Auteur Sujet :

[Bricolage] Le topic du bricolage

n°66142364
Amenodes
Posté le 16-06-2022 à 05:01:37  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

andre1980 a écrit :


C'est souvent forfaitaire les déplacements. Que le chantier soit à 20m ou à 10km.

 

Exemple au travail, le mécano prend 150€ par déplacement et ça même si c'est pour 5min de travail. Et bien sur c'est le double le WE :D
Autant dire que l'on essai de regrouper les réparations pour le faire venir le minimum de fois.

 

Pour l'étendoir, il va devoir prendre du temps pour venir, défoncer le sol à coup de perforateur, ramasser les gravats, fixer les étendard avec des tasseaux (€) pour le maintenir droit le temps que le béton prenne.
Le lendemain, revenir pour enlever les tasseaux et mettre les cordes avec un/des tendeurs.

 

Dans le prix quand tu es un pro, tu as le temps des visites pour les devis, la TVA, la prestation, les déplacements, l'amortissement du matériel (dans notre cas, la voiture et le perforateur).

 

Après ta copine est libre de le faire elle même. Un perforateur c'est 50€, deux sac de béton tout prêt c'est 10€, il y a surement pour 15€ de tasseau et un sachet de vis à 4€.
Les poteaux, corde et tendeur semble déjà fourni à ce que je comprend.
Et si elle veut faire un truc propre, il faudra rajouter un niveau.


Dans son coin les tarifs c est 25/30€ (( elle était en panne de caisse récemment) celui qui fait autrement il perd ses clients.
Je sais pas dans quel coin tu habites: grande ville? :)

 

mood
Publicité
Posté le 16-06-2022 à 05:01:37  profilanswer
 

n°66142367
Amenodes
Posté le 16-06-2022 à 05:11:18  profilanswer
 

g59190 a écrit :

 

Mon ancienne proprio, seule, environ 65 ans, quand j'ai acheté la maison elle ma donné des factures à faire peur.

 

1480€ pour 7 détecteurs de fumée et un extincteur [:tante foufoune] .
4800€ il y a 5 ans, pour une alarme on ne peux plus basique, avec 1 capteur d'ouverture, 2 infrarouge intérieur, 1 extérieur, + 180€ de batteries (de simple piles LR06) par an, + 350€ de batterie sirène/alarme intérieur tout les 4 ans.
690€ pour poser un robinet extérieur, qu'il a au passage posé à 10cm de la prise électrique extérieur [:cannot be unseen] , j'ai refait le truc complet pour l'éloigner de la prise, ça ma couté 60€.


Ouiais ben ok.
Je comprends que les artisans et autres doivent gagner leur vie mais quand je vois sur ces 2 prestations ce qui est pris..
Pour deux poteaux et un bout de carreau ok est à 540€ TTC
J ai fait abattre un arbre énorme: un élévateur, un broyeur, deux mecs sur une journée, demande faite eux mairie et papier , retrait des végétaux et j ai paye 1350€ donc pour deux poteaux et un un carreau sachant que en plus c'est du sable donc une pelle et pas de perforateur, je trouve que le mec marge plus que bien comme le tien avec l alarme :lol:

n°66142475
ryoo
Posté le 16-06-2022 à 07:09:45  profilanswer
 

Amenodes a écrit :


Ouiais ben ok.
Je comprends que les artisans et autres doivent gagner leur vie mais quand je vois sur ces 2 prestations ce qui est pris..
Pour deux poteaux et un bout de carreau ok est à 540€ TTC
J ai fait abattre un arbre énorme: un élévateur, un broyeur, deux mecs sur une journée, demande faite eux mairie et papier , retrait des végétaux et j ai paye 1350€ donc pour deux poteaux et un un carreau sachant que en plus c'est du sable donc une pelle et pas de perforateur, je trouve que le mec marge plus que bien comme le tien avec l alarme :lol:


Quand andre1980 parlait du mécano, c'est pour les machines du boulot je pense.
Et son raisonnement sur la facturation est bon, mais en l'occurrence le devis présenté est très cher.
 
Soit l'artisan ne veut pas de ce chantier (surfacturation pour faire fuir la personne, sinon c'est tout bénef), soit il profite de l'âge de ton amie. Ou les deux :o  
 
Dis à ton amie de faire d'autres devis et de ne pas signer celui-ci  ;)

n°66142674
Amenodes
Posté le 16-06-2022 à 08:08:25  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Quand andre1980 parlait du mécano, c'est pour les machines du boulot je pense.
Et son raisonnement sur la facturation est bon, mais en l'occurrence le devis présenté est très cher.

 

Soit l'artisan ne veut pas de ce chantier (surfacturation pour faire fuir la personne, sinon c'est tout bénef), soit il profite de l'âge de ton amie. Ou les deux :o

 

Dis à ton amie de faire d'autres devis et de ne pas signer celui-ci ;)


Merci, je pense que ça résume plutôt bien ( la réalité ?) ce que je pense.
Je pense que le type c est pas un refus de chantier, enfin j en sais rien, mais plutôt du fait que la personne est la peu de temps et qu elle a pas trop le choix: les artisans étant surchargés. :jap:

n°66142679
Amenodes
Posté le 16-06-2022 à 08:09:41  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Quand andre1980 parlait du mécano, c'est pour les machines du boulot je pense.
Et son raisonnement sur la facturation est bon, mais en l'occurrence le devis présenté est très cher.

 

Soit l'artisan ne veut pas de ce chantier (surfacturation pour faire fuir la personne, sinon c'est tout bénef), soit il profite de l'âge de ton amie. Ou les deux :o

 

Dis à ton amie de faire d'autres devis et de ne pas signer celui-ci ;)


Ah, sorry. J avais pas compris :ange:  :)

n°66142742
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-06-2022 à 08:22:12  profilanswer
 

g59190 a écrit :


 
Mon ancienne proprio, seule, environ 65 ans, quand j'ai acheté la maison elle ma donné des factures à faire peur.
 
1480€ pour 7 détecteurs de fumée et un extincteur  [:tante foufoune] .
4800€ il y a 5 ans, pour une alarme on ne peux plus basique, avec 1 capteur d'ouverture, 2 infrarouge intérieur, 1 extérieur, + 180€ de batteries (de simple piles LR06) par an, + 350€ de batterie sirène/alarme intérieur tout les 4 ans.
690€ pour poser un robinet extérieur, qu'il a au passage posé à 10cm de la prise électrique extérieur  [:cannot be unseen] , j'ai refait le truc complet pour l'éloigner de la prise, ça ma couté 60€.


Rien d'hors-norme.

n°66142754
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-06-2022 à 08:24:16  profilanswer
 

Amenodes a écrit :


Ouiais ben ok.
Je comprends que les artisans et autres doivent gagner leur vie mais quand je vois sur ces 2 prestations ce qui est pris..
Pour deux poteaux et un bout de carreau ok est à 540€ TTC
J ai fait abattre un arbre énorme: un élévateur, un broyeur, deux mecs sur une journée, demande faite eux mairie et papier , retrait des végétaux et j ai paye 1350€ donc pour deux poteaux et un un carreau sachant que en plus c'est du sable donc une pelle et pas de perforateur, je trouve que le mec marge plus que bien comme le tien avec l alarme :lol:


Nan mais c'est un devis, le type te la fais pas à l'envers. Il a pas envie de faire le chantier donc fait un gros devis. Tout le batiment fais ça, moi compris, souvent les devis sont refusé (ce qu'on veut), des fois ils sont acceptés et c'est le petit cadeau de l'année.

 

Il est pas en train de te braquer pour que tu signes son devis. Donc oui il est cher, next.

 

edit :

Amenodes a écrit :


Merci, je pense que ça résume plutôt bien ( la réalité ?) ce que je pense.
Je pense que le type c est pas un refus de chantier, enfin j en sais rien, mais plutôt du fait que la personne est la peu de temps et qu elle a pas trop le choix: les artisans étant surchargés. :jap:

 

Bah voila, si elle veut pas attendre, il faut raquer, CQFD.

 

Pour info, je tourne à 80€/h sur un chantier en gros. Si tu m'appelle pour un dépannage dans l'heure c'est 150€/h + un forfait déplacement à 50€, si c'est en plus de nuit c'est 250€/h et le déplacement à 100€. Oui c'est cher, si les gens sont pas content ils peuvent trouver ailleurs.

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 16-06-2022 à 08:28:20
n°66142761
toutsec
Posté le 16-06-2022 à 08:25:38  profilanswer
 

Pourquoi ne pas simplement dire que ce chantier ne t'intéresse pas au lieu de vouloir entuber une personne dans l'année si elle accepte ? :??:

Message cité 1 fois
Message édité par toutsec le 16-06-2022 à 08:25:54

---------------
Premier Mondial sur Boinc! merci HFR :D
n°66142783
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-06-2022 à 08:29:37  profilanswer
 

toutsec a écrit :

Pourquoi ne pas simplement dire que ce chantier ne t'intéresse pas au lieu de vouloir entuber une personne dans l'année si elle accepte ? :??:


C'est pas que ça nous intéresse pas en fait, on prend, mais à nos tarifs :o

 

Et encore une fois, j'entube personne, il y a un devis que le client est libre de mettre en concurrence et est libre d'accepté ou non.

 

Si les gens sont trop cons pour ce renseigné un minimum, nous y sommes pour rien :o

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 16-06-2022 à 08:32:40
n°66142818
berlo
dubitatif
Posté le 16-06-2022 à 08:34:26  profilanswer
 

rz1 a écrit :

tout mastique/colle type MS polymer (MS = modified silane), 10€ en moyenne souvent, prendre en lot de 2 ou 3 en GSB.

Ah oui ! c'est ça que j'ai pour coller le parquet (soudal MS 20)  :jap:  

mood
Publicité
Posté le 16-06-2022 à 08:34:26  profilanswer
 

n°66142859
Amenodes
Posté le 16-06-2022 à 08:40:45  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Nan mais c'est un devis, le type te la fais pas à l'envers. Il a pas envie de faire le chantier donc fait un gros devis. Tout le batiment fais ça, moi compris, souvent les devis sont refusé (ce qu'on veut), des fois ils sont acceptés et c'est le petit cadeau de l'année.

 

Il est pas en train de te braquer pour que tu signes son devis. Donc oui il est cher, next.

 

edit :

 
eeeinstein a écrit :

 

Bah voila, si elle veut pas attendre, il faut raquer, CQFD.

 

Pour info, je tourne à 80€/h sur un chantier en gros. Si tu m'appelle pour un dépannage dans l'heure c'est 150€/h + un forfait déplacement à 50€, si c'est en plus de nuit c'est 250€/h et le déplacement à 100€. Oui c'est cher, si les gens sont pas content ils peuvent trouver ailleurs.


Ouiais, c est ce que j ai fait pour mon garagiste: j ai trouvé ailleurs :lol:

n°66142867
Amenodes
Posté le 16-06-2022 à 08:41:43  profilanswer
 

En tout cas, merci à tous pour vos retours et avis. J ai transmis :jap:  ;)

n°66142877
laida85
Posté le 16-06-2022 à 08:43:52  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


C'est pas que ça nous intéresse pas en fait, on prend, mais à nos tarifs :o
 
Et encore une fois, j'entube personne, il y a un devis que le client est libre de mettre en concurrence et est libre d'accepté ou non.
 
Si les gens sont trop cons pour ce renseigné un minimum, nous y sommes pour rien :o


 
Tu assume donc que ceux qui accepte ton devis sont des cons ..

n°66142945
etienn
Posté le 16-06-2022 à 08:55:52  profilanswer
 

Non.
Il doit assumer que le point d'equilibre a été  trouvé entre le " ca me fait chier de le faire, mais si bien payé whynot" et le "je trouve cela cher, mais c'est le seul qui a repondu/qui peut asap/ que j'ai consulté "


---------------
Flickr Instagram SiteWeb
n°66143053
mockfella
Posté le 16-06-2022 à 09:15:27  profilanswer
 

Bonjour !
 
Je me permet de passer à autre chose que le débat escroc / artisan honnête débordé si ça vous va :o
 
Donc, j'ai installé les prises sur mon tableau, j'ai bien fait tout comme vous m'avez dit (disjoncteur séparé 20A) et c'est super propre, donc déjà je vous remercie de vos conseils avisés :jap:
 
Par contre, en trifouillant dans le tableau je suis tombé sur un truc qui ne m'a pas bien plu:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76213
L'endroit qui est un peu fondu est l'arrivée de jus...
 
En touchant le câble, il est sorti tout seul, comme s'il n'avait pas été serré du tout... c'est ce qui pourrait expliquer l'échauffement ? Ou c'est l'échauffement qui a "desserré" le contact ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76214
 
Je suppose qu'il vaut mieux que je change cette pièce abîmée ? Mais je ne sais pas quoi chercher sachant que j'aimerais bien remplacer pièce pour pièce si possible... J'ai cherché "bornier de raccordement" mais je tombe plutôt sur des trucs du type de ceux qui sont utilisés pour la terre. Le tableau est tout en Schneider si ça peut aider.
 
Dernière question pour la route, en enlevant le cache je me suis rendu compte qu'il y avait une borne plus large qui je pense devrait servir à l'arrivée de jus non ? En revanche, pas possible de mettre les cables d'arrivée dessus car la section du câble est trop petite (la même que ce qui part ensuite dans le tableau). Est-ce que c'est normal ou est-ce que je devrais mettre des câbles plus gros entre le principal et le tableau ?
Borne du bas sur la photo
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76215
 
Merci :jap:


---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°66143155
lancevo7
Posté le 16-06-2022 à 09:26:44  profilanswer
 

Tiens elles servent a quoi ces bornes de neutre en haut du tableau ? jamais compris

n°66143389
libussa
Posté le 16-06-2022 à 09:51:51  profilanswer
 

mockfella a écrit :

Bonjour !

 

Je me permet de passer à autre chose que le débat escroc / artisan honnête débordé si ça vous va :o

 

Donc, j'ai installé les prises sur mon tableau, j'ai bien fait tout comme vous m'avez dit (disjoncteur séparé 20A) et c'est super propre, donc déjà je vous remercie de vos conseils avisés :jap:

 

Par contre, en trifouillant dans le tableau je suis tombé sur un truc qui ne m'a pas bien plu:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76213
L'endroit qui est un peu fondu est l'arrivée de jus...

 

En touchant le câble, il est sorti tout seul, comme s'il n'avait pas été serré du tout... c'est ce qui pourrait expliquer l'échauffement ? Ou c'est l'échauffement qui a "desserré" le contact ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76214

 

Je suppose qu'il vaut mieux que je change cette pièce abîmée ? Mais je ne sais pas quoi chercher sachant que j'aimerais bien remplacer pièce pour pièce si possible... J'ai cherché "bornier de raccordement" mais je tombe plutôt sur des trucs du type de ceux qui sont utilisés pour la terre. Le tableau est tout en Schneider si ça peut aider.

 

Dernière question pour la route, en enlevant le cache je me suis rendu compte qu'il y avait une borne plus large qui je pense devrait servir à l'arrivée de jus non ? En revanche, pas possible de mettre les cables d'arrivée dessus car la section du câble est trop petite (la même que ce qui part ensuite dans le tableau). Est-ce que c'est normal ou est-ce que je devrais mettre des câbles plus gros entre le principal et le tableau ?
Borne du bas sur la photo
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76215

 

Merci :jap:


Un câble mal serré ça va chauffer. Un bornier ça peut se desserrer aussi.
Par contre la section me paraît franchement petite :sweat: on dirait du 6mm2 à vue de pif. Le tableau a été fait par un pro ?
Édit : c'est peut être du 10, j'arrive pas à voir si les utres départs sont en multi brin ou pas.

 

Pour la pièce qu'il te faut c'est ça https://www.123elec.com/schneider-r [...] 16-mm.html
Tu as effectivement une borne plus grosse pour recevoir l'arrivée de gros diamètre

Message cité 1 fois
Message édité par libussa le 16-06-2022 à 10:00:40
n°66143399
libussa
Posté le 16-06-2022 à 09:52:40  profilanswer
 

lancevo7 a écrit :

Tiens elles servent a quoi ces bornes de neutre en haut du tableau ? jamais compris


C'est là pour distribuer l'arrivée de courant sur les différentes rangées / ID du tableau. L'alternative c'est d'utiliser un peigne vertical

Message cité 1 fois
Message édité par libussa le 16-06-2022 à 09:52:56
n°66143457
lancevo7
Posté le 16-06-2022 à 09:57:47  profilanswer
 

libussa a écrit :


C'est là pour distribuer l'arrivée de courant sur les différentes rangées / ID du tableau. L'alternative c'est d'utiliser un peigne vertical


 
Ah oui en effet, je comprend pourquoi c'est vide du coup

n°66143510
mockfella
Posté le 16-06-2022 à 10:03:19  profilanswer
 

libussa a écrit :


Un câble mal serré comme ça va chauffer. Un bornier ça peut se desserrer aussi.
Par contre la section me paraît franchement petite  :sweat: on dirait du 6mm2 à vue de pif. Le taeau a été fait par un pro ?
Pour la pièce qu'il te faut c'est ça https://www.123elec.com/schneider-r [...] 16-mm.html
Tu as effectivement une borne plus grosse pour recevoir l'arrivée de gros diamètre


 
:jap: ah ben oui, il fallait juste ajouter phase et neutre dans les mots clés :D
 
Oui, je crois que c'est bien du 6mm2, en multibrins, pour l'arrivée et pour la distribution ensuite vers les ID de chaque ligne. en fait je ne sais pas, j'ai pas l'oeil
Aucune idée si ça a été fait par un pro mais je dirais que oui, la maison a à peine 6 ans, j'y suis depuis 2 ans. Après, les pros...
 
C'est dangereux en 6mm2 ? Il faudrait quoi ? Et je peux le faire moi même le remplacement ? Les gaines sont super accessibles, ça ne semble pas sorcier.

Message cité 1 fois
Message édité par mockfella le 16-06-2022 à 10:06:33

---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°66143521
libussa
Posté le 16-06-2022 à 10:04:24  profilanswer
 

mockfella a écrit :

 

:jap: ah ben oui, il fallait juste ajouter phase et neutre dans les mots clés :D

 

Oui, je crois que c'est bien du 6mm2, en multibrins, pour l'arrivée et pour la distribution ensuite vers les ID de chaque ligne.
Aucune idée si ça a été fait par un pro mais je dirais que oui, la maison a à peine 6 ans, j'y suis depuis 2 ans. Après, les pros...

 

C'est dangereux en 6mm2 ? Il faudrait quoi ? Et je peux le faire moi même le remplacement ? Les gaines sont super accessibles, ça ne semble pas sorcier.


Tu peux faire des photos de l'ensemble ? Tom disjoncteur général est juste à côté ?

n°66143631
mockfella
Posté le 16-06-2022 à 10:16:13  profilanswer
 

libussa a écrit :


Tu peux faire des photos de l'ensemble ? Tom disjoncteur général est juste à côté ?


Here
 
Je ne sais pas pourquoi mais je suis incapable d'avoir une image nette...
Fermé, avec le disjoncteur général à gauche
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76222
 
Ouvert, pour comparaison avec les câbles en 2.5mm2 sur les DD
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76223
 
Photo de plus près des borniers, tous les cables sont bien en multibrin
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76224
 


---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°66143726
libussa
Posté le 16-06-2022 à 10:28:32  profilanswer
 

mockfella a écrit :


Here
 
Je ne sais pas pourquoi mais je suis incapable d'avoir une image nette...
Fermé, avec le disjoncteur général à gauche
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76222
 
Ouvert, pour comparaison avec les câbles en 2.5mm2 sur les DD
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76223
 
Photo de plus près des borniers, tous les cables sont bien en multibrin
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76224
 


 
j'arrive pas bien à voir mais on dirait que les autres conducteurs du bornier sont plus petit que celui qui arrive du tableau. Si c'est le cas, alors ta liaison linky-tableau est au moins en 10mm2, ce qui est suffisant si ton disjoncteur est plombé en 45A. Si il est en 60A ou plus, il faudrait du 16mm2.

n°66143886
mockfella
Posté le 16-06-2022 à 10:45:19  profilanswer
 

libussa a écrit :


j'arrive pas bien à voir mais on dirait que les autres conducteurs du bornier sont plus petit que celui qui arrive du tableau. Si c'est le cas, alors ta liaison linky-tableau est au moins en 10mm2, ce qui est suffisant si ton disjoncteur est plombé en 45A. Si il est en 60A ou plus, il faudrait du 16mm2.

 

Hmmm, c'est pas impossible effectivement.
Mais par contre ça reste trop petit pour le mettre dans la borne plus grosse, ça tient pas... du coup pas de soucis à le mettre dans une autre borne ?
Ou existe-t-il des borniers plus adapté (10/6) ?

 

La distribution en 6mm2 c'est ok par contre ?

 

Pour le disjoncteur, je ne suis pas sur de savoir comment trouver l'info mais il y a une petite fenêtre dessus avec marqué 60A (c'est un Legrand). Du coup il vaudrait mieux du 16mm2 si je comprends bien.
C'est cool la propriété, à chaque fois qu'on gratte un truc on se rend compte qu'il y a un soucis :D

 

Message cité 2 fois
Message édité par mockfella le 16-06-2022 à 10:46:01

---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°66143936
thoulisse_​bernard
Climatonégationniste
Posté le 16-06-2022 à 10:49:29  profilanswer
 

g59190 a écrit :


 
Mon ancienne proprio, seule, environ 65 ans, quand j'ai acheté la maison elle ma donné des factures à faire peur.
 
1480€ pour 7 détecteurs de fumée et un extincteur  [:tante foufoune] .
4800€ il y a 5 ans, pour une alarme on ne peux plus basique, avec 1 capteur d'ouverture, 2 infrarouge intérieur, 1 extérieur, + 180€ de batteries (de simple piles LR06) par an, + 350€ de batterie sirène/alarme intérieur tout les 4 ans.
690€ pour poser un robinet extérieur, qu'il a au passage posé à 10cm de la prise électrique extérieur  [:cannot be unseen] , j'ai refait le truc complet pour l'éloigner de la prise, ça ma couté 60€.


Les retraites sont trop élevées

n°66144283
ryoo
Posté le 16-06-2022 à 11:22:10  profilanswer
 

mockfella a écrit :

Bonjour !
 
Je me permet de passer à autre chose que le débat escroc / artisan honnête débordé si ça vous va :o
 
Donc, j'ai installé les prises sur mon tableau, j'ai bien fait tout comme vous m'avez dit (disjoncteur séparé 20A) et c'est super propre, donc déjà je vous remercie de vos conseils avisés :jap:
 
Par contre, en trifouillant dans le tableau je suis tombé sur un truc qui ne m'a pas bien plu:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76213
L'endroit qui est un peu fondu est l'arrivée de jus...
 
En touchant le câble, il est sorti tout seul, comme s'il n'avait pas été serré du tout... c'est ce qui pourrait expliquer l'échauffement ? Ou c'est l'échauffement qui a "desserré" le contact ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76214
 
Je suppose qu'il vaut mieux que je change cette pièce abîmée ? Mais je ne sais pas quoi chercher sachant que j'aimerais bien remplacer pièce pour pièce si possible... J'ai cherché "bornier de raccordement" mais je tombe plutôt sur des trucs du type de ceux qui sont utilisés pour la terre. Le tableau est tout en Schneider si ça peut aider.
 
Dernière question pour la route, en enlevant le cache je me suis rendu compte qu'il y avait une borne plus large qui je pense devrait servir à l'arrivée de jus non ? En revanche, pas possible de mettre les cables d'arrivée dessus car la section du câble est trop petite (la même que ce qui part ensuite dans le tableau). Est-ce que c'est normal ou est-ce que je devrais mettre des câbles plus gros entre le principal et le tableau ?
Borne du bas sur la photo
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76215
 
Merci :jap:


Échauffement du fil car mal serré : il y a bien plus de courant qui passe pour une puissance donnée.
Exemple exagéré, tu as besoin de 2300W, il y  a 10A qui traverse ton fil quand il est bien serré. Quand c'est mal serré le contact est mauvais et c'est 20A qui vont traverser le fil avec échauffement / départ d'incendie à la clé.
 
Il te faut un  fil de 16 mm2 pour le remplacement.
Et vérifie le serrage de toutes les bornes du tableau.  
À faire une fois par an.

n°66144293
ryoo
Posté le 16-06-2022 à 11:23:26  profilanswer
 

lancevo7 a écrit :

Tiens elles servent a quoi ces bornes de neutre en haut du tableau ? jamais compris


Pour alimenter les différents ID, tu as le même borner pour la phase.

n°66144308
mockfella
Posté le 16-06-2022 à 11:25:28  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Échauffement du fil car mal serré : il y a bien plus de courant qui passe pour une puissance donnée.
Exemple exagéré, tu as besoin de 2300W, il y  a 10A qui traverse ton fil quand il est bien serré. Quand c'est mal serré le contact est mauvais et c'est 20A qui vont traverser le fil avec échauffement / départ d'incendie à la clé.

 

Il te faut un  fil de 16 mm2 pour le remplacement.
Et vérifie le serrage de toutes les bornes du tableau.
À faire une fois par an.


:jap:

 

Punaise, c'est flippant... et je pense que bien peu de gens vérifient les serrages de borne une fois par an...
Alors pas contre j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir faire ce remplacement de fil entre le DG et mon tableau sans virer les plombs si ? Il faut que je fasse intervenir Enedis ?

 

Je remet une pièce: C'est ok les fils en 6 pour la distribution derrière ou il faut que je les passe en 10 ?

 

Aussi, avant de tout changer, il y a un moyen simple de savoir si mes fils sont en 16/10/6 ?

Message cité 1 fois
Message édité par mockfella le 16-06-2022 à 11:26:10

---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°66144579
ryoo
Posté le 16-06-2022 à 11:51:17  profilanswer
 

mockfella a écrit :


 
Hmmm, c'est pas impossible effectivement.
Mais par contre ça reste trop petit pour le mettre dans la borne plus grosse, ça tient pas... du coup pas de soucis à le mettre dans une autre borne ?
Ou existe-t-il des borniers plus adapté (10/6) ?
 
La distribution en 6mm2 c'est ok par contre ?
 
Pour le disjoncteur, je ne suis pas sur de savoir comment trouver l'info mais il y a une petite fenêtre dessus avec marqué 60A (c'est un Legrand). Du coup il vaudrait mieux du 16mm2 si je comprends bien.
C'est cool la propriété, à chaque fois qu'on gratte un truc on se rend compte qu'il y a un soucis :D  
 


Même en serrant correctement ? Ton fil en multi-brin à bien en embout dessus ? C'est obligatoire sur le multi-brin.
 
Pour la section de tes fils normalement c'est écrit dessus.
Si la distribution est en 6mm2 c'est trop juste. 16mm2 partout avec ton DB réglé à 60A.
 
Ce que tu peux faire c'est acheté des peignes verticaux Schneider  pour alimentation par le haut, il t'en faut 3 (il n'y a que des 2 rangées chez Schneider de mémoire).
Tu reliés chaque ID avec ses peignes et tu relie la première ligne aux borniers Ph/N

n°66144660
ryoo
Posté le 16-06-2022 à 11:57:53  profilanswer
 

mockfella a écrit :


:jap:  
 
Punaise, c'est flippant... et je pense que bien peu de gens vérifient les serrages de borne une fois par an...
Alors pas contre j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir faire ce remplacement de fil entre le DG et mon tableau sans virer les plombs si ? Il faut que je fasse intervenir Enedis ?
 
Je remet une pièce: C'est ok les fils en 6 pour la distribution derrière ou il faut que je les passe en 10 ?
 
Aussi, avant de tout changer, il y a un moyen simple de savoir si mes fils sont en 16/10/6 ?


Quand j'ai emménagé chez moi c'est une des premières choses que j'ai fait, j'ai pu mettre 5 tours de tournevis sur certaines bornes :D  
 
Pour la liaison DB / TGBT, ton DB a le capot du bas qui n'est pas plombé normalement. Tu as le droit d'intervenir ici après avoir coupé le courant au général.
 
Tu as dis que ton DB est réglé sur 60A, donc 16mm2.
Voir un peu avant une autre de mes réponses, pas envie de tout réécrire :D  
 
Pour la section des fils c'est écrit dessus normalement, parfois en surépaisseur à même l'isolant

n°66144738
libussa
Posté le 16-06-2022 à 12:08:18  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Même en serrant correctement ? Ton fil en multi-brin à bien en embout dessus ? C'est obligatoire sur le multi-brin.


 
c'est du multibrin mais c'est du H 07V-U à âme massive, l'embout n'est pas nécessaire ou obligatoire il me semble ? Contrairement au H 07V-K, souple

n°66144797
ryoo
Posté le 16-06-2022 à 12:16:20  profilanswer
 

libussa a écrit :


 
c'est du multibrin mais c'est du H 07V-U à âme massive, l'embout n'est pas nécessaire ou obligatoire il me semble ? Contrairement au H 07V-K, souple


En effet, obligatoire uniquement pour le souple :jap:
 
En lisant multi-brin j'ai pensé H07V-K, beaucoup plus pratique pour un tableau, d'où la remarque :D

n°66144834
pist@l
Posté le 16-06-2022 à 12:21:55  profilanswer
 

Bonjour,
Je viens d'acheter une maison et les prises TV sont ainsi : jamais vu ça !
Faut tout changer pour avoir un embout classique ou y a une astuce ?  :??:  :D  
 
https://i.ibb.co/r6GMwz4/IMG-0810.jpg
https://i.ibb.co/V2Zj4dB/IMG-0812.jpg
 
 :jap:

n°66144895
fiscalisat​or
tu dois rompre
Posté le 16-06-2022 à 12:31:05  profilanswer
 

moi je changerai parce que la nouvelle prise sera moins chère que l'adapteur vers ce machin (quoi que ce soit  j'ai jamais vu).  
Mais j'ai l'impression que c'est un bloc prise double avec une charmante prise électrique 2 pôles au dessus :D

n°66144911
electrocut
Posté le 16-06-2022 à 12:32:59  profilanswer
 

Ce sont des prises haut-parleurs (au format DYN), et non des prises TV.

n°66144969
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-06-2022 à 12:41:52  profilanswer
 

mockfella a écrit :


Here

 

Je ne sais pas pourquoi mais je suis incapable d'avoir une image nette...
Fermé, avec le disjoncteur général à gauche
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76222

 

Ouvert, pour comparaison avec les câbles en 2.5mm2 sur les DD
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76223

 

Photo de plus près des borniers, tous les cables sont bien en multibrin
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/76224

 



C'est un combien d'A l'AGCP ?

 

C'est ça qui va définir la section qu'il te faut.

 

A mon avis, il te faut un bout de 25mm² de l'agcp au bornier de répartition, puis 16mm² du bornier au ID 63A

 
mockfella a écrit :

 

Hmmm, c'est pas impossible effectivement.
Mais par contre ça reste trop petit pour le mettre dans la borne plus grosse, ça tient pas... du coup pas de soucis à le mettre dans une autre borne ?
Ou existe-t-il des borniers plus adapté (10/6) ?

 

La distribution en 6mm2 c'est ok par contre ?

 

Pour le disjoncteur, je ne suis pas sur de savoir comment trouver l'info mais il y a une petite fenêtre dessus avec marqué 60A (c'est un Legrand). Du coup il vaudrait mieux du 16mm2 si je comprends bien.
C'est cool la propriété, à chaque fois qu'on gratte un truc on se rend compte qu'il y a un soucis :D

 



Non 16mm² pour du 63A


Message édité par eeeinstein le 16-06-2022 à 12:46:33
n°66144991
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-06-2022 à 12:44:05  profilanswer
 

pist@l a écrit :

Bonjour,
Je viens d'acheter une maison et les prises TV sont ainsi : jamais vu ça !
Faut tout changer pour avoir un embout classique ou y a une astuce ?  :??:  :D

 

https://i.ibb.co/r6GMwz4/IMG-0810.jpg
https://i.ibb.co/V2Zj4dB/IMG-0812.jpg

 

:jap:


Legrand Mosaic 1ère génération, prise de HP (haut parleur) et pas d'antenne. Donc tu va pas raccorder grand chose dessus de la tv ^^

Message cité 2 fois
Message édité par eeeinstein le 16-06-2022 à 12:54:22
n°66145033
ryoo
Posté le 16-06-2022 à 12:49:27  profilanswer
 

pist@l a écrit :

Bonjour,
Je viens d'acheter une maison et les prises TV sont ainsi : jamais vu ça !
Faut tout changer pour avoir un embout classique ou y a une astuce ?  :??:  :D  
 
https://i.ibb.co/r6GMwz4/IMG-0810.jpg
https://i.ibb.co/V2Zj4dB/IMG-0812.jpg
 
 :jap:


Change tout, surtout la prise qui est dangereuse dans son état actuel [:tinostar]

n°66145246
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-06-2022 à 13:13:24  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Échauffement du fil car mal serré : il y a bien plus de courant qui passe pour une puissance donnée.
Exemple exagéré, tu as besoin de 2300W, il y a 10A qui traverse ton fil quand il est bien serré. Quand c'est mal serré le contact est mauvais et c'est 20A qui vont traverser le fil avec échauffement / départ d'incendie à la clé.
.


 [:poogz:5] alors ... NON
Si t'as 2300w ça fait 10A, et même si c'est mal serré t'aura toujours 10A POINT  [:killall-9:2]

 

Par contre ... Il est vrai que si c'est mal serré la section réellement traversé par le courant vas diminuer et donc le flux de courant en A/mm² vas augmenter  localement donc ça vas chauffer dur  :jap:

 

Le courant total ne change pas, il se répartit différemment dans le conducteur  :jap:
Précision qui semble être une sodomie de diptère mais quand même  :jap:

 


Pour le serrage des bornes oui il faut vérifier le serrage mais non il faut pas serrer comme un connard non plus  :sweat: combien de fils cassé, de bornes avec la vis foiré j'ai remplacé suite à des serrages excessifs  :cry:

 

Un pro consciencieux fera ça au tournevis dynamo, un pro expérimenté fera ça a l'expérience  :sol:  a force, dans le poignet on sent, on sais, si c'est serré comme il faut ou pas  :D


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°66145259
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 16-06-2022 à 13:14:35  profilanswer
 

thoulisse_bernard a écrit :


Les retraites sont trop élevées


Ça permet de faire tourner les entreprises, les artisans travaillent dur, tu te rends pas compte ( surtout les DAAF), et ils créent des emplois ! :o


---------------
A new power is rising
n°66145310
pist@l
Posté le 16-06-2022 à 13:21:13  profilanswer
 

fiscalisator a écrit :

moi je changerai parce que la nouvelle prise sera moins chère que l'adapteur vers ce machin (quoi que ce soit  j'ai jamais vu).  
Mais j'ai l'impression que c'est un bloc prise double avec une charmante prise électrique 2 pôles au dessus :D


 

electrocut a écrit :

Ce sont des prises haut-parleurs (au format DYN), et non des prises TV.


 

eeeinstein a écrit :


Legrand Mosaic 1ère génération, prise de HP (haut parleur) et pas d'antenne. Donc tu va pas raccorder grand chose dessus de la tv ^^


 

ryoo a écrit :


Change tout, surtout la prise qui est dangereuse dans son état actuel [:tinostar]


 
Merci pour vos réponses  :hello:  
Y a même pas de hauts-parleurs :lol:  
 
Je vais tout changer par la suite mais c'était en attendant  :)

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  3402  3403  3404  ..  4273  4274  4275  4276  4277  4278

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes