Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
3296 connectés 

 


 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  385  386  387  ..  805  806  807  808  809  810
Auteur Sujet :

Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°14592242
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 13-04-2008 à 19:10:52  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

nak210479 a écrit :

Comment faire pour que l'UI s'arrete quand la temperature est atteinte et ne demarre seulement quand l'echangeur est chaud (pour ne pas souffler de l'air froid).

nak210479 a écrit :

En attendant, tous les conseils sont les bienvenus, et souvent de meilleurs qualités que ces fameuses notices.....Cédric

Sur ce sujet en particulier, évite quand même les conseils de gpone ... Enfin je dis ça, je dis rien :whistle: ...


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
mood
Publicité
Posté le 13-04-2008 à 19:10:52  profilanswer
 

n°14592408
gpone
Posté le 13-04-2008 à 19:25:28  profilanswer
 


 
t'est sur que ton tywatt n'est pas resté bloqué sur 9.76  :D  
 
sinon tu devrai être a 5 ou 6 kw/j en ce moment fait doux !

n°14592449
gpone
Posté le 13-04-2008 à 19:28:06  profilanswer
 

:kaola:


Message édité par gpone le 13-04-2008 à 19:28:57
n°14592452
gpone
Posté le 13-04-2008 à 19:28:28  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Sur ce sujet en particulier, évite quand même les conseils de gpone ... Enfin je dis ça, je dis rien :whistle: ...


 
[:bahamutt dragonsking]  :D  
 
 

n°14592489
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 13-04-2008 à 19:32:09  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
t'est sur que ton tywatt n'est pas resté bloqué sur 9.76  :D  
 
sinon tu devrai être a 5 ou 6 kw/j en ce moment fait doux !


 
 
8kWh sur les dernieres 24h.


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°14592548
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 13-04-2008 à 19:36:10  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
Ca suffit... T'avais promis d'arrêter de publier tes consommations.  :ouch:  
C'est de la provocation gratuite, je m'en vais de ce pas porter plainte et alerter une fois de plus les modos...  :na:  
@+


 
 
hé hé hé !
J'étais descendu à 9,69 mais avec le froid de cette semaine et vu que je suis parti la semaine (dans le sud) la patronne en a certainement profiter pour monter la température !
 
 :hello:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°14593114
gpone
Posté le 13-04-2008 à 20:33:14  profilanswer
 

juanmarco a écrit :


 
 
hé hé hé !
J'étais descendu à 9,69 mais avec le froid de cette semaine et vu que je suis parti la semaine (dans le sud) la patronne en a certainement profiter pour monter la température !
 
 :hello:


 
ooohhh la méchante faut rééquilibré ta conso baisse a 16° pendant une semaine  
ne la laisse jamais seul ou bien planque la télécommande  ;)  

n°14593197
merlindava​lon
Posté le 13-04-2008 à 20:41:25  profilanswer
 

Citation :

gpone a écrit :


 
slt
 
en 1 tu regarde la superficie de tes pièces pour dimensionné tes UI
 
tu vérifie ton isolation ainsi que la région ou tu habite ( températures hivernales les plus basses pour l' UE )
 
en 2 tu regarde les combinaisons UE et UI pour savoir si tu aura suffisement de puissance pour le salon quand toute ton installation sera en fonctionnement par température plus froide  
 
vérifié sur promotelec ce que donne en puissance et le cop +ton UI  par -7°  
 
pour le nombre de wtt au m2 je ne c'est pas , sa vas dépendre de la région ou tu te situe ainsi que de ton isolation


 


 
Salut gpone et merci pour tes infos.
en fait je suis dans le nord du 77 limite oise , maison 200m2 tres bien isolée avec plafonds 2m50!
Peux tu m'en dire plus?
 

n°14593219
merlindava​lon
Posté le 13-04-2008 à 20:42:53  profilanswer
 

Citation :

arenby a écrit :


 
Je complèterai en disant que pour te donner une idée de base, la moyenne est de 100 watts par m².
@+



 
Merci arenby ta réponse confirmerais bien l'info qui m'a été donnée comme quoi un devis qui m'étatit proposé par ats etait sous dimensionné
bonne soirée
 [:titoui]

n°14593276
merlindava​lon
Posté le 13-04-2008 à 20:50:18  profilanswer
 

Citation :

Capricio a écrit :


 
Salut à toi,
 
Moi pour être sûr, j'avais consulté le site donné par quelqu'un du forum, mais je ne sais plus qui ? Sur ce site c'est très simple , tu rentre tes surfaces, tu sélectione ta hauteur de plafond, ton lieu d'habitation, l'année des isolants et sa te donne la puissance à installer , mais le plus dur après, c'est de connaitre la puissance qui est rendue par les ui en combinaison sur le groupe exterieur dans ta configuration.  
Mon installateur ma montré les catalogues des fabricants, c'est dessus, demande
à ton installateur de te les montrer car ça ne s'invente pas. Pour le site c'est " Calcul Puissance PAC ELF".



 
Salut capricio en fzait je pose la question car un artisan m' adit qu'il me fallait 25kw pour +/- 200m2 alors qu'ats m'en donnait 14,5!!!! je ne sais plus qui croire????????
 
au secours!!!!
 
 [:ludo2604]

mood
Publicité
Posté le 13-04-2008 à 20:50:18  profilanswer
 

n°14593413
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 13-04-2008 à 21:06:46  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

salut tout le monde j'ai besoin d'un rensiegnement svp:
sur quelle base faut il se baser pour dimensionner une pac air air tant au niveau des ue que des ui?
merci par avance de vos réponses!!!


 
Une piste :
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
 


---------------
On n' hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l ' emprunte à ses enfants (St Exupéry)
n°14593599
merlindava​lon
Posté le 13-04-2008 à 21:27:42  profilanswer
 

quelqu'un saurait il ou est ce que je peux me procurer le catalogue mitsu avec les combinaisons en fonction des ui et ue?

n°14594258
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 13-04-2008 à 22:29:49  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

quelqu'un saurait il ou est ce que je peux me procurer le catalogue mitsu avec les combinaisons en fonction des ui et ue?


 
Voici le lien avec le site Mitsubishi ( en Nouvelle Zélande...) :
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/brochures.asp
Vas dans la section MXZ VA Multisplit Systems et ouvre le fichier pdf .
A partir de la p 12 , tu as la réponse à tes questions sur les combinaisons UE/UI .Tableaux en bleu pour le mode refroidissement , en rosé pour le mode chauffage .
C'est en anglais mais les tableaux sont compréhensibles même si tu ne maitrises pas cette langue...


---------------
On n' hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l ' emprunte à ses enfants (St Exupéry)
n°14594308
merlindava​lon
Posté le 13-04-2008 à 22:33:06  profilanswer
 

Citation :

avecesar a écrit :


 
Voici le lien avec le site Mitsubishi ( en Nouvelle Zélande...) :
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/brochures.asp
Vas dans la section MXZ VA Multisplit Systems et ouvre le fichier pdf .
A partir de la p 12 , tu as la réponse à tes questions sur les combinaisons UE/UI .Tableaux en bleu pour le mode refroidissement , en rosé pour le mode chauffage .
C'est en anglais mais les tableaux sont compréhensibles même si tu ne maitrises pas cette langue...



 
Merci cesar ceux qui vont installer une pac te saluent!!
Bonne soirée et bon courage pour la semaine!
 [:joey ramone]  
a plus

n°14594491
Capricio
Posté le 13-04-2008 à 22:46:36  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

Citation :



 


 
Salut capricio en fzait je pose la question car un artisan m' adit qu'il me fallait 25kw pour +/- 200m2 alors qu'ats m'en donnait 14,5!!!! je ne sais plus qui croire????????
 
au secours!!!!
 
 [:ludo2604]


 
Sur le site de avecesar , ta maison de 200m² pour le 77 et trés bien isolé, ça donne 12,96KW pour la puissance de la PAC, t'as eu à faire à un artisan qui voit double !  :lol:  

n°14594652
merlindava​lon
Posté le 13-04-2008 à 22:57:43  profilanswer
 

Citation :

Capricio a écrit :


 
Sur le site de avecesar , ta maison de 200m² pour le 77 et trés bien isolé, ça donne 12,96KW pour la puissance de la PAC, t'as eu à faire à un artisan qui voit double !  :lol:  



 
je crois oui car en calculant avec les données directes de mitsu l'install da ATS passe bien.
Par contre je vais lui redemander un devis avec 2 gc22+ 1console ka35 pour mon sejour au lieu de 1ka35 et une gc35 pour gagner en confort de bruit qu'en pense tu?
 
 [:athome]

n°14594661
merlindava​lon
Posté le 13-04-2008 à 22:58:15  profilanswer
 

bonne nuit a tous et a demain avec je l'espere plein de réponses.

n°14594797
Capricio
Posté le 13-04-2008 à 23:08:11  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

bonne nuit a tous et a demain avec je l'espere plein de réponses.


fais gaffe au crédit d'impôts car 3 ui dans le méme volume je crois que ça passe   pas ? Si non je sais pas pour le bruit car je suis en HITACHI, de tout façon un 22 doit faire moins de bruit qu'un 35 . Bonne nuit A+

n°14595199
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 13-04-2008 à 23:58:54  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Sur ce sujet en particulier, évite quand même les conseils de gpone ... Enfin je dis ça, je dis rien :whistle: ...


 
 :lol:  :lol:  :lol:


---------------
Maison de 96 m² à Chartres (28) - 1 SS + 3 Ch - Sous sol total.
n°14595209
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 14-04-2008 à 00:00:05  profilanswer
 

juanmarco a écrit :


8kWh sur les dernieres 24h.


 
C'est de la provocation délibérée....
J'invite tous les utilisateurs du forum à boycotter juanmarco....  :fou:


---------------
Maison de 96 m² à Chartres (28) - 1 SS + 3 Ch - Sous sol total.
n°14595255
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 14-04-2008 à 00:03:45  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

Citation :



 


 
Salut capricio en fzait je pose la question car un artisan m' adit qu'il me fallait 25kw pour +/- 200m2 alors qu'ats m'en donnait 14,5!!!! je ne sais plus qui croire????????
 
au secours!!!!
 
 [:ludo2604]


 
Si tu as 200 m² répartie sur 1 rdc et 1 étage (bonne iso) alors je serais tenté de te dire qu'un 15 kw pourrais te suffir, mais prends en compte la puissance restante à -7°c, sinon tu vas etre déçu !
Si 200 m² de plein pied alors je te conseillerai pas moins de 20kw en puissance...
J'estime que comme la chaleur monte, besoin de bcp moins de puissance à l'étage si tu chauffe le bas a T°c constante ~~20°c...
Par contre faut pas sous estimer la puissance néessaire pour refroidir l'étage .... :o
@+

Message cité 1 fois
Message édité par arenby le 14-04-2008 à 00:06:58

---------------
Maison de 96 m² à Chartres (28) - 1 SS + 3 Ch - Sous sol total.
n°14596214
gpone
Posté le 14-04-2008 à 06:46:31  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

Citation :



 


 
Salut capricio en fzait je pose la question car un artisan m' adit qu'il me fallait 25kw pour +/- 200m2 alors qu'ats m'en donnait 14,5!!!! je ne sais plus qui croire????????
 
au secours!!!!
 
 [:ludo2604]


 
25kw me semble beaucoup et 14 me semble juste ! tu dit que tu est dans le nord 77 faudrai savoir quel température tu a au plus bas ou bien aurai tu un chauffage en appoint , sa dépend aussi de ton isolation , sa dépend aussi comment tu vas faire fonctionner ton instal ( si tu fait tout fonctionné les chambres en même temps toute la journée etc... )
on te propose combien d UE ? combien d' UI dans le salon compte tu mettre  

n°14596451
sikung
Posté le 14-04-2008 à 09:26:20  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

Citation :



 


 
je crois oui car en calculant avec les données directes de mitsu l'install da ATS passe bien.
Par contre je vais lui redemander un devis avec 2 gc22+ 1console ka35 pour mon sejour au lieu de 1ka35 et une gc35 pour gagner en confort de bruit qu'en pense tu?
 
 [:athome]


Soit prudent pour une base de calcul  à -6° est une t° int de 20° : si trés bien isolé 75 w/m2 = 15 kw, si iso moyenne 100w/m2, donc 20 kw.
Pour l'artisan il prend comme calcul surface x hauteur x 50, donc 25 kw, est si on retire 30% il reste 17.5 kw, pile la moitié entre les deux option.
Moi quand je travaille avec des personnes qui on des volumes comme le tient, que les concurant soit compétant, ou que le client ne regarde pas que le prix je prend toujours la 3e solution, si il ne veut pas je lui baisse la puissance comme les concurents en précisant que sur la facture une anexe , le bilan thermique, la puissance réelle utile pour une pac air/air, sera mentionné, la souvent certains réfléchissent entre le conseil d'un commercial, est de celui d'un dépanneur qui bien souvent l'hiver ce déplace pour rien.
Bon l'autre solution est d'avoir une appoint, aprés cela reste un choix. Mais si on veut mettre quand il fait froid toutes les UI en service, à -7° sans avoir de surprise, ou ne pas demandé de l'aide car l'ue passe sont temps à dégivré plutot que chauffé, ect...  Enfin les résond sont multiple, cela existe depuis toujours, aprés on le fait ou pas.    
Deux gc 22 ou un 35 pour le bruit ce serra pareil les dbs ne ce cumule pas, il y a une régle que je ne maitrise pas suffisament pour l'expliqué, mais pour la diffusion de l'air il y aurra une dif, ou il y aurra un mieux, ou trop de déplacement du coup un moins, de plus sur l'UE prevu tout dépend le modèle cela peux changé les choses à la baisse, choix à réfléchir avec les conseils d'une personne compétente sur place.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°14596531
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 14-04-2008 à 09:50:26  profilanswer
 

sikung a écrit :


Deux gc 22 ou un 35 pour le bruit ce serra pareil les dbs ne ce cumule pas, il y a une régle que je ne maitrise pas suffisament pour l'expliqué, mais pour la diffusion de l'air il y aurra une dif, .....................


 
2 GC 25 c beaucoup mieux pour la répartition de chaleur sur une piece > 20 m², et moins de bruit :)
Mon 35 dans le salon fait plus de bruit que mes 25 :o

Message cité 1 fois
Message édité par arenby le 14-04-2008 à 09:50:36

---------------
Maison de 96 m² à Chartres (28) - 1 SS + 3 Ch - Sous sol total.
n°14596827
sikung
Posté le 14-04-2008 à 10:33:08  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
2 GC 25 c beaucoup mieux pour la répartition de chaleur sur une piece > 20 m², et moins de bruit :)
Mon 35 dans le salon fait plus de bruit que mes 25 :o


1 db de dif, mais aprés sont volume est plus grand, je n'ai pas parlé de petit volume,de plus dans la recherche du prix le plus réglo plus il y à d'UI plus on va être cher.
Mais on est d'accord comme je lui est dit cela est à voir sur place le juste milieu entre le nombre d'UI est le confort sonore et le plus homogéne, je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'une régle, certaines personne on dans leur salon deux gb 50 est sont trés satisfait, alors qu'ils ont des 35 pour comparé, cela dépend de chacun.
Chez moi la cuisine fait 24 m2 je ne me vois pas mettre  deux 25, trop puissant, trop de ventil, donc je ne me servirai que d'un appareil, dans le salon oui il fait 42 m2 j'ai deux consoles 25, cela reste un choix perso qu'il faut adapté avec les dires du client c'est la ou le conseil devient compliqué mais si bien adapté fait la différence. ;)  


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°14596901
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 14-04-2008 à 10:42:54  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
C'est de la provocation délibérée....
J'invite tous les utilisateurs du forum à boycotter juanmarco....  :fou:


 
Moi , j' ai une boite de Kleenex près de mon PC et à chaque message de Juanmarco , je sors un mouchoir car j' ai de la peine ..... :whistle:  
 


---------------
On n' hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l ' emprunte à ses enfants (St Exupéry)
n°14596929
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 14-04-2008 à 10:47:17  profilanswer
 

sikung a écrit :


1 db de dif .................
Chez moi la cuisine fait 24 m2 je ne me vois pas mettre  deux 25, .....


 
Oui sur le papier 1 db c rien mais à l'oreille j'entends une bonne différence non négligeable, surtout quand on veut se faire une petite sieste dans le salon ou lire tranquillement un journal.....  
 
Oui pour 24 m² en cuisine effectivement.... On pourrait dire a peu pres a partir de 30 m² ça peut devenir intéressant, surtout pour un salon :D


Message édité par arenby le 14-04-2008 à 10:49:43

---------------
Maison de 96 m² à Chartres (28) - 1 SS + 3 Ch - Sous sol total.
n°14596945
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 14-04-2008 à 10:49:05  profilanswer
 

avecesar a écrit :


 
Moi , j' ai une boite de Kleenex près de mon PC et à chaque message de Juanmarco , je sors un mouchoir car j' ai de la peine ..... :whistle:  
 


 
Moi j'ai un jeu de fléchette avec une cible ou j'ai mis la photo de sa consommation, je jette une flèche à chacun de ses passages  :fou:


---------------
Maison de 96 m² à Chartres (28) - 1 SS + 3 Ch - Sous sol total.
n°14597058
noon25
Posté le 14-04-2008 à 11:01:28  profilanswer
 

Cette fois-ci, c'est bientôt mon tour, on attaque la semaine prochaine.début des travaux le 21 avril pour une durée d'une semaine....On tient le bon bout. ça fait 2 week-end que je prépare le truc en vidant mes combles pour le gainable de l'étage. (c'est fou ce qu'on entasse en 15ans. heurement, les 2/3 partent direct à la déchage).


Message édité par noon25 le 14-04-2008 à 11:04:24
n°14597332
jardinsecr​etc
Posté le 14-04-2008 à 11:29:43  profilanswer
 

Pour une maison de 180 m2  sur un étage avec isolation correcte au nord de la seine et marne combien pour la puissance d'une pompe air eau en reléve de chaudiére et  surtout sa consommation en kwh . Merci pour votre réponse.

n°14597861
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 14-04-2008 à 12:18:38  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
Moi j'ai un jeu de fléchette avec une cible ou j'ai mis la photo de sa consommation, je jette une flèche à chacun de ses passages  :fou:


 
 
C'est pas du Vaudou j'espère !
 
Pas de crédit d'impôts mais l'EDF me doit un max de n'euros  :bounce:  
 
Je pense faire poser une éolienne histoire de gagner un peu de n'euros en plus.
 
 
http://mailing.agencebingo.com/mail02/
 
L'ISF c'est à partir de combien ?

Message cité 1 fois
Message édité par juanmarco le 14-04-2008 à 12:20:39

---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°14598548
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 14-04-2008 à 13:51:40  profilanswer
 

:D
 
Quand tu vas voir le cout d'investissement et la duree pour amortir tu vas plus te poser ces questions :p


---------------
Maison de 96 m² à Chartres (28) - 1 SS + 3 Ch - Sous sol total.
n°14598972
gpone
Posté le 14-04-2008 à 14:39:16  profilanswer
 

juanmarco a écrit :


 
 
C'est pas du Vaudou j'espère !
 
Pas de crédit d'impôts mais l'EDF me doit un max de n'euros  :bounce:  
 
Je pense faire poser une éolienne histoire de gagner un peu de n'euros en plus.
 
 
http://mailing.agencebingo.com/mail02/
 
L'ISF c'est à partir de combien ?


 
un éolienne ta beaucoup de vent chez toi ?  :D  
 

n°14600663
angelus93
Posté le 14-04-2008 à 17:59:12  profilanswer
 

HELP!! i need somebody.....
 
nous venons d acheter une maison(gruyere) de 200 m2 avec en + un local commercial 100m2 dans le 93
l isolation totale (toit mur ext fenetres...) est prevue mais nous aimerions remplacer la chaudiere fioul car trop gourmande (6000 l / an soit plus de 5000 euros !!)
alors quoi choisir
une pac couplee a la chaudiere existante + ballon eau chaude
une pac air/air seule reversible
svp eclairée moi car j'ai beaucoup lu mais je ne pige pas grand chose et mon mari est plutot du style à s'embaler et faire confiance à tous ces vendeurs de reve a la noix qui vous annoncent un prix puis un autre parce qu'il fait beau et si on se decide rapidement on a encore 10% ...  
merci d'avance

n°14601141
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 14-04-2008 à 19:03:12  profilanswer
 

Je vote pour : une pac couplee a la chaudiere existante + ballon eau chaude !
Dur dur d'estimer la puissance si vs comptez refaire toute l'isolation !
@+


---------------
Maison de 96 m² à Chartres (28) - 1 SS + 3 Ch - Sous sol total.
n°14603285
merlindava​lon
Posté le 14-04-2008 à 22:14:10  profilanswer
 

Citation :

Capricio a écrit :


fais gaffe au crédit d'impôts car 3 ui dans le méme volume je crois que ça passe   pas ? Si non je sais pas pour le bruit car je suis en HITACHI, de tout façon un 22 doit faire moins de bruit qu'un 35 . Bonne nuit A+



 
En fait c un salon/sam (47m2)en l avec une cuisine ouverte sur la sam ce qui ferait la console dans le salon une ui dans la sam et une dans la cuisine qui fait 17m2.

n°14603427
merlindava​lon
Posté le 14-04-2008 à 22:22:53  profilanswer
 

Citation :


 
Si tu as 200 m² répartie sur 1 rdc et 1 étage (bonne iso) alors je serais tenté de te dire qu'un 15 kw pourrais te suffir, mais prends en compte la puissance restante à -7°c, sinon tu vas etre déçu !
Si 200 m² de plein pied alors je te conseillerai pas moins de 20kw en puissance...
J'estime que comme la chaleur monte, besoin de bcp moins de puissance à l'étage si tu chauffe le bas a T°c constante ~~20°c...

Citation :

Par contre faut pas sous estimer la puissance néessaire pour refroidir

l'étage .... :o
@+


 
salut arenby en fait c une maison avec combles aménagés tres bien isolée.
une société (ats) pour ne pas les nommer me dit que pour couvrir mes pertes a -7 il me faut 15 kw et un artisan lui me dit qu'il faut 25kw ce qui fait qu'avec le premier j'ai:en mitsu
 
2 ue 4a71, une console en 35 un split en 35 un en 25 et 5 en 22
 
avec l'autre société j'ai
 
2 ue 5a100 une console en 35 , un split en 25 et sept splits en 22.
 
Bien sur le prix du devis n'est pas le même (écart de 3000 euros) alors je ne sais plus qui croire et quoi choisir!!!!
 
Encore un peu d'aide svp!! merci a tous
 
 [:kzimir]  

n°14603550
merlindava​lon
Posté le 14-04-2008 à 22:31:42  profilanswer
 

Citation :

gpone a écrit :


25kw me semble beaucoup et 14 me semble juste

! tu dit que tu est dans le nord 77 faudrai savoir quel température tu a au plus bas ou bien aurai tu un chauffage en appoint , sa dépend aussi de ton isolation , sa dépend aussi comment tu vas faire fonctionner ton instal ( si tu fait tout fonctionné les chambres en même temps toute la journée etc... )
on te propose combien d UE ? combien d' UI dans le salon compte tu mettre  


 
salut gpone merci d'etre toujours la; pour nous les neophytes!!!
 
En fait maison tres bien isolée, température donnée (melun) -7°c, je posséde une cheminée mais qui est plus ornementale que d'appoint et j'ai l'habitude de chauffer a 19 maxi car pour l'instant je n'ai que grilles pains et radiants.
 
Par contre je sais qu'il y a un delta de trente pour cent de puissance entre +7 et -7 mais ce que je ne comprends pas c'est si les puissances données (par exemple sur le site mitsu) sont pour +7 ou -7???????.
 
dans les chambres se sera chauffage plus faible (mode nuit par exemple) car nous n'y sommes pas en journée.
 
Dans mes devis on me propose soit 2 ue 4a71 avec 2 ui dans salon (deux 35), et dans un autre 2ue 5a100 avec neuf ui dont trois 22 dans le salon.
 
Merci par avance pour ton aide!!!

n°14603683
merlindava​lon
Posté le 14-04-2008 à 22:42:09  profilanswer
 

Citation :

[quotemsg=14596451,15450,607290]
Soit prudent pour une base de calcul  à -6° est une t° int de 20° : si trés bien isolé 75 w/m2 = 15 kw, si iso moyenne 100w/m2, donc 20 kw.


 
 
Salut sikung. les puissances que tu me donne sont pour +7 ou pour moins 7 stp?
car si c'est pour moins 7 alors mon devis me proposant 2 ue 4a71 serait pas mal?
Merci de ton aide

n°14604301
sikung
Posté le 14-04-2008 à 23:27:24  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

Citation :

[quotemsg=14596451,15450,607290]
Soit prudent pour une base de calcul  à -6° est une t° int de 20° : si trés bien isolé 75 w/m2 = 15 kw, si iso moyenne 100w/m2, donc 20 kw.


 
 
Salut sikung. les puissances que tu me donne sont pour +7 ou pour moins 7 stp?
car si c'est pour moins 7 alors mon devis me proposant 2 ue 4a71 serait pas mal?
Merci de ton aide


Pour +7°, sauf la 3e solution qui donne le même résultat que l'artisan soit 25 kw à +7° pour obtenir 17.5 kw à -7°.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°14604484
Capricio
Posté le 14-04-2008 à 23:46:22  profilanswer
 

merlindavalon a écrit :

Citation :

[quotemsg=14596451,15450,607290]
Soit prudent pour une base de calcul  à -6° est une t° int de 20° : si trés bien isolé 75 w/m2 = 15 kw, si iso moyenne 100w/m2, donc 20 kw.


 
 
Salut sikung. les puissances que tu me donne sont pour +7 ou pour moins 7 stp?
car si c'est pour moins 7 alors mon devis me proposant 2 ue 4a71 serait pas mal?
Merci de ton aide


 
Salut merlindavalon,
 
le site que tu a consulté te donne quoi à -7° ?

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  385  386  387  ..  805  806  807  808  809  810

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)