[topic sécurité] Vous avez quoi comme disjoncteur differentiel?

n°7056202
ChtiGariX
Laule
Posté le 23-11-2005 à 10:08:16  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  ChtiGariX à votre liste de contactsFavoris
 

Reprise du message précédent :
Tu bosses chez EDF combi :??:

mood
Publicité
Posté le 23-11-2005 à 10:08:16  profilVoir le bbcodeEdition rapideansweranswer +Favoris
 

n°7056463
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 23-11-2005 à 10:43:45  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

ChtiGariX a écrit :

Tu bosses chez EDF combi :??:


 
 :lol: Non, pas vraiment !

n°7056479
ChtiGariX
Laule
Posté le 23-11-2005 à 10:45:22  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  ChtiGariX à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

:lol: Non, pas vraiment !


Legrand ? :D Promotelec ?

n°7174227
tutu69
Posté le 09-12-2005 à 19:06:10  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  tutu69 à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un disjoncteur differentiel, allez voir sur votre panneau électrique et sans toucher à rien, rechercher le disjonteur différentiel. Dessus doit etre écrit un courant en mA. C'est le courant de défaut qu'il détecte.
 
Si c'est 30 mA vous etes en sécurité. Pensez tout de meme à le tester avec le bouton test une fois par mois (ca fait tout disjonter, il faut le réarmer aprés)
 
Si c'est un 500mA ou un 300mA vous etes en danger de mort alors faites installer un 30mA.
 
Le courant de tétanisation (les muscles sont tetanisés, vous ne les controler plus (y compris le coeur) vous ne pouvez pas lacher la piece sous tension) est de 25mA. Vous risquez l'asphyxie.
 
Fibrillation ventriculaire. La c'est à partir de 30mA environ et le coeur part en saucisse. RIEN DE NATUREL N'ARRETE UNE FIBRILLATION!!! Il faut un electro choc, vous avez donc 3 minutes pour agir sinon les cellules du cerveau risquent de mourrir (plus de sang) et zou, à la morgue.
 
Petit détail, si vous avez recu un choc electrique, meme bénin (selon vous), vous pouvez avoir une fibrillation partielle, il faut donc faire un electro cardiogramme et une prise de sang. Si le médecin vous dit que ce n'est pas la peine, changez de médecin.
 
Donc -> INSTALLEZ UN DISJONCTEUR DIFFERENTIL DE 30mA CHEZ VOUS (par étage). Et achetez un modéle européen NF. Prenez en un avec un pouvoir de coupure élévé.
 
Attention, n'installez pas un interrupteur différentiel, mais bien un disjoncteur différentiel
 
L'idéal serait aussi de verifier votre terre pour tous vos appareils de classe 1 (hors hifi, télé, etc...).
 
Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos.
 
vw


n°7174280
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 09-12-2005 à 19:15:50  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  johnix à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un disjoncteur differentiel, allez voir sur votre panneau électrique et sans toucher à rien, rechercher le disjonteur différentiel. Dessus doit etre écrit un courant en mA. C'est le courant de défaut qu'il détecte.
 
Si c'est 30 mA vous etes en sécurité. Pensez tout de meme à le tester avec le bouton test une fois par mois (ca fait tout disjonter, il faut le réarmer aprés)
 
Si c'est un 500mA ou un 300mA vous etes en danger de mort alors faites installer un 30mA.
 
Le courant de tétanisation (les muscles sont tetanisés, vous ne les controler plus (y compris le coeur) vous ne pouvez pas lacher la piece sous tension) est de 25mA. Vous risquez l'asphyxie.
 
Fibrillation ventriculaire. La c'est à partir de 30mA environ et le coeur part en saucisse. RIEN DE NATUREL N'ARRETE UNE FIBRILLATION!!! Il faut un electro choc, vous avez donc 3 minutes pour agir sinon les cellules du cerveau risquent de mourrir (plus de sang) et zou, à la morgue.
 
Petit détail, si vous avez recu un choc electrique, meme bénin (selon vous), vous pouvez avoir une fibrillation partielle, il faut donc faire un electro cardiogramme et une prise de sang. Si le médecin vous dit que ce n'est pas la peine, changez de médecin.
 
Donc -> INSTALLEZ UN DISJONCTEUR DIFFERENTIL DE 30mA CHEZ VOUS (par étage). Et achetez un modéle européen NF. Prenez en un avec un pouvoir de coupure élévé.
 
Attention, n'installez pas un interrupteur différentiel, mais bien un disjoncteur différentiel
 
L'idéal serait aussi de verifier votre terre pour tous vos appareils de classe 1 (hors hifi, télé, etc...).
 
Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos.
 
vw


 
 
Les femmes d'ailleurs sont encore plus sensibles aux éléctrisations. La sécurité électrique c'est pas à prendre à la légère. Merci pour ce topic  :jap:

n°7174333
tutu69
Posté le 09-12-2005 à 19:21:49  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  tutu69 à votre liste de contactsFavoris
 

le 30ma est effectivement indispensable surtout quand on utilise du materiel ancien.
j' ai un soucis avec l'utilisation de mon 30ma quand l'eclairage public du  
village se declanche.2fois sur trois mon 30ma saute quand l ' EP se met en route.je reenclanche et tout fonctionne normalement jusqu'au prochain allumage des lampes du village.mon installation a ete totalement refaite en 1990. tout sur disjoncteur.la ville gere l'EP ,et selon elle l' installation serait conforme. je veux bien, mais pourquoi le probleme survient UNIQUEMENT quand l'EP se met en route.??.

n°7174494
pygmee
Posté le 09-12-2005 à 19:39:34  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  pygmee à votre liste de contactsFavoris
 

EDF propose des abonnements différents suivant les conditions que le client s'engage à respecter.
Plus c'est contraignant, moins c'est cher.
Parmis ces conditions, il est question de la "polution" du réseau électrique.
 
Soit ta commune ne respecte pas ces conditions,  
soit le réseau est sous dimensionné coté EDF, et il ne parvient pas à encaisser l'allumage de l'éclairage publique.

n°7174762
Quicksilve​r01
Posté le 09-12-2005 à 20:08:58  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Quicksilver01 à votre liste de contactsFavoris
 

Moi je sais pas ce que j'ai mais je sais qu'ils vont venir me changer tout les cables et prises et disjoncteur etc... :'(


---------------
Noob Linux ubuntu 10.04TLS
n°7178347
ginie
Posté le 10-12-2005 à 09:27:13  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  ginie à votre liste de contactsFavoris
 

pygmee a écrit :


Parmis ces conditions, il est question de la "polution" du réseau électrique.


normal :o
 
une grosse industrie va payer les VAR consommés :o

n°7183210
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 11-12-2005 à 12:33:14  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

johnix a écrit :

Les femmes d'ailleurs sont encore plus sensibles aux éléctrisations. La sécurité électrique c'est pas à prendre à la légère. Merci pour ce topic  :jap:


 
Ainsi que les enfants qui ont la peau fine. Plus la peau est fine plus on est bon conducteur donc plus l'électrocution (mort par électrisation) peut arriver rapidement.
Petit détail glauque, les noirs sont moins sensibles à l'électrisation car la mélanine de la peau en augmente la résistance. On pourrait se dire que c'est chouette pour les noirs, mais le coté atroce, c'est qu'ils mettent en moyenne plus longtemps à mourir que les blancs sur la chaise électrique. Il y a quelques années, un noir est resté conscient une dizaine de minutes (de mémoire) avant de tomber dans le coma puis de mourir.  
C'est de la torture.
 
vw

n°7184883
tutu69
Posté le 11-12-2005 à 18:35:10  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  tutu69 à votre liste de contactsFavoris
 

pygmee a écrit :

EDF propose des abonnements différents suivant les conditions que le client s'engage à respecter.
Plus c'est contraignant, moins c'est cher.
Parmis ces conditions, il est question de la "polution" du réseau électrique.
 
Soit ta commune ne respecte pas ces conditions,  
soit le réseau est sous dimensionné coté EDF, et il ne parvient pas à encaisser l'allumage de l'éclairage publique.


 
 
je ne saisis pas tres bien ta reponse .
pourquoi l abonnement viens jouer un role ds ce probleme ?
 
polution du reseau electrique !! qu entends tu par la??.
 
selon EDF il se pourait qu une fuite de courant lors de l'allumage de l EP  remonte via mon installation et ferait disjoncter mon 30ma.
comment intervenir aupres de la ste qui gere l 'EP pour connaitre leurs obligations
au niveau de leur installation et les tolerances admises au niveau  des courants de
fuites ?

n°7185943
tutu69
Posté le 11-12-2005 à 20:41:24  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  tutu69 à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un disjoncteur differentiel, allez voir sur votre panneau électrique et sans toucher à rien, rechercher le disjonteur différentiel. Dessus doit etre écrit un courant en mA. C'est le courant de défaut qu'il détecte.
 
Si c'est 30 mA vous etes en sécurité. Pensez tout de meme à le tester avec le bouton test une fois par mois (ca fait tout disjonter, il faut le réarmer aprés)
 
Si c'est un 500mA ou un 300mA vous etes en danger de mort alors faites installer un 30mA.
 
Le courant de tétanisation (les muscles sont tetanisés, vous ne les controler plus (y compris le coeur) vous ne pouvez pas lacher la piece sous tension) est de 25mA. Vous risquez l'asphyxie.
 
Fibrillation ventriculaire. La c'est à partir de 30mA environ et le coeur part en saucisse. RIEN DE NATUREL N'ARRETE UNE FIBRILLATION!!! Il faut un electro choc, vous avez donc 3 minutes pour agir sinon les cellules du cerveau risquent de mourrir (plus de sang) et zou, à la morgue.
 
Petit détail, si vous avez recu un choc electrique, meme bénin (selon vous), vous pouvez avoir une fibrillation partielle, il faut donc faire un electro cardiogramme et une prise de sang. Si le médecin vous dit que ce n'est pas la peine, changez de médecin.
 
Donc -> INSTALLEZ UN DISJONCTEUR DIFFERENTIL DE 30mA CHEZ VOUS (par étage). Et achetez un modéle européen NF. Prenez en un avec un pouvoir de coupure élévé.
 
Attention, n'installez pas un interrupteur différentiel, mais bien un disjoncteur différentiel
 
L'idéal serait aussi de verifier votre terre pour tous vos appareils de classe 1 (hors hifi, télé, etc...).
 
Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos.
 
vw


n°7186091
pygmee
Posté le 11-12-2005 à 20:55:20  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  pygmee à votre liste de contactsFavoris
 

La polution du réseau, ce sont les perturbations que l'on introduit dessus.  
Selon qu'une entreprise s'engage ou pas à ne pas perturber le réseau, EDF propose un abonnement moins ou plus couteux.
 
La mise sous tensions des réverbères perturbe visiblement le réseau.
Soit elles correspondent à ce que EDF à autorisé, alors la ville est dans son droit, elle paye plein pot et c'est à EDF de se débrouiller.
Soit elles sont trop importantes, et c'est à la ville de trouver une méthode pour les réduires.

n°7194827
Quicksilve​r01
Posté le 12-12-2005 à 20:56:38  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Quicksilver01 à votre liste de contactsFavoris
 

J'ai un 500Ma noir BACO :sol:


---------------
Noob Linux ubuntu 10.04TLS
n°7195442
N3il
Posté le 12-12-2005 à 21:32:43  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  N3il à votre liste de contactsFavoris
 

tutu69 a écrit :

le 30ma est effectivement indispensable surtout quand on utilise du materiel ancien.
j' ai un soucis avec l'utilisation de mon 30ma quand l'eclairage public du  
village se declanche.2fois sur trois mon 30ma saute quand l ' EP se met en route.je reenclanche et tout fonctionne normalement jusqu'au prochain allumage des lampes du village.mon installation a ete totalement refaite en 1990. tout sur disjoncteur.la ville gere l'EP ,et selon elle l' installation serait conforme. je veux bien, mais pourquoi le probleme survient UNIQUEMENT quand l'EP se met en route.??.


 
 
Constates tu des baisses de tension les rares fois ou ca ne dijoncte pas ?? genre les ampoules eclaire un peu moins fort .
 
Ton village pourrai etre en bout de ligne edf donc le courant arrive "moins bien" ou tu habites, donc ca declenche.

n°7198609
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 13-12-2005 à 08:58:30  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

Quicksilver01 a écrit :

J'ai un 500Ma noir BACO :sol:


 
C'est normal, ce doit être le disjoncteur EDF. Tu n'en as pas un autre?

n°7202964
tutu69
Posté le 13-12-2005 à 19:15:57  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  tutu69 à votre liste de contactsFavoris
 

N3il a écrit :

Constates tu des baisses de tension les rares fois ou ca ne dijoncte pas ?? genre les ampoules eclaire un peu moins fort .
 
Ton village pourrai etre en bout de ligne edf donc le courant arrive "moins bien" ou tu habites, donc ca declenche.


 
 
 
 
non les rares fois ou ca ne saute pas ;il n'y a pas de baisse de tension.
 
nous ne sommes pas en bout de ligne. ns sommes au centre du village avec des maisons mitoyennes qui ne sont pas equipees de 30ma ,donc tvb pour eux ;pas de disjonctions intempestives.

n°7204507
Quicksilve​r01
Posté le 13-12-2005 à 22:27:35  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Quicksilver01 à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

C'est normal, ce doit être le disjoncteur EDF. Tu n'en as pas un autre?

non :??:  
 
De toute façon, l'appart est en train d'etre remis au normes en éléctricité la, les cables sont changer , les gaines aussi, tout les disjoncteurs et différentiels seront changé et mis dans un beau compartiment fermé translucide bleu alors que la rien n'est fermé tout est à l'air :sol:  :sol:  :sol:  
 
 
Bref dans le temps l'éléctricité par rapport a aujourd'hui  [:010010011]  


---------------
Noob Linux ubuntu 10.04TLS
n°7210104
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 14-12-2005 à 18:04:19  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

tutu69 a écrit :

non les rares fois ou ca ne saute pas ;il n'y a pas de baisse de tension.
 
nous ne sommes pas en bout de ligne. ns sommes au centre du village avec des maisons mitoyennes qui ne sont pas equipees de 30ma ,donc tvb pour eux ;pas de disjonctions intempestives.


 
Tu peux être au milieu d'un village mais en bout de ligne.
Etre "en bout de ligne" veut dire que tu es loin du transformateur EDF et que entre ne le transformateur et toi, il y a des grosses usines, donc le matin et le soir, quand les usines se mettent en route, ça perturbe le réseau donc ça perturbe ton arrivée d'électricité.
 
On peut imaginer que la perturbation qui fait disjoncter ton différentiel est minime (supposition), dans ce cas, tu peux peut être t'affranchir du problème en rajoutant des disjoncteur différentiel. Au lieu d'un seul disjoncteur, un pour la cuisine, un pour la salle de bain, un pour le reste (par exemple), ou un par étage si tu habites une maison à étages.
 
vw

Message cité 1 fois
Message édité par Combi_A_Vendre le 14-12-2005 à 18:04:55
n°7243974
tutu69
Posté le 18-12-2005 à 21:44:55  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  tutu69 à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Tu peux être au milieu d'un village mais en bout de ligne.
Etre "en bout de ligne" veut dire que tu es loin du transformateur EDF et que entre ne le transformateur et toi, il y a des grosses usines, donc le matin et le soir, quand les usines se mettent en route, ça perturbe le réseau donc ça perturbe ton arrivée d'électricité.
 
On peut imaginer que la perturbation qui fait disjoncter ton différentiel est minime (supposition), dans ce cas, tu peux peut être t'affranchir du problème en rajoutant des disjoncteur différentiel. Au lieu d'un seul disjoncteur, un pour la cuisine, un pour la salle de bain, un pour le reste (par exemple), ou un par étage si tu habites une maison à étages.
 
vw


il n'y a pas de gros consommateurs d' electricite com des usines proche de chez moi. la Z I  est loin du village .
je pense plutot que l 'installation de l' EP est + ou - vetuste et que des fuites de courant lors de l'aiclairage public remonte via la terre et vienne disjoncter mon 30ma.grace a certains circuit interne a mon installation qui de part leur construction laisse passer des courant de fuite.
un collegue ma parle de disjoncteur super immunise.on va essayer d'y monter et on observera si ca s'ameliore ou pas. il est vrai pourquoi pas en placer 2ou 3 sur des circuits differents afin de limiter la somme des courants de fuites qui viennent faire sauter le 30ma. bref j'essaie et je vs tiens au courant.

n°7254181
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 20-12-2005 à 09:29:01  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

tutu69 a écrit :

il n'y a pas de gros consommateurs d' electricite com des usines proche de chez moi. la Z I  est loin du village.
je pense plutot que l 'installation de l' EP est + ou - vetuste et que des fuites de courant lors de l'aiclairage public remonte via la terre et vienne disjoncter mon 30ma.grace a certains circuit interne a mon installation qui de part leur construction laisse passer des courant de fuite.
un collegue ma parle de disjoncteur super immunise.on va essayer d'y monter et on observera si ca s'ameliore ou pas. il est vrai pourquoi pas en placer 2ou 3 sur des circuits differents afin de limiter la somme des courants de fuites qui viennent faire sauter le 30ma. bref j'essaie et je vs tiens au courant.


 
Même si les usines sont très éloignées, tu peux être sur la même ligne. Ceci dit tu as raison, c'est surement des courants de fuites qui remontent à cause de l'éclairage. Il me semble que EDF devrait régler le problème. Je pense qu'ils sont en devoir de te donner un courant de bonne qualité.
Si ton agence fait la sourde oreille, contact le médiateur :
http://www.edf.fr/index.php4?coe_i_id=261
 
Normalement (en fonctionnement normal) un disjoncteur est peu sensible aux harmoniques.  
Regarde ce document page 8 :
http://sitelec.free.fr/schneider/p [...] entiel.pdf
 
vw

n°7283832
zigmounett​e
Freudo-spinoziste convaincue
Posté le 25-12-2005 à 11:12:31  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  zigmounette à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Plus cher aussi... à moins que tu prennes des gants en laines et des bottes de pécheur.
 
vw


 
Concrètement ça coûte combien? :o


---------------
N.B.: mon avatar, c'est pas moi, c'est Bob Dylan... • «Don't know how it all got started, I don't know what they're doin' with their lives, but me, I'm still on the road...» • Tangled up in blue, by Bob Dylan
n°7283876
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 25-12-2005 à 11:26:22  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  sankaman11 à votre liste de contactsFavoris
 

Petite question :
 
Je vais fêter la nouvelle année dans une vieille maison ou il n'y a pas de prise de terre sur les prises. (vieille instal apparament...)
 
Ca craint pour un PC? Une chaine HiFi?

n°7284186
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 25-12-2005 à 13:44:23  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

zigmounette a écrit :

Concrètement ça coûte combien? :o


 
Ben dis donc... ta question reviens de loin !!!
Si c'est le prix d'un disjoncteur différentiel, ça coute dans les 90€ il me semble.


---------------
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
n°7284188
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 25-12-2005 à 13:45:28  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

sankaman11 a écrit :

Petite question :
 
Je vais fêter la nouvelle année dans une vieille maison ou il n'y a pas de prise de terre sur les prises. (vieille instal apparament...)
 
Ca craint pour un PC? Une chaine HiFi?


 
Pas forcément, c'est clair que ce n'est pas aux normes, mais ce n'est pas pour ça que c'est dangereux.


---------------
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
n°7288201
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 26-12-2005 à 14:56:06  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  sankaman11 à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Pas forcément, c'est clair que ce n'est pas aux normes, mais ce n'est pas pour ça que c'est dangereux.


 
Bien, merci je vais voir dans ce cas ;)

n°7336039
ajbll
Posté le 03-01-2006 à 19:06:15  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  ajbll à votre liste de contactsFavoris
 

...

n°7336070
ajbll
Posté le 03-01-2006 à 19:10:34  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  ajbll à votre liste de contactsFavoris
 

Bonjour à tous
Pardonnez à l'avance la question benête d'un  néophyte: j'habite dans une grande maison où il y a un max d'appareils electriques branchés partout (genre 3 frigos, 3 congélos, 2 seche linges, 2 machines à laver la vaisselles, 2 lave linges, 6 televiseurs, 4 magnétoscopes,
 4 ordinateurs), bref, l'horreur, car depuis peu, le differentiel 62A/30Ma (et jamais le 500Ma d'EDF)  
n'arrete pas de disjoncter aléatoirement, tantot en pleine nuit, tantot plusieurs fois de suite
 vers 6H30 du matin, des fois à 10H45 du matin desfois quand il pleut, des fois quand il neige,
 des fois quand il fait juste un peu humide, bref, il n'y a pas vraiment de regle. A chaque fois, il suffit d'aller le réarmer, et tout repart comme avant...Je soupçonne depuis peu un vieux pc d'etre la cause de tous ces problèmes. Si je continue de l'utiliser sans le relier à la terre, d'après vous, resoudrai-je le problème ?
merci d'avance
 

n°7336080
ajbll
Posté le 03-01-2006 à 19:11:56  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  ajbll à votre liste de contactsFavoris
 

Et bonne ANNée à toutes et tous, Bien- sûr.......

n°7345079
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 04-01-2006 à 20:28:29  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

Ca peut être du à beaucoup de choses. Si tu as des doutes sur l'ancien pc, laisse le débranché plusieurs jours et regarde si ça disjoncte encore.
Je te conseil de nettoyer les grilles de tes frigos et de tes congélos.
Généralement, pour une aussi grande installation on met plusieurs disjoncteurs différentiels. Certains appareils ont naturellement des fuites de courant (comme les écrans de pc).
 
vw


---------------
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
n°7352602
ajbll
Posté le 05-01-2006 à 19:35:32  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  ajbll à votre liste de contactsFavoris
 

MERCI  
pour ta réponse... je vais suivre ton conseil, et installer au moins 4 interrupteur differentiel en supplément ça circonscrira mieux les défauts au cas où, et de plus si une zone est en défaut, ça fera pas sauter toute la barraque
al

n°7640911
tutu69
Posté le 11-02-2006 à 17:52:51  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  tutu69 à votre liste de contactsFavoris
 

quelles sont les valeurs acceptables de la resistance prise entre neutre et terre apres le compteur EDF ? (neutre et terre se rejoingnent ).
quelle est la tension minimum que doit livrer EDF au compteur ?.
je travaille toujour avec une tension de l'ordre de 200 a 210 volts.

n°7649555
alvas
Posté le 13-02-2006 à 01:14:08  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  alvas à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre >  
 

  • Tu peux m'expliquer pourquoi certains appareils ne sont jamais reliés à la terre ? (TV par ex)
  • Tu as évoqué 220V +/-6%, 220 ou 230V en fait ?


Merci :)

Message cité 1 fois
Message édité par alvas le 13-02-2006 à 01:17:41
n°7650155
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 13-02-2006 à 08:49:58  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

Les appareils électriques sont classés en quatre catégories, ou classes :
- Classe 0 : appareils ne nécessitant pas une mise à la terre ( locaux secs ) ( ex : luminaires, mais il me semble qu'il faut les mettre à la terre maintenant )
- Classe 1 : appareils qui doivent être mis à la terre ( matériel industriel et appareils ménagers de puissance notable ( lave- linge, lave- vaisselle, etc… )
- Classe 2 : Appareils qui ne nécessitent donc pas une mise à la terre ( petit appareillage électroménager, matériel de bureau, matériel de bricolage )
- Classe 3 : appareils alimentés en très basse tension de sécurité. Il n’est pas nécessaire de les mettre à la terre.
 
De mémoire, (mais je ne suis pas certain), les appareils de classe 2 ont une double isolation, c'est à dire qu'il y a un transformateur, donc il n'y a aucun potentiel directement commun entre le secteur et l'électronique de l'appareil. Donc, si on branche une terre sur ces équipements, en cas de fuite sur un autre appareil de classe 1, on risque de mettre en commun les deux cotés de la double protection et donc de rendre l'appareil dangeureux en ammenant un potentiel en conflit avec celui en sorti du transfo. Donc surchauffe et foutage de feu.
 
Quelqu'un peut confirmer?
 
vw
 

n°7650158
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 13-02-2006 à 08:50:51  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

alvas a écrit :

Combi_A_Vendre >  

  • Tu as évoqué 220V +/-6%, 220 ou 230V en fait ?

Merci :)


 
Moi j'ai dit ça?

n°7650166
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 13-02-2006 à 08:55:05  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

tutu69 a écrit :

quelles sont les valeurs acceptables de la resistance prise entre neutre et terre apres le compteur EDF ? (neutre et terre se rejoingnent ).


Je ne sais pas. Ca dépend du régime de neutre. Pourquoi cette question?
 

tutu69 a écrit :


quelle est la tension minimum que doit livrer EDF au compteur ?.
je travaille toujour avec une tension de l'ordre de 200 a 210 volts.


 
La tension délivré par EDF est, me semble t'il, de 230V +6%/-10%.
200, c'est carrément hors plage.
Le mieux est d'appeler EDF et de leur demander. Mais avant ça, vérifie que tu mesures bien avec un voltmètre ferromagnétique de bonne qualité (et surtout pas magnétoélectrique, il y a danger car ça mesure une valeur moyenne, donc 0 volt dans de l'aternatif à composante continue nulle). Mais bon, j'imagine que tu as un multmètre numérique.
 
vw


Message édité par Combi_A_Vendre le 13-02-2006 à 09:01:32
n°7650265
Tamahome
ID PSN : Tamahome-
Posté le 13-02-2006 à 09:35:08  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Tamahome à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Bravo, ça reste la meilleur solution... mais heu rassure moi... elles sont à des endroits ignifugés? Bien sur?


 
oui, je les ais mis dans une boite en amiante  :jap: Et j'ai posé des bidons de peintures au plomb dessus pour éviter que la boite s'ouvre  :jap:


---------------
Gureto : Gundam et Gunpla !
n°7654605
alvas
Posté le 13-02-2006 à 18:47:20  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  alvas à votre liste de contactsFavoris
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Les appareils électriques sont classés en quatre catégories, ou classes :
- Classe 0 : appareils ne nécessitant pas une mise à la terre ( locaux secs ) ( ex : luminaires, mais il me semble qu'il faut les mettre à la terre maintenant )
- Classe 1 : appareils qui doivent être mis à la terre ( matériel industriel et appareils ménagers de puissance notable ( lave- linge, lave- vaisselle, etc… )
- Classe 2 : Appareils qui ne nécessitent donc pas une mise à la terre ( petit appareillage électroménager, matériel de bureau, matériel de bricolage )
- Classe 3 : appareils alimentés en très basse tension de sécurité. Il n’est pas nécessaire de les mettre à la terre.
 
De mémoire, (mais je ne suis pas certain), les appareils de classe 2 ont une double isolation, c'est à dire qu'il y a un transformateur, donc il n'y a aucun potentiel directement commun entre le secteur et l'électronique de l'appareil. Donc, si on branche une terre sur ces équipements, en cas de fuite sur un autre appareil de classe 1, on risque de mettre en commun les deux cotés de la double protection et donc de rendre l'appareil dangeureux en ammenant un potentiel en conflit avec celui en sorti du transfo. Donc surchauffe et foutage de feu.
 
Quelqu'un peut confirmer?
 
vw


 
Je te remercie pour ces précisions.  
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Moi j'ai dit ça?


oui :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t413487

n°7654737
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 13-02-2006 à 19:04:36  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  Combi_A_Vendre à votre liste de contactsFavoris
 

alvas a écrit :

Je te remercie pour ces précisions.  
 
 
oui :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t413487


 
 
houla !! Ca fait presque trois ans!  :lol:

n°7654744
alvas
Posté le 13-02-2006 à 19:06:00  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter  alvas à votre liste de contactsFavoris
 

J'ai lu le sujet en entier cette nuit, c'est pour ça :)

n°7788087
djeje4
Posté le 01-03-2006 à 15:46:59  profilVoir le bbcodeansweranswer +MPAjouter  djeje4 à votre liste de contactsFavoris
 

tutu69 a écrit :

il n'y a pas de gros consommateurs d' electricite com des usines proche de chez moi. la Z I  est loin du village .
je pense plutot que l 'installation de l' EP est + ou - vetuste et que des fuites de courant lors de l'aiclairage public remonte via la terre et vienne disjoncter mon 30ma.grace a certains circuit interne a mon installation qui de part leur construction laisse passer des courant de fuite.
un collegue ma parle de disjoncteur super immunise.on va essayer d'y monter et on observera si ca s'ameliore ou pas. il est vrai pourquoi pas en placer 2ou 3 sur des circuits differents afin de limiter la somme des courants de fuites qui viennent faire sauter le 30ma. bref j'essaie et je vs tiens au courant.


 
Salut tuto,
As tu trouvé une solution à ton pb ?
J'ai exactement le meme probleme que toi. EDF me dit c'est l'éclairage public, la société qui gère l'eclairage, ah ben non, c'est pas nous, c'est votre installation, d'ailleursest ce que vous etes bien sur que ca declenche tous les soirs. bref ils me prennent pour un imbécile alors que je contaste le probleme tous les soirs depuis 2 mois !
Merci pour ton aide.