Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1539 connectés 

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Pompe laing qui prend feu

n°2184784
bill'o
one life - one chance
Posté le 15-01-2012 à 11:16:53  profilanswer
 

Bon, voilà un peu le résumé du barbeuc qui a eu lieu dans mon pc il y a quques jours... J'étais tranquille en train d'écouter de la zik sur mon pc, j'étais dans une autre pièce quand j’entends le bon gros bruit style alarme de pompier du BSOD. Là jme dis ok, le pc a planté pas de soucis... J'arrive dans le salon et là une espèce d'odeur de cramé qui te fais verser une larmichette tellement ça pique les yeux... Je saute sur le câble d'alim pour tout débrancher parce que j'ai vraiment cru que mon pc était en train de prendre feu. Je fais 2-3 tests et je m'aperçoit vite que ma pompe ne fonctionne plus. Je démonte et voilà le résultat (cf pics), sous le pad anti vibration, la pompe cramée de chez cramée avec le plastique qui s'effrite. Le truc c'est que j'ai un système assez classique avec WB CPU et GPU, un rad de 480 et un grand rés ek, la pompe n'a pas plus de 6 mois donc j'avoue que ça pique un peu...  
http://img4.hostingpics.net/pics/371495DSCF0628.jpg
 
http://img4.hostingpics.net/pics/948858DSCF0629.jpg


Message édité par bill'o le 15-01-2012 à 11:17:55
mood
Publicité
Posté le 15-01-2012 à 11:16:53  profilanswer
 

n°2184785
the_nicona​ze
Posté le 15-01-2012 à 11:18:32  profilanswer
 

:O  
 
Alors ça ... Dire que j'ai la même dans mon pc :s

n°2184788
bill'o
one life - one chance
Posté le 15-01-2012 à 11:27:40  profilanswer
 

jme dis aussi que vu que c'est la ddc-1plus, 18w de conso, elle arrive pas à tout dissiper vu sa taille, ça chauffe et visiblement, ça fond :)

n°2184791
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 15-01-2012 à 11:45:36  profilanswer
 

J'ai lu ce topic et vérifié ma pompe :D
 
Sinon tu peux pas l'envoyer en garantie, c'est chelou cette histoire :/

n°2184793
bill'o
one life - one chance
Posté le 15-01-2012 à 11:48:13  profilanswer
 

carrément, je viens de faire un petit mail avec photos à laing ;)
surtout que pour la blague qd même, si j'ai cramé mon proc ou ma cg... Ou pire, genre j'aurais pas été chez oim, le pc qui prend feu, mon appart l'immeuble, je tue 5 personnes homicide involontaire :d....

n°2184797
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-01-2012 à 12:13:45  profilanswer
 

bill'o a écrit :

, si j'ai cramé mon proc ou ma cg...


 
Pour avoir eu des problème de démarrage de pompe, il y a peu de chance... (mon CPU a vu quelques heures d'idle sans pompe, au bout d'un moment ca chauffe :o)

n°2184817
kroks-
Posté le 15-01-2012 à 14:12:23  profilanswer
 

et oui ca chauffe ca arrive souvent malheureusement :/
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] t-scoping/
la prochaine fois: http://www.swiftech.com/MCP35X-HS.aspx :p


Message édité par kroks- le 15-01-2012 à 14:12:55
n°2184819
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-01-2012 à 14:30:43  profilanswer
 

Sauf que le plastique utilisé ne fond en principe pas en dessous de 300°C
 
http://www.youtube.com/watch?v=3_Rpty4lWgg

n°2184863
kroks-
Posté le 15-01-2012 à 18:13:01  profilanswer
 

Sauf que??  [:sombrero67]  
surchauffe > feu > +300°C....

n°2184909
bill'o
one life - one chance
Posté le 15-01-2012 à 19:57:19  profilanswer
 

merci jvais check, j'aime le principe du ventilo par dessous, au moins ça assure un refroidissement quasi optimal... Sinon va falloir songer à watercooler le pompe de watercooling... Cherchez l'erreur ;)

mood
Publicité
Posté le 15-01-2012 à 19:57:19  profilanswer
 

n°2184916
bill'o
one life - one chance
Posté le 15-01-2012 à 20:24:54  profilanswer
 

ben non sur un pad antivibra dans le fond du boîtier, c'est sûr que ça aide pas à dissiper mais elle était quand même en plein milieu du flux des 4 ventilos de 120...  
derrière le rés :http://img11.hostingpics.net/pics/67446820110825150140.jpg

n°2184937
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 15-01-2012 à 22:13:19  profilanswer
 


:hello:
 
j'ai eu un problème similaire l'an dernier.
 
http://img822.imageshack.us/img822/4899/laingburned01.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/2381/laingburned04.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/1879/laingburned03.jpg
 
 
remplacée par une Laing identique qui tourne sans souci depuis H24.


---------------
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2184940
bill'o
one life - one chance
Posté le 15-01-2012 à 22:28:09  profilanswer
 

oua ça achauffé en effet :) jvais essayer de bidouiller un rad sur une nouvelle pompe...

n°2185123
bill'o
one life - one chance
Posté le 16-01-2012 à 23:19:39  profilanswer
 

heyhey :) disons que je vais sans doute tenter le coup du pcb tuning...

n°2192769
myghallowe​en
Posté le 17-02-2012 à 14:52:47  profilanswer
 

Désolé de faire remonter, mais comme je m’apprête à en commander une, pour le coup je doute un peu...
Y'a des séries plus sensible ? C'est quoi cette histoire de pcb trafiqué ?
Vous avez quoi comme solution actuellement ?
... Dans le doute je prends une DDC1 10w sinon... =/

n°2192998
bill'o
one life - one chance
Posté le 18-02-2012 à 15:19:05  profilanswer
 

franchement je pense qu'il faut faire assez attention avec la 18w vu qu'elle dissipe forcément plus... Je pense que la pire config c'est de mettre la pompe sur un pad anti vibra comme j'avais fait car c'est précisément par le bas que la pompe va chauffer le plus... Du coup j'ai fait comme ça avec un petit ventilo : http://img11.hostingpics.net/pics/51682320120128110413.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/31682720120128112655.jpg

n°2193010
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-02-2012 à 16:21:05  profilanswer
 

Je pense a un truc bête, découper le socle anti vibration en plusieurs petit support sur les cotés sa laisse passer l'air en dessous tout en isolant des vibrations


---------------
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2193016
kroks-
Posté le 18-02-2012 à 16:43:30  profilanswer
 

le truc c'est de choisir un modele bien adapté à ta config
si tu prends la 18w juste pour un bloc cpu le débit va etre trop élevé ca va chauffer pour rien
sinon oui ventilo ou radiateur collé dessous :)

n°2193091
bill'o
one life - one chance
Posté le 18-02-2012 à 19:58:59  profilanswer
 

Cresius a écrit :

Je pense a un truc bête, découper le socle anti vibration en plusieurs petit support sur les cotés sa laisse passer l'air en dessous tout en isolant des vibrations


ou juste des rondelles absorbantes aux 4 vis de la pompe ;)

n°2193130
yareah
Posté le 18-02-2012 à 21:59:56  profilanswer
 

Je pense que tu n as plutot pas eu de bol...
J ai un 18 watts qui tourne depuis plus d un ans dans un caisson silentstar
 et ma pompe s en porte tres bien.
Pourtant le caisson est fermé,recouvert de mousse d isolation phonique donc pourtant le truc parfait pour qu elle chauffe....

n°2193172
bill'o
one life - one chance
Posté le 19-02-2012 à 10:10:45  profilanswer
 

heuu... Je pense aussi mais vu le nombre de cas je pense que la durée de vie est bien limitée si tu l'encapsule dans une boîte totalement hermétique...

n°2193189
camino1
Posté le 19-02-2012 à 11:18:39  profilanswer
 

Ma Laing 18w tourne depuis au moins 3 ans, voir 4 sans souci de chauffe. Elle pousse l'eau dans un HV4 (très restrictif) et n'a jamais posé de souci.

n°2194896
zortak
No pain No gain
Posté le 25-02-2012 à 17:51:55  profilanswer
 

pour ma part pour les vibration je l'ai fixée a une plaque d'alu homade avec un trou carrée au milieu d'un côté il y a la pompe séparée de 3-4 cm de la plaque grâce à deux ressort (ces dernier limite par la même les vibrations)  
 
et de l'autre côté j'ai un 120 mm qui tour en 5V et en ultra low (100 rpm) mais vu que le tout se trouve en façade la pompe reçoit de l'air frais en suffisance malgrès la vitesse et reste assez froide par rapport a avant :)
 
le 18W ça chauffe effectivement

n°2195307
nikelaos
Posté le 27-02-2012 à 14:11:23  profilanswer
 

Je suis au regret de vous annoncer la mort de ma DDC1 Pro 10W ce Dimanche 26 Février 2012  :( . Elle a surchauffé et je pense que si je la démonte, j'aurais la même chose que supersnoopy. Donc ce n'est pas un model en particulier mais plutot d'une série de pompe qui a moin d'un ans (la miene, je l'ais acheté en mars 2011). Il doit y avoir défaut de composant qu'on peut trouver sur toutes les DDCs.

Message cité 1 fois
Message édité par nikelaos le 27-02-2012 à 14:27:06
n°2195351
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 15:51:54  profilanswer
 

nikelaos a écrit :

Je suis au regret de vous annoncer la mort de ma DDC1 Pro 10W ce Dimanche 26 Février 2012  :( . Elle a surchauffé et je pense que si je la démonte, j'aurais la même chose que supersnoopy. Donc ce n'est pas un model en particulier mais plutot d'une série de pompe qui a moin d'un ans (la miene, je l'ais acheté en mars 2011). Il doit y avoir défaut de composant qu'on peut trouver sur toutes les DDCs.


 
ma pompe est de décembre   [:kzimir]


---------------
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195535
bill'o
one life - one chance
Posté le 27-02-2012 à 20:29:44  profilanswer
 

bad luck :(

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
[waterCooling] On prend tout ce qu'il reste et on assemble ...branchement pcb toshiba 18w laing DDC1
Laing DDC-1PlusXSPC Dual réservoir Laing D5 - Vibrations :(
Dimensionnement pompe[mini-Workblog] Quand un Lancool prend l'eau...(story)
Radiateur avec pompe et réservoir intégrés ?Comment faire taire une Laing pour de bon!
Information pompe Phobya DC12-400 12Volt 
Plus de sujets relatifs à : Pompe laing qui prend feu


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR