n°13302830
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-11-2007 à 11:28:08  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Sinon une question pour les pros du topic ... Est-ce une grosse opération de remplacer une GC35 par une GC50 sur une installation déjà en production ? Les platines de fixation sont identiques ? Il me semble qu'une de mes 35 est un peu sous-dimensionnée pour la pièce ... Je pourrai d'ailleurs garder cette UI pour l'installer dans une pièce que je récupèrerai un jour (il me reste une sortie sur une UE).

 

Et accessoirement, est ce que 50+25+22 et 35+35+25 sont des configurations autorisées sur des 3A54VA ?

Message cité 1 fois
Message édité par Deadlock le 19-11-2007 à 11:30:10

---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
mood
Publicité
Posté le 19-11-2007 à 11:28:08  profilanswer
 

n°13302849
eric_g
Posté le 19-11-2007 à 11:30:19  profilanswer
 

bruno1961 a écrit :

bonjour
voila mon probeme : instalation DAIKIN en NOVEMBRE 2006 depuis tjs des problemes de t° en hivers . Ce matin à 9h : chauffage à 25° pour t° sam à 18,5
Ce soir 19h dans nord de france 3,5° :  telecom daikin à 25° pour 20 dans SAM. Par ailleurs le chauffage est en mode ventilation 3/5 vitesses
sinon en automatique T° plus basse. le dépanneur déja venu  
il a changé une fois le groupe ext? , et une autre fois fait des réglages mais sans resultat depuis je galere...... le poseur me dit que je ne sais pas m'en servir et je ne dois pas me fiais à la T° de la télécomande.
BEN voyons????  
Ai toujours connu ce probleme depuis un an. en été ras en mode clim  
 
Mes ref : groupe ext DAIKIN  inverter 3AMXS52BVMB
             2 consoles inverter daikin siesta ATXS35DVMB (1 dans sam et 1 dans couloir d'accés aux chambres)  
              1 ATXS20ATXS....    dans une chambre parents
par ailleurs mauvaise disposition du chauffage du couloir car de dos à la sab qui n'est donc pas chauffé malgrés toutes portes ouvertes  
pour infos sam, salon, cuisine, 2 couloirs, 3 chambres  pour une surface de 91.00M2 en plain pied et plafond à env 2,50m  
QUI peut m'expliquer ou me dire si l'installation est correcte? merçi


 
Si tu laisses une seule console en route, la temperature dans la SAM monte-t-elle plus vite vers la consigne?
Je suis surpris, mais n'etant pas pro je me goures peut être, du panachage: 2 consoles en 35, ça doit faire 2*4 Kw en chaud plus un split en 20, ça doit faire 2.5 Kw sur un groupe qui sort au maxi 6.2 en chaud à +7°? Il doit toujours être au taquet...
 Ta maison est elle bien isolée?
 
Est ce que l'air qui sort de la console est chaud? Peut être aussi que la sonde de la console detecte une temperature fausse qui lui fait croire qu'elle a atteint la consigne?
 
Pas beaucoup d'aide à t'apporter, mais juste des verif a faire
Pour info, l'install chez moi (maison bois bien isolée dans le Sud-ouest) prevoit 1 groupe en 4Mx 80 mitsu et 2 gainable en 35 (soit 2*4Kw).
Je pense que ton groupe est sousdimensionné et que avec l'humidité et les temperatures basses qui arrivent, son rendement se casse la figure, il n'arrive plus a fournir que 4 ou 5Kw ce qui est insuffisant.
 
Eric

n°13302947
eric_g
Posté le 19-11-2007 à 11:43:05  profilanswer
 

Je viens de regarder les COP, c'est pas fameux.
Avec 2 split en 35 (pas de consoles dans le tableau), la puisance est de 6.8 à 7° pour un cop de 3.8, donc dejà au taquet du groupe sans alimenter le 20 dans ta chambre.
A -7, la puissance restituée se casse la figure à 3.63 pour un cop de 1.8.
A 0, on peut donc estimer la puissance restituée au max vers 5-6 Kw, un peu juste peut être pour ta maison.

n°13303604
gaelpourri​el
Posté le 19-11-2007 à 13:11:13  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Sinon une question pour les pros du topic ... Est-ce une grosse opération de remplacer une GC35 par une GC50 sur une installation déjà en production ? Les platines de fixation sont identiques ? Il me semble qu'une de mes 35 est un peu sous-dimensionnée pour la pièce ... Je pourrai d'ailleurs garder cette UI pour l'installer dans une pièce que je récupèrerai un jour (il me reste une sortie sur une UE).
 
Et accessoirement, est ce que 50+25+22 et 35+35+25 sont des configurations autorisées sur des 3A54VA ?


 
Je crois pas que tu puisse mette un 50 sur le MX3-54VA, le diamètre des tuyaux est différent, le 50 a besoin de plus gros tuyaux, mais je peux me tromper.
 

n°13303628
gaelpourri​el
Posté le 19-11-2007 à 13:13:55  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Je crois pas que tu puisse mette un 50 sur le MX3-54VA, le diamètre des tuyaux est différent, le 50 a besoin de plus gros tuyaux, mais je peux me tromper.
 


 
Autant pour moi, je viens de voir sur ma doc du MX3-54VA que tu peux faire 50+25+25 ou bien 50+22+22, je vois pas 50+25+22 mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas, qui peux le plus peux le moins?

n°13303706
gaelpourri​el
Posté le 19-11-2007 à 13:20:47  profilanswer
 

eric_g a écrit :

Je viens de regarder les COP, c'est pas fameux.
Avec 2 split en 35 (pas de consoles dans le tableau), la puisance est de 6.8 à 7° pour un cop de 3.8, donc dejà au taquet du groupe sans alimenter le 20 dans ta chambre.
A -7, la puissance restituée se casse la figure à 3.63 pour un cop de 1.8.
A 0, on peut donc estimer la puissance restituée au max vers 5-6 Kw, un peu juste peut être pour ta maison.


 
J'avais trouver sur le site Eurovent que les UEs Mitsu avait encore un COP de plus de 3 a -7 degre. Quelqu'un sait ou se trouve ce document sur le site, j'arrive plus a le trouver. J'avais vu le lien sur ce forum.
 

n°13303710
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-11-2007 à 13:20:54  profilanswer
 

Y'a pas de raison ... reste à savoir si on peut remplacer une 35 déjà installée par une 50 ...
Sinon promotelec/eurovent a testé avec 2x50, c'est d'ailleurs cette config qui sort les meilleurs COP ;)

 

http://img252.imageshack.us/img252/5421/3a54va2sv3.jpg

Message cité 2 fois
Message édité par Deadlock le 19-11-2007 à 13:21:59

---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13303816
gpone
Posté le 19-11-2007 à 13:29:16  profilanswer
 

cou a écrit :


 
 
Effectivement, le bruit est moins genant.Il reste un fond de bruit de ventilateur, quand-meme.
Et j'ai gagné 2 degres.
Merci!


 
ben voila c'est cool , comme quoi des fois le forum permet d'améliorer le fonctionnement , et je suis sur que tu peut encore amélioré et consommé moins ainsi !  faut pas hésité a faire des test pour trouvé les bon réglage  

n°13303854
gpone
Posté le 19-11-2007 à 13:32:27  profilanswer
 

cou a écrit :


 
Didonc, vous en avez de la chance avec vos 2 ou 5 jours....
Chez moi ça a duré 3 mois. C'est propre , on ne voit pas Les tuyaux, mais  ,quel gène de voir quelqun dans ton salon faire les va et viens!!


 
 
tu n'est jamais content toi !   :lol: je plaisante biensur !
 
au faite a tu expliqué a la société qui ta fait ton instal les problèmes que tu rencontre ?

n°13303860
gaelpourri​el
Posté le 19-11-2007 à 13:32:54  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Y'a pas de raison ... reste à savoir si on peut remplacer une 35 déjà installée par une 50 ...
Sinon promotelec/eurovent a testé avec 2x50, c'est d'ailleurs cette config qui sort les meilleurs COP ;)
 
http://img252.imageshack.us/img252/5421/3a54va2sv3.jpg


 
Y'a pas la meme chose avec 3 UIs par UE?
 
J'ai 25+25+25 et 25+35+35

mood
Publicité
Posté le 19-11-2007 à 13:32:54  profilanswer
 

n°13303881
gpone
Posté le 19-11-2007 à 13:34:46  profilanswer
 

olive18 a écrit :

Salut à tous
 
Je sais que en remplaçant ma vieille chaudière au fuel par une PAC j'ai déplacé la problème, comme dit patrick, pour l'envoie de CO2 dans l'atmosphère, mais ce déplacement reduit de toute façon cette émission. Pour le bois j'en suis revenu, car lorsque tu passe tout tes jours de repos à couper des stères et des stères le coût du bois plus le temps passé, rendement nul à mon goût. Et puis en vieillissant je n'aurais plus eu la patate pour rentrer du bois. Ce week-end, les t° était très basse, -7 à -9 dans la nuit et 1 à 2 dans la journée, ma consomation à été de l'ordre de 50kwh sur 24h, par contre la nuit dernière pas de température négative donc retour à la normale sur la conso soit 15 kwh sur 12h. J'ai 2 UE(71 et 80)et 6 UI. le dégivrage  ce faisa


 
j'ai le même avis que toi sur le sujet !  
depuis 1an et demi ma cheminé n'a pas tourné et elle est pas prête d'être rallumé sauf si coupure d'électricité ! :wahoo:  

n°13303907
gpone
Posté le 19-11-2007 à 13:37:06  profilanswer
 

cou a écrit :


 
Si t'a une chaudère au bois aggloméré tu ne tailles plus les buches.
Ceci étant, je n'ai pas encore éssaiyé ce système.Je vais aller sur les Forums des chaudières a bois automatiques pour récolter les avis.


 
 
le système n'est pas donné de plus les buchette coute la peau des fesse ! plus le stockage etc.... pareil pour les granulés !  :D  mais bon je suis sur que certain trouve leurs compte dans ce système de chauffage

n°13303934
gaelpourri​el
Posté le 19-11-2007 à 13:39:02  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
j'ai le même avis que toi sur le sujet !  
depuis 1an et demi ma cheminé n'a pas tourné et elle est pas prête d'être rallumé sauf si coupure d'électricité ! :wahoo:  


 
Vous exagérez tout de même :-) un bon feux de cheminées c'est irremplaçables.  

n°13303990
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-11-2007 à 13:43:37  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Y'a pas la meme chose avec 3 UIs par UE?
 
J'ai 25+25+25 et 25+35+35

Non ... c'est le problème avec les essais promotelec, ils ne font que deux UI. Ca devient problématique avec les UE à 4+ voies.
Mais bon, normalement plus tu as d'UI actives plus le COP augmente (mais la puissance diminue par UI)


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13303998
gpone
Posté le 19-11-2007 à 13:44:37  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Y'a pas la meme chose avec 3 UIs par UE?
 
J'ai 25+25+25 et 25+35+35


 
pour 3 *25* cop 4.7 a +7°  
 
et 2 *35*+25 cop 4.7 aussi doc mitsu biensur ! ;)  
 
 

n°13304020
gpone
Posté le 19-11-2007 à 13:46:42  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Vous exagérez tout de même :-) un bon feux de cheminées c'est irremplaçables.  


 
 
a ben c'est que tu connais pas ma cheminée !  crois moi elle chauffe que dalle ! donc pour moi le plaisir mais très vite passé !
 

n°13304072
gpone
Posté le 19-11-2007 à 13:52:47  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Y'a pas de raison ... reste à savoir si on peut remplacer une 35 déjà installée par une 50 ...
Sinon promotelec/eurovent a testé avec 2x50, c'est d'ailleurs cette config qui sort les meilleurs COP ;)
 
http://img252.imageshack.us/img252/5421/3a54va2sv3.jpg


 
ben j'ai une 50 et je trouve quel est légèrement bruyante , et elle tourne pratiquement tjrs en vitesse réduite  
 
je pense que si tu a une grande piece tu est obligé de la mettre sur 3 voir 4 en soufflerie et la le bruit doit être un peu prêt identique a la mienne
 
pour les tuyaux il me semble aussi qu'il faut du plus gros pour la 50

n°13304111
FredODH
Posté le 19-11-2007 à 13:56:01  profilanswer
 


J'aimerais vos avis sur ces 2 configurations SVP,Prix et sous-dimensionnement éventue...
Le prix me semble très placé - MITSUBISHI PRIX TTC  
Je ne vois jamais la même méthode de calcul ... on ne sait plus trop à quoi s'en tenir.
 
 
POUR 4 chambres de 12m2 plafond 2.50 :
unité extérieure  MXZ 4A71VA: 2499 Euros
unités intérieures split MSZ GA22VA: 399 euro  x4
 
POUR 1 chambre 12m2 + 1 cuisine/SAM 42m2 + 1 salon 26m2 + 1 bureau 32m2 (+ circulation 16m2) le tout en plafond 2m50 :
unité extérieure  MXZ 5A100VA: 3599 Euros
unités intérieures split MSZ GA22VA (chambre et circulation): 399 euro  x2
unités intérieures split MSZ GA25VA (salon et bureau): 439 euro x2
unité intérieure split MSZ GA35VA (cuisine/sam): 469 euro  
 
Tuyau frigo: 14 euros au metre.
Support mural: 29 euro.
 
 
Merci.
 
J'aimerais également savoir si les unités placé ici ne nous dérangront pas la nuit, mais également la nuit en été chambre ouverte ... Voir emplacement ici : http://www.particulier.ws/snap.gif
 

n°13304172
gpone
Posté le 19-11-2007 à 14:00:25  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Non ... c'est le problème avec les essais promotelec, ils ne font que deux UI. Ca devient problématique avec les UE à 4+ voies.
Mais bon, normalement plus tu as d'UI actives plus le COP augmente (mais la puissance diminue par UI)


 
exact

n°13304217
gpone
Posté le 19-11-2007 à 14:03:33  profilanswer
 

ATTENTION FredODH
 
ne positionne pas tes unités extérieur a proximités des chambres !

n°13304244
FredODH
Posté le 19-11-2007 à 14:05:15  profilanswer
 

gpone a écrit :

ATTENTION FredODH
 
ne positionne pas tes unités extérieur a proximités des chambres !


 
 
Aïe ... même dérrière le mur comme c'est là ?, nous somme à 3mètre sur un pôle différent  :??:

n°13304278
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-11-2007 à 14:07:19  profilanswer
 

gpone a écrit :

ATTENTION FredODH
 
ne positionne pas tes unités extérieur a proximités des chambres !

Et pense aussi aux éventuels voisins ... S'ils ont des fenêtres en face de tes UE ils ne vont pas particulièrement apprécier.


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13304306
FredODH
Posté le 19-11-2007 à 14:09:36  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Et pense aussi aux éventuels voisins ... S'ils ont des fenêtres en face de tes UE ils ne vont pas particulièrement apprécier.


Eux seront à 15mètres mini par la limite de construction (il n'y a encore personne).
15 m c'est pas mal quand même ? c'est si bruyant ?

n°13304328
olive18
Posté le 19-11-2007 à 14:11:13  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Vous exagérez tout de même :-) un bon feux de cheminées c'est irremplaçables.  


 
Un feu de cheminée, des chandelles, une coupe de champ et la femme qu'on aime que du bohneur.
D'ailleurs j'en ai un peu marre d'être heureux.
 
[:shiryu]

n°13304329
couscous45
Posté le 19-11-2007 à 14:11:21  profilanswer
 

arenby a écrit :

Ohh... faut pas se facher :)
Par contre, 2 jours c'est vraiment peu, sauf s'ils viennent à 5 mais alors la c'est fantastique !!! Je n'ai jamais entendu plus de 3 personnes.
Désolé je maintiens mon avis.... 2 jours pour poser 5 unités et 1 groupe extérieur quel que soit la maison, c'est vraiment juste.
Je rappelle que dans mon cas il s'agit d'une installation simple.


 
J'aurais bien voulu une réponse d'installateurs comme Mathieu3, Thom, ou autres...................svp
 
Chez moi 2 UE + 5 UI, 1er jours d'installation pour les tuyaux (le + dur il parait) puis 2éme jours pour les unités! Par contre je sais pas combie de personne, au moins 2 et je pense pas plus de 3!
Possible? Irréaliste?
 
;)

n°13304758
fraginfo
Posté le 19-11-2007 à 14:47:37  profilanswer
 

BONJOUR  :hello:  :hello:  
 
Est ce que quelqu'un peut m'aider à dimensionner la climatisation pour un local de 750 mètres cubes ?  
 
Ce volume est à chauffer entièrement, et sera chauffé par des gainables.
 
Quelle puissance faut il envisager pour un tel volume ???
 
Merci de vos conseils :bounce:

n°13304791
FredODH
Posté le 19-11-2007 à 14:51:32  profilanswer
 

couscous45 a écrit :


 
J'aurais bien voulu une réponse d'installateurs comme Mathieu3, Thom, ou autres...................svp
 
Chez moi 2 UE + 5 UI, 1er jours d'installation pour les tuyaux (le + dur il parait) puis 2éme jours pour les unités! Par contre je sais pas combie de personne, au moins 2 et je pense pas plus de 3!
Possible? Irréaliste?
 
;)


 
Pour mon cas, j'en ai 9, je pose et câble en même temps que l'elec et le reste, sans mettre en service, c'est du neuf avec combles et plenum au RDC ... et j'espère bien ne pas dépasser 2 jours à deux !  Bien sûr que c'est possible, mais tout dépend de la configuration de la maison, de l'équipement tuyaux pré-équipés ou non ... bref, ca peut mettre 1 semaine je pense, ou plus si c'est la chianlie.
La bonne réponse est qu'on en sait rien tant qu'on à pas vu, d'ailleurs les forfaits de pose ne corresponde à rien, en un cas comme ma maison et une autre en torchi sont semblables à la pose, un mur de 1 mètre d'épaisseur qui se rebouchent dès que l'on tire la mèche peut vite faire perdre du temps ... c'est pas le même boulot.

n°13304832
FredODH
Posté le 19-11-2007 à 14:54:51  profilanswer
 

Et pour mon cas je veux bien toujours un eclaircissement à mon message sur l'implantation des UE pour notre sommeil et les voisins ...  
Merci pour vos réponses si vous êtes équipés.
 
Le hic, c'est que lorsqu'on est équipés, on ne partage plus beaucoup j'ai l'impression, le forum sert plus lorsqu'on se les pose les questions, que lorsque tout marche à merveille ...
 

n°13304861
olive18
Posté le 19-11-2007 à 14:57:33  profilanswer
 

couscous45 a écrit :


 
J'aurais bien voulu une réponse d'installateurs comme Mathieu3, Thom, ou autres...................svp
 
Chez moi 2 UE + 5 UI, 1er jours d'installation pour les tuyaux (le + dur il parait) puis 2éme jours pour les unités! Par contre je sais pas combie de personne, au moins 2 et je pense pas plus de 3!
Possible? Irréaliste?
 
;)


 
Salut couscous,
 
Chez moi 6 UI et 2UE à trois gars ils ont mis 3 jours et demi.
Avec des gros murs à percer er des passages sous tuiles un peu compliqués.
Le chantier a été très propre. Par contre au bout de 2 jours j'avais une UE et 3 UI qui tournait.
[:and garfunkel]

n°13305111
gaelpourri​el
Posté le 19-11-2007 à 15:20:40  profilanswer
 

FredODH a écrit :

Et pour mon cas je veux bien toujours un eclaircissement à mon message sur l'implantation des UE pour notre sommeil et les voisins ...  
Merci pour vos réponses si vous êtes équipés.
 
Le hic, c'est que lorsqu'on est équipés, on ne partage plus beaucoup j'ai l'impression, le forum sert plus lorsqu'on se les pose les questions, que lorsque tout marche à merveille ...
 


 
Perso je ne te recommande pas de mettre les UE derrière un mur d'une pièce de vie (surtout une chambre) même si y'a pas de fenêtre, les vibrations vont se propager et vite t'énerver. Chez moi les UE sont contre le mur du salon (briques+laine de roche+placo) et çà vibre pas mal (surtout par 0 degré, aujourd'hui 8 degré ça va mieux) , bon c'est vrai j'ai pas des silent-block digne de ce nom (je suis en train de chercher ou je peux en trouver), je te dirais par la suite.
 
Bon j'avais pas le choix de l'emplacement, étant situe en ville mais fais bien attention a ton emplacement, une fois que c'est fait c'est rageant d'avoir le bruit qui gâche tes économies d'énergie.
 

n°13305121
gpone
Posté le 19-11-2007 à 15:21:29  profilanswer
 

FredODH a écrit :


Eux seront à 15mètres mini par la limite de construction (il n'y a encore personne).
15 m c'est pas mal quand même ? c'est si bruyant ?


 
oui les UE sont bruyante a partir de 0° dehors c'est conseil après a toi de voir , ni en dessous ni a coté  

n°13305152
gpone
Posté le 19-11-2007 à 15:24:49  profilanswer
 

couscous45 a écrit :


 
J'aurais bien voulu une réponse d'installateurs comme Mathieu3, Thom, ou autres...................svp
 
Chez moi 2 UE + 5 UI, 1er jours d'installation pour les tuyaux (le + dur il parait) puis 2éme jours pour les unités! Par contre je sais pas combie de personne, au moins 2 et je pense pas plus de 3!
Possible? Irréaliste?
 
;)


 
pour moi c'est impossible faut au moins 3 jours de boulot , faut pas croire sa ce monte pas comme sa

n°13305168
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 19-11-2007 à 15:25:47  profilanswer
 

FredODH a écrit :

Et pour mon cas je veux bien toujours un eclaircissement à mon message sur l'implantation des UE pour notre sommeil et les voisins ...  
Merci pour vos réponses si vous êtes équipés.
 
Le hic, c'est que lorsqu'on est équipés, on ne partage plus beaucoup j'ai l'impression, le forum sert plus lorsqu'on se les pose les questions, que lorsque tout marche à merveille ...
 


 
C'est pas sympa de dire ça, j'ai lu plein de témoignages de gens super sympas qui relèvent leur conso et qui donne pas mal de conseils, tout en partageant leur expérience !
 
D'ailleurs, c 'est mon tour :D
Aujourd'hui, 5eme jour, installation terminée, soit 4 jours et demi pour 3 personnes, travail soigné impeccable, je suis trop content !!! :D
La consommation je remarque n'a rien à voir avec 7/8 °c dehors (actuellement mon cas) et non -2°, les UI chauffent beaucoup mieux et consomme moins, juste a vue d'oeil sur le Ty Watt :)
Pour le groupe Extérieur, on m'a également déconseillé de le placer derriere le lit de la chambre :)
Dans mons cas, il est derriere mais décalé à 3 mètres sur la gauche... Et bien je l'ai jamais entendu, on s'est meme amusé à le pousser à fond avec toutes les UI à 27 °c à -2°c dehors, et ba rien pas de bruit dans ma maison :D
Dehors à 1 mètres du groupe, on l'entend bien soufflé mais vraiment c'est très supportable c'est un bruit de vent/souffle fort, à 5/6 mètres on l'entends presque plus, meme en dégivrage :)  
A noter : L'installateur m'a venté ses silents blocs et ses renfort en caoutchouc, il m'a dit avoir fait le maximum pour éviter les vibrations sur la chaise, et bien je le crois !
Je suis sur de faire de belles économies avec cette PAC, surtout que je compte utiliser ma cheminée en soutien par grand froid (à elle seule je mets 23°c chez moi avec quelques buches pour 12 heures) .. Gpone a vraiment une cheminée de m... :p

Message cité 4 fois
Message édité par arenby le 19-11-2007 à 15:28:20
n°13305250
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 19-11-2007 à 15:33:36  profilanswer
 

couscous45 a écrit :


 
J'aurais bien voulu une réponse d'installateurs comme Mathieu3, Thom, ou autres...................svp
 
Chez moi 2 UE + 5 UI, 1er jours d'installation pour les tuyaux (le + dur il parait) puis 2éme jours pour les unités! Par contre je sais pas combie de personne, au moins 2 et je pense pas plus de 3!
Possible? Irréaliste?
 
;)


 
Encore une réponse d'un utilisateur lambda, pas de bol :D
2 jours Ok, si tu tombes sur aucun os (pas mon cas) et si tout à été finement/minutieusement bien préparé et bien prévu (pas mon cas) et si tu te retiens d'aller aux WC pendant les travaux...  :lol:  
Aussi le faite que tu aies des pompes de relevages et le choix adopté pour l'évacuation des condensas (gouttières, groupe ext, etc..) va beaucoup jouer sur le temps.
Bref, a moins que tu bacles certaines choses j'y crois pas :p

n°13305271
FredODH
Posté le 19-11-2007 à 15:35:39  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
oui les UE sont bruyante a partir de 0° dehors c'est conseil après a toi de voir , ni en dessous ni a coté  


 
Merci, je vais repenser mes métrés de tuyaux j'ai l'impression ...

n°13305396
gaelpourri​el
Posté le 19-11-2007 à 15:48:51  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
 
A noter : L'installateur m'a venté ses silents blocs et ses renfort en caoutchouc, il m'a dit avoir fait le maximum pour éviter les vibrations sur la chaise, et bien je le crois !


 
Tu peux me dire ce qu'il a mit, et surtout ou il est a trouve car mon installateur m'a laisse les silents block qui sont fournis avec la chaise mais c'est pas top car les pieds du groupe touche la chaise...
Si tu peux m'envoyer une photo en MP ca serait cool....

n°13305434
FredODH
Posté le 19-11-2007 à 15:51:56  profilanswer
 

arenby a écrit :


... Dans mons cas, il est derriere mais décalé à 3 mètres sur la gauche...  


 
Pour mon cas les UE son à droite du lit, la tête de lit étant une cloison perpendiculaire à ce mur extérieur.
Le lit serait à 3m à gauche donc, à la perpendiculaire, briques + laine + placo(double ici).

n°13305514
gpone
Posté le 19-11-2007 à 15:57:38  profilanswer
 

FredODH a écrit :


 
Pour mon cas les UE son à droite du lit, la tête de lit étant une cloison perpendiculaire à ce mur extérieur.
Le lit serait à 3m à gauche donc, à la perpendiculaire, briques + laine + placo(double ici).


 
moi si setai a refaire je changerai l'emplacement de mon unité  
 
car comme je l'ai dit le bruit n'est pas le même que quand il fait doux , et j'entends parfaitement la différence faut dire que je suis sensible au bruit et très attentif a cela

n°13305643
canadel
Posté le 19-11-2007 à 16:08:57  profilanswer
 

Salut touti
Un truc marrant là, je suis en train de faire une plaquette commerciale pour un installateur où il y a qques photos : sur 2 d''entres elles, le split est placé juste au dessus du canapé, et l'autre à 2 metres de la tête de lit sur le côté ...., ca donne une tite idée quoi

n°13305717
gpone
Posté le 19-11-2007 à 16:14:28  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
Je suis sur de faire de belles économies avec cette PAC, surtout que je compte utiliser ma cheminée en soutien par grand froid (à elle seule je mets 23°c chez moi avec quelques buches pour 12 heures) .. Gpone a vraiment une cheminée de m... :p


 
 
je sais tout le monde me le dit , même mon voisin lui il met sa cheminée en route il a 23 voir 26  et moi j'ai a peine 20° deg  !!!  :fou:   :pt1cable:  :cry:  :kaola: je la casserai bien cette cheminée ! en plus elle prend de la place et elle est pas a notre gout !  :sweat: [:aless]
 
mais bon on c'est jamais une panne électrique ou bien la pac HS  
sa peut encore me servir , en attendant de changer le foyer ou bien de mettre un bon poil a bois , mais bon la encore des travaux et l'argent ne pousse pas hélas sur mon terrain ! :sarcastic:  
 
A+  
 
bon j'arréte de parler de cette cheminée car elle m'énnerve[:bartmat]

n°13305729
gpone
Posté le 19-11-2007 à 16:15:45  profilanswer
 

canadel a écrit :

Salut touti
Un truc marrant là, je suis en train de faire une plaquette commerciale pour un installateur où il y a qques photos : sur 2 d''entres elles, le split est placé juste au dessus du canapé, et l'autre à 2 metres de la tête de lit sur le côté ...., ca donne une tite idée quoi


 
et ben ils ont pas froid au moins !   :ouch:  

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  817  818  819  820  821  822

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air