/!\ Brut en live /!\
A 10h30, Tepco a contacté l'agence japonaise de sécurité car de la fumée avait été détectée. Cela pouvait provenir du réacteur 3.
La radiation au niveau de la "maingate" était de 600 à 800µS/h, avec un pic à 2mS/h.
A 10h40, les employés ont été évacués.
A 10h45, pic à 6.4mS/h, 2.9mS/h au niveau de la "front outgate."
Ils recherchent les causes. Cela pourrait provenir de la fumée du réacteur 3.
L'enceinte de confinement du réacteur 3 est probablement endommagée.
La fumée vient du réacteur 3, mais on ne connait pas l'origine de la fumée. Cela pourrait provenir également du réacteur 2.
La chambre de suppression du réacteur 2 est endommagée comme cela a été dit hier.
Relevés de radiation :
10h 0.8mS/h
10h20 2.399mS/h
10h30 1.361mS/h
10h40 6.4mS/h
10h50 2.9mS/h
11h 3.391 mS/h
11h10 2.79mS/h
Selon les circonstances, la fuite de radiation vient du 2ème réacteur.
La pression a augmenté dans le 2eme réacteur sans qu'ils sachent pourquoi.
Les employés sont en train de retourner sur le site comme la radiactivité diminue actuellement.
réacteur 4 : 2 trous de 8m de long
dommages sévères
photo fournie par tepco
pré alerte réplique sur NHK dans la région des centrales, interruption de la conférence
2 employés disparus depuis le tsunami
Message édité par GzK le 16-03-2011 à 04:31:27