Bonjour à tous,
Je suis face à un problème dans le cadre de l'implémentation d'une infra. virtualisée.
L'infra est composée de :
- 2 serveurs Dell R620 disposant chacun de 2 cartes réseau 4 ports (2 ports LAN, 2 ports Management et 4 ports ISCSI)
- 2 switch PowerConnect 6224 (24x 1Gb/s) avec un LAG de 4 ports pour les interconnecter
- 1 SAN EqualLogic PS6100X (4x 1Gb/s - 24x 600Go SAS 10k)
- 1 NAS Synology DS1813+ (4x 1Gb/s - 6x 500Go SATA 10k - 2x 256Go SATA SSD)
L'implémentation du réseau ISCSI à été réalisé en suivant les préco Dell :
Chaque Hyperviseur ESXi possède 4 ports VMkernel ISCSI adressé dans le même subnet : 192.168.100.X (chaque port est attaché à une interface dédiée)
Les 4 interfaces du SAN (4 interfaces par contrôleur en mode actif/passif) sont adressées dans le même subnet.
L'initiateur ISCSI logiciel est configuré pour accéder à l'IP du groupe EqualLogic et présente bien 4 chemins par LUN.
La problématique est la suivante :
Une des interface du NAS Synology est attachée au LAN et les autres 3 interfaces sont dédiées au ISCSI avec chacune IP (dans le même subnet).
En conséquences l'initiateur ISCSI détecte pour chaque LUN un très grand nombre de chemins : 4 (ports ESXI) x 3 (ports NAS) = 12 chemins par LUN !!!
Les ressources documentaires Synology préconisent l'utilisation de subnet différents pour chaque interface mais cela m'est impossible à cause des préco de Dell (si non respectées = pas de support).
Je n'ai pas encore fait de tests poussés mais d'après mes premières constatations il y a des chemins inactifs et les performances sont faibles ...
Des idées ou suggestions ?
Merci d'avance.
Message édité par dam09fr le 26-07-2013 à 01:36:07