Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1585 connectés 

 


 Mot :   Pseudo :  
 
 Page :   1  2
Page Précédente
Auteur Sujet :

Plan cablage RJ

n°1038277
bemo94
Posté le 20-09-2018 à 15:21:33  profilanswer
 

Donc voici mon plan de cablage sur lequel je suis preneur de vos avis, j'espère qu'il sera affichable facilement...
 
Il s'agit d'une maison avec des murs de 70cm d'épaisseur donc la solution actuelle à base de wifi du routeur plus du cpl avec des bornes cpl-wifi dans chaque pièce finit par etre très compliquée à gérer. Je pense donc passer à un cablage fixe pour stabiliser tout ça.
Au départ il y a donc une box Orange, j'ai lu que le port 3 est à utiliser pour connecter la box TV chez Orange, d'ou le cable direct de la box vers le salon et la box TV, via une prise murale de chaque coté.
Ensuite un cable va au routeur qui émet le wifi dans la zone autour de lui.
Puis un cable du routeur vers une prise murale qui remonte au grenier ou se trouvera un 1er switch.
De ce switch j'alimente :
- des Access Points WiFi que je placerai aux endroits adéquats pour avoir du wifi dans les parties éloignées
- le salon pour 2 autres équipements via un cable et 1 prise murale + 1 switch pour dédoubler
- une pièce via 1 cable et 1 prise murale avec 1 switch qui alimente 1 PC et une prise murale reliant un batiment extérieur via cable enterré de 50m.
- au bout de ce cable enterré, une prise murale et 1 switch alimentant plusieurs équipements.
 
voilà le principe général, merci de vos avis.... éventuels...
 
[img]https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOg4UxpOLglq5aZ4kKHw[/img]


Message édité par bemo94 le 20-09-2018 à 15:36:51
mood
Publicité
Posté le 20-09-2018 à 15:21:33  profilanswer
 

n°1038289
bemo94
Posté le 20-09-2018 à 16:19:30  profilanswer
 

précision et question complémentaire
 au bout du cable de 50m coté maison, j'ai la prise murale, non connectée actuellement, seul le socle est déjà encastré dans le mur et j'ai mis un connecteur femelle au bout qui va directement dans le switch.
mais le connecteur male, schneider, d'après sa couleur est un cat5e, vaut il mlieux que je rachète un cat6 sachant que je vais tout installer en Cat6 ?  
et aussi entre cat6 et cat6A faut il privilégier le 6A ? ou est-ce un peu indifférent ?

n°1038291
patrick_91
Posté le 20-09-2018 à 16:24:30  profilanswer
 

Bonjour,
 
Sur les livebox, je pense que le port TV maintenant est n'importe le quel des ports. A quoi sert ton routeur ?? de point d'acces WiFi ?  
Si non pour le reste OK  
A plus  

n°1038294
bemo94
Posté le 20-09-2018 à 16:32:19  profilanswer
 

si on peut prendre n'importe quel port sur la box orange alors ça me fera un cable en moins. C'était un technicien Orange qui m'avait dit ça lors d'un appel pour de pbs de perf.
sinon mon routeur diffuse le wifi, celui de la box est coupé, et il est sensé offrir une meilleure sécurité que la box seule, cela dit j'en suis pas complètement convaincu... mais à l'origine je pensais surtout obtenir une meilleure diffusion du wifi que celui de la box est ce n'est pas le cas, du tout... c'est exactement la même portée.. donc peut etre de la sécurité en plus ou quelque fonctionnalités plus facile à gérer que dans la box...

n°1038295
bemo94
Posté le 20-09-2018 à 16:36:20  profilanswer
 

effectivement je viens de regarder les faq d'Orange et ils disent port 1, 2, 3 ou 4, donc j'enlève 1 câble....

n°1038297
bemo94
Posté le 20-09-2018 à 16:36:54  profilanswer
 

et quid du choix des cbales et connecteurs ?
 
Cat6 je suppose mais 6, 6A, 6E ????
 
et le schéma rectifié
 
[email]https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOg4UxpOLglq5aZ4kKHw[/email]


Message édité par bemo94 le 20-09-2018 à 16:46:52
n°1038310
Anonymous ​Coward
Posté le 20-09-2018 à 17:01:49  profilanswer
 

Petite remarque concernant surtout le switch dans le grenier.
 
Dans les baies 19 pouces (19" rack) on utilise souvent des panneaux de brassage (patch panel) sur lesquels arrivent toutes les prises RJ femelles. Cela peut être pratique.
 
Panneaux de brassage qui doivent bien évidemment être à une norme bien spécifique comme cat5e, cat6, cat6a ou encore cat7. Enfin, c'est surtout les noyaux de prises femelles qui doivent respecter la norme.
 
Et, si on peut juste fixer deux rails verticaux à 45,1 mm de distance, la prise de terre présente sur les panneaux de brassage a tout de même un intérêt. On retrouve une telle prise sur tous les appareils prévus pour être mis en rack.
Reliée à la terre de la baie avec un conducteur de grosse section, cela permet une terre avec moins de résistance que la terre de l'alimentation électrique. Et quand la foudre tombe sur ou à proximité d'un câble réseau (ou autre), le courant part via la terre avec moins de résistance au lieu de partir via la terre de l'alimentation électrique. Ainsi on évite à "la foudre" de griller les appareils genre switchs / routeurs par lesquels elle passerait s'il n'y avait pas ce raccourci.
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rack_19_pouces
 
 
D'ailleurs, comme tu parles d'un lien de 50 mètres, il est nécessaire d'avoir une isolation électrique (isolation galvanique) entre deux bâtiments qui ne sont pas sur la même terre électrique.
Si, dans un tel cas, on utilise pas de fibre optique pour faire cette isolation galvanique il apparaît alors une boucle de terre (ground loop) et on a alors des perturbations comme des "buzz" dans des hauts-parleurs.

n°1038317
bemo94
Posté le 20-09-2018 à 17:11:48  profilanswer
 

donc je devrais planter une prise de terre dédiée à mon second bâtiment ? pas simple sachant que j'ai de la pierre à 50 cms en dessous...  voire moins... et ensuite je relie la terre de l'installation sur cette terre au lieu de la relier à celle qui vient via l'autre câble électrique reliant les autres bâtiments ?

n°1038323
Anonymous ​Coward
Posté le 20-09-2018 à 17:24:25  profilanswer
 

bemo94 a écrit :

donc je devrais planter une prise de terre dédiée à mon second bâtiment ? pas simple sachant que j'ai de la pierre à 50 cms en dessous...  voire moins... et ensuite je relie la terre de l'installation sur cette terre au lieu de la relier à celle qui vient via l'autre câble électrique reliant les autres bâtiments ?


Pas la peine de s'engager dans de tels travaux.
 
Juste que si deux bâtiments sont reliés à la même terre électrique, tu peux passer un câble/cordon Ethernet sans problème.
Mais si deux bâtiments sont sur deux terres électriques différentes, il te faut les relier avec de la fibre optique. Ce qui n'est pas beaucoup plus cher ou plus compliqué que le cuivre.

n°1038326
bemo94
Posté le 20-09-2018 à 17:32:49  profilanswer
 

ok, merci
 
et donc entre les standards ou normes 6, 6A, 6E... ?
 
je crois avoir vu que le cable 6 a un diamètre inférieur aux 6A et 6E ?
 
y a t il des précos en matière de choix ?

mood
Publicité
Posté le 20-09-2018 à 17:32:49  profilanswer
 

n°1038344
Anonymous ​Coward
Posté le 20-09-2018 à 18:31:43  profilanswer
 

La catégorie 5E existe ainsi que les catégories 6 et 6A mais pas 6E.
 
Si je devais installer un nouveau câblage, en cette fin d'année 2018, je choisirais de partir sur du cat 6A. Les précédentes catégories n'ont plus vraiment de raison d'être installées et le cat 7 est à un prix aujourd'hui excessif. Excessif surtout si on pense que le cuivre arrive à ses limites et qu'il faudra tout refaire en fibre optique.
 
https://www.electronics-notes.com/a [...] 5-5e-6.php
 
La largeur (et donc la flexibilité) des câbles n'a pas vraiment d'importance pour le monobrin qui passe dans les murs. Et de toutes les manières, dans ce cas, le plus ennuyeux est souvent la croix en plastique au coeur du câble qui sépare les 4 paires : https://www.cablemonkey.co.uk/26383 [...] -cable.jpg
 
Concernant les cordons, en multi-brins, la largeur vient de la présence de blindage. Tu peux avoir un blindage autour de chaque paire et un blindage autour de l'ensemble du cordon.
Je trouve que des cordons F/UTP pour du cat 6A sont un bon compromis. Le S/FTP est trop rigide à mon goût. Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Twist [...] _shielding
 
Tu peux utiliser des cordons non blindés, en U/UTP. Mais n'envisages même pas de faire passer du 5 Gbits/s ou du 10 Gbits/s dessus dans le futur.

n°1038349
bemo94
Posté le 20-09-2018 à 19:20:49  profilanswer
 

merci, j'avoue que je ne me suis jamais posé la question pour les cordons, j'utilise les cordons que je trouve autour de moi sans regarder plus que ça...
donc il va aussi falloir que je fasse un grand tri dans mes cordons

n°1038395
patrick_91
Posté le 21-09-2018 à 08:27:20  profilanswer
 

Hello,

Citation :

>>Cat6 je suppose mais 6, 6A, 6E ???? <<


Cat6e (n'existe pas)  
Cat6 1 Gb/s sur 100m  ou 10 Gb/s sur 50m
Cat 6a 10 Gb/s sur 100m  
 
Le cat6a ne sert a rien aujourd'hui aucun matériel abordable pour le particulier n'existe.  
En revanche le 1 Gb/s se développe et le câble cat6 est bien suffisant, il faut l'équiper avec des connecteurs 6a (les Schneider sont tres bien ) pour dans le futur pouvoir en tirer partie en 10 Gb/s (sur 50 ou même 55m par tronçon).
a PLUS


Message édité par patrick_91 le 21-09-2018 à 08:28:48
n°1038431
bemo94
Posté le 21-09-2018 à 11:16:23  profilanswer
 

Ah ok, merci, mais j'ai lancé ma commande tout en 6A

n°1038513
patrick_91
Posté le 22-09-2018 à 07:53:41  profilanswer
 

Ok un bon prix j'espère, si non il faut mettre des connecteurs 6a partout serait dommage d'avoir à faire des modifications dans le futur ..  
A plus  

n°1038517
bemo94
Posté le 22-09-2018 à 11:20:21  profilanswer
 

78 Euros pour 60m, et tous les équipements sont en 6a aussi.
par contre j'ai pris un rack 8 ports en 6a, cf photo, mais je vois un cable de masse lié au boitier mais comme je vais installer ça dans mon grenier, je ne vois pas trop ou je vais pouvoir brancher ce cable de masse.... il n'y aura rien de métallique autour.... est  ce indispensable de mettre ce boitier à la masse ?
 
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOg4U70RwMd2LTwLO98g


Message édité par bemo94 le 22-09-2018 à 11:22:34
n°1038522
grotius
Posté le 22-09-2018 à 13:04:26  profilanswer
 

Sinon le blindage du cable ne sert à rien.

n°1038523
bemo94
Posté le 22-09-2018 à 13:21:44  profilanswer
 

Ok, sur un tuyau de chauffage ça devrait être pas trop mal alors

n°1038533
grotius
Posté le 22-09-2018 à 14:24:25  profilanswer
 

Pas vraiment, deja c est interdit, ensuite cela peut injecter des parasites au lieu de les drainer.

n°1038567
bemo94
Posté le 23-09-2018 à 00:55:22  profilanswer
 

okkk, mais alors on fait comment ?
sur la terre de la prise 220v qui va alimenter le switch qui sera à coté ?

n°1038600
patrick_91
Posté le 23-09-2018 à 13:59:29  profilanswer
 

Hello, tu ne relies ton blindage qu'a la masse des connecteurs à chaque extremité qui te relieront à la masse des équipements. pas utile de le relier directement a la terre .... pourquoi faire ??
A PLUS  
 
 
 
 
 
 

n°1038622
bemo94
Posté le 23-09-2018 à 17:00:17  profilanswer
 

ah mais c'est que la question concerne le fil de masse qui est sur le rack 8 ports rj45  femelles que j'ai acheté, voir photo un peu plus haut si le lien fonctionne, si il est prévu ça semble vouloir dire qu'il faut le connecter à une masse quelque part, or je n'aurai à proximité de ce petit rack que le switch qui sera lui alimenté via son transfo 220/12.
SInon je laisse ce fil non connecté... mais c'est bizarre...

n°1038649
patrick_91
Posté le 23-09-2018 à 21:53:50  profilanswer
 

Oui les manies habituelle font relier ces "masses" à la terre !! on ne dais pas bien pourquoi, je n'ose pas te donner de conseil  car parfois la "terre"  
pendant les orages se trouve monter à des potentiels dingues et bien sur flingue toute ce qui est raccordé à la terre (a proximité).  
Il y a deux écoles, je préfère ne pas raccorder les masses (des materiels modernes) à la terre ..  
Ce qui n’empêche pas les blindages de faire leur Boulot !  
A plus  
 

n°1038673
bemo94
Posté le 24-09-2018 à 11:20:00  profilanswer
 

ok, donc je vais pouvoir décider seul et je crois savoir ce que je vais faire, en tous cas merci de tes avis

n°1038678
patrick_91
Posté le 24-09-2018 à 11:46:55  profilanswer
 

En tout cas cela ne changera rien au fonctionnement Ethernet , si le cabe était sans blindage (UTP) on ne se poserait pas la question ..  
Et cela fonctionne aussi dans 99,9 % des cas ..  
A plus  

n°1038679
grotius
Posté le 24-09-2018 à 11:50:20  profilanswer
 

Pas la peine d'installer autre chose que l'utp si on est trop feignant pour raccorder le blindage a la terre c'est sur.

n°1038681
patrick_91
Posté le 24-09-2018 à 11:52:47  profilanswer
 

Hello
Ce n'est pas ce que j'ai dit, assurer les connexions au matériel a chaque extrémité (par les connexions de masse prévues) doit suffire. Le relier à la terre peut être en revanche contre productif en cas de foudroiement des installations .. I est vrai aussi que si les masses ne sont pas reliées , on ne s'en aperçoit pas .. sauf en cas de brouillage électromagnétique ..  
A plus  


Message édité par patrick_91 le 24-09-2018 à 12:01:04
n°1038683
grotius
Posté le 24-09-2018 à 11:58:38  profilanswer
 

Non, faut monter les choses convenablement, et pas couper les coins parce qu on a la flemme de faire le travail en disant que cela ne sert a rien.

n°1038684
patrick_91
Posté le 24-09-2018 à 12:08:20  profilanswer
 

grotius a écrit :

Non, faut monter les choses convenablement, et pas couper les coins parce qu on a la flemme de faire le travail en disant que cela ne sert a rien.


Bien sur mais cela s'adressait aà :

Citation :

ah mais c'est que la question concerne le fil de masse qui est sur le rack 8 ports rj45  femelles que j'ai acheté, voir photo un peu plus haut si le lien fonctionne, si il est prévu ça semble vouloir dire qu'il faut le connecter à une masse quelque part, or je n'aurai à proximité de ce petit rack que le switch qui sera lui alimenté via son transfo 220/12.
SInon je laisse ce fil non connecté... mais c'est bizarre...


Pas une masse mais une terre ... les connexions de masse sont assures par les connecteurs ..  
A plus  

n°1038813
antoincy
Posté le 25-09-2018 à 10:03:08  profilanswer
 

Tu mets un switch par pièce ??????

n°1038843
bemo94
Posté le 25-09-2018 à 14:21:25  profilanswer
 

oui quasiment, coté salon besoin de 3 connections voire 4 si je mets un pc temporairement
coté chambre, 1 pc, 1 AP wifi, 1 2eme pc ponctuellement, 1 câble vers un local externe  
dans le local externe il y est déjà, et dans la chambre aussi
et aussi un dans le grenier avec l'arrivée de la box et la distribution vers les 2 pièces plus 1 AP wifi et éventuellement d'autres départs dans le futur si besoin

n°1038844
bemo94
Posté le 25-09-2018 à 14:24:31  profilanswer
 

sinon pour le sujet des masses ou terres, j'ai pas tout compris sinon que les blindages du cable 6A seront bien fixés sur les masses de chaque connecteur femelle ou dans le rack du grenier, ensuite j'ai acheté des cordons 6A aussi pour changer les actuels dont je ne connais pas la norme.
reste toujours cette connection de"masse" donc ? au niveau du rack que à prioir je n'envisage pas de connecter quelque part, d'ailleurs je ne vois pas ou je pourrais la connecter.... le rack sera fixé sur un support bois en plus....

n°1038975
bemo94
Posté le 26-09-2018 à 12:57:50  profilanswer
 

A votre avis peut on utiliser une fixation du cable 6A avec un pistolet à colle pour les cheminements verticaux entre autres ?
Ou y a t il un risque pour le cable et ses capacités ?

n°1039008
grotius
Posté le 26-09-2018 à 15:30:32  profilanswer
 

Le risque c est surtout que cela se decolle ou s'arrache si il y a du passage. Mettre un gaine sera plus esthétique.

n°1039012
bemo94
Posté le 26-09-2018 à 16:09:27  profilanswer
 

oui, je pense aussi que je vais finir par mettre des gaines ou des goulottes, mais c'était vis à vis du câble et là j'ai aussi eu une réponse du fabricant, Acome, qui dit que le câble ne risque rien au contact de la colle chaude

n°1039194
antoincy
Posté le 27-09-2018 à 20:06:29  profilanswer
 

A moins que ta baraque fasse 600m2 ce n’est pas propre de mettre un switch par pièce  
Il faut centraliser . Tu tires toutes tes RJ vers un panneau de brassage dans une baie ou dans un local technique ... ou dans ton garage ...

n°1039205
bemo94
Posté le 27-09-2018 à 21:31:13  profilanswer
 

pas propre, pas propre... je veux bien, mais dans une pièce j'ai 4 appareils, donc 4 prises et cables ? dans l'autre j'ai 2 appareils plus un câble qui vient de l'extérieur, donc de toutes façons il y aura un switch, et au bout de ce cables il y 5 appareils à connecter, mais un seul cable qui relie, donc switch là aussi, et je n'aurai pas tiré 5 cables sur 50m, enfin dans l'idéal oui j'aurai peut etre dû faire ça, mais les switchs ça sait très bien répartir les flux en fonction des ip, et je n'aipas non plus des traffics en Gbps, je pense que ça devrait pas trop mal fonctionner... enfin j'espère...

n°1039216
grotius
Posté le 27-09-2018 à 23:01:02  profilanswer
 

Oublie cela marchera tres bien, centraliser sur 1 switch cela n a pas de sens compte tenu des contraintes du batiment

n°1039388
bemo94
Posté le 28-09-2018 à 14:19:52  profilanswer
 

d'ac, il me semblait bien que dans tous les grands projets réseau que j'ai supervisé l'utilisation des switchs était assez généralisée pour permettre une concentration étage par étage par exemple, bon c'est pas très comparable mais quand même, en tous cas je fais au mieux avec des bâtiments pas simples à câbler, j'espère avoir enfin une bonne diffusion de réseau vers les différents endroits câblés.

n°1039532
patrick_91
Posté le 29-09-2018 à 08:52:48  profilanswer
 

antoincy a écrit :

A moins que ta baraque fasse 600m2 ce n’est pas propre de mettre un switch par pièce
Il faut centraliser . Tu tires toutes tes RJ vers un panneau de brassage dans une baie ou dans un local technique ... ou dans ton garage ...


Bonjour,
Tu veux rires ?? comment cela tout centraliser ?? a qui cela peut il bien servir ? bien sur que non et il est aussi possible de cascader les switches c'est sans problème et au contraire tres propre.
Avantage : un switch 8 ports peut alimenter directement 7 pièces !! ça laisse le temps de voir venir ....
Autre chose,  on peut économiser la baie de brassage qui est aussi une source de cout inutile. Il faut pour cela mettre des connecteurs a câbler sans outil cat 6a et du câble cat6 partout. N'en déplaise aux installateurs, cela fait moins de câblage, pas de baie de brassage , pas de patches ... bien moins de problèmes ..
A plus

 

Message cité 1 fois
Message édité par patrick_91 le 29-09-2018 à 08:53:44
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2
Page Précédente

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Offres Box 4G : bon plan en campagne ?Branchements DTI freebox RJ 45
Wi-Fi Mesh // pré-cablage RJ45 // Freebox fibre...Conseil d'achat RJ-45
Branchement cablage Box Free en multi TVCâblage prise téléphonique / ADSL
Cablage rj45 pour les nuls.. C'est moi. AIE AIECherche Coupleur RJ 45 double femelle
Remise à niveau du cablage téléphonique 
Plus de sujets relatifs à : Plan cablage RJ


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR