Problème perfomance Esx

n°143754
razer69
Posté le 10-12-2016 à 12:08:32  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
Je me permet de venir vers vous pour avoir des pistes de résolution pour des problèmes de performance au niveau de notre infrastructure.
 
Infra:

Citation :

-3 IBM x3550 Hote ESX 5.1 Essential plus
-1 baie VNXE 3150 ( firmware 2.4) :
                                - avec deux SP avec  2 port Ethernet sur chaque SP
                                - 1 Armoire équipé de 10 disque sas en 15000tr (+2 spare) et 2ème armoire avec (10) des disque de 15000tr.
                                - il y a 2 POOL de 4 Tera
                                - au niveau vmware il y 4 LUN (j’espère que c'est le bon terme) de 1.950 Tera.
-Swicth  : 2* Cisco SG500xg  10 giga  ethernet (Cable cat 6a)
-Réseau: Connexion à la baie en 10 giga Ethernet ISCSI


 
Dans le vcenter: nous avons des message en répétition (toute la journée) de:
 

Citation :

Perte d’accès au volume 56e05ada-5b785d59-6eed-6cae8b632a2a (Storage03) à cause de problèmes de connectivité. Une tentative de reprise est en cours et le résultat sera transmis dans peu de temps.
info
La latence d'E/S est passée de la valeur moyenne de 9539 microsecondes  à  xxxxxxx microsecondes. avertissement


les xxxxxx peuvent atteindre 1000000 ou plus.
 
Mon prestataire (après ouverture d'un ticket chez VMWARE)
- Mise à jour des ESX passage de la 5.1 rev 0 à la 5.5 UP3
- Mise à jour de l'ensemble des firmware
- Mise à jour Ensemble des Drivers.
- Config au niveau  ISCSI refaite en vérifiant best practice
- (Vérification Sauvegarde effectuée la nuit à partir de 22h jusqu' 7h30)
- Cablage en Catégorie 6a
- Au niveau de la baie (nous avons pas dans la toute dernière version mais nous allons bientôt y passer)
- Switch: Les deux switch sont dédié au ISCSI  
- Réseau : Vlan différent (et adresse réseau différent) pour chaque ISCSI  
 
Niveau MTU nous sommes en 1500 (nous allons bientôt passer en 9000).
 
J'aurai voulu avoir des retours car on dirait que les performance on beaucoup chuté depuis le passage en 10 giga ethernet. (avant nous étions en 1 giga)
Est-ce qu'il y pas d'autre éléments (Réglage/paramètre) à prendre en compte dans le 10 giga( en dehors du jumbo frame)?
 
merci d'avance pour vos retours expérience et vos conseils
 
razer69

mood
Publicité
Posté le 10-12-2016 à 12:08:32  profilanswer
 

n°143755
Lone Morge​n
Posté le 10-12-2016 à 21:01:09  profilanswer
 

En 1Giga vous étiez théoriquement limité a 120Mo max x nb de liens vers la baie.
 
Coté configuration des liens il faut voir les recommandations du fournisseur de la baie et éventuellement utiliser des softs a eux (pour de l'hyperV en tout cas je ne sais pas si ça se fait aussi avec VMware?)


Message édité par Lone Morgen le 10-12-2016 à 21:02:08
n°143763
Av3k
Posté le 12-12-2016 à 14:04:33  profilanswer
 

Tu es sur de ton zoning?  
 
PS: la version 6 des Esxi est sortie depuis longtemps :/

n°143934
razer69
Posté le 28-12-2016 à 13:49:26  profilanswer
 

Bonjour,
 
 Intervention effectuée le 19 décembre:
- Passage en Jumbo frame
- Désactivation du DelayACK
- Activation du flow control sur le switch.
(Par rapport au pré-requis EMCet vmware)
 
 Plus de message de ralentissement dans la journée sur les ESX et plus aucun message de perte accès en continue avec les datastore non plus :D
 
je surveille mais c'est bon signe


Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Problème avant déploiement VoIPProblème DNS ?
Problème impression PDF Adobe Reader DC / Windows 10Problème de liaison Radius entre serveur web debian et win server 2012
ISCSI entre 2 ESXProblème routeur fibre half duplex
problème VPN stormshield U70S-AProblème WinSCP sur un hôte en port 22
Plus de sujets relatifs à : Problème perfomance Esx


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR