electricité et baie serveurs

n°63792
quess
Posté le 22-02-2010 à 12:33:44  profilanswer
 

salut,
 
J'ai quelques questions dans le cadre de l'utilisation d'une baie 42U. Lorsque vos baies sont pleines à craquer, comment faites vous pour alimenter autant de machines ? Disposez vous de plusieurs arrivées de courant distinctes?
Quelles genres de multiprises utilisez-vous?
mettons 30 serveurs * 500W /230V = 65A, soit 2A grosso-modo par machine
si je rajoute les switchs/vpn/ecrans, etc.. j'arrive à un total de 80A
 
comment toute l'électricité est-elle distribuée?


---------------
---- Mon feedback ----
mood
Publicité
Posté le 22-02-2010 à 12:33:44  profilanswer
 

n°63798
le capitai​ne lamar
Posté le 22-02-2010 à 15:26:25  profilanswer
 

Dans le cas le plus fréquent il y a des bandeaux de 8 prises dans la baie. Chaque bandeau est alimenté par un départ 16A issu du tableau électrique (ondulé ou normal).
Il faut donc bien plusieurs câbles pour alimenter une baie.
Il y a bien évidemment plusieurs façon de faire selon l'implantation de la baie, de l'onduleur, du tableau d'alimentation,...

n°63809
hppp
Serveur@home
Posté le 22-02-2010 à 17:39:29  profilanswer
 

Pour ton cas demande à ton électricien.

n°63810
jujudu44
Prophète du CAC
Posté le 22-02-2010 à 18:06:19  profilanswer
 

Deja savoir si on est en tri ou mono phasé...
Après PDU vs bandeau à voir.
Si t'as pas un minimum de connaissance en élec demande conseil (comme prosposé ci-dessus) plutot que de faire nimp tout seul ;)


---------------
Jujudu44
n°63811
quess
Posté le 22-02-2010 à 18:13:14  profilanswer
 

merci pour ta réponse ;-)
Vous comptez comment pour déterminer le nb de serveurs sur une ligne de 16A? A la louche en regardant un peu les specs du constructeur?
 
16A -> pour 500W par serveur, je compte 7.36 serveurs -> disons 9 voire 10 serveurs en charge moyenne ?


---------------
---- Mon feedback ----
n°63812
jujudu44
Prophète du CAC
Posté le 22-02-2010 à 18:33:48  profilanswer
 

Il faut tjs prendre une marge de sécurité. Je fais pas le métier d'élec donc je connais pas les méthodes de calcul mais perso j'irai pas mettre plus de 5/6 serveurs sur un bandeau.
Après faut voir si t'as un circuit secouru / non secouru, prévoir l'équilibrage des phases etc.
Ca s'invente pas.


---------------
Jujudu44
n°63817
quess
Posté le 22-02-2010 à 21:55:12  profilanswer
 

jujudu44 a écrit :

Il faut tjs prendre une marge de sécurité. Je fais pas le métier d'élec donc je connais pas les méthodes de calcul mais perso j'irai pas mettre plus de 5/6 serveurs sur un bandeau.
Après faut voir si t'as un circuit secouru / non secouru, prévoir l'équilibrage des phases etc.
Ca s'invente pas.


C'est pour du courant sur onduleur, donc je mettrais bien 1 à 2 onduleurs sur chaque ligne de 16A.
 

jujudu44 a écrit :

Deja savoir si on est en tri ou mono phasé...
Après PDU vs bandeau à voir.


mono ou tri ca change quoi ?
Que sous-entends tu par PDU vs bandeau ?


---------------
---- Mon feedback ----
n°63827
ducon3d
Posté le 23-02-2010 à 04:39:34  profilanswer
 

PDU= multi-prise evolue, mais pour certain c'est juste une multi-prise IEC C13/C14 (cad les prises que l'ont trouve au cul des alim de PC), certains sont controlable via IP...
definition sur wikipedia en
 
bandeau= multi-prises classique (prises mural, cad schuko)
 
normalement le PDU va te fournir une protection contre les sur-tensions et/ou eviter que tu depasse une puissance trop elevee (enfin en prenant en compte la vrai definition) ce que ne fera pas un bandeau.
 
la difference entre le monphase et le triphase c'est .... le nombre de phase! (dingue :) )
 
mono = une phase 230v (chez nous) et un neutre
tri = 3 phase et un neutre
 
en triphase chaque phase doit avoir a peu pres la meme charge chez edf (oups erdf) donc en gros si sur une phase tu as 30A et sur les 2 autres 15A c'est pas bon, mais 24A, 25A et 25A c'est ok, mais la encore sur wikipedia tu trouvera (assez facilement) ton bonheur.
 
pour les onduleurs c'est a toi de voir ce que tu veux proteger des shutdown intempestif, sache que ca coute les yeux de la tete des gros onduleurs en particulier si tu souhaite pouvoir en debrancher un sans stopper les serveurs qui sont dessus.
une marque tres bonnes pour ca c'est MGE.
 
:hello:

n°63828
quess
Posté le 23-02-2010 à 07:12:35  profilanswer
 

ducon3d a écrit :


la difference entre le monphase et le triphase c'est .... le nombre de phase! (dingue :) )


D'accord je sais tout ça, mais dans la conception et le choix de mes branchements, ça ne va rien changer  :??:


---------------
---- Mon feedback ----
n°63829
jujudu44
Prophète du CAC
Posté le 23-02-2010 à 09:20:18  profilanswer
 

Tient je savais pas qu'il existait des PDU réalisant automatiquement l'équilibrage des phases. Très bon point (!)


---------------
Jujudu44
mood
Publicité
Posté le 23-02-2010 à 09:20:18  profilanswer
 

n°63844
le capitai​ne lamar
Posté le 23-02-2010 à 12:31:32  profilanswer
 

jujudu44 a écrit :

Tient je savais pas qu'il existait des PDU réalisant automatiquement l'équilibrage des phases. Très bon point (!)


 
 
ça n'existe pas ça.
L'équilibrage des phases se fait au moment du câblage.
 
Pour les onduleurs il ne faut pas partir sur plusieurs onduleurs pour protéger un départ 16A
Dans les cas d'infrastructures moyennes tu alimentes 1 gros onduleur depuis le tgbt (en triphasé). L'onduleur alimente ensuite un tableua de répartition/protection. C'est le câblage de ce tableau qui réparti les charges sur les différentes phases.
En tous cas, il faut impérativement confier ce travail à une entreprise d'installation électrique sérieuse.
 
Enfin pour la marque de l'onduleur, MGE est certes bien mais cher. Pour ma part je travaille avec S2S, ils ont une gamme assez étendue et des prestations sérieuses (et une comptabilité un peu pénible). J'ai déjà fait des onduleurs de 30 et 60kva avec eux sans aucun soucis.
 
edit: c'est rarement l'électricien qui détermine le nombre de serveurs à alimenter par ligne. Il faut que le responsable du parc et l'électricien en parlent ensembles. Car entre alimenter qques serveurs tours et une baie remplie de serveurs blade ce n'est pas la même chose. Il faut impérativement connaitre les caractéristiques électriques.


Message édité par le capitaine lamar le 23-02-2010 à 12:34:49
n°63851
jujudu44
Prophète du CAC
Posté le 23-02-2010 à 13:51:22  profilanswer
 

Waip me suis trop vite enthousiasmé en lisant la fiche en wikipedia sur les PDU :x


---------------
Jujudu44
n°63883
quess
Posté le 23-02-2010 à 22:51:48  profilanswer
 

OK
Dans mon cas ce serait le fournisseur de ma baie dans un datacenter. Il peut me tirer 2 lignes de 16A secourues mais pas ondulées.
 
Donc, à partir de chaque ligne je dois disposer des onduleurs. Je compte, toujours à la louche (ou en moyenne), 1A par serveur 1U
Je pensais réaliser ce shéma
 
http://free0.hiboox.com/images/0810/a8f2a27e22b68790e802b06d78207786.png
 
Arrivée de 2 lignes de 16A.
La redondance des alims serveurs ne sert qu'en cas de défaillance de l'alim, pas en cas de défaillance du courant. Chaque serveur a son alim principale branchée sur un onduleur (en vert), et son alim secondaire branchée sans protection sur une seconde ligne (en violet).
32 A -> 25-30 serveurs 1U
 
qu'en pensez-vous?
Je dois m'acheter les services d'un électricien ou le principe est bon?  :D

Message cité 1 fois
Message édité par quess le 23-02-2010 à 22:52:50

---------------
---- Mon feedback ----
n°63886
ducon3d
Posté le 24-02-2010 à 02:47:33  profilanswer
 

ligne 1 -> un MGE pulsar MX 5kVA -> prises IEC C13: 8 serveurs
                                                -> prises IEC C19: bandeau -> d'autres serveurs
idem sur la ligne 2

 

inutile de faire des branchements bizarres.

 

ces onduleurs coute 2,5k€HT pieces. ils peuvent cramer ca marche toujours, tu peux changer la batterie sans l'eteindre, idem pour la partie puissance.

 

je suis pas un fanatique des solutions couteuse mais les onduleurs c'est plutot critique.

 

edit: du coup je viens d'aller verifier pour le prix, c'est bien ca :) mais surtout je viens de voir des multi-prises vendu sous le nom de PDU, comme quoi quand je disais que la definition est toute relative...

Message cité 1 fois
Message édité par ducon3d le 24-02-2010 à 02:53:53
n°63887
bardiel
Debian powa !
Posté le 24-02-2010 à 07:30:23  profilanswer
 

quess a écrit :

OK
Dans mon cas ce serait le fournisseur de ma baie dans un datacenter. Il peut me tirer 2 lignes de 16A secourues mais pas ondulées.


et c'est quoi la différence ? :pt1cable:  
pour moi "alimentation secourue" = "onduleur online" :D donc si c'est le cas, osef de savoir comment ce sera fait (si ce n'est pour sa culture perso).
 
si on regarde chez Nitram (qui font aussi de bons modèles) :

Citation :

"Seul ce type d'onduleur (online) peut prétendre à un fonctionnement sans interruption."


---------------
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°63888
quess
Posté le 24-02-2010 à 07:42:03  profilanswer
 

bardiel a écrit :


et c'est quoi la différence ? :pt1cable:  
pour moi "alimentation secourue" = "onduleur online" :D donc si c'est le cas, osef de savoir comment ce sera fait (si ce n'est pour sa culture perso).


ondulé -> électricité avec tensions régulées
secouru -> si la source tombe en panne, un second générateur bascule pour fournir du courant. Pendant ce laps de temps, il n'y a plus d'alimentation.
 

ducon3d a écrit :

ligne 1 -> un MGE pulsar MX 5kVA -> prises IEC C13: 8 serveurs
                                                -> prises IEC C19: bandeau -> d'autres serveurs
idem sur la ligne 2
 
inutile de faire des branchements bizarres.
 
ces onduleurs coute 2,5k€HT pieces. ils peuvent cramer ca marche toujours, tu peux changer la batterie sans l'eteindre, idem pour la partie puissance.
 
je suis pas un fanatique des solutions couteuse mais les onduleurs c'est plutot critique.
 
edit: du coup je viens d'aller verifier pour le prix, c'est bien ca :) mais surtout je viens de voir des multi-prises vendu sous le nom de PDU, comme quoi quand je disais que la definition est toute relative...


tu utilises ce modèle?


---------------
---- Mon feedback ----
n°63945
ducon3d
Posté le 24-02-2010 à 16:20:11  profilanswer
 

non malheuresement, je me contente de moins bien (et plus petit surtout).
 
mais il y a de bon echo sur cela, et puis MGE c'est bien :)

n°63960
jujudu44
Prophète du CAC
Posté le 24-02-2010 à 18:29:00  profilanswer
 

C'est Schneider Electric maintenant :o APC et MGE ont été rachetés si je me plante pas


---------------
Jujudu44
n°63962
le capitai​ne lamar
Posté le 24-02-2010 à 18:57:21  profilanswer
 

il y a beaucoup à dire mais ça me parait pour le moins bizarre que dans un datacenter les alims de baies ne soient pas fournies par un onduleur online.
Et ça me paraitrait encore plus bizarre que le datacenter t'autorise à faire venir un électricien pour modifier leur infrastructure.
 
Il faut commencer par te faire préciser ce qu'il entendent exactement par alim secourue.  
Dans le contexte d'un datacenter une alimentation  secourue signifie normalement qu'elle est fiable (pas d'interruption ni perturbation)
L'alimentation d'un datacenter se fait normalement de manière très sécurisée.
Dans la plupart des cas il y a une arrivée 20kV EDF (2 pour les gros datacenter ou pour les cas critique) et une batterie de groupes électrogènes.
Il y a une batterie d'onduleurs online alimentés par EDF via un TGBT. Ces onduleurs disposent d'une autonomie de 10min ce qui laisse largement le temps aux inverseurs de source de fonctionner et aux groupes électrogènes de démarrer.
On considère alors que la source de courant fournie aux baies est totalement fiable et inintérruptible.
C'est une infra qui peut être très lourde et couteuse et est très surveillée. Il est alors de question qu'un électricien lambda intervienne pour "tirer un ligne".
 
En gros l'alimentation fait partie de la prestation du datacenter et elle est garantie.
Maintenant ton datacenter est peut être particulier mais s'il n'a pas une infra à la hauteur changes en.
 
J'espère que ça t'éclairera un peu.

n°63967
quess
Posté le 24-02-2010 à 20:55:31  profilanswer
 

merci d'avoir pris le temps...
Il n'est pas question de faire venir un électricien dans le datacenter, mais juste de connaitre les bonnes pratiques. La contrainte étant la mise à disposition d'une à deux lignes, il faut trouver le meilleur dispositif entre les sources électriques et les serveurs.
 
Je fais quoi?
1 un MGE pulsar MX 5kVA par ligne de 16A, sur lequel je branche 8 serveurs + 1PDU (ou bandeau) de 8 serveurs?


---------------
---- Mon feedback ----
n°63968
ducon3d
Posté le 24-02-2010 à 21:01:36  profilanswer
 

je pense qu'il voulait dire que le datacenter lui fournissais 2 lignes de 230V/16A pas qu'un gusse allait venir faire de sa popote, enfin je l'ai compris comme ca.
 
sinon si on se fie a la definition secouru/ondule ci-dessus (celle du DC en question?) il lui faut des onduleurs pour palier a la coupure temporaire de courant et pour fournir une alimentation propre a ses serveurs.
 
@jujudu44: effectivement APC et MGE ont ete rachete par schneider, mais bon c'est normal que tu le sache en tant que prophete du CAC tu te dois de connaitre les informations liees aux autres indicateurs boursiers! sinon des previsions sur le cours du CAC 40 sur les 6 mois? (et le 44 c'est pour le departement ? tu es nantais ? oui c'est du HS)

n°64014
jujudu44
Prophète du CAC
Posté le 25-02-2010 à 15:51:29  profilanswer
 

Prevision pour le CAC a 6 mois : on reste dans le range 3500/4000. Par contre 2011 je le sens bien au fond des abysses :o
44 oui c'est le dép
Fin du HS


---------------
Jujudu44
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  electricité et baie serveurs

 

Sujets relatifs
Renouvellement de parc informatique (stations de travail et serveurs)Où trouver des serveurs embarqués ?
OpenVPN plusieurs serveurs pour un seul client ?Choix de serveurs et stratégie pour mettre en place une redondance
Conseil serveurs pour virtualisationAide pour l'installation réseau avec Baie de brassage!!
Cherche baie de 3 disques IDE au mininumDemenagement serveurs sur autre site
plantage 2003 serveurs suite a MAJsaturation Partage Windows 2003 sur serveurs Web
Plus de sujets relatifs à : electricité et baie serveurs


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR