Posté le 13-10-2009 à 16:42:29  profilanswer
 

Bonjour,
Je suis chez Free et passé en CPL.
Ca marche bien au RDC chez moi, mais pas du tout à l'étage. Ai utilisé le meme boitier (le boitier fourni pare Free). Le voyant est bien vert quand je le branche à l'étage, mais impossible de se connecter à internet...
est ce du à mon installation electrique?  
 
je me dis que si pb avec réseau electrique, lorsque je branche à l'étage, si pas de réseau, le voyant du boitier devrait etre rouge, or, il est vert, donc à priori, ca doit marcher???
 
Si qn peut m'éclairer, ce serait super, car j'ai vraiment besoin du réseau à l'étage, et souhaite éviter le wifi....
 
Merci d'avance!

mood
Publicité
Posté le 13-10-2009 à 16:42:29  profilanswer
 

n°435186
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-10-2009 à 15:47:20  profilanswer
 

1 tu est sur que tu n'as pas 2 compteur pour les 2 etages ?  
2 ton installation electrique date de quand ? vieille ou pas ?  
3 tu est pas en triphasée par hasards ?  


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°435208
supertrogr​o
Posté le 14-10-2009 à 16:51:11  profilanswer
 

Salut,
Mon tableau est en effet en 2 parties, une pour le haut, une pour la bas
ca date de 1992 je crois
 
je sais pas comment savoir si c'est triphasé
je peux te poster une photo du tableau si tu veux?
 
Merci de ton aide
Bye

n°435210
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-10-2009 à 16:55:21  profilanswer
 

avec la photo du tableau oui je vais te dire ca

 

si ca date de 92 c'est propre ( normalement :o )  donc c'est pas la qualit" des cablages qui pose problème


Message édité par arkrom le 14-10-2009 à 16:57:11

---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°435235
supertrogr​o
Posté le 14-10-2009 à 19:05:33  profilanswer
 

je vois pas comment joindre ma photo......
tu sais comment on fait?

n°435239
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-10-2009 à 19:32:18  profilanswer
 

go to HFR-rehost


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°435348
aideinfo
Posté le 15-10-2009 à 12:04:37  profilanswer
 

Si le tableau est en deux parties, il est possible que tu aies deux réseaux séparés.


---------------
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°435487
y-master
Cherche bien, tu va trouver :)
Posté le 16-10-2009 à 14:56:30  profilanswer
 

oui ou 1 phase en bas et 2 en haut (j'ai déja vu des install comme ça...)


---------------
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
n°435565
supertrogr​o
Posté le 17-10-2009 à 11:11:21  profilanswer
 

Salut,
désolé de pas avoir donné suite tout de suite, etais un peu débordé....
 
Donc : voici la photo de mon tableau.
 A votre avis, que dois je faire pour que le CPL fonctionne aussi à l'étage???
 
http://hfr-rehost.net/self/pic/2c5229af368b928f37110ab2f826547042535342.jpeg
 

n°435571
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-10-2009 à 12:50:19  profilanswer
 

tu est bien en triphasé ......  regarde sur le disjoncteur en bas a gauche du tableau en haut on a nettement 3 phases + neutre  
 
le CPL ne "saute" pas entre les phases  
donc soit tu met 3 CPL lié par un switch pour injecter le signal CPL sur les 3 phases soit tu essaye de deplacer tes boitiers jusqu'a trouver 2 prises sur la meme phase


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
mood
Publicité
Posté le 17-10-2009 à 12:50:19  profilanswer
 

n°435578
aideinfo
Posté le 17-10-2009 à 13:29:07  profilanswer
 

Il existe des coupleurs de phase qui permettent de créer un réseau CPL.


---------------
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°435594
k3rry
Posté le 17-10-2009 à 17:56:18  profilanswer
 

Ici chez Legrand: http://www.e-catalogue.legrandgrou [...] nce=003608
Il me semble qu'hager ne propose pas de coupleur de phase, je n'arrive pas à voir ton image donc voila je te propose le legrand ;)

n°435599
supertrogr​o
Posté le 17-10-2009 à 19:57:38  profilanswer
 

Ca a l'air bien.
Donc, avec ça, plus de pb pour brancher mon boitier CPL à l'étage?
 
En tout cas, un grand merci à tous pour votre aide!!!
 
A+

n°435609
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-10-2009 à 00:11:16  profilanswer
 

je veut pas etre rabat joie mais ce truc n'est marqué nul part comme etant pour les CPL  
 
c'est pour la communication domotique made in legrand ca  
ca se tente mais c'est pas garantie que ca marche  


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL

  CPL marche au RDC et pas à l'étage???

 

Sujets relatifs
D'ou vient mon prob ? Ma box ? Mon CPL ?CPL ou carte wifi ?
Connecter "2" périphériques à "1" kit CPLCPL, Déconnexion, et livebox.
CPL probleme.Kit CPL avec prise de courant femelle ?
CPL et connexion impossible au net sur un ordi en reseau[Tant pis]Google ne marche plus
Vos avis sur les packs CPL 85Mb premier prixProbleme connectivité CPL NetGear XET1001
Plus de sujets relatifs à : CPL marche au RDC et pas à l'étage???


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR