n°9763605
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:11:56  profilanswer
 

Bonjour,
 
Ce midi j'appuie sur l'interrupteur de la salle de bain, et boum, plus de lumiere ! Bon, je me dis pas grave, y a encore quelques ampoules de coté. Seulement, je ne m'étais jamais posé la question depuis que j'ai emménagé, c'est la douille ! Alors j'ai eu beau regarder dans tous les sens ... je ne vois pas comment virer les fils qui la relie !
 
Tant une douille classique pas de probleme mais là .. aucune idée.
 
Voici 3 photos pour illustrer mon probleme.
 
http://stato0n.free.fr/douille0.jpg
http://stato0n.free.fr/douille.jpg
http://stato0n.free.fr/douille2.jpg
 
Si vous pouvez m'éclairez (:D) ca m'aiderait bien, c'est assez urgent  :sweat:


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
mood
Publicité
Posté le 21-10-2006 à 14:11:56  profilanswer
 

n°9763617
Lexmark
Posté le 21-10-2006 à 14:14:17  profilanswer
 

Disjoncteur eteint.
Pince coupante a ras du socket et le tour est joue :o

n°9763618
com21
real men don't click
Posté le 21-10-2006 à 14:14:22  profilanswer
 

En gros tu veux changer la douille ?
 
Pince coupante et zou !
 
(bien entendu il faut couper le courant avant)


---------------
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°9763623
gloubiboul​ga
-
Posté le 21-10-2006 à 14:14:55  profilanswer
 

T'as eu un truc comme ça comme éclairage chez toi ? Grand malade ! [:wam]
 
Sinon, normalement soit il y a une vis tout en bas de l'endroit par lequel tu mets l'ampoule, soit tout le côté (ce que tu tiens dans tes doigts sur la troisième photo) peut se déboiter du la partie interne qui contient ce qu'il faut pour conduire le courant.


---------------
-
n°9763626
gloubiboul​ga
-
Posté le 21-10-2006 à 14:15:19  profilanswer
 

Lexmark a écrit :

Disjoncteur eteint.
Pince coupante a ras du socket et le tour est joue :o


 

com21 a écrit :

En gros tu veux changer la douille ?
 
Pince coupante et zou !
 
(bien entendu il faut couper le courant avant)


 
 
La c'est déjà plus barbare :o


---------------
-
n°9763642
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:17:27  profilanswer
 

Je vais voir si je trouve une vis à l'endroit où je mets l'ampoule. Sinon rien ne peut se déboiter.
 
Euh, dites question con, j'ai juste coupé le disjoncteur éclairage, c'est suffisant nan ?  [:tinostar]


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763652
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:19:01  profilanswer
 

Gloups, y a aucune vis.
 
dois je faire le barbare ?


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763654
gloubiboul​ga
-
Posté le 21-10-2006 à 14:19:24  profilanswer
 

statoon a écrit :

Je vais voir si je trouve une vis à l'endroit où je mets l'ampoule. Sinon rien ne peut se déboiter.
 
Euh, dites question con, j'ai juste coupé le disjoncteur éclairage, c'est suffisant nan ?  [:tinostar]


Si tu es absolument sur que c'est sur celui ci qu'est branché ta douille, mais parfois, avec nos amis du bâtiment ..


---------------
-
n°9763662
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:20:33  profilanswer
 

mouais, bon, je couperai le disjoncteur général, ce sera plus prudent.
 
Sinon y a pas d'autres solutions que de faire le barbare ?


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763664
nikolai
Posté le 21-10-2006 à 14:20:54  profilanswer
 

gloubiboulga a écrit :

T'as eu un truc comme ça comme éclairage chez toi ? Grand malade ! [:wam]
 
Sinon, normalement soit il y a une vis tout en bas de l'endroit par lequel tu mets l'ampoule, soit tout le côté (ce que tu tiens dans tes doigts sur la troisième photo) peut se déboiter du la partie interne qui contient ce qu'il faut pour conduire le courant.


dans bcp d'endoit c'est comme ça. douille pas cher. au final la douille casse au bout d'un moment. normal quoi
 

gloubiboulga a écrit :

La c'est déjà plus barbare :o


ben pas le choix :o


---------------
Soutenez l'association Chat Qu'un Son Toit - 86 | les RoadRunners sur BOiNC
mood
Publicité
Posté le 21-10-2006 à 14:20:54  profilanswer
 

n°9763667
nikolai
Posté le 21-10-2006 à 14:21:32  profilanswer
 

statoon a écrit :

mouais, bon, je couperai le disjoncteur général, ce sera plus prudent.
 
Sinon y a pas d'autres solutions que de faire le barbare ?


s'pas barbare, tu va perdre 1cm de fil a tout cassé.


---------------
Soutenez l'association Chat Qu'un Son Toit - 86 | les RoadRunners sur BOiNC
n°9763669
Lexmark
Posté le 21-10-2006 à 14:21:48  profilanswer
 

C est pas du genre clips a ergot ? (me rappel plus du nom tient)
Tu prends une pince a bec plat et tu tires le cable sans l abimer.
 
Sinon a la barbare :o

n°9763673
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:22:12  profilanswer
 

la douille a carrement brulé ! puis partie en miette :D
 
heureusement, il n'y a que dans la SDB que c'est comme ca.


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763676
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:22:32  profilanswer
 

nikolai a écrit :

s'pas barbare, tu va perdre 1cm de fil a tout cassé.


 
 
Ok !


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763689
pygmee
Posté le 21-10-2006 à 14:25:06  profilanswer
 

Pour ce genre de douilles, il n'y a rien de vissé. Les fils sont justes coincés par des ressorts. Tu tire sur le fil et ça vient, éventuellement tu appuies sur la lamme ressort. Et puis tu vas chercher une nouvelle douille puisque celle là est foutue.

n°9763692
Ren'
Posté le 21-10-2006 à 14:25:26  profilanswer
 

Tu coupe le courant, teste quand même avec un voltmètre/tournevis-testeur, tu coupe le rouge (Phase) et le bleu (Neutre), puis tu recâble ensuite avec une autre douille porcelaine comme t'avais :o
 
Je suppose que ton installation date de Mathusalem, y'a même pas la terre dans ta SdB [:kilgoreweb]

n°9763700
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:26:04  profilanswer
 

Autre question con (je suis completement nul / novice en électricité)
 
Pour la douille que je vais mettre, il n'y a pas d'importance si le cable orange va à droite ou à gauche ?


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763708
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:27:07  profilanswer
 

Ren' a écrit :

Tu coupe le courant, teste quand même avec un voltmètre/tournevis-testeur, tu coupe le rouge (Phase) et le bleu (Neutre), puis tu recâble ensuite avec une autre douille porcelaine comme t'avais :o
 
Je suppose que ton installation date de Mathusalem, y'a même pas la terre dans ta SdB [:kilgoreweb]


 
 
Euh, j'ai des prises de terre .. et j'ai un 3eme cable qui dépasse à coté des 2 autres qui vont à la douille (c'est pas ca ?  :sweat: )


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763714
Lexmark
Posté le 21-10-2006 à 14:28:00  profilanswer
 

Si il est jaune/vert oui c est ca, mais encore il faut qu il soit relie au piquet de terre :o

n°9763716
pygmee
Posté le 21-10-2006 à 14:28:38  profilanswer
 

Il n'y a pas de sens pour une lampe. L'essentiel, c'est de connecter correctement la terre, si tu en as. Ici je ne vois pas de fils de terre (jaune-vert).

n°9763717
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:28:48  profilanswer
 

il est vert ouais.
 
Je ne sais pas s'il est relié au piquet de terre. Je suppose que je ne peux pas le savoir comme ca ?


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763718
Gnarkill
Posté le 21-10-2006 à 14:28:50  profilanswer
 

Ren' a écrit :

Tu coupe le courant, teste quand même avec un voltmètre/tournevis-testeur, tu coupe le rouge (Phase) et le bleu (Neutre), puis tu recâble ensuite avec une autre douille porcelaine comme t'avais :o
 
Je suppose que ton installation date de Mathusalem, y'a même pas la terre dans ta SdB [:kilgoreweb]


 
Je sais pas comment tu fais pour voir ça étant donné qu'il n'y a pas de terre à raccorder sur une simple douille.
 

statoon a écrit :

Autre question con (je suis completement nul / novice en électricité)
 
Pour la douille que je vais mettre, il n'y a pas d'importance si le cable orange va à droite ou à gauche ?


 
aucune importance.

n°9763722
Ren'
Posté le 21-10-2006 à 14:29:20  profilanswer
 

statoon a écrit :

Euh, j'ai des prises de terre .. et j'ai un 3eme cable qui dépasse à coté des 2 autres qui vont à la douille (c'est pas ca ?  :sweat: )


 
Si si!
 
Sinon une ampoule n'a pas de polarité, donc rouge/bleu on s'en fout, enfin y'a une seule borne reservée, c'est celle de la terre, et y'a le symbole gravé a coté, tu peux pas te gourer

n°9763724
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:29:37  profilanswer
 

on le voit sur la premiere photo (il a une bonne partie dénudée d'ailleurs)
 
Par contre, où connecter la terre sur la douille ?


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763728
Larry_Gola​de
In soviet russia
Posté le 21-10-2006 à 14:30:13  profilanswer
 

Si c'est un câble vert/jaune c'est bien la terre (mais y'a des luminaires qui n'en ont pas besoin) pour info c'est pas une "douille de Mathusalem" mais une douille a fixation rapide (les fils sont pincés et pas vissés) qu'on met provisoirement après travaux, par exemple.

Message cité 1 fois
Message édité par Larry_Golade le 21-10-2006 à 14:31:14

---------------
Si on attend la dernière minute pour faire quelque chose, au moins ça ne prendra qu'une minute à faire.
n°9763729
pygmee
Posté le 21-10-2006 à 14:30:15  profilanswer
 

Si tu mets à la place une douille en metal, tu aura une borne de terre à visser.

n°9763730
Gnarkill
Posté le 21-10-2006 à 14:30:27  profilanswer
 

Il n'y a pas de terre à connecter sur une douille.
Sur certains luminaires il y en a, pas sur une simple douille.

n°9763732
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:30:32  profilanswer
 

Ren' a écrit :

Si si!
 
Sinon une ampoule n'a pas de polarité, donc rouge/bleu on s'en fout, enfin y'a une seule borne reservée, c'est celle de la terre, et y'a le symbole gravé a coté, tu peux pas te gourer


 
 
ah :/
 
bordel, je n'ai que des douilles de merde :'(
c'est du plastique, bien que pas aussi pourrie que celle qui vient de cramer.


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763736
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:31:33  profilanswer
 

Ok, je comprends mieux !  [:zoumzoumzeng3]


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763738
Ren'
Posté le 21-10-2006 à 14:31:38  profilanswer
 

Gnarkill a écrit :

Je sais pas comment tu fais pour voir ça étant donné qu'il n'y a pas de terre à raccorder sur une simple douille.
 
 
 
aucune importance.


 
 
j
J'ai deja vu des douilles porcelaines semblables avec la borne de terre :o

n°9763748
Ren'
Posté le 21-10-2006 à 14:32:47  profilanswer
 

Larry_Golade a écrit :

Si c'est un câble vert/jaune c'est bien la terre (mais y'a des luminaires qui n'en ont pas besoin) pour info c'est pas une "douille de Mathusalem" mais une douille a fixation rapide (les fils sont pincés et pas vissés) qu'on met provisoirement après travaux, par exemple.


 
J'ai dit installation de Mathusalem, parce que y'avais pas de terre présente sur la photo :o

n°9763758
chapix
eleve depuis 1971 au SP98
Posté le 21-10-2006 à 14:34:24  profilanswer
 

Heu, c'est pas pour dire mais il s'agit d'une douille de chantier et elle est faite que pour les petites puissances, elle est clipsé sur le fil donc faut que tu coupe.

 

Un conseil regarde tes autres luminaires, si c'est le meme type de douilles change moi ça rapidement sinon tu risque d'avoir de gros soucis (electricte + feu).  
 
edit: 1 douille comme ça sa vaut moins de 1 euros donc faut bieux comprendre que c'est de la quincaille


Message édité par chapix le 21-10-2006 à 14:36:45
n°9763761
Gnarkill
Posté le 21-10-2006 à 14:34:45  profilanswer
 

Ren' a écrit :

j
J'ai deja vu des douilles porcelaines semblables avec la borne de terre :o


 
Sur une douille metallique encore je veux bien, mais sur une douille en porcelaine explique moi à quoi elle va être raccordée la terre, puisque la porcelaine est un excellent isolant.

n°9763762
nikolai
Posté le 21-10-2006 à 14:35:07  profilanswer
 

statoon a écrit :

ah :/
 
bordel, je n'ai que des douilles de merde :'(
c'est du plastique, bien que pas aussi pourrie que celle qui vient de cramer.


 
ben tu peux toute les changer :D
A terme elles vont toutes peter.
C'est ce que j'avais dans mon ancien appart, le plastique deviens dur et friable à force de chauffer.


Message édité par nikolai le 21-10-2006 à 14:35:58

---------------
Soutenez l'association Chat Qu'un Son Toit - 86 | les RoadRunners sur BOiNC
n°9763765
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:36:01  profilanswer
 

c'est rassurant dis donc ! Elles ont toutes été changés sauf la SDB et WC ... je vais changer tout ca !  
 
on en apprend tous les jours :)


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763770
Ren'
Posté le 21-10-2006 à 14:37:41  profilanswer
 

Gnarkill a écrit :

Sur une douille metallique encore je veux bien, mais sur une douille en porcelaine explique moi à quoi elle va être raccordée la terre, puisque la porcelaine est un excellent isolant.


 
Explique ca aux fabricants de douilles :D

n°9763783
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 14:40:33  profilanswer
 

bon, j'éteins tout, et je vais faire ca.
 
à toute ... (j'espere  [:tinostar] )


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°9763795
Ren'
Posté le 21-10-2006 à 14:42:18  profilanswer
 

statoon a écrit :

bon, j'éteins tout, et je vais faire ca.
 
à toute ... (j'espere  [:tinostar] )


 
Oublie pas tes gants isolants [:kilgoreweb]

n°9763804
chapix
eleve depuis 1971 au SP98
Posté le 21-10-2006 à 14:45:17  profilanswer
 

On va allumés des cierges :lol

n°9763864
statoon
Enjoy the silence
Posté le 21-10-2006 à 15:00:30  profilanswer
 

C'est bon ! C'est fait, merci beaucoup pour votre aide !
Ah ? il fallait des gants isolants ? :D  
Suffit pas de couper le courant ? bon tant pis, ca a fonctionné, mais j'y penserai la prochaine fois ;)


---------------
19°, tu as froid ? mets un pull !
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2
Page Précédente

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Probleme de douille, comment faire ?

 

Sujets relatifs
Probleme avec la sncfproblème court circuit ?
Probleme avec la Fnac : SAVEbay et probléme
[Golf 3] Probleme compteur (segments HS du Totalisateur Kilometrique)[Résolu] Problème avec location Europcar... Plz help
Allo Houston, on a un problèmeprobleme avec free facturation
problème de rétro électrique sur Seat Ibiza Signo 
Plus de sujets relatifs à : Probleme de douille, comment faire ?


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR