Posté le 21-06-2015 à 22:54:44  profilanswer
 

Bonjour,
 
j'ai une baie 21U qui abrite plusieurs serveurs, onduleurs, routeurs, etc...
 
Elle dispose d'une ventilation de toit (2 ventilateurs).
 
La température intérieure est de 36,5°C et stable. Est-ce convenable? trop? dois-je rajouter une unité de ventilation?
 
Aucun appareil ne semble dysfonctionner.
 
Je ne trouve que des données sur les températures "idéales" dans les salles mais pas dans les baies...
 
Merci pour avis de pros!

mood
Publicité
Posté le 21-06-2015 à 22:54:44  profilanswer
 

n°131926
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 22-06-2015 à 09:48:20  profilanswer
 

Salut,
 
Tu parles de ventilation mais il n'y a pas de climatisation ?


---------------
Pixel mort -> .
n°131927
jocodis
Posté le 22-06-2015 à 09:50:08  profilanswer
 

Effectivement il n'y a qu'une ventilation de toit et je me demandais si c'était suffisant en regard de la température prise au point haut.

n°131930
fred34
Posté le 22-06-2015 à 10:39:38  profilanswer
 

Salut,
 
36°C, ça me semble plutôt chaud. Dans la salle où se trouve notre baie (ouverte devant et derrière), il fait environ 22°C.
 
As-tu mesuré la température interne des serveurs (car c'est plutôt celle-là qu'il faut surveiller) ?
 
Ta baie est-elle dans un local fermé ? As-tu essayé en ouvrant la baie devant et derrière ? La ventilation fournie par les serveurs permettrait peut-être d'avoir un meilleur flux d'air que des ventilateurs sur le dessus (qui brassent l'air chaud à l'intérieur de la baie mais sans en faire vraiment baisser la température).  
 
@+  
 
Fred
 


---------------
http://leblogdundsi.lesprost.fr/
n°131931
bardiel
Debian powa !
Posté le 22-06-2015 à 11:00:12  profilanswer
 

Pareil que fred34, voir au niveau des composants de la baie... 36 degré c'est beaucoup trop chaud pour une baie,  j'ose pas imaginer les endroits où il y a des creux dans la ventilation comme les batteries des onduleurs, les barrettes de RAM, etc
 
Après poir améliorer la ventilation, voir en bas pour en ajouter une autre  vu que tu as une ventilation en haut (du push pull forcé) et laisser de la place si possible entre chaque partie.


---------------
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°131949
jocodis
Posté le 23-06-2015 à 13:37:45  profilanswer
 

Après réagencement :
 
Température au point haut : 30°C
RAM : 40°C
HDD : 41°C
GPU : 54°C
 
Freebox server : CPUm : 65°C - CPUb : 72°C - SW : 54°C (un peu tiède au toucher, le reste des périphs n'est pas chaud).
 
Je dois rajouter un ventilo sur la FB?
 
Merci

n°131958
bardiel
Debian powa !
Posté le 23-06-2015 à 20:47:03  profilanswer
 

A voir oui, c'est chaud :o
J'ai tendance à dire que si tu as un équipement actif de réseau qui est tiède au toucher, c'est qu'il n'est pas assez refroidi.

 

Ici, un utilisateur d'une Freebox v6 a ajouté des petits ventilateurs car justement c'était très chaud... sachant que (comme on peut voir ici et l'intérieur de la bête) il y a déjà une ventilation active mais très mal placée...


Message édité par bardiel le 23-06-2015 à 20:47:59

---------------
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°131961
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 24-06-2015 à 09:46:51  profilanswer
 

Et j'image que mettre un système de clim n'est pas envisageable au vu du nombre d'équipements actifs ?


---------------
Pixel mort -> .
n°131962
jocodis
Posté le 24-06-2015 à 09:49:02  profilanswer
 

Disons que si je peux éviter la clim je préfère ... Question de coût.  
Pour la freebox effectivement le ventilo est très mal placé. Je vais essayer de bricoler un truc. Même si je n'ai actuellement pas de problème de connexion.

n°131963
snipereyes
Posté le 24-06-2015 à 09:54:36  profilanswer
 

ouais enfin l'un dans l'autre si ton matos est hs a cause d'une temperature trop elevée le coût ne sera pas le même.
pour un local de 3m x 3m la clim a du couter a tout casser 3000€ pose inclue. Et elle fonctionne depuis 4 ans sans problème (juste 2 revisions a moins de 100€) depuis.


Message édité par snipereyes le 24-06-2015 à 09:54:49
mood
Publicité
Posté le 24-06-2015 à 09:54:36  profilanswer
 

n°131964
jocodis
Posté le 24-06-2015 à 09:57:03  profilanswer
 

Existe-t-il des petites climatisations à mettre dans la baie?

n°131966
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 24-06-2015 à 10:54:03  profilanswer
 

Une clim ça suppose surtout un tuyau qui sort et donc un aménagement dans le mur à cet effet.
Mais sinon oui, il existe de petits groupes de clim pour ce genre d'utilisation.


Message édité par CK Ze CaRiBoO le 24-06-2015 à 10:54:41

---------------
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
n°131967
snipereyes
Posté le 24-06-2015 à 12:33:30  profilanswer
 

pas forcement il existe maintenant des clims autonome qui ont un bac a vider l'investissement est moindre mais il faut y penser.

 

Mais le mieux reste le groupe de clim extérieur et soufleur intérieur qui balance l'air frais par oscilation sur la baie. C'est ce que j'ai et l'investissement n'est pas non plus énorme.

Message cité 1 fois
Message édité par snipereyes le 24-06-2015 à 12:35:48
n°131970
Wolfman
Modérateur
Lobo'tomizado
Posté le 24-06-2015 à 16:09:56  profilanswer
 

snipereyes a écrit :

pas forcement il existe maintenant des clims autonome qui ont un bac a vider l'investissement est moindre mais il faut y penser.


Fausse bonne idée le bac à vider : un client avait mis ça dans le local où on avait installé une baie de serveurs. Quand je suis arrivé le lendemain matin, il faisait 40°C dans la pièce parce que la clim s'était arrêtée en pleine nuit (bac d'eau plein). Résultat : 3 disques cramés.
Et dans tous les cas, il faut de toute façon une extraction pour l'air chaud.

n°131971
fred34
Posté le 24-06-2015 à 18:00:56  profilanswer
 

Il existe, dans le truc bien écolo, des clims à eau perdue. En gros, ça pompe en permanence de l'eau sur le circuit d'eau traditionnel et la rejette réchauffée dans les tuyaux d'évacuations.
 


---------------
http://leblogdundsi.lesprost.fr/
n°131973
bardiel
Debian powa !
Posté le 24-06-2015 à 18:54:22  profilanswer
 

fred34 a écrit :

Il existe, dans le truc bien écolo, des clims à eau perdue.


C'est vrai que quand j'ai vu que ça existait, j'avais cru à une blague [:s@ms:2]  
 
Après des mini-clims intégrables dans une baie, à part quelques modèles dédiés comme celui-là bah [:spamatounet]  


---------------
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Infrastructures serveurs

  Température baie informatique

 

Sujets relatifs
Modèles Visio informatiqueStats sur volume de donnée modifié hebdo - baie Equallogic/VMWare
Solution étiquettage informatiqueSolution filtrage poussière sur un rack informatique
Reprise du service informatique d'un hopital, problème TSEBaie de stockage 40 TO
Branchement d'un baie de brassageaudit parc informatique
Système de serveur informatique physiqueSeuil temperature VMWare farlefu
Plus de sujets relatifs à : Température baie informatique


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR