dced
Posté le 10-09-2008 à 17:41:01  profilanswer
 

J'ai l'idée d'acheter un gros onduleur pour la salle serveur au lieu d'avoir plusieurs petits onduleurs. Il y a 6 serveurs de brancher sur cet onduleur qui devra supporter la charge de ceux-ci. Cependant je me pose une question d'ordre du domaine de l'electricité. Si on branche l'onduleur sur une prise électrique tout ce qu'il y a de plus normal ne risque t-on pas de tout disjoncter à cause de la charge à supporter? :??:  
Actuellement ces serveurs sont dispatchés sur plusieurs prises.


Message édité par dced le 10-09-2008 à 17:41:45
mood
Publicité
Posté le 10-09-2008 à 17:41:01  profilanswer
 

n°42951
twins_
La Trans y a que ça de vrai !
Posté le 10-09-2008 à 17:52:44  profilanswer
 

Tout dépend de ton onduleur et du nombre de départs secourus qu'il a :jap:

n°42954
dced
Posté le 10-09-2008 à 19:05:04  profilanswer
 

Euh, tu peux m'en dire un peu plus. Je connais pas trop ce domaine. Tu veux dire quoi par "nombre de départs secourus"

n°42957
hppp
Serveur@home
Posté le 10-09-2008 à 20:03:01  profilanswer
 

normalement ça passe sans problème avec 6 serveurs, pour tirer les 16A il faut en vouloir avec 6 serveurs, je pense il faudrait des bi-Xeon avec une bonne charge CPU et disques.

n°42958
Zostere
Posté le 10-09-2008 à 20:43:29  profilanswer
 

Lorsqu'on installe un gros onduleur, les règles de l'art veulent qu'ont l'installe sur un départ dédié dans le coffret électrique.
En aucun cas on n'installe ce type d'onduleur sur une prise murale.


---------------
Zostere
n°42959
hppp
Serveur@home
Posté le 10-09-2008 à 21:06:58  profilanswer
 

ouais aussi.  avec un vrai prises en 16A si il y a possibilité

n°42960
dced
Posté le 10-09-2008 à 21:24:30  profilanswer
 

Ok merci pour ces infos.

n°42982
David Mart​inon
Posté le 11-09-2008 à 13:05:02  profilanswer
 

dced a écrit :

Euh, tu peux m'en dire un peu plus. Je connais pas trop ce domaine. Tu veux dire quoi par "nombre de départs secourus"


 
Je pense qu'il parlait du nombre de sorties ondulées. Cela dit, si tu as une baie et une alim distribuée, tu t'en tappes un peu.

n°42993
twins_
La Trans y a que ça de vrai !
Posté le 11-09-2008 à 14:27:37  profilanswer
 

Ben sur ton atelier NRJ tu vas avoir :
- une ou plusieurs entrées 220V pour alimenter ton système
- une ou plusieurs entrées vers un ou plusieurs packs batterie
- une ou plusieurs sortie ondulées vers tes équipements
 
Pour faire une installation propre tu raccordes tout sur un TGBT (tableau général basse tension) avec des disjoncteurs pour chaque entrée/sortie :)
 
Petit exemple, imaginons qu'une des sorties ondulées fait 32 ampères, elle sera raccordée sur un disjoncteur 32A qui alimentera par exemple 2 bandeaux électrique dans une baie sur lesquels tu pourras connecter des équipements qui consomment au maximum 7kW :jap:
 
Après faut bien entendu dimensionner correctement les disjoncteurs en fonction de la puissance de chaque entrée/sortie :/ normalement quand tu prends ce genre de matériel, l'installation est faite par un électricien qui a normalement toutes les compétences requises pour faire tout ça bien ;) par contre il faut que tu fournisses les pré requis avant :whistle: par exemple si tu as des serveurs avec 2 alimentations ça peut être intelligent de raccorder chaque alim sur des sorties ondulées différentes au cas ou on sait jamais :D  
 

n°43015
dced
Posté le 11-09-2008 à 16:52:07  profilanswer
 

Je pense que pour minimiser les frais je vais pencher sur cette solution. Prendre un onduleur capable de supporter une charge plus réduite : 3 ou 4 serveurs maximum que je pourrais brancher sur une prise 16A. Les 2 autres serveurs je vais réutiliser les 2 petits onduleurs que j'ai actuellement.
C'est certainement la solution la moins couteuse que je peux trouver. Pas besoin de faire appel à un électricien.


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  Branchement d'un gros onduleur

 

Sujets relatifs
gros probleme d'acces ftp....help[Résolu]Gros problème DNS : besoin d'idées
Choix d'un onduleur pour serveur + équipement informatiqueBesoin d'idée sur une solution de stockage de gros volume
Choix onduleur - Arret serveur automatiqueImpression de gros documents..
Urgent :gros bug avec la touche return[RESOLU]Informations sur Onduleur
Nortel, snmp et onduleurComparatif hébergeurs pour gros serveur dédié
Plus de sujets relatifs à : Branchement d'un gros onduleur


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR