n°13156236
charly007
Posté le 03-11-2007 à 17:59:47  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

ooterreuroo a écrit :

de toute façon avec 500 ma ya pas assez pour faire tourner quoi que ce soit si?


Tu sais à quoi correspond ce courant ?

mood
Publicité
Posté le 03-11-2007 à 17:59:47  profilanswer
 

n°13389748
Chris-31
Posté le 28-11-2007 à 18:16:10  profilanswer
 

500 mA c'est le courant de fuite pas le courant maximum délivrable.

n°13389908
Chris-31
Posté le 28-11-2007 à 18:35:30  profilanswer
 

Un fusible c'est un disjoncteur. Sa vocation est la protection des appareillages et circuits. Un différentiel protège les personnes. Les deux sont complémentaires.

n°13392283
charly007
Posté le 28-11-2007 à 22:19:04  profilanswer
 

Tu n'as rien compris.
 
Sais-tu ce qu'est un fusible ?


Message édité par charly007 le 28-11-2007 à 22:19:27
n°13392801
charly007
Posté le 28-11-2007 à 22:54:50  profilanswer
 

Commençons par le fusible :
 
En effet, il s'agit d'un élément composé d'un fil métallique dans lequel circule le courant. Ce fil est tel qu'en cas de courant trop élevé, il fonde (d'où le terme "fusible" ). Le fusible ne conduit alors plus le courant.
Le courant au-delà duquel le fusible fond est appelé calibre. Il existe des fusibles de différents calibres. Les valeurs courantes de calibre sont : 1A, 2A, 5A, 10A, 16A, 20A, 32A, 40A, etc.
 
Prenons ton exemple du mixeur.
Comment est choisi le calibre du fusible qui le protège ?
Le fusible ne doit pas fondre lors de l'utilisation normale du mixeur, mais seulement si celui-ci est défaillant (court-circuit interne).
Le fabricant mesure donc le courant traversant le mixeur en utilisation normale, par exemple : 1,5A.
Le calibre du fusible sera la valeur standard immédiatement supérieure à 1,5A, soit 2A.
 
Ainsi, en usage normal, le fusible de calibre 2A sera traversé par un courant d'1,5A, donc il ne fondra pas.
 
En cas de court-circuit interne, le courant traversant le fusible sera très élevé, disons 1000A. Ce courant provoquera la fusion du fusible.
 
As-tu compris ça ?

n°13394852
Chris-31
Posté le 29-11-2007 à 09:57:10  profilanswer
 

Si tu as un court circuit dans l'appareil, l'intensité augmente (mathématiquement elle tend vers l'infini). Dans cette escalade, les éléments qui sont traversés par ce courant conséquent s'échauffent et fondent. En l'absence de fusible, c'est le circuit d'alimentation qui risque de fondre et d'entrainer un incendie. Le fusible en se détoriorant avant, coupe le circuit et protège l'installation. Un fusible qui a fondu est comme un circuit ouvert: le courant ne passe plus.
 
En france, on préfère une protection en amont. On place des disjoncteur à la source pour la protection des circuits d'alimentation. Mais le fusible terminal a toutefois une utilité. Brancher un appareil alimenté en 110 sur du 200, en l'abscence de fusible il se détériore. Sa fonction est de protéger l'appareil contre une tension inadaptée.
 
Pour rappel, cet élément de protection ne te protège pas toi. Si tu touche la phase de la main, le courant te traverse et le disjoncteur ne saute pas, tout simplement parce que l'intensité de rupture n'est pas atteinte. Mais celle mortelle elle oui.

n°13401155
charly007
Posté le 29-11-2007 à 21:14:27  profilanswer
 

Non, cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutr [...] cit%C3%A9)
 
Mais ne te formalise pas sur cette notion. L'essentiel est que tu fasses bien la distinction entre la protection contre les surcharges et les surintensités (assurée par les fusibles) et la protection contre les défauts d'isolement (assurée par les dispositifs de protection différentielle).


Message édité par charly007 le 29-11-2007 à 21:20:48
n°13401337
h4rl0ck197​8
Posté le 29-11-2007 à 21:32:40  profilanswer
 

Au taf nous sommes "protégés" par un dijo à 650 mA :(
40 ans d'âge :S

n°13402395
charly007
Posté le 29-11-2007 à 23:15:41  profilanswer
 

Il m'est arrivé la même chose chez moi. J'ai dû attendre que la plaque sèche pour pouvoir m'en servir.
Je pense qu'il s'agit, comme tu le dis, d'un défaut d'isolement de la plaque.
 
Ton différentiel coupera si de l'eau coule dedans quand c'est allumé.

n°13404102
Chris-31
Posté le 30-11-2007 à 09:58:50  profilanswer
 

Oui l'eau créé un court circuit, ce qui augmente l'intensité au délà du permissible pour le disjoncteur, qui saute.

n°13405496
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 30-11-2007 à 14:45:45  profilanswer
 

650mA le mien [:tinostar]

n°13409074
charly007
Posté le 30-11-2007 à 21:29:44  profilanswer
 


Considère ces valeurs comme la "sensibilité" du disjoncteur.
 
Pour simplifier, un disjoncteur sensible à 30mA disjonctera s'il y a une fuite de courant de plus de 30mA, alors que le disjoncteur sensible à 500mA ne disjonctera que s'il y a une fuite de courant de plus de 500mA.


Message édité par charly007 le 30-11-2007 à 21:30:38
n°13409371
gira
Posté le 30-11-2007 à 21:57:15  profilanswer
 


Non, il existe de l'eau douce et de l'eau dure et la conductibilité n'est pas du tout la mème
 

n°14643359
Ivanovitch
I ARE SO SKILLED
Posté le 19-04-2008 à 15:23:18  profilanswer
 

( dsl déterrage topic :p )
 
Bonjour, j'ai dans ma maison un 500mA de marque BACO qui est plombé et je voudrais ajouter en aval un 30mA.  
 
 
Cependant je n'ai aucune mise à la terre dans mon installation (je suis dans une maison pas un appart, et je suis le proprio).
 
Je voulais donc savoir si je rajoute un 30mA apres le 500 si la protection sera efficace meme sans terre ?
 
De plus, je voudrais quand même ajouter une terre par mesure de sécurité des personnes mais aussi des appareils (équipement informatique sensible entre autres...)
est-ce réalisable soi meme ? j'ai cru comprendre qu'il fallait que je plante dans mon jardin une tige d'un métal inoxidable d'environ 2m de profondeur reliée à un cable de forte section ( 25mm²) pour réaliser une terre ?
 
Merci de vos réponses :)

Message cité 1 fois
Message édité par Ivanovitch le 19-04-2008 à 15:23:39
n°14644538
jimmy143
Posté le 19-04-2008 à 18:41:38  profilanswer
 

Ivanovitch a écrit :

( dsl déterrage topic :p )
 
Bonjour, j'ai dans ma maison un 500mA de marque BACO qui est plombé et je voudrais ajouter en aval un 30mA.  
 
 
Cependant je n'ai aucune mise à la terre dans mon installation (je suis dans une maison pas un appart, et je suis le proprio).
 
Je voulais donc savoir si je rajoute un 30mA apres le 500 si la protection sera efficace meme sans terre ?
 
De plus, je voudrais quand même ajouter une terre par mesure de sécurité des personnes mais aussi des appareils (équipement informatique sensible entre autres...)
est-ce réalisable soi meme ? j'ai cru comprendre qu'il fallait que je plante dans mon jardin une tige d'un métal inoxidable d'environ 2m de profondeur reliée à un cable de forte section ( 25mm²) pour réaliser une terre ?
 
Merci de vos réponses :)


 
bonjour a toi
 

Citation :

Je voulais donc savoir si je rajoute un 30mA apres le 500 si la protection sera efficace meme sans terre


 
oui en effet il sera efficace le differentiel na pas besion de terre
 

Citation :

De plus, je voudrais quand même ajouter une terre par mesure de sécurité des personnes mais aussi des appareils (équipement informatique sensible entre autres...)
est-ce réalisable soi meme ? j'ai cru comprendre qu'il fallait que je plante dans mon jardin une tige d'un métal inoxidable d'environ 2m de profondeur reliée à un cable de forte section ( 25mm²) pour réaliser une terre ?


 
oui c'est parfaitement realisable juste un peu de travail.
 
pour la tige de métal 2m ca depend de ta terre, cela depend si la terre conduit tres bien ou non.
la valeur de la resistance de la terre doit etre inferieur a 100ohm.  
 
voila je pense avoir repondu a tes questions.

n°14644577
gira
Posté le 19-04-2008 à 18:49:24  profilanswer
 

jimmy143 a écrit :


 
la valeur de la resistance de la terre doit etre inferieur a 100ohm.  
 


 
Par rapport à quoi  :??:  
 
 

n°14644583
jimmy143
Posté le 19-04-2008 à 18:50:12  profilanswer
 


 
cela depend si c'est un court-circuit sa saute direct, par contre en cas de courant de fuite la masse se trouve au potentiel de la prise et des qu'on touche la machine on se prend le courant.
 

n°14644592
jimmy143
Posté le 19-04-2008 à 18:51:30  profilanswer
 

gira a écrit :


 
Par rapport à quoi  :??:  
 
 


 je comprend pas ce que tu veus dire, un fils a une resistance et celle de la terre doit etre inferieur a 100ohm

n°14644612
jimmy143
Posté le 19-04-2008 à 18:55:09  profilanswer
 


 ca arrive quand un fils est denudé et que ce fils touche une carcase d'une machine

n°14644644
jimmy143
Posté le 19-04-2008 à 18:58:57  profilanswer
 


 oui si la machine n'est pas relie a la terre des que tu la touche le differentiel le voi et ca saute
 
si la machine est relie a la terre la des que le fils touche la carcasse ca saute tout seul

n°14644672
jimmy143
Posté le 19-04-2008 à 19:02:30  profilanswer
 


 
non on risque rien mais bon c'est mieu de mettre une terre ca evite une bonne frayeur

n°14644717
jimmy143
Posté le 19-04-2008 à 19:09:48  profilanswer
 

oui sur les vieille maison il n'y a pas de terre mais depuis 2004 je crois, la terre est maintenant obligatoir sur les maisn neuve apres cette date

n°14644832
gira
Posté le 19-04-2008 à 19:27:39  profilanswer
 

jimmy143 a écrit :


 je comprend pas ce que tu veus dire, un fils a une resistance et celle de la terre doit etre inferieur a 100ohm


 
Moi non plus, tu mesures la résistance entre la borne de terre et quoi  :??:  
 

n°14644843
jimmy143
Posté le 19-04-2008 à 19:29:50  profilanswer
 

gira a écrit :


 
Moi non plus, tu mesures la résistance entre la borne de terre et quoi  :??:  
 


 
normalement tu mesure les deux extremité du fils mais comme c'est impossible il existe un appareil mais je sais pas son nom

n°14644933
Profil sup​primé
Posté le 19-04-2008 à 19:46:57  answer
 

Un tellurohmmetre, ou mesureur de boucle de terre.
 
Ca sert a rien de tester a l'ohmetre en la phase et la terre.
 
Y'a quelques astuces aussi, mais c'est hyper indicatif

n°14645180
gira
Posté le 19-04-2008 à 20:27:55  profilanswer
 


 
Comme brancher une ampoule de 60 W entre phase et terre pour un diff. de 300mA
 
 

n°14645479
Profil sup​primé
Posté le 19-04-2008 à 21:12:22  answer
 

oui, je pensais a celle là ;)

n°14977589
Profil sup​primé
Posté le 25-05-2008 à 19:17:16  answer
 

Salut les powermen...
 
J'ai un tableau éléctrique avec un "main swich" (100A, rouge, large comme deux "interrupteurs" - je sais pas si le terme est adéquat - standards, coupe toute l'alimentation éléctrique de l'appart), et un "différentiel" (je saurais pas vous dire si c'est un "interrupteur" - au sens propre cette fois - ou un "disjoncteur" - quelle est la différence d'ailleurs?) 60A/30mA.
 
Pendant la nuit (tout éteint, sauf le frigo et les horloges de l'éléctroménager bien sur), le différentiel a sauté. Il est en amont des "interrupteurs" des prises de courants et de l'éléctroménager, le temps était correct donc pas de raison logique pour que ca saute... Le reste fonctionnait encore (plaffoniers) puisque il est en aval. Bref, je le remets sans souci.
 
24 heures plus tard, alors que je regarde la télé (plasma...) et que le micro-ondes tourne, paf le chien, ca repete. Et la impossible de le remettre, il ne reste pas bloqué en position haute.
 
Naif et un peu old school, j'ai cherché un plomb et c'est la que j'ai découvert que les nouveaux disjoncteur n'avaient pas de plombs (notez que la relementation ici, au UK, impose que chaque prise de terre male comptienne un plomb, un fusible, 3A, util a savoir pour la suite). Bref, je commence a m'exciter a vouloir le remonte et je l'actionne une dizaine de fois et la je me suis fait peur, ca a fait un bruit de court circuit, une étincelle et de la fumee, j'ai pas pris de jus...
 
Maintenant, il peut peut rester bloque en position haute, le bouton test ne marche plus, j'en deduis que je l'ai transformé en interrupteur sans securité.
 
- Ai-je failli prendre une sacrée peche?
- Depuis, mon micro-ondes crisp Whirlpool, meme eteint, a la lumiere allumee et le plateau tourne doucement et par a coups tout seul. Est-ce lie? Est-ce lui le responsable? Je rappelle que la premiere fois que le difféntiel a sauté tout était étient...
- Mon "disjoncteur" (je sais pas si le mot est bien employé - je parle du "main switch" rouge 100A) sauter-t-il toujours en cas de besoin?
- Mes installations éléctriques sont elles en danger (je rappelle que j'ai des fusibles 3A dans les prises)?
- Ma sécurité est elle en jeux?
 
Bien entendu je vais faire changer tout ca au plus vite, mais dans l'intervalle je me pose ces questions...
 
Merci!
LMV

n°17322991
benj06
Posté le 23-01-2009 à 14:44:23  profilanswer
 

Si vous voulez de la sécurité,
ne montez pas de 30mA car vous avez une chance d'être au dessus du seuil, il peut être compris entre 15mA et 30mA.
il vaut mieux monter un 10 mA au moins, on est sur de ne pas mourir.
 
Perso j'ai un 500mA.

Message cité 3 fois
Message édité par benj06 le 23-01-2009 à 14:45:50
n°17333370
alkyss
Posté le 24-01-2009 à 20:57:28  profilanswer
 

benj06 a écrit :

Si vous voulez de la sécurité,
ne montez pas de 30mA car vous avez une chance d'être au dessus du seuil, il peut être compris entre 15mA et 30mA.
il vaut mieux monter un 10 mA au moins, on est sur de ne pas mourir.
 
Perso j'ai un 500mA.


 
 
:lol:

n°17333727
Profil sup​primé
Posté le 24-01-2009 à 21:57:30  answer
 


Ah ca y'est, je l'ai retrouvé  :lol:  

benj06 a écrit :

Si vous voulez de la sécurité,
ne montez pas de 30mA car vous avez une chance d'être au dessus du seuil, il peut être compris entre 15mA et 30mA.
il vaut mieux monter un 10 mA au moins, on est sur de ne pas mourir.
 
Perso j'ai un 500mA.


bon, tu préferes quoi:  [:tibo2002] , [:prozac] , [:haha fail] , [:micj] , [:matheanswer] , ou quoi encore ? :d

n°17336596
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 25-01-2009 à 11:50:18  profilanswer
 

drapal :D


---------------
www.guillaumecarriere.fr
n°17357734
pantalaimo​n
Posté le 27-01-2009 à 16:25:06  profilanswer
 

drapal  :hello:

 

Je compte mettre un tableau prééquipé chez moi. Et le placer moi-même   [:mikegyver] . Y'a un truc que je pige pas, si j'en crois la façon dont ce site est foutu, dans le cadre d'une construction neuve il y a deux normes différentes en fonction de la surface (inférieure ou supérieure à 35m2 --> 1 ou 2 interrupteurs différentiels A et AC). Mais pas quand il s'agit d'une rénovation. Qu'elq'un peut-il me confirmer ça?

 

http://www.bricodepot.fr/montpelli [...] renovation

 

(voir colonne de gauche, tableau pour la rénovation / pour le neuf).

 

Message cité 1 fois
Message édité par pantalaimon le 27-01-2009 à 16:26:15

---------------
... ... ...
n°17359370
Profil sup​primé
Posté le 27-01-2009 à 18:38:22  answer
 

pantalaimon a écrit :

drapal  :hello:  
 
Je compte mettre un tableau prééquipé chez moi. Et le placer moi-même   [:mikegyver] . Y'a un truc que je pige pas, si j'en crois la façon dont ce site est foutu, dans le cadre d'une construction neuve il y a deux normes différentes en fonction de la surface (inférieure ou supérieure à 35m2 --> 1 ou 2 interrupteurs différentiels A et AC). Mais pas quand il s'agit d'une rénovation. Qu'elq'un peut-il me confirmer ça?  
 
http://www.bricodepot.fr/montpelli [...] renovation
 
(voir colonne de gauche, tableau pour la rénovation / pour le neuf).
 


En rénovation tu n'es pas soumis au controle du consuel, donc indirectement tu fais ce que tu veux. Si tu t'es bricoleur, je te conseille néanmoins de suivre la norme dans la mesure du possible...

n°17368788
pantalaimo​n
Posté le 28-01-2009 à 11:56:40  profilanswer
 

OK merci.  :jap:  
 
En fait je comptais prendre ce modèle (2 différentiels)
http://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/node/2120
 
Mais il entre dans la catégorie "logement neuf" et "inférieur à 35m²" or mon appart fait dans les 45m².
J'avoue être largué, car dans la catégorie "rénovation" je ne suis pas limité par la surface et les modèles sont moins performants (1 seul différentiel).
 
Bon je pense que je vais prendre celui-là quand même. Pas trop cher.


---------------
... ... ...
n°17371807
darthnet
Domino 2002 - 2011
Posté le 28-01-2009 à 16:35:04  profilanswer
 

c'est quoi le rapport avec la rubrique santé ?  :o  


---------------
None Signature
n°17384086
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-01-2009 à 17:42:19  profilanswer
 

pantalaimon a écrit :

OK merci.  :jap:  
 
En fait je comptais prendre ce modèle (2 différentiels)
http://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/node/2120
Mais il entre dans la catégorie "logement neuf" et "inférieur à 35m²" or mon appart fait dans les 45m².
J'avoue être largué, car dans la catégorie "rénovation" je ne suis pas limité par la surface et les modèles sont moins performants (1 seul différentiel).
Bon je pense que je vais prendre celui-là quand même. Pas trop cher.


Bonjour,
et pourquoi pas prendre cet autre modele pour le même prix avec 2 disjoncteurs en plus, et une rangée supplémentaire (mileu de gamme/Felten & Guillaume)
http://www.bricodepot.fr/montpelli [...] ode/430465

n°17384748
Profil sup​primé
Posté le 29-01-2009 à 18:33:34  answer
 

En tous cas, je connais pas trop ces marques pas cher pour leur qualité :/

n°17388949
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 30-01-2009 à 03:22:44  profilanswer
 

C'est clair, mais bon quand on est bridé par le prix  il faut bien faire un choix (enfin je crois) sinon  c'est sur qu' en électricité domestique on travaille souvent avec Merlin Gerlin, Hager, Legrand qui ont une sacrée notoriété (fiabilité, qualité, solidité) et moi je travaille dans l' électricité industrielle (frigoriste) avec des marques moins connue du grand public  peut etre un petit cran en dessous niveau qualité, mais tout aussi fiable.
Moeller
http://www.moeller.fr/majic/pageSe [...] cueil.html
Général Electric
http://www.gepowercontrols.com/fr/ [...] /index.htm

n°17389333
pantalaimo​n
Posté le 30-01-2009 à 08:46:10  profilanswer
 

isfcer a écrit :


Bonjour,
et pourquoi pas prendre cet autre modele pour le même prix avec 2 disjoncteurs en plus, et une rangée supplémentaire (mileu de gamme/Felten & Guillaume)
http://www.bricodepot.fr/montpelli [...] ode/430465


 
oups, ton lien marche pas  ;)  
Cela dit je suis passé à BD hier et je pense voir de quoi tu parles, j'en ai vu qui ne sont pas référencés sur leur site (marque FG effectivement)
 
 :jap:


---------------
... ... ...
n°17390832
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 30-01-2009 à 11:50:41  profilanswer
 

sur leur site, il est dans la section "arrivage" voila Mr
http://www.bricodepot.fr/bethune/node/431924

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
fin d'indemnisation ASSEDIC | securite socialeSécurité routière : juste pour les flics ???
[SECURITE ROUTIERE] L'attitude la plus crétine en voiture ?[ Sécurité Routière ] Controle médical tous les 3 ans pour les vieux
Vous sentez-vous en sécurité dans la rue ???Les Etats-Unis espionneraient des membres du Conseil de sécurité
La France remplacée par l'Inde au Conseil de sécurité de l'ONU ?Sécurité routière
Le modèle traditionnel des conflits menace la sécurité collectiveCorée du Nord - Les Etats-Unis veulent saisir le Conseil de Sécurité..
Plus de sujets relatifs à : [topic sécurité] Vous avez quoi comme disjoncteur differentiel?


Hit-Parade