problème ballon d'eau chaude

n°17609944
lnono95
Posté le 21-02-2009 à 13:57:10  profilanswer
 

bonjour,
j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude ,depuis qq semaines j'ai de l'eau chaude mais plus brulante comme avant ,  j'ai augmenter le thermostat à 4 sur 5 il y a 2 semaines et depuis 2 jours rebelotte plus d'eau brulante .aujourd'hui j'ai encore augmenté mon thermostat à 4.5 sur 5 et on verra demain.
ma question:
dois je changer ma résistance?
sans un pro  est ce posssible?
comment ca se passe?
ou puis je trouver le matos qu'il me faut ( prix reduit) + detail de la pièce?
 
est ce que mon ballon use + d'electricité depuis ce prob et l'augmentation du thermostat?
 
info sur le ballon 300 litres année 2004
 
merci d'avance

mood
Publicité
Posté le 21-02-2009 à 13:57:10  profilanswer
 

n°17610320
lnono95
Posté le 21-02-2009 à 15:15:48  profilanswer
 

il faut vidanger avant de changer la pièce?

n°17610379
dauphinver​t
Posté le 21-02-2009 à 15:27:38  profilanswer
 

J' ai eu le même soucis il y a quelques années,mais plus d ' eau chaude du tout !
Alors j' ai coupé le courant électrique pour pas finir comme " cloclo" et j' ai dévissé la pièce en plastique qui est située en dessous du ballon.
La flotte est tombée ainsi que plusieurs kilos de calcaire qui squattait là depuis plusieurs années et qui empêchait la résistance de chauffer :sweat:  
Soucis résolu pou 0 roro !
Prévoir un seau ;)

n°17612198
tonx2vg
Posté le 21-02-2009 à 20:34:26  profilanswer
 

autre idée:
mon pére a eu un cas similaire et ça ne venais pas du ballon d'eau chaude.
L'eau chaude et l'eau froide se mélangeaient au niveau du mélangeur de la baignoire (même lorque le robinet était fermé).
Donc le chaufe eau avait beau chauffer la nuit, dans la journée l'eau chaude etait tiéde.  
 
 

n°17614350
lnono95
Posté le 22-02-2009 à 11:25:34  profilanswer
 

j'ai le mm prob avec tous les robinets....
 
pour moi c'est soit le thermostat ou le ballon?

n°17614781
lnono95
Posté le 22-02-2009 à 12:45:20  profilanswer
 

si je dois l'ouvrir il faut combien de temps pour le vidanger  300 litres?

n°17614830
jigawa
Posté le 22-02-2009 à 12:55:02  profilanswer
 

Même problème l'année dernière et apres avoir retourné la question dans tout les sens, temps et difficulté de vidanger le ballon, incertitude de la panne etc.. j'ai changé le ballon pour un neuf. :D

 

Moins de 200€ a bricorama, raccord compris.

Message cité 1 fois
Message édité par jigawa le 22-02-2009 à 12:55:16
n°17614883
lnono95
Posté le 22-02-2009 à 13:07:33  profilanswer
 

si je fais faire cette operation a un pro  ,il faut compter combien? (j'habite en campagne)

n°17614903
lnono95
Posté le 22-02-2009 à 13:10:03  profilanswer
 

jigawa a écrit :

Même problème l'année dernière et apres avoir retourné la question dans tout les sens, temps et difficulté de vidanger le ballon, incertitude de la panne etc.. j'ai changé le ballon pour un neuf. :D
 
Moins de 200€ a bricorama, raccord compris.


 
 
j'aimerai éviter car mon ballon n'a pas 5 ans déjà et j'ai vu le mm que le mien sur le net (650€)

n°17615079
jigawa
Posté le 22-02-2009 à 13:43:03  profilanswer
 

lnono95 a écrit :

si je fais faire cette operation a un pro  ,il faut compter combien? (j'habite en campagne)


 
Cher, entre 1000 et 2000€... j'avais fais des devis, c'etait du n'importe quoi. A moins de tomber sur un gars serieux mais je n'ai pas reussi. je l'ai fais tout seul, c'est pas impossible. (pas du tout bricoleur)
 

lnono95 a écrit :


j'aimerai éviter car mon ballon n'a pas 5 ans déjà et j'ai vu le mm que le mien sur le net (650€)


 
Le mien était merdique à l'origine, d'où mon choix. Si le tiens fait réellement plus de 600€, la réparation semble plus avantageuse.
 

mood
Publicité
Posté le 22-02-2009 à 13:43:03  profilanswer
 

n°17622917
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 13:34:09  profilanswer
 

j'ai téléphoné au fabricant et ils m'ont dit que cela venait soit:
-un mitigeur qui laisse de l'eau froide passer dans l'eau chaude (ok pour moi)
-le contacteur du tableau électrique (ok pour moi je viens de le mettre en marche forcé  et il a du jus au thermostat)
-le thermostat  mais là on fait comment pour le tester?


Message édité par lnono95 le 23-02-2009 à 13:34:56
n°17623019
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 13:47:10  profilanswer
 

c'est faisable tout seul, je l'ai fait ...
300 litres se vident en une minute si la résistance est démontée ou si tu ouvres le robinet prévu pour  
 
non, tu ne consommes pas plus de courant
 
Cuve avec résistance stéatite ou sans résistance stéatite ??  
Sans: vidange nécessaire !  
Avec: simple remplacement de la résistance
Achtung : la vidange de la cuve permet de voir l'état de corrosion de l'anode : quand l'anode est bouffée, c'est ensuite le tour de la cuve ...
 
A mon avis ça vient du thermostat (facile à changer), ou de la résistance (ça pourrait être chiant si elle est non stéatite, c'est à dire ancienne génération)
 
L'eau ne doit jamais jamais être réglée au delà de 60 °C, sinon entartrage augmente beaucoup ...
 
le thermostat est facile à tester
 
Eau à quelle température ?
Chauffage en horaire de nuit ? Validité du compteur horaire ? Résistance protégée par fusible ? Compteur horaire protégé par fusible ?

Message cité 1 fois
Message édité par p7m13 le 23-02-2009 à 13:50:29
n°17623772
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 14:54:58  profilanswer
 

p7m13 a écrit :

c'est faisable tout seul, je l'ai fait ...
300 litres se vident en une minute si la résistance est démontée ou si tu ouvres le robinet prévu pour

 

non, tu ne consommes pas plus de courant

 

Cuve avec résistance stéatite ou sans résistance stéatite ??
Sans: vidange nécessaire !
Avec: simple remplacement de la résistance
Achtung : la vidange de la cuve permet de voir l'état de corrosion de l'anode : quand l'anode est bouffée, c'est ensuite le tour de la cuve ...

 

A mon avis ça vient du thermostat (facile à changer), ou de la résistance (ça pourrait être chiant si elle est non stéatite, c'est à dire ancienne génération)

 

L'eau ne doit jamais jamais être réglée au delà de 60 °C, sinon entartrage augmente beaucoup ...

  

le thermostat est facile à tester

 

Eau à quelle température ?
Chauffage en horaire de nuit ? Validité du compteur horaire ? Résistance protégée par fusible ? Compteur horaire protégé par fusible ?

 


je n'ai aucune idée s'il y a cette resistance que tu me parles par contre je te mets un lien de chez brossette :
http://www.brossette.fr/fichetechnique.php?code=413528

 

regarde çà

 

pour le réglage de la température le thermostat va de 1 à 5 il a fonctionné pendant 3 ans 1/2 à 3.5 depuis 1 mois à 4 et 4.5 et depuis tout a l'heure a fond c'est à dire 5 ,d'ailleur je l'ai mis en marche forcé et on sent une petite odeur de cramé  donc ca chauffe mais l'odeur est ce normal?

 

autre détail je suis en heure creuse


Message édité par lnono95 le 23-02-2009 à 14:55:57
n°17623868
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:03:12  profilanswer
 

résistance non stéatite puisque le mot n'apparait pas dans le descriptif
 
Inconvénient : bloc résistance + joint + anode à sortir !!
Avantage: on voit l'état de l'anode, ce qui peut sauver la cuve !
 
Si anode corrodée, tu DOIS changer l'anode
 
L'odeur de cramé n'est pas normale
 
Quelle est la température de l'eau ?
La résistance ne disjoncte pas et elle chauffe: donc hors de cause
 
Problèmes possibles: j'en vois que 2
 
1. Entartrage de la résistance.
2. Plus probable : thermostat ko. Facile à changer. Pas cher
Une fois réparation faite (changement du thermostat), si ok, alors ...
Vu âge du ballon, et si température jamais supérieure à 60°C, inutile de vider la cuve : l'anode est encore bonne et tu n'as pas d'entartrage sur la résistance

n°17623872
The Cart
Pit stop!
Posté le 23-02-2009 à 15:03:26  profilanswer
 

Le plus rapide serait de changer le ballon quand même. C'est ptet une soluce plus chère, mais si tu commences à faire des réparations, tu en auras encore, de plus en plus rapprochées, comme avec n'importe quel appareil qui vieillit. Donc payer un peu plus d'un seul coup pour un chauffe-eau neuf peut avoir un bon retour sur investissement (de plus, un chauffe-eau de conception plus récente consommera certainement moins)


---------------
Life is a highway!
n°17623900
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:05:39  profilanswer
 

p7m13 a écrit :

résistance non stéatite puisque le mot n'apparait pas dans le descriptif
 
Inconvénient : bloc résistance + joint + anode à sortir !!
Avantage: on voit l'état de l'anode, ce qui peut sauver la cuve !
 
Si anode corrodée, tu DOIS changer l'anode
 
L'odeur de cramé n'est pas normale
 
Quelle est la température de l'eau ?
La résistance ne disjoncte pas et elle chauffe: donc hors de cause
 
Problèmes possibles: j'en vois que 2
 
1. Entartrage de la résistance.
2. Plus probable : thermostat ko. Facile à changer. Pas cher
Une fois réparation faite (changement du thermostat), si ok, alors ...
Vu âge du ballon, et si température jamais supérieure à 60°C, inutile de vider la cuve : l'anode est encore bonne et tu n'as pas d'entartrage sur la résistance


 
pour changer le thermostat il faut vider la cuve?

n°17623923
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:07:45  profilanswer
 

The Cart a écrit :

Le plus rapide serait de changer le ballon quand même. C'est ptet une soluce plus chère, mais si tu commences à faire des réparations, tu en auras encore, de plus en plus rapprochées, comme avec n'importe quel appareil qui vieillit. Donc payer un peu plus d'un seul coup pour un chauffe-eau neuf peut avoir un bon retour sur investissement (de plus, un chauffe-eau de conception plus récente consommera certainement moins)


 
 
peut être plus cher  c'est clair j'ai vu le prix de ce ballon 635€ hors pose et accesssoires ....et pis il est de 2004 ,c'est qd mm pas vieux
si c'est que le thermostat je préfère faire la réparation

n°17623924
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:07:57  profilanswer
 

il faut protéger le dateur heures creuses avec un fusible ou (mieux) un court-circuit
 
bon point: tu as réussi à voir que le jus arrivait sur le thermostat
Il faut vérifier qu'il en sort. Pour cela, il faut le sortir de sa gaine.
Attention à la chataigne. A mon avis, corrosion électrique sur les bornes du thermostat: c'est un classique, le thermostat étant habituellement fortement sousdimensionné par rapport à la résistance, le fusible (ou court-circuit) protège la résistance MAIS PAS LE THERMOSTAT, d'où le bug

n°17623942
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:09:31  profilanswer
 

pour la température je sais pas 3.5 voir 4 sur 5 cela correspond a combien?

n°17623953
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:10:29  profilanswer
 

p7m13 a écrit :

il faut protéger le dateur heures creuses avec un fusible ou (mieux) un court-circuit
 
bon point: tu as réussi à voir que le jus arrivait sur le thermostat
Il faut vérifier qu'il en sort. Pour cela, il faut le sortir de sa gaine.
Attention à la chataigne. A mon avis, corrosion électrique sur les bornes du thermostat: c'est un classique, le thermostat étant habituellement fortement sousdimensionné par rapport à la résistance, le fusible (ou court-circuit) protège la résistance MAIS PAS LE THERMOSTAT, d'où le bug


 
mais je peux le sortir sans vidanger?

n°17623954
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:10:45  profilanswer
 

pas de vidange à faire pour tester le thermostat
Le seul VRAI problème est :
. l'anode corrompe : la cuve va commencer à rouiller
. la difficulté à trouver le bon modèle de résistance
 
Dans tous les cas, changement de anode + joint + résistance + thermostat est plus rapide et nettement moins cher que changer le ballon ... et peut se faire tout seul ...

n°17623964
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:11:49  profilanswer
 

et tu penses qu'il a pu se fatiguer car la 1ere fois j'ai augmente le thermostat d'un 1/2 et ca a tenu 1 ou 2 mois

n°17623977
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:12:54  profilanswer
 

ha donc pour toi il faut changer tout çà ,je croyais que le thermosatat suffisait

n°17623978
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:13:09  profilanswer
 

une température d'eau se mesure avec un thermomètre
une valeur sur thermostat ballon ne veut absolument RIEN dire.
Comme l'eau n'est pas froide, ta résistance est ok et ne disjoncte pas. Et ton compteur heures creuses est ok
 A mon avis, ton problème est le plus mineur possible: thermostat !

n°17624004
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:15:11  profilanswer
 

bon je vais voir déjà si j'ai de l'eau chaude dans 4 à 5 heure et pis j'iarsi voir un plombier pour qu'il me trouve cette pièce


Message édité par lnono95 le 23-02-2009 à 15:15:23
n°17624008
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:15:20  profilanswer
 

l'intérieur du thermostat est probablement TRES probablement corrompu par les arcs : le courant passe quand il peut
 
que ça à tester
 
je dis que tu as un petit problème et que les vrais problèmes sont les 2 cités au dessus (résistance introuvable, anode corrodée). Tu n'es pas impacté par ces problèmes, pour l'instant

n°17624051
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:18:55  profilanswer
 

je pense qu'il chauffe ,je viens d'aller voir ,le groupe de securité laisse passé un peu d'eau   donc ca chauffe....?
la panne serait une faiblesse du thermostat mais une coupure net?  c'est çà

n°17624053
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:19:10  profilanswer
 

aller boir un plombier va multiplier le prix de la pièce par 5 ou 10
 
Faut couper le courant, extraire le thermostat, le tester et aller en chercher un chez Leroy Merlin ou autre
 
test : jus sur l'entrée: il n'y a que 2 bornes : le fil arrivant du compteur heures creuses
vérif du jus en sortie: il n'y a que 2 bornes : là où s'enfiche la résistance. Il faut vérifier que le jus en sortie N'EST PAS LA en position basse de curseur et qu'il est là en position haute de curseur. A mon avis, il ne sera là (teste avec un contrôleur ou une lampe 220) que si tu donnes des petits coups de pouce sur la boite

n°17624084
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:22:02  profilanswer
 

sur mon tableau électrique j'ai un fusible pour le ballon  le relais heures creuse et un pour la programmation  (chauffage ou eau chaude?) il est lui de 2A

n°17624086
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:22:04  profilanswer
 

le owakahnigesni (je ne comprends pas)
 
l'eau qui sort du groupe vient du fait que toute l'eau se dilate légèrement, donc qu'elle est chaude ?????
 
 
il pourrait y avoir un problème sur la réintro (normale) d'eau froide dans ta cuve
faut tester ce thermostat, ça coûte 5 minutes et 0 euro

n°17624109
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:24:06  profilanswer
 

pour le jus j'avais bien du jus sur le thermosata tt a l'heure en marche forcé

n°17624121
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:24:58  profilanswer
 

ok

n°17624127
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:25:45  profilanswer
 

faut un fusible ou coupe-circuit (disjoncteur) pour l'ensemble thermostat -résistance (prendre une valeur proche de la résistance, sinon le thermostat vieillit mal)
et
un fusible ou coupe-circuit (disjoncteur) pour le compteur heure creuses, 2 A me semble bien
 
si tu as la possibilité de choisir tes heures avec une boite de programmation, faut aussi la protéger

n°17624138
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:27:14  profilanswer
 

oui le jus rentre mais, position à fond du ressord : est-ce que A CHAQUE SECONDE de jus sur les bornes d'entrée, tu as tout le temps le jus qui en sort, de cette foutue boite ?

n°17624149
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:28:08  profilanswer
 

pour enlever le thermostat il n'y a pas de vis hormis pour l'électricité ,il faut juste tirer dessus?

n°17624166
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:29:27  profilanswer
 

la position marche forcée du relais heures creuses est un shunt, le jus arrive sur le thermostat
mais en sort-il ?
 
tu as dans l'ordre
edf
compteur
boitier de programmation
relais heures creuses
THERMOSTAT
resistance

n°17624216
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:33:02  profilanswer
 

sinon je ne vois pas les bornes de la résistance

n°17624217
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:33:05  profilanswer
 

je ne vois pas ton truc
mais habituellement, le thermostat est maintenu sur la résistance via ses sorties externes (c'est là que tu dois tester le 220)
oui faut tirer dessus
ça peut être difficile, les ergots étant prévus pour minimiser les arcs, ils enserrent bien les fiches
avec 20 kg de pression, comme pour tirer à l'arc, il doit sortir
être sûr au préalable qu'il n'y a pas une vis quelque part ...
et couper le jus avant de faire le test
 
la corrosion, vu les infos que j'ai, se trouve A L'INTERIEUR DE CETTE BOITE : jonction avec le système mécanique cuivre (ressord et curseur rotatif)

n°17624238
p7m13
lakota iapi waiwasi unpi waste
Posté le 23-02-2009 à 15:34:43  profilanswer
 

la résistance est derrière le thermostat, tu ne verras que ses 2 bornes, une fois ce bidule enlevé
 
 
pour voir l'intégralité de la résistance, faut vider la cuve (le ballon est trop récent pour que ça en vaille le coup)

n°17624336
lnono95
Posté le 23-02-2009 à 15:42:34  profilanswer
 

ok je te remercie pour tes infos . donc je résume :
je coupe le jus ,je tire sur le thermostat ,je remets le jus? en faisant attention (pas de risque avec le thermostat en dehors?)
et je vois sij'ai tjs du jus a ma résistance   c çà

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2
Page Précédente

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  problème ballon d'eau chaude

 

Sujets relatifs
Problème avec la CAF URGENTprobléme snif avec rover 220
Problème de chauffe-eau Heures Creuses - 2 compteursProbleme paiement en zone UK
chauffe eau 30 litre qui fournit a peine 5mn d eau chaudeInscription Paypal = Problème