n°1068819
olaan
Posté le 21-02-2019 à 21:40:46  profilanswer
 

des electriciens ici ?
 
j'ai posé une baie de brassage dans mon garage. Par manque de place la baie est a 2 metre de mon tableau et n'a pas de prise a coté.
Se pose donc la question de comment alimenter la baie (qui aura son bandeau de prise PDU).
Entre la baie et le tableau electrique ou mes RJ45 viennent, il y a une goulotte assez large (6 cm je crois) qui pour l'instant contient uniquement ces RJ45.
 
Une solution bete et de passer un cable rigide R2V et le brancher sur une des 2 prises de services d'un cote, et de l'autre avec une prise femelle.
 
Mais j'aimerais eviter d'avoir une prise qui se balade devant le tableau et voudrais faire partir des H07V directement depuis un disjonteur divisionnaire (en parallele sur un DD existant ou sur un nouveau DD?)
qui passeront dans une gaine icta dans la goulotte (si autorisé ?) puis mettre une prise en saillit dans la baie.
 
quelle solution est la meilleur et surtout quelle solution respecte la norme idoine ?

n°1068822
Roude Leiw
Mir wëlle bleiwe wat mir sinn
Posté le 21-02-2019 à 22:07:46  profilanswer
 

Nouveau DD et câble dans une goulotte, pour moi c’est le plus simple et propre.
Bien entendu, dans une nouvelle goulotte. On ne mélange pas courants forts et faibles (ne serait-ce que pour les perturbations électromagnétiques).
Et pas de H07V mais plutôt du R2V/3Gx1,5. Tu ne devrais pas avoir plus de 3500 watts normalement.
Ah, et essaye de tout passer dans une gaine IRL. De l’ICTA en saillie ca fait vraiment dégueulasse.


Message édité par Roude Leiw le 21-02-2019 à 22:12:22

---------------
' OR 1=1;--
n°1068825
olaan
Posté le 21-02-2019 à 22:18:57  profilanswer
 

- quel capacité le DD ? 10A suffit ?
- "nouvelle goulotte. On ne mélange pas courants forts et faibles".
   T'es sure ? meme si je mets les H07V dans une gaine (par exemple gaine icta de 16) qui sera elle meme dans la goulotte ?
   Si j'optes pour la solution 2 goulottes: cette goulotte courant fort sera juste a cote de la goulotte courant faible donc niveau perturbation electromagnetique c'est kif kif.

n°1068832
strepsil
Posté le 21-02-2019 à 23:43:49  profilanswer
 

Ruliane a écrit :


As-tu essayé de changer de câble, ou en passant directement sans le switch ?


 
meme chose sans le switch et avec different cables.
quand je transfert du fixe vers le potable  je suis a 100mo/S. bonc pas un pv de cable de switch ou de routeur.

n°1068843
Profil sup​primé
Posté le 22-02-2019 à 08:43:32  answer
 

C'est étrange ton soucis strepsil :/

 

Tes transferts, tu les fait via SMB, FTP ?

 

Tu transferts de gros fichier ou des petits fichiers ?

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2019 à 08:43:43
n°1068845
Roude Leiw
Mir wëlle bleiwe wat mir sinn
Posté le 22-02-2019 à 08:50:30  profilanswer
 

olaan a écrit :

- quel capacité le DD ? 10A suffit ?
- "nouvelle goulotte. On ne mélange pas courants forts et faibles".
   T'es sure ? meme si je mets les H07V dans une gaine (par exemple gaine icta de 16) qui sera elle meme dans la goulotte ?
   Si j'optes pour la solution 2 goulottes: cette goulotte courant fort sera juste a cote de la goulotte courant faible donc niveau perturbation electromagnetique c'est kif kif.


 
16A pour être large. Mais stricto sensu, c’est 10 ou 16.
Pour le mélange, fait comme tu veux, mais il me semblait que tu voulais respecter la norme NF C15-100 ... il faut décider :)


---------------
' OR 1=1;--
n°1068847
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 22-02-2019 à 09:01:01  profilanswer
 

10A 2400w, 16A 3800w pour information

n°1068851
strepsil
Posté le 22-02-2019 à 09:37:55  profilanswer
 


 
ftp ou smb.
la je viens de etster avec un disque dur en usb =>25/30mo/S  meme ficher sur udd interne du nas 7/8mo/s

n°1068853
Profil sup​primé
Posté le 22-02-2019 à 09:42:36  answer
 

Tes disques sur ton NAS sont formatés en quel format ?

mood
Publicité
Posté le 22-02-2019 à 09:42:36  profilanswer
 

n°1068854
strepsil
Posté le 22-02-2019 à 09:47:10  profilanswer
 

aucune idée. j'ai pas trouvé d'option pour ca .
sinon ils sont en raid1. j'avais testé sans raid.  meme chose

n°1068855
strepsil
Posté le 22-02-2019 à 09:49:17  profilanswer
 

ah si j'ai trouve : ext 4

n°1068859
olaan
Posté le 22-02-2019 à 09:57:35  profilanswer
 

"respecter la norme NF C15-100"
Oui j'aimerais bien..
Faut que je verifie ce soir mais je crois que ma goulotte accepte une cloison de separation.
C'est NFC15-100 compliant si je mets ca dans la meme  goulotte avec une cloison de separation (fort / faible ) ?
 
"10A 2400w, 16A 3800w pour information"
P=U.I.cos(phi). 10A devrait largement suffire.
Pour le pontage entre les 2 DD (disjoncteurs divisionnaires - avec 1 qui sera donc 10A), vous confirmez qu'une section de cable de 1.5mm2 convient ?
 
Autre question:
y'a til une limite sur le nombre DD par rangé dans le tableau electrique ?
une limite en capacité (A) par ligne ?
(pour info je crois que mes interupteurs differentiels sont en 40A)

n°1068861
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 22-02-2019 à 10:30:44  profilanswer
 

olaan a écrit :

"respecter la norme NF C15-100"
Oui j'aimerais bien..
Faut que je verifie ce soir mais je crois que ma goulotte accepte une cloison de separation.
C'est NFC15-100 compliant si je mets ca dans la meme  goulotte avec une cloison de separation (fort / faible ) ?

 

"10A 2400w, 16A 3800w pour information"
P=U.I.cos(phi). 10A devrait largement suffire.
Pour le pontage entre les 2 DD (disjoncteurs divisionnaires - avec 1 qui sera donc 10A), vous confirmez qu'une section de cable de 1.5mm2 convient ?

 

Autre question:
1) y'a til une limite sur le nombre DD par rangé dans le tableau electrique ?
1) une limite en capacité (A) par ligne ?
(pour info je crois que mes interupteurs differentiels sont en 40A)


1) non
2) limité à 8 disjoncteur par ID maintenant, si tu as des circuits spécialisé, il faut passer sur du 63A

 

Cherche "nf c15-100 schneider" tu as un pdf avec tout dedans..


Message édité par eeeinstein le 22-02-2019 à 10:31:04
n°1068870
redridingh​ood
Posté le 22-02-2019 à 11:41:19  profilanswer
 

il me semble que c'est justement le but des séparateurs dans les goulottes de pouvoir passer courant fort et faible tout en respectant la nfc15-100
 
d'ailleurs en lisant les guides  :  
 

Citation :


Le cheminement des réseaux de puissance et de communication doit
se faire dans des conduits ou compartiments de goulottes distincts.

n°1068874
grotius
Posté le 22-02-2019 à 13:02:51  profilanswer
 

Cela n empêche pas les perturbations.

n°1068881
redridingh​ood
Posté le 22-02-2019 à 13:55:45  profilanswer
 

oui enfin bon avec du câble réseau digne de ce nom y a du blindage quand même faut pas exagerer.

n°1068882
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 22-02-2019 à 14:19:57  profilanswer
 

double twistages, plus double écrans, ça fait 4 blindages  :jap:

n°1068883
Profil sup​primé
Posté le 22-02-2019 à 14:21:06  answer
 

Sans un fluke tu ne connaîtra pas les valeurs des perturbations

n°1068922
olaan
Posté le 22-02-2019 à 22:31:39  profilanswer
 

@eeeinstein:
 
je viens de regarder un pdf "GuideNFC15100 2016":
- c'est bien 8 DD max par rangé.  
La regle pour la capacité ID:

Code :
  1. In DDR >= 1 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l’IRVE et l’eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages.


Du coup - on est d'accord - les IDs sur mes rangs 2 et 3 sont trop faibles (cf photo ci dessous):
rang 2: 40 < 74 = (20+20+20+16+16+20+20+16)/2
rang 3: 40 < 32 + 20 (les 2 prises sont sur la rangée 2 en parallele sur un DD)
 
- pour le pontage entre DD, le plus simple c'est d'acheter un nouveau peigne avec la bonne longueur
 
https://i.imgur.com/gCInCyz.jpg

n°1068929
Joyrock
Posté le 23-02-2019 à 01:57:48  profilanswer
 


Je viens de tester avec un testeur et effectivement le brin numéro 4 n'a pas de continuité...
J'esperes que c'Est mon punch qui est mauvais et pas le câble brisé...

n°1068935
grotius
Posté le 23-02-2019 à 06:00:01  profilanswer
 

olaan a écrit :

@eeeinstein:
 
je viens de regarder un pdf "GuideNFC15100 2016":
- c'est bien 8 DD max par rangé.  
La regle pour la capacité ID:

Code :
  1. In DDR >= 1 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l’IRVE et l’eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages.


Du coup - on est d'accord - les IDs sur mes rangs 2 et 3 sont trop faibles (cf photo ci dessous):
rang 2: 40 < 74 = (20+20+20+16+16+20+20+16)/2
rang 3: 40 < 32 + 20 (les 2 prises sont sur la rangée 2 en parallele sur un DD)
 
- pour le pontage entre DD, le plus simple c'est d'acheter un nouveau peigne avec la bonne longueur
 
https://i.imgur.com/gCInCyz.jpg


Sachant que cela s'applique aux constructions/installations neuves uniquement.

n°1068938
84mickael
Posté le 23-02-2019 à 06:31:49  profilanswer
 

Bonjour,
 
Pour caler sa box fibre sous le tableau électrique, vous connaissez une alternative au support box Legrand qui coûte bien cher ?
 
Merci

n°1068943
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 23-02-2019 à 08:18:44  profilanswer
 

Bon, ça y est, j'ai trouvé un switch 48 POE pour remplacer mes 2 switchs 24+24POE, c'est cool
Il y a jute un problème, il ne rentrera pas en profondeur dans mon rack, il va falloir trouver une solution...  :D  :D  
J'aime les défis  :whistle:

n°1068945
Winpoks
Posté le 23-02-2019 à 09:02:19  profilanswer
 

Regarde si tu peux pas le découper en profondeur. :o
 
Sérieusement ça serait une solution. Conserver la plaque avant et de déplacer les autres éléments quand possible.

n°1068970
olaan
Posté le 23-02-2019 à 12:20:31  profilanswer
 

grotius a écrit :


Sachant que cela s'applique aux constructions/installations neuves uniquement.


 
exacte. La norme a evoluée..

n°1068980
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 23-02-2019 à 13:22:55  profilanswer
 

mimi74 a écrit :

Bon, ça y est, j'ai trouvé un switch 48 POE pour remplacer mes 2 switchs 24+24POE, c'est cool
Il y a jute un problème, il ne rentrera pas en profondeur dans mon rack, il va falloir trouver une solution... :D :D
J'aime les défis :whistle:


Tu vendrais pas celui en poe par hasard ?

n°1068993
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 23-02-2019 à 14:41:29  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Tu vendrais pas celui en poe par hasard ?


 
J'ai un 16POE au grenier, du coup je vais le remplacer par le 24POE... Cela te suffirait un 16POE ou il te faut absolument un 24 ? ?

n°1068994
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 23-02-2019 à 14:43:35  profilanswer
 

Winpoks a écrit :

Regarde si tu peux pas le découper en profondeur. :o
 
Sérieusement ça serait une solution. Conserver la plaque avant et de déplacer les autres éléments quand possible.


 
voilà comment c'est fait, cela sera peut-être compliqué  :D  
 
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/7/1547976511-img-1002.png

n°1069000
Winpoks
Posté le 23-02-2019 à 15:17:45  profilanswer
 

mimi74 a écrit :


 
voilà comment c'est fait, cela sera peut-être compliqué  :D  
 
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-1002.png


 
Faut voir comment est le switch à l'intérieur surtout. Tu peux peut-être déporter l'alimentation par exemple. Ça fera sûrement honteux bricolage, mais bon.  :D

n°1069023
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 23-02-2019 à 17:08:16  profilanswer
 

mimi74 a écrit :

 

J'ai un 16POE au grenier, du coup je vais le remplacer par le 24POE... Cela te suffirait un 16POE ou il te faut absolument un 24 ? ?


16 peut me convenir ;)

 

Je vais équiper la prochaine maison de caméra poe.

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 23-02-2019 à 17:09:06
n°1069043
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 23-02-2019 à 19:20:44  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


16 peut me convenir ;)
 
Je vais équiper la prochaine maison de caméra poe.


 
Alors on en rediscute dès que j'ai la nouvelle bête...  ;)

n°1069053
Puree
Posté le 23-02-2019 à 20:09:45  profilanswer
 

mimi74 a écrit :


 
voilà comment c'est fait, cela sera peut-être compliqué  :D  
 
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-1002.png


Il y a du monde la dedans  :D


---------------
Mes Achats/Ventes
n°1069062
XaTriX
Posté le 23-02-2019 à 21:24:55  profilanswer
 

isyris a écrit :


:love:  
Version 9370?


yes 1.4go/s de mémoire


---------------
"Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020
n°1069105
Roude Leiw
Mir wëlle bleiwe wat mir sinn
Posté le 24-02-2019 à 10:42:07  profilanswer
 

84mickael a écrit :

Bonjour,
 
Pour caler sa box fibre sous le tableau électrique, vous connaissez une alternative au support box Legrand qui coûte bien cher ?
 
Merci


 
Cette blague ...
2 équerres et du novopan :o
Ou un petit rack 6-8 U tant qu’à faire.


---------------
' OR 1=1;--
n°1069107
84mickael
Posté le 24-02-2019 à 10:52:59  profilanswer
 

Roude Leiw a écrit :

Cette blague ...
2 équerres et du novopan :o
Ou un petit rack 6-8 U tant qu’à faire.

J’ai trouvé des solutions moins chères avec le mot clé « zone attenante ».
 
Tu peux me donner un lien vers un petit rack 6-8 U stp ?
 
Edit : un truc comme ça ?
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT4vjHLJ1Vwn0TjIjDpR4DyBigNDz5Yue3EoJOZskREcvkv4R7ZX9m6ZC1iIwEphn5TT4wlLj3d&usqp=CAY
(je cherche un truc de la même largeur que le tableau électrique, sinon oui au pire je ferai une petite étagère)


Message édité par 84mickael le 24-02-2019 à 10:59:21
n°1069119
isyris
Posté le 24-02-2019 à 12:12:46  profilanswer
 

XaTriX a écrit :


yes 1.4go/s de mémoire


C’est exact

n°1069143
Joyrock
Posté le 24-02-2019 à 17:27:10  profilanswer
 

Joyrock a écrit :


Je viens de tester avec un testeur et effectivement le brin numéro 4 n'a pas de continuité...
J'esperes que c'Est mon punch qui est mauvais et pas le câble brisé...


Bon, j'ai testé avec un autre cable qui a de la continuité sur tous les 8 brins mais 10 Mbps pareil...
J'avais acheté du non blindé mais on m'a livré un câble foiled (un foiled qui englobe tous les brins), donc c'est blindé right ? Du coup est-ce que le fait que mes câbles sont pas mis a la terre pourrait bloquer le débit a 10 mbps ?

n°1069145
Profil sup​primé
Posté le 24-02-2019 à 17:49:55  answer
 

Il y a des chances.
 
Le problème c'est que diagnostiquer des soucis de perturbations dans les câbles, cela se fait avec un fluke qui coûte environ 5000 €.

n°1069148
grotius
Posté le 24-02-2019 à 18:24:34  profilanswer
 

Joyrock a écrit :


Bon, j'ai testé avec un autre cable qui a de la continuité sur tous les 8 brins mais 10 Mbps pareil...
J'avais acheté du non blindé mais on m'a livré un câble foiled (un foiled qui englobe tous les brins), donc c'est blindé right ? Du coup est-ce que le fait que mes câbles sont pas mis a la terre pourrait bloquer le débit a 10 mbps ?


Non. Si tu cables mal, tu as 100 au lieu de 1000, si tu cables tres mal tu as 0. Si y a des parasites tu n as jamais un chiffre rond et stable.

n°1069150
HJ
Posté le 24-02-2019 à 19:45:05  profilanswer
 

Joyrock> Photo d'une prise cablée pour voir ?
Car le brin "4", c'est pour faire du 1 Gb (4 paires nécessaires). Donc sans le "4", tu devrais être à 100 Mb.
 
Est-ce que les paires sont respectées ? (TIA/EIA 568 A ou B, B pour le plus courant)

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  357  358  359  ..  582  583  584  585  586  587

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Conseils pour un server@homeDébit et interface réseau
Réseau sans fil non détecté sur Portable Fujitsu...Le réseau sans fil non détecté
Sécuriser mon réseauPartager un répertoire accessible en réseau
Apparition d'un réseau Wifi étrange.Configurer un routeur Netgear + réseau local TCP/IP
réseau sans fil non sécurisé 
Plus de sujets relatifs à : Le réseau à la maison RJ45@HOME


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR