n°1075674
ashkandie
Posté le 02-07-2025 à 11:05:30  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Les prix sont prohibitifs :D  
 
Je trouve ça étrange que ça ne soit pas plus démocratisé encore.
 
Des modèles à conseillés en on-line pas trop bruyants ? Minimum 1200VA
 
Édit: en batterie plomb du coup :)


Message édité par ashkandie le 02-07-2025 à 11:06:02
mood
Publicité
Posté le 02-07-2025 à 11:05:30  profilanswer
 

n°1075679
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 02-07-2025 à 16:38:54  profilanswer
 

En online? Tu es sur de toi?
Le line interactive ne te suffit pas ?


---------------
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°1075681
Shinseiki
Poti Blagueur
Posté le 02-07-2025 à 16:45:35  profilanswer
 

ashkandie a écrit :

Ça n’existe pas des onduleurs pc « grand public » avec des batteries lifepo4 d’origine ?  
Je vais bientôt devoir en racheter un, si je peux prendre une technologie récente tout de suite ça m’arrange :)


 
Trop cher pour le grand public, les batteries 12v lithium avec un peu de capacité ça chiffre vite...


---------------
Salut à toi jeune caucasoïde ! Savais tu que la seule solution, c'est la réemigration ?!
n°1075682
ashkandie
Posté le 02-07-2025 à 16:59:40  profilanswer
 

crazytiti a écrit :

En online? Tu es sur de toi?  
Le line interactive ne te suffit pas ?


 
Je préfère partir sur du online, j’ai lu ici D ailleurs je crois que certaines alim de pc coupent quand même lorsqu’il y a une coupure sur des line-interactive, et c’est typiquement l’alim que j’ai.
 
C’est un soucis de partir sur du online ? J’en ai un pour toute ma partie réseau + NAS

n°1075683
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 02-07-2025 à 17:06:59  profilanswer
 

online c'est un double convertisseur (AC -> DC -> AC)
donc ça chauffe forcement, et ça a aussi un rendement plus faible que les autres.
ça coute aussi plus cher.
 
par contre, la sortie est constante quoi qu'il se passe en entrée.

n°1075684
Shinseiki
Poti Blagueur
Posté le 02-07-2025 à 17:11:26  profilanswer
 

Change ton alim de merde et prend un line interactive, ça sera moins cher :o


---------------
Salut à toi jeune caucasoïde ! Savais tu que la seule solution, c'est la réemigration ?!
n°1075687
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 02-07-2025 à 22:18:52  profilanswer
 

ashkandie a écrit :

 

Je préfère partir sur du online, j’ai lu ici D ailleurs je crois que certaines alim de pc coupent quand même lorsqu’il y a une coupure sur des line-interactive, et c’est typiquement l’alim que j’ai.

 

C’est un soucis de partir sur du online ? J’en ai un pour toute ma partie réseau + NAS

 

Oui, c'est moi qui a dit ça car j'ai une alim qui a le problème. Et c'est bien la seule sur pratiquement une dizaine.

 

Ça me fait penser j'ai une Antec 1000w qui faut je test.

 
dims a écrit :

online c'est un double convertisseur (AC -> DC -> AC)
donc ça chauffe forcement, et ça a aussi un rendement plus faible que les autres.
ça coute aussi plus cher.

 

par contre, la sortie est constante quoi qu'il se passe en entrée.

 

Sans oublier le bruit car ça ventile tout le temps.

 
Shinseiki a écrit :

Change ton alim de merde et prend un line interactive, ça sera moins cher :o

 

Pareil.

 

Sinon tu regardes en occasion, y'a les batteries à changer et ça repart.


---------------
==========
n°1075690
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 03-07-2025 à 01:04:57  profilanswer
 

+1, hors besoin spécifique (généralement dans un cadre pro) prend un line-in.
Te bile pas avec ces histoires d'alim qui reboot, si ça t'arrive la nouvelle alim te coutera moins cher que la diff et la conso et les désagréments entre un onduleur on-line et un line-in.
Ecoute les vieux sages qui savent [:panzemeyer]


Message édité par crazytiti le 03-07-2025 à 01:05:22

---------------
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°1075693
ashkandie
Posté le 03-07-2025 à 08:02:59  profilanswer
 

Vous m'avez convaincu :)  
 
Je vais regarder du coté de l'occasion quitte à changer les batteries, histoire de ne pas exploser le budget :jap:

n°1075694
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 03-07-2025 à 08:21:16  profilanswer
 

badmax a écrit :


Sans oublier le bruit car ça ventile tout le temps.


pas forcement.
celui que j'ai "régule" tout seul.
je tourne à faible charge (le but est d'avoir une durée de maintien élevée) et les ventilos ne tournent quasiment jamais.
de temps en temps les ventilos s'affolent (surtout après une coupure de jus) et la c'est un barouf insupportable
heureusement, il est au sous sol dans la baie info, donc ça gène pas
pour info: HP R1500XR

mood
Publicité
Posté le 03-07-2025 à 08:21:16  profilanswer
 

n°1075702
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 03-07-2025 à 21:23:02  profilanswer
 

dims a écrit :


pas forcement.
celui que j'ai "régule" tout seul.
je tourne à faible charge (le but est d'avoir une durée de maintien élevée) et les ventilos ne tournent quasiment jamais.
de temps en temps les ventilos s'affolent (surtout après une coupure de jus) et la c'est un barouf insupportable
heureusement, il est au sous sol dans la baie info, donc ça gène pas
pour info: HP R1500XR

 

Et pour cause : c'est un line-interactive :D

 

Si pas indiqué explicitement, un online est reconnaissable à la tension de sortie:
- elle est constante, peu importe la source, batterie ou secteur
- elle est indépendante de la tension d'entrée
- la fréquence peut être différente de l'entrée

 

Pour cet onduleur HP (je pense que c'est un APC SmartUPS déguisé), ça ne match pas. Il n'en demeure pas moins que c'est un bon onduleur :)


---------------
==========
n°1075705
Shinseiki
Poti Blagueur
Posté le 03-07-2025 à 21:35:21  profilanswer
 

badmax a écrit :


 
Et pour cause : c'est un line-interactive :D
 
Si pas indiqué explicitement, un online est reconnaissable à la tension de sortie:
- elle est constante, peu importe la source, batterie ou secteur
- elle est indépendante de la tension d'entrée
- la fréquence peut être différente de l'entrée  
 
Pour cet onduleur HP (je pense que c'est un APC SmartUPS déguisé), ça ne match pas. Il n'en demeure pas moins que c'est un bon onduleur :)


 
C'est explicitement indiqué dans la doc :D  
 
https://www.hpe.com/psnow/doc/c04283810
 

Citation :

The UPS R1500 XR utilizes a line-interactive plus topology which features sine wave output and superior input/output voltage regulation.


---------------
Salut à toi jeune caucasoïde ! Savais tu que la seule solution, c'est la réemigration ?!
n°1075711
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 03-07-2025 à 22:06:24  profilanswer
 

[:aelenia]
la tout de suite: tension d'entrée 255V
tension de sortie 240V
 
si je coupe le secteur, ça restera à 240.
 
pour moi, rien que pour ça, c'est pas un line-int ;)
 
 

n°1075715
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 03-07-2025 à 22:20:44  profilanswer
 

driver bcmxcp
 

ups.description: Online UPS, Single Phase
ups.firmware: Cont:03.07 Inve:03.07
ups.mfr: Eaton
ups.model: R1500 XR   1500i


 
d'après la doc du driver ça serait soit un matériel Powerware PW5115 (500VA ou 750VA line int) ou PW9120 (700VA à 3000VA online double conversion)
vu la puissance, ça correspond au second.
 
ça serait pas la première fois que les docs HP sont à coté de la plaque.

n°1075717
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 03-07-2025 à 22:35:34  profilanswer
 

Eaton = APC
Model = 1500i

 

C'est un Smart UPS, c'est pas la 1ere fois que j'en vois chez HP.

 

Désolé de la douche froide. Malgré ça, un SmartUPS est un très bon onduleur avec une vraie sinus en mode batterie.

 

Il y a un autre indice technique qui ne ment pas: les batteries. Il n'y en a que 2, c'est insuffisant en online pour maintenir 1500VA, typiquement on en met 2 a 3x plus. Par exemple pour faire 8000VA j'ai 22 batteries, soit 360VA en moyenne. Avec 2 bateries ça ne fait que 700VA -> c'est le 1er niveau de puissance qu'on trouve en online.


---------------
==========
n°1075722
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 04-07-2025 à 00:38:03  profilanswer
 

dims a écrit :

[:aelenia]
la tout de suite: tension d'entrée 255V
tension de sortie 240V

 

si je coupe le secteur, ça restera à 240.

 

pour moi, rien que pour ça, c'est pas un line-int ;)

 


 

Mauvais raisonnement, un line interractive est justement capable d'augmenter/abaisser la tension secteur (dans une certaine marge)

 

Mais arrêtez de vous prendre la tete les gars, pour du grand publique et même petit pro c'est du line-in, vous n'aurez pas les moyens et pas le besoin d'un on-line [:zedlefou:1]

 

Le online 1er prix chez ldlc est à 1200€
https://www.ldlc.com/fiche/PB00406844.html

Message cité 1 fois
Message édité par crazytiti le 04-07-2025 à 00:40:53

---------------
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°1075724
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 04-07-2025 à 08:17:02  profilanswer
 

crazytiti a écrit :

 

Mauvais raisonnement, un line interractive est justement capable d'augmenter/abaisser la tension secteur (dans une certaine marge)

 


 

Ponctuellement, pas en permanence :)
Sinon ça l'oblige à basculer sur batterie.

 

255V en entrée d'ailleurs il devrait gueuler car c'est 253V la limite haute. J'ose pas imaginer en sortie du transfo EDF à combien ça serait, 255V c'est une erreur de mesure on est hors norme du secteur en France.


---------------
==========
n°1075726
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 04-07-2025 à 08:36:49  profilanswer
 

En élévateur certainement.
Mais en abaisseur mon ancien onduleur sweex détecté mon 240 comme étant à 255...
Donc il était en permanence en mode abaisseur ventilo allumé.
Ca a duré quelques jours le temps que j'aille réctifier moi même le pont diviseur :lol:
Donc je dirais pas de limite de temps en abaisseur...


Message édité par crazytiti le 04-07-2025 à 08:37:16

---------------
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°1075730
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 04-07-2025 à 09:41:30  profilanswer
 

badmax a écrit :

Eaton = APC
Model = 1500i
 
C'est un Smart UPS, c'est pas la 1ere fois que j'en vois chez HP.
 
Désolé de la douche froide. Malgré ça, un SmartUPS est un très bon onduleur avec une vraie sinus en mode batterie.
 
Il y a un autre indice technique qui ne ment pas: les batteries. Il n'y en a que 2, c'est insuffisant en online pour maintenir 1500VA, typiquement on en met 2 a 3x plus. Par exemple pour faire 8000VA j'ai 22 batteries, soit 360VA en moyenne. Avec 2 bateries ça ne fait que 700VA -> c'est le 1er niveau de puissance qu'on trouve en online.


bah non, yen a 4. 12V 9Ah.
et j'ai ajouté un second pack pour augmenter l'autonomie.
 
 

badmax a écrit :


 
Ponctuellement, pas en permanence :)
Sinon ça l'oblige à basculer sur batterie.
 
255V en entrée d'ailleurs il devrait gueuler car c'est 253V la limite haute. J'ose pas imaginer en sortie du transfo EDF à combien ça serait, 255V c'est une erreur de mesure on est hors norme du secteur en France.


comme je l'ai réglé pour avoir 240 en sortie, non, ça gueule pas.
ça gueule à partir de 265 (240+10%)
mais oui, si je le laisse sur les 230 par défaut, il braille dès qu'il fait jour (> 253V, probablement les PV des voisins)
(tiens d'ailleurs on peut régler la tension de sortie sur un line-int ?)
 
ça arrive de temps en temps de monter jusqu'à 280V.
Enedis est "au courant" je leur ai fait prendre la tension quand ils sont venus poser linky (c'était pas 280 à ce moment la mais au dessus de 260, donc de toutes façons hors des clous)
bien sur ça n'a pas changé depuis.
PS: mon voltmètre indique la même tension que l'onduleur à 1 ou 2V près)

n°1075731
ashkandie
Posté le 04-07-2025 à 09:46:29  profilanswer
 

Vous êtes en train de me dire que l’onduleur 1200va a250€ que j’ai acheté je me suis fait flouer ?

n°1075732
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 04-07-2025 à 09:50:47  profilanswer
 

un 1200VA neuf à 250€ c'est forcement un line-int (ou un offline mais dans ce cas il est presque cher)
quel modèle ?
tu attendais quoi ?

Message cité 1 fois
Message édité par dims le 04-07-2025 à 09:51:59
n°1075733
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 04-07-2025 à 10:00:04  profilanswer
 


My bad, j'avais déduit 2 batteries des photos de la façade.
 

dims a écrit :


comme je l'ai réglé pour avoir 240 en sortie, non, ça gueule pas.
ça gueule à partir de 265 (240+10%)
mais oui, si je le laisse sur les 230 par défaut, il braille dès qu'il fait jour (> 253V, probablement les PV des voisins)
(tiens d'ailleurs on peut régler la tension de sortie sur un line-int ?)


 
Sur un line-in, la tension de sortie n'est réglable que lorsqu'il est sur batterie.
Mais tu peux régler la plage d'entrée pour lui dire quand intervenir.
 
Sur un online, c'est l'inverse, tu règles uniquement la tension de sortie 220/230/240 (sur un mono, sur un tri on est en 400V), la tension d'entrée OSEF puisque ça peut être du mono de 208 à 253V ou du tri 400V ou ça peut même être hors plage jusqu'à coupure sans qu'il dise rien (c'est mon cas, il dit rien sur une variation de tension, même pas un "clic", il intervient qu'en cas de coupure, le 240V est permanent).
 

dims a écrit :


ça arrive de temps en temps de monter jusqu'à 280V.
Enedis est "au courant" je leur ai fait prendre la tension quand ils sont venus poser linky (c'était pas 280 à ce moment la mais au dessus de 260, donc de toutes façons hors des clous)
bien sur ça n'a pas changé depuis.
PS: mon voltmètre indique la même tension que l'onduleur à 1 ou 2V près)


 
Je savais qu'Enedis pouvait parfois être mauvais pour intervenir mais à ce point c'est affligeant. Mon frangin a eu des problèmes de sous-tension, ça plantait ses plaques de cuisson. Bon à savoir: en cas de panne d'appareils à ton domicile, tu peux demander réparation à Enedis.

n°1075735
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 04-07-2025 à 11:01:52  profilanswer
 

badmax a écrit :

 

Sur un line-in, la tension de sortie n'est réglable que lorsqu'il est sur batterie.
Mais tu peux régler la plage d'entrée pour lui dire quand intervenir.

 

Sur un online, c'est l'inverse, tu règles uniquement la tension de sortie 220/230/240 (sur un mono, sur un tri on est en 400V), la tension d'entrée OSEF puisque ça peut être du mono de 208 à 253V ou du tri 400V ou ça peut même être hors plage jusqu'à coupure sans qu'il dise rien (c'est mon cas, il dit rien sur une variation de tension, même pas un "clic", il intervient qu'en cas de coupure, le 240V est permanent).

 



ouais, donc c'est bien un online, vu que c'est la tension de sortie que je peux régler, même sans être en mode batterie

 
Citation :


input.voltage: 246
output.voltage: 240
output.voltage.nominal: 240

 

après bascule sur 230V (t'as réussi à me faire lever de ma chaise :D)

Citation :


input.voltage: 244
output.voltage: 230
output.voltage.nominal: 230


Message cité 1 fois
Message édité par dims le 04-07-2025 à 11:04:12
n°1075741
ashkandie
Posté le 04-07-2025 à 12:26:36  profilanswer
 

dims a écrit :

un 1200VA neuf à 250€ c'est forcement un line-int (ou un offline mais dans ce cas il est presque cher)
quel modèle ?
tu attendais quoi ?


 
1000VA pardon :
 
https://amzn.eu/d/1uAQrEj
 
Édit: j’ai bien un ventilo qui tourne en permanence et d’après l’affichage ça repasse bien forcément par la batterie

Message cité 2 fois
Message édité par ashkandie le 04-07-2025 à 12:35:12
n°1075745
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 04-07-2025 à 17:04:05  profilanswer
 

dims a écrit :


ouais, donc c'est bien un online, vu que c'est la tension de sortie que je peux régler, même sans être en mode batterie
 

Citation :


input.voltage: 246
output.voltage: 240
output.voltage.nominal: 240


 
après bascule sur 230V (t'as réussi à me faire lever de ma chaise :D)

Citation :


input.voltage: 244
output.voltage: 230
output.voltage.nominal: 230




 
Merci pour le test, du coup j'ai compris en reliant ta phrase:
 

Citation :


comme je l'ai réglé pour avoir 240 en sortie, non, ça gueule pas.
ça gueule à partir de 265 (240+10%)
mais oui, si je le laisse sur les 230 par défaut, il braille dès qu'il fait jour (> 253V, probablement les PV des voisins)
(tiens d'ailleurs on peut régler la tension de sortie sur un line-int ?)


 
C'est un line-in :) avec tension de sortie régulée dans la plage -10/+6% de la tension d'entrée. Je ne connaissais pas.
En online ça n'existe pas cette tolérance, entrée/sortie est totalement décorrélé. Exemple chez moi: je suis en 400V en entrée et 240V sortie et je peux switcher l'entrée sans l'éteindre en mono 230V. Et je peux avoir du 60Hz en sortie (aucun intérêt en vrai).
 
Du coup, tu as la stabilité de la tension d'un online mais la consommation d'un line-in, d'où les 95% de rendement affiché, c'est mieux qu'un online pour un particulier ! En monde pro, pour arriver à ce rendement on fait du delta conversion: l'onduleur compense uniquement l'écart à la tension d'origine tout en compensant le PF si nécessaire et décide ou pas de totalement basculer de manière transparente. C'est très cher et uniquement proposé par Schneider Electric (c'est breveté) sur les gros modèles, ça n'existe pas à moins de 10KVa.
 
Dans ton cas, pas de double conversion, il régule à la baisse ou à la hausse. Un AVR permanent, c'est rare. EDIT: c'est crazytiti qui avait raison :D
 
J'ai fini par retrouver la doc, c'est un Powerware 5115 1500i RM: https://www.onduleurs.fr/doc/powerw [...] M_tech.pdf
HP ne dit pas de la merde dans sa doc du coup :)
 
Powerware ayant été racheté par Eaton, d'où leur nom, ce n'est pas du APC déguisé, ça m'a induit en erreur car HP a aussi du APC.
 

ashkandie a écrit :


 
1000VA pardon :
 
https://amzn.eu/d/1uAQrEj
 
Édit: j’ai bien un ventilo qui tourne en permanence et d’après l’affichage ça repasse bien forcément par la batterie


 
C'est bien un online, pas de doute sur l'affichage.

Message cité 1 fois
Message édité par badmax le 04-07-2025 à 17:05:06
n°1075760
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 05-07-2025 à 01:37:10  profilanswer
 

Un autre indice assez empirique : généralement les line-int et off-line ya 50% de + en VA
Exemple 1000W/1500VA
Et généralement les on-line c'est beaucoup plus proche genre 900W/1000VA


---------------
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°1075762
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 05-07-2025 à 07:07:23  profilanswer
 

J'ai 6400w pour 8000VA, c'est presque le même facteur de charge que mon vieux Merlin Gérin 800VA/560w qui est un line-in.

 

Le facteur de charge c'est un coût, vu qu'un online coûte plus cher c'est normal que ce soit meilleur.

 

La sélection de fréquence en sortie ça tu peux pas te tromper.


---------------
==========
n°1075794
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 06-07-2025 à 22:12:22  profilanswer
 

badmax a écrit :


C'est un line-in :) avec tension de sortie régulée dans la plage -10/+6% de la tension d'entrée. Je ne connaissais pas.
En online ça n'existe pas cette tolérance, entrée/sortie est totalement décorrélé. Exemple chez moi: je suis en 400V en entrée et 240V sortie et je peux switcher l'entrée sans l'éteindre en mono 230V. Et je peux avoir du 60Hz en sortie (aucun intérêt en vrai).
 
Du coup, tu as la stabilité de la tension d'un online mais la consommation d'un line-in, d'où les 95% de rendement affiché, c'est mieux qu'un online pour un particulier ! En monde pro, pour arriver à ce rendement on fait du delta conversion: l'onduleur compense uniquement l'écart à la tension d'origine tout en compensant le PF si nécessaire et décide ou pas de totalement basculer de manière transparente. C'est très cher et uniquement proposé par Schneider Electric (c'est breveté) sur les gros modèles, ça n'existe pas à moins de 10KVa.
 
Dans ton cas, pas de double conversion, il régule à la baisse ou à la hausse. Un AVR permanent, c'est rare. EDIT: c'est crazytiti qui avait raison :D


j'ai l'impression que lorsqu'il est hors plage, il ne régule plus et passe en mode batterie (c'est même une certitude, j'entend le relai claquer et couper l'entrée)
ce que font aussi les online (regarde les EATON série 9E, ya une tension max d'entrée avant qu'il se mette en protection). le tien est prévu pour tourner sur du tri phasé, d'où le fait qu'il accepté 400V
je savais pas non plus qu'un AVR permanent existait.
j'étais parti sur le fait que la différence VA/W venait du fait qu'a l'époque de sa sortie les fabricants se fichaient royalement du PFC :D
 
 
 

ashkandie a écrit :


 
1000VA pardon :
 
https://amzn.eu/d/1uAQrEj
 
Édit: j’ai bien un ventilo qui tourne en permanence et d’après l’affichage ça repasse bien forcément par la batterie


badmax a écrit :

C'est bien un online, pas de doute sur l'affichage.


+1
et du coup c'est un bon prix !

n°1075797
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 07-07-2025 à 08:49:52  profilanswer
 

dims a écrit :


j'ai l'impression que lorsqu'il est hors plage, il ne régule plus et passe en mode batterie (c'est même une certitude, j'entend le relai claquer et couper l'entrée)
ce que font aussi les online (regarde les EATON série 9E, ya une tension max d'entrée avant qu'il se mette en protection). le tien est prévu pour tourner sur du tri phasé, d'où le fait qu'il accepté 400V
je savais pas non plus qu'un AVR permanent existait.
j'étais parti sur le fait que la différence VA/W venait du fait qu'a l'époque de sa sortie les fabricants se fichaient royalement du PFC :D

  


 

Sur un online, la plage d'entrée n'est pas forcément statique, elle peut être fonction de la charge, exemple avec mon Riello pour une tension nominale de 230:
176 for load > 80%
{110 + [(176-110)/(80%-50%)] * (Pwr%-50%)} for 50%<load>80%
110 for load <50%

 

Sur d'autres modèles de la marque ça descend même à 84V. La tension maximale supportée est 276V. Tri ou mono il s'en fiche car c'est connecté en "étoile" donc il n'utilise pas le 400V, d'autres sont en triangle et les tensions min/max sont calées sur le 400V.

 

En offline, tous les onduleurs sont techniquement identiques, en line-in on commence à trouver des différences (sortie sinus, mode AVR permanent, prises programmées) mais alors en online c'est open bar sur les technos utilisées. Tous utilisent le même principe de double conversion mais tout est différent.

 

Sur un online "basique" le convertisseur AC/DC doit donc composer entre la puissance à fournir à la charge et ses capacités en entrée : pour des questions de coût il va être très limité, par exemple sur la tension d'entrée. En montant en gamme, les écarts se creusent et la tension joue de moins en moins. Il y a meme des grosses capas pour éviter d'utiliser la batterie sur des modes transitoires courts de quelques dizaines de ms (hold-up time, environ 40ms).

 

Le revert de la médaille étant que plus c'est sophistiqué, plus ça consomme ! D'où le non intérêt d'un online pour un particulier. Un modèle comme le tien est plus intéressant.


---------------
==========
n°1076038
Lordben007
Membre Premium
Posté le 20-07-2025 à 12:28:01  profilanswer
 

:hello:  
 
Après une coupure de courant, très brève pourtant, j'ai remarqué un soucis avec ce setup:
 
Il y a 3 appareils branché sur les prises batteries d'un onduleur Eaton 3S 550 (off line)
 
- Une livebox fibre optique
- un routeur TP-Link AX58
- Un injecteur POE TP-Link TL-PoE150S + caméra ip
 
Donc la coupure a été très brève et j'ai retrouvé l'onduleur éteins. Je pensais que cet onduleur serait suffisant mais il semblerai qu'il ne soit pas adapté.
 
J'aimerai passé avec un line interactive, avez vous un modèle à me conseiller en fonction des appareils branchés dessus?  
 
 :jap:


---------------
Topic Ventes
n°1076040
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 20-07-2025 à 13:06:40  profilanswer
 

:hello:

 

Dites, je me permets de revenir sur ce le Powerware 5115.
Est ce que ce modèle est identique sauf qu'on passe d'un modèle rackable à un modèle à poser ?
 https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2202101571

 

et
 https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2937515620

 

:jap:


---------------
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°1076042
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 20-07-2025 à 14:49:37  profilanswer
 

Lordben007 a écrit :

:hello:

 

Après une coupure de courant, très brève pourtant, j'ai remarqué un soucis avec ce setup:

 

Il y a 3 appareils branché sur les prises batteries d'un onduleur Eaton 3S 550 (off line)

 

- Une livebox fibre optique
- un routeur TP-Link AX58
- Un injecteur POE TP-Link TL-PoE150S + caméra ip

 

Donc la coupure a été très brève et j'ai retrouvé l'onduleur éteins. Je pensais que cet onduleur serait suffisant mais il semblerai qu'il ne soit pas adapté.

 

J'aimerai passé avec un line interactive, avez vous un modèle à me conseiller en fonction des appareils branchés dessus?

 

:jap:

 

Refais un essai, je pense que c'est la batterie qui est naze, tu es largement en-dessous de la capacité de l'onduleur.

 
Batman-Fr a écrit :

:hello:

 

Dites, je me permets de revenir sur ce le Powerware 5115.
Est ce que ce modèle est identique sauf qu'on passe d'un modèle rackable à un modèle à poser ?
https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2202101571

 

et
https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2937515620

 

:jap:

 

A priori oui, j'ai plus le mode d'emploi sous les yeux, il doit être dans la liste des variantes.


---------------
==========
n°1076044
Lordben007
Membre Premium
Posté le 20-07-2025 à 15:26:43  profilanswer
 

badmax a écrit :


 
Refais un essai, je pense que c'est la batterie qui est naze, tu es largement en-dessous de la capacité de l'onduleur.
 


 
Merci pour ta réponse, je vais la tester. Un Line interactive ne serait pas nécessaire dans mon cas du coup?


---------------
Topic Ventes
n°1076046
SaintBol
Énergie: 385kcal / 100g
Posté le 20-07-2025 à 17:37:57  profilanswer
 

Lordben007 a écrit :

Merci pour ta réponse, je vais la tester. Un Line interactive ne serait pas nécessaire dans mon cas du coup?


Batterie morte, c'est le seul sujet à régler en fait.

n°1076049
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 20-07-2025 à 20:40:13  profilanswer
 

Lordben007 a écrit :

 

Merci pour ta réponse, je vais la tester. Un Line interactive ne serait pas nécessaire dans mon cas du coup?

 

Non, c'est des alims externes sur tes équipements, le courant en entrée c'est pas sensible voir même osef.


---------------
==========
n°1076050
Lordben007
Membre Premium
Posté le 20-07-2025 à 21:16:35  profilanswer
 

Ok, merci les gars  ;)


---------------
Topic Ventes
n°1076058
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 21-07-2025 à 13:10:51  profilanswer
 

Batman-Fr a écrit :

:hello:

 

Dites, je me permets de revenir sur ce le Powerware 5115.
Est ce que ce modèle est identique sauf qu'on passe d'un modèle rackable à un modèle à poser ?
 https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2202101571

 

et
 https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2937515620

 

:jap:

 
badmax a écrit :

 

A priori oui, j'ai plus le mode d'emploi sous les yeux, il doit être dans la liste des variantes.

 

A priori c'est le cas, Merci  :jap:

 

A la lecture des dernières pages, ce modèle me semble très bien voire excellent pour un usage informatique domestique basique (serveur entre 30 et 60Wh + box).
Mon usage est de m'affranchir des micro coupures électriques et de shutdown proprement mon serveur si la coupure se prolonge. Vous confirmez ? Sinon une meilleure alternative ?


Message édité par Batman-Fr le 21-07-2025 à 13:15:48

---------------
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°1076078
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 22-07-2025 à 14:10:02  profilanswer
 

Une carte SNMP apporte t elle un avantage pour une utilisation basique telle que la mienne ?
J'ai du mal à comprendre ce que cela apporte. J'imagine la gestion d'un parc d'onduleur pour des grandes structures. Mais hormis cela ?


---------------
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°1076084
DrDooM
Posté le 22-07-2025 à 16:47:53  profilanswer
 

Batman-Fr a écrit :

Une carte SNMP apporte t elle un avantage pour une utilisation basique telle que la mienne ?
J'ai du mal à comprendre ce que cela apporte. J'imagine la gestion d'un parc d'onduleur pour des grandes structures. Mais hormis cela ?


Pratique quand t'as plusieurs équipements à powerchuter


---------------
"By the time I pay my scientist, all the people in my lab, my developers, the lab rats, it's a wash. Well, why you do it then, baby Billy? Well, cause I'm selfless"
n°1076102
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 22-07-2025 à 23:58:14  profilanswer
 

Comment ça ?


---------------
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°1076104
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 23-07-2025 à 08:22:20  profilanswer
 

Si t'as plusieurs bécanes derrière l'onduleur, elles peuvent toutes gérer l'accès onduleur et décider de s'arrêter en fin de batterie.

 

On peut aussi faire ça avec NUT voir même des softs propriétaires.


---------------
==========
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  122  123  124

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Un topic sur les différents SAV des fabricants d'écrans Lcd[Topic unique] Acer AL2223
[Topic unique] LG L226WTQ - 22 wide : profil couleur 1ere page!![Topic unique] Clavier Razer/Microsoft Reclusa
[Topic Unique] Ecran wide 26-27"[topic unique] samsung syncmaster 931BW
[topic unique] Les onduleurs 
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Onduleurs


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)