Bonjour à tous,
J'ai 8 prises réseau RJ45 dans ma maison. Elles étaient déjà câblées.
Il y a un switch Gigabit au garage juste avant ma box en routeur.
Mon souci sur les prises 1 et 2 de la maison est qu'elles ne passent qu'en 100.
Toutes les autres prises passent bien en Gigabit (et sont câblées en A).
Le brassage au garage avant le switch est câble en A.
Je m’aperçois que la prise 1 est câblée en B (erreur de l’électricien? WtF !) alors que
la prise 2 est câblée en A
Pour tester, je brasse côté garage la prise 1 en B.
Mais toujours pareil, bloqué en 100 !!
Ce qui me parait complétement illogique, c'est que la prise 2 (câblée elle en A) ne marche aussi qu'en 100.
----------------
Un pote me dit que le câble Ethernet qui passe dans les murs (du catégorie 6 blindé) doit être un câble B.
Il n'y a pourtant rien d'écrit dessus relatif à A ou B.
1. Je ne savais pas que les câbles pouvaient imposer du A ou du B (!!!!) étant donné qu'on a affaire là une "convention" de raccordement ?
2. Si cela est exact, comment expliquer alors que toutes les autres prises câblées en A passent bien elles en Gigabit ?
Ce n'est pas logique pour moi !
Je vais me procurer un testeur de câble pour tester ces deux prises.
Si quelqu'un avait quelques explications pertinentes sur ce "casse-tête", je suis preneur !
Merci !