Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
2851 connectés 

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

compteur linky

n°285431
dinozor
viva bertaga
Posté le 26-12-2019 à 19:32:16  profilanswer
 

Bonsoir,
Juste une question, sur une installation en monophasé il a été posé un compteur linky en triphasé dont la puissance est de 6 kw.Avant si la puissance était dépassée c'était le disjoncteur calibré à 30A qui sautait,maintenant c'est le compteur qui coupe,mais visiblement plus à 30A.Est ce que le compteur divise ces 30A par 3 sachant que deux phases ne sont pas raccordées,ce qui fait qu'il détecte une surconsomationà partir de 10A?

mood
Publicité
Posté le 26-12-2019 à 19:32:16  profilanswer
 

n°285499
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 27-12-2019 à 14:27:00  profilanswer
 

Ca serait quand même vraiment très con :ange:.

 

Pour info les vieux disjoncteurs thermiques étaient beaucoup plus tolérants aux surintensités que les systèmes actuels : délai de réaction plus important, marge importante par conception, pas de notion de puissance réactive etc etc.
Donc peut être qu'avant tu dépassais déjà les 30A sans t'en rendre compte.

 

10A c'est super faible par contre, donc faudrait nous dire quand il déclenche parce que là t'as même pas de quoi alimenter le moindre appareil de cuisine, donc si il déclenche déjà c'est que t'as un autre pb.
Et tu dois pouvoir faire défiler les infos sur le courant consommé en faisant joujou avec les boutons.


Message édité par TotalRecall le 27-12-2019 à 14:27:48

---------------
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°285501
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 27-12-2019 à 14:34:33  profilanswer
 

De mémoire Linky affiche uniquement la puissance apparente. Par contre je ne sais pas ce qu'il prend en compte pour la fonction disjoncteur. A mon avis ça doit être la puissance active ou le courant, le contraire serait "très con" comme le disait TotallRecall.


Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Compteur intelligent de l’énergieInformation sur schéma électronique décompte-compteur + 300 heures
compteur, bouton poussoir wifiBesoin de vos avis - Compteur d'eau + Wiser MPE
Ajout d'une prise électrique à côté d'un compteurRelais compteur HP/HC qui claque
Plus de sujets relatifs à : compteur linky


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR