Bonjour Messieurs
 
je dépanne un onduleur selfprotect de 10Kva depuis deux mois.
j'ai eu a remplacer les relais, fusible et batterie.quand t'on l'allume, il passe en mode BYPASS et s'éteint.
avez vous un petit soupçon de la cause de ce problème?
 
je vous remercie pour votre aimabilité.
 
*-------------------------------------------------------------------*
Hello gentlemen
 
I am troubleshooting a selfprotect inverter of 10Kva for two months.
I had to replace the relays, fuse and battery. When you turn it on, it goes into BYPASS mode and turns off.
do you have a little hint of the cause of this problem?
 
I thank you for your kindness.


---------------
@DEC
mood
Publicité
Posté le 01-11-2018 à 13:21:11  profilanswer
 

n°962649
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 01-11-2018 à 13:25:36  profilanswer
 

Je pense que si tu espères une réponse constructive, le minimum c'est de donner une référence précise de l'appareil avec la liste des remplacements déjà effectués.
Mais sur ce forum tu as peu de chance d'avoir une réponse lorsque on parle d'électronique pointue sur un équipement spécialisé d'une puissance considérable.


---------------
Topic .Net - C# @ Prog
n°962650
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 01-11-2018 à 13:26:00  profilanswer
 

Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Hardware - Périphériques par TotalRecall


---------------
Topic .Net - C# @ Prog
n°963082
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 11-11-2018 à 01:46:44  profilanswer
 

il a fonctionné après remplacement des relais, fusible et batterie ? ou jamais, et dans ce cas il faut raconter ce qu'il avait avant.


---------------
du vide, j'en ai plein !

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware - Périphériques
  Onduleur

  Onduleur en panne

 

Sujets relatifs
comment connaître la durée de maintien du courant d'un onduleur ?Ecran IIYAMA 27" panne mystérieuse, besoin d'aide!
quel onduleur pour ma futur config !?Onduleur ne supporte plus la décharge
Onduleur Smart 1000VA en panne (Pb calibration ?)Panne onduleur FSP EP1000
Onduleur APC en panne au bout de 10 mois ???Onduleur en Panne
[topic'h] repérage de panne onduleurPanne d'onduleur: recherche de la panne
Plus de sujets relatifs à : Onduleur en panne


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)