Tu tapes à l'économie sur un smartphone ? "qik j lai placé disj diff 30mA "
Si le différentiel saute c'est qu'il y a une différence de courant entre le courant qui passe dans son fil de phase et celui qui passe dans son fil de neutre.
ça peut vouloir dire que ton installation est un peu ancienne et que certains fils de neutre sont partagés entre plusieurs consommateurs alors que les fils de phase ne le sont pas, par exemple, ou pas par les mêmes.
Déjà il semble y avoir un mélange entre éclairage et prises d'après ce que tu dis, ce qui n'est pas très correct.
Si par exemple un circuit d'éclairage a son neutre repiqué sur un neutre de circuit de prise alors qu'il a une phase indépendante alors quand tu allumes la lumière ça va sauter.
Ou bien si la prise de ta chambre a la phase et le neutre qui n'arrivent pas tous les deux sur le même différentiel.
Ce n'est qu'un exemple.
Une autre possibilité c'est une fuite à la terre d'un appareil, qui ne se voyait pas avec le différentiel général de plus forte valeur.
Changer un disjoncteur 16A par un 20A ne change rien au problème si c'est le différentiel qui saute.
Message édité par yf38 le 06-09-2014 à 17:01:51