Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°75340650
Digaboy
Posté le 25-09-2026 à 16:21:29  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

squalezone a écrit :

Une paC consomme environ 3kw en crête pour une 12-14kw.


 
le problème c'est pas le moyen mais le pic quand ya les résistances qui déclenche pour chauffage et ECS.  
Sur une 8kw , on me demande 2 x 32A  
 
après ya des solutions à base de délesteurs qui existe

mood
Publicité
Posté le 25-09-2026 à 16:21:29  profilanswer
 

n°75340655
Morth
Posté le 25-09-2026 à 16:22:14  profilanswer
 


Maison ancienne sur le littoral breton, isolation moyenne. 110m2 habitable.
 
Il y aura a minima une isolation des combles et du garage/ atelier par l'intérieur.  
 
Les artisans avaient l'air de penser qu'avec les murs actuels, ça passe.
 
Éventuellement avec une queue du budget renov, envisager une isolation par l'extérieur.


---------------
" "
n°75340658
Sherz
Posté le 25-09-2026 à 16:23:28  profilanswer
 

Morth a écrit :

Bonjour,

 

Quelle est la puissance typique d'une PAC air/eau pour définir l'abonnement électrique ?

 


Pour le contexte, achat d'une maison et rénovation en PAC. L'abonnement actuel est en triphasé,  et les artisans me conseillent de repasser en mono.
Viendront s'ajouter une borne VE, une cuisine toute électrique,  un atelier avec un combiné bois ...

 

J'ai peur de la limite 12kw du monophasé dans cette situation.

 



Pour te donner une idée, j'ai une pac 12kw avec ecs , je suis tout électrique plus un ve qui charge à la maison plutôt le soir sur prise renforcé .

 

J'ai un abo 12kva, je n'y suis jamais, capfile me dit que je ne dépasse jamais 9kva.

 

Et je cuisine malgré tout avec la bagnole qui charge et la pac qui tourne.

n°75340662
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 25-09-2026 à 16:24:12  profilanswer
 

Digaboy a écrit :


 
le problème c'est pas le moyen mais le pic quand ya les résistances qui déclenche pour chauffage et ECS.  
Sur une 8kw , on me demande 2 x 32A  
 
après ya des solutions à base de délesteurs qui existe


 
Dans son cas, en bretonnie, il pourra couper l'appoint électrique sans aucun risque vu le climat. Et si il a froid, il pourra toujours picoler  :o  
 

n°75340687
Morth
Posté le 25-09-2026 à 16:32:27  profilanswer
 


Bon merci à tous les intervenants et vos retours d'expérience.  :jap:  
 
J'imaginais à tord que les PAC demandaient plus.  
 
 
Chouchen à volonté  [:muzah]  
 
Je repasse vous voir quand les 1er devis arrivent  


---------------
" "
n°75340689
squalezone
Posté le 25-09-2026 à 16:32:56  profilanswer
 

Digaboy a écrit :


 
le problème c'est pas le moyen mais le pic quand ya les résistances qui déclenche pour chauffage et ECS.  
Sur une 8kw , on me demande 2 x 32A  
 
après ya des solutions à base de délesteurs qui existe


 
Crête = pic
 
Heu 2x32A ? La vache sacré résistance… il fait 12kw la juste pour ça…
D’où l’intérêt d’un ballon tampon plus gros que la base, ça permet une meilleur inertie et un meilleur lissage de la consommation.

n°75340743
Digaboy
Posté le 25-09-2026 à 16:44:43  profilanswer
 

squalezone a écrit :

 

Crête = pic

 

Heu 2x32A ? La vache sacré résistance… il fait 12kw la juste pour ça…
D’où l’intérêt d’un ballon tampon plus gros que la base, ça permet une meilleur inertie et un meilleur lissage de la consommation.


le problème c'est pas le module inverter mais les résistances.

 

Je viens d'ouvrir la brochure, et l'intensité max de l'UE c'est 28A pour une 8.5kw à 14kw (mais uniqument 16A pour du 6-8kw)

Message cité 1 fois
Message édité par Digaboy le 25-09-2026 à 16:45:34
n°75340770
Max1592
Posté le 25-09-2026 à 16:50:57  profilanswer
 

Digaboy a écrit :


le problème c'est pas le module inverter mais les résistances.

 

Je viens d'ouvrir la brochure, et l'intensité max de l'UE c'est 28A pour une 8.5kw à 14kw (mais uniqument 16A pour du 6-8kw)

 


Quand tu en es là c'est qu'il fera -10° donc en pleine nuit l'hiver.  Tu n'iras pas sur les routes donc ton VE attendra et tu vas pas cuisiner le rôti à 6h du matin.

 

28A c'est 6-7 kVA : le 2-3 restant te couvriront largement jusqu'à ce que les températures remontent en journée. Y compris pour le LL ou LV

n°75340866
Digaboy
Posté le 25-09-2026 à 17:16:23  profilanswer
 

Max1592 a écrit :


 
 
Quand tu en es là c'est qu'il fera -10° donc en pleine nuit l'hiver.  Tu n'iras pas sur les routes donc ton VE attendra et tu vas pas cuisiner le rôti à 6h du matin.  
 
28A c'est 6-7 kVA : le 2-3 restant te couvriront largement jusqu'à ce que les températures remontent en journée. Y compris pour le LL ou LV


 
je suis bien conscient que c'est exceptionnel mais en plus de ça tu as aussi la conso de l'UI qui gère l'eau chaude.  
Donc c'est une histoire de compromis. (je pense aussi que 12kva mono est le plus adapté mais je sais aussi que certains veulent tout faire en même temps sans être bridé. Et là VE+ bois + cuisine suffit à te faire péter les 12kva)

n°75340969
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 25-09-2026 à 17:48:33  profilanswer
 

Je vous dirai cet hiver, je pars sur une PAC 10kw (avec ballon ECS géré par la PAC) qui va m'être bientôt installée dans le grand est, j'ai 2 VE à la maison (une borne 7kw et une prise 3,6kw), LL et LV, plaques à induction. Je suis passé en 12kva en prévision.
De toute façon la borne 7kw fait du délestage donc même si je monte au delà de 12kva, elle réduira la demande. Et je crois ne jamais avoir eu à charger les 2 VE en même temps depuis 3 ans, alors je suis serein :)


Message édité par bernardo le 25-09-2026 à 18:16:27
mood
Publicité
Posté le 25-09-2026 à 17:48:33  profilanswer
 

n°75341888
HJ
Posté le 25-09-2026 à 21:47:22  profilanswer
 

Vaut mieux 12 kVA en mono que en tri.
12 kVA en tri, ça ne fait que 4 kVA par phase. Ça peut être limitant ou pénible à équilibrer. Donc, il est fort possible qu'il faille passer à plus de 12 kVA en tri.

n°75342352
Kara
Moi je dis y bluff !!!
Posté le 25-09-2026 à 23:25:05  profilanswer
 

Kara a écrit :

Je vais donc demander au mec de dimensionner plus petit en Mitsubishi, pour s’aligner avec le devis en Daikin, s'il veut pas tant pis  [:cosmoschtroumpf]

 



J'ai eu un retour sur mes questions sur leur devis actuel :

 

- Réalisation de la dalle à ma charge ou alors équerres...

 

- La pompe de relevage c'est en fait pour le split du rdc, qui sera à 2m de haut, sur le mur en facade, au dessus de l'UE de l'autre côté donc  :heink:   Quelqu'un pourrait me dire pourquoi faudrait une pompe ?  [:transparency]

 


D'une manière général, je le sens pas.


Message édité par Kara le 25-09-2026 à 23:25:40

---------------
Négatif, je suis une mite en pullover!!!
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  856  857  858  859  860  861
Page Suivante

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • 6h de Fuji 27/09/26 •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)