menfou a écrit a écrit :
Salut a vous
Je viens de mesurer le nombre de littre qui passe dans mon waterbloc, il passe 245L/H.
Est-ce suffisant pour refroidir un XP1800+ avec un TEC de 172W ??
Merci
|
J'avais calculé dans un topic qu'un T-bird 1.2 + peltier Qmax172W dégageait 226W (pour "d'assez" bonnes conditions de efroidissement). 226W = 226 joules/secondes = 813600 joules / heures.
Comme ton système fait passer 245 litres d'eau sur le proc par heures, en supposant que ta réserve d'eau est effectivement de 245 litres, cette réserve va absorber (en supp que l'absorption est totale) 813600 joules en une heure ce qui va faire augmenter la température de cette réserve 0.79°C...
Comme tu n'as pas 245l d'eau cela va augmenter d'autant la temp.
D'autre part un XP1800+ ça doit chauffer +. Un peltier Qmax172W ne va pas refroidir correctement le proc. Un peu seulement.
[edtdd]--Message édité par librinfo--[/edtdd]
---------------
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.