n°6015239
Made-Iwan
Posté le 15-11-2007 à 14:59:01  profilanswer
 

Bonjour les Hardwareux !
Je suis devant un jeu d'orgue (table de mixage lumière) de marque SX Lighting (made in China?) mais les câbles d'alimentation sont dénudés sans prise éléctrique au bout. Les 3 câbles sont de couleur blanc/noir/vert.  :??: Les couleurs ne sont pas du tout au standard européen. Question : ou est la terre, ou est la phase, ou est le neutre?  
Merci de votre aide.   :hello:

mood
Publicité
Posté le 15-11-2007 à 14:59:01  profilanswer
 

n°6015255
Transgarp
Posté le 15-11-2007 à 15:04:20  profilanswer
 

c'est le standard Hydro Québec
 
prise 120Vac 3 fils (appareillage électrique limité à 15A, 1800 watts)
blanc = neutre
noir = 120Vac(phase 1) ou 120Vac(phase 2) ici on connecte sur le noir ou le rouge du 240Vac pour équilibrer le circuit de la maison
vert = terre(ground)
 
prise 240Vac 4 fils (appareillage de fort courant style cuisinière, chauffe-eau, sécheuse)
noir = 120Vac(phase 1)
rouge = 120Vac(phase 2)
blanc = neutre
vert = terre(ground)


Message édité par Transgarp le 15-11-2007 à 15:11:45
n°6015298
Made-Iwan
Posté le 15-11-2007 à 15:22:39  profilanswer
 

Merci Transgarp pour la rapidité et la précision de ta réponse !
Je cours chercher le fer à souder.
Mais quand tu dis "limité à 1800 Watts , je m'inquiète : ce jeu d'orgue "SX Lighting Light Controller CL4001" possède 4 entrées que je destine pour recevoir des projecteurs dont la lampe fait 1000 Watts chacune ! Dois-je m'inquiéter ou est-ce un jouet destiné à des lampes faibles puissances ?

n°6017774
Transgarp
Posté le 16-11-2007 à 14:06:22  profilanswer
 

Ton jeu d'orgue semble bati pour du 120Vac, par contre il existe des prises spéciales à 3 fils 120Vac pour un courant de 30A 3600W
 
S'agit de voir sur quel système de filage le truc sera connecté
 
Ici au Québec les prises murales à 3 fils sont du 120Vac-15A, je n'ai que très rarement vu ce type de prise avec courant plus élevé
 
Par contre les prises murales à 4 fils de 240Vac supporte aisément 30A pour des applications type sécheuse à vêtements
 
Normalement la limite de courant est indiqué sur le fil d'alimentation de l'appareil.
 
Si tu vois écrit 14/3 au max sur le fil, ce type d'appareil peu griller si tu le connect sur une prise 30A
 
Dans le Code de l'électricité du Québec il est indiqué que le courant admissible dans un cable à 3 fils ne devra pas dépasser les mesures que je te donne pour une température de cable maximum de 90°C:
AWG #14 = 15A
AWG #12 = 20A
AWG #10 = 30A
AWG  #8  = 45A
etc.....

n°6018420
Made-Iwan
Posté le 16-11-2007 à 17:51:27  profilanswer
 

Merci mille fois Transgarp (ici les prises sont à 16A), je serai donc prudent pour connecter des lampes trop puissantes.
Et vive le Québec (libre!)

n°6018469
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-11-2007 à 18:06:44  profilanswer
 

Hello,Attention quand meme en France et meme jusqu a l Alsace  :D  c est du 220 v,alors faut verifier si c est du 220v ou du 110 v......avant de brancher le binzz :whistle:


---------------
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
n°6018799
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 16-11-2007 à 19:50:07  profilanswer
 

Si le matériel est d'origine nord américaine y compris Canada il est prévu pour le 110/120 V 60 Hz.
Pour connaître l'intensité en ampère que peut supporter le câble il faut connaître la section des fils.
4 Kw en 240 V (Europe) nécessite du 2,5 mm² minimum (16A)

n°6040255
naalb
Heros futuriste
Posté le 25-11-2007 à 12:18:07  profilanswer
 

Il faut une assurance tou-risk
demont ton matos et regarde ou vont les fils
2 sur le transfo 1 à la terre ( sur le chassis )
en france sé du 220v rare le triphaser


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Matériels & problèmes divers

  3 fils éléctriques noir blanc et vert : qui connait?

 

Sujets relatifs
Ecran noir et pas de clavier après montage nouvelle configuration!?mon écran s'éteint d'un coup mais le voyant reste vert
Mon PC démarre, mais l'écran reste noir.Ecran noir
(PROBLEME) écran noir sans bips systemeecran noir + beep sur Msi K7N2 delta....Help SVP
Norme AT96 (proche du pc104) ... quelqu'un connait ?ecran noir demarrage
pc -> tv : NOIR et BLANC 
Plus de sujets relatifs à : 3 fils éléctriques noir blanc et vert : qui connait?


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR