Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
3600 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Matériels & problèmes divers

  Serveur qui reboot quand on allume les lumières

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Serveur qui reboot quand on allume les lumières

n°7153094
n_tony
Posté le 08-10-2009 à 08:33:52  profilanswer
 

Bonjour,
 
Ce message s'adresse autant aux pros du hardware qu'aux électriciens passionnés :)
 
Dans une de nos agences, nous avons un serveur UNIX (mais cela importe peu) placé à côté de la baie de brassage, elle même placée à côté du tableau électrique. Pas de soucis particulier sur le serveur, il est plutôt récent (< 3 ans). Il arrive (pas tout le temps) que lorsqu'on actionne l'interrupteur des lumières du hall, le serveur reboot ...
 
Nous avons changé d'onduleur, pensant qu'une chute de tension provoquait ce redémarrage, mais nous avons encore le même problème.
 
Est-ce que le fait que le câble réseau du serveur passe juste derrière de gros câbles électriques qui alimentent toute l'agence peut être une des raisons ? Je ne m'y connais pas assez mais est-ce que cela peut provoquer des hausses de tension dans le câble RJ45 et faire planter la carte réseau, ce qui entraine un reboot du système ?
 
Est-ce qu'il y a un poltergeist qui n'aime pas la lumière et fait rebooter notre serveur à chaque fois qu'on le dérange ?
 
Merci d'avance pour votre aide !

mood
Publicité
Posté le 08-10-2009 à 08:33:52  profilanswer
 

n°7153119
redbull911​1
quelle idée de faire de l'info
Posté le 08-10-2009 à 08:48:18  profilanswer
 

faut faire venir un electricien là


---------------
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
n°7153988
n_tony
Posté le 08-10-2009 à 18:27:27  profilanswer
 

redbull9111 a écrit :

faut faire venir un electricien là


 
On a fait venir notre "régulier", mais il ne comprend pas non plus. Après c'est peut-être pas le meilleur électricien du monde ...

n°7154111
ylalia
petit padawan
Posté le 08-10-2009 à 19:52:44  profilanswer
 

heu je ne suis qu'etudiant electriciens mais sa ne peu absolument pas venir de la..
 
en effet les circuit prises et les circuits eclairages ne sont en aucuns cas relier : pas les meme fconducteurs pas le meme diametre pas le meme disjoncteur et souvent pas les meme conduits.
 
donc s'assurer que cela vienne bien de la et non d'un autre facteur pour le moment inconnu..
 
l'agence est surement alimenter en 230v donc pas de soucis quelque soit la taille du cable passant derriere le rj45 de plus je supose que votre cable (normalement) devrai etre blinder ou tout du moins avec des brin de protection contre d'eventuelle onde passant par la.
 
je ne pense pas que ceci vienne donc du circuit mais je ne suis qu'etudiant..
 
a approfondir, tien moi au courant sujet interessant a mon gout^^

n°7154405
bibor
dabor
Posté le 08-10-2009 à 21:57:17  profilanswer
 

bonjour  
 
 
il doit y avoir une petite baisse de tension à ce moment la (lumières allumées ) , en plus tu dois avoir une alimentation peut être un peu fatiguée... ou limite .
 
ou alors t'a un micro court circuit quelque part : tableau ou interrupteur  
 
-enfin.... c'est mon avis perso   :)  
 
essayes de brancher le serv  sur une ligne indépendante (voisin) et tu sera fixé
 
 
 

n°7154413
Profil sup​primé
Posté le 08-10-2009 à 22:02:08  answer
 

Ouais mais le pire c'est qu'ils ont un ondulateur. Du coup baisse de tension ou pas, ca devrait pas faire ca  :heink:


Message édité par Profil supprimé le 08-10-2009 à 22:08:57
n°7154426
bibor
dabor
Posté le 08-10-2009 à 22:08:30  profilanswer
 

j'ai lu trop vite et zapé l'ondulateur ...dsl

n°7154648
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 09-10-2009 à 06:23:03  profilanswer
 

Si l'onduleur a le même âge que le serveur et qu'il a été entretenu par le même électricien, il a pu perdre pas mal de son efficacité.
 


---------------
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°7154652
El_diablo
Posté le 09-10-2009 à 06:49:55  profilanswer
 

les batteries de ton onduleur sont peut etre en fin de vie donc quand il y a une baisse de tension, les batteries de ton oonduleur ne peuvent pas compenser la perte du réseau.
 
Et puis quand tu allumens une lumiere, avoir une baisse de tension, c'est que soit ton abonnement est trop juste, soit ton installation n'est pas aux normes pour la section des conducteurs, soit le calibre de tes disjoncteurs qui n'est pas adapte au circuit derriere


---------------
Achat / Vente / Feed-Back
n°7154658
yf38
Posté le 09-10-2009 à 07:16:18  profilanswer
 

Peut-être pas trop chercher du côté de chutes de tension, c'est peu probable, mais plutôt des parasites générés au moment de l'allumage ou de l'extinction des lumières.
Pour le parasitage de la carte réseau c'est pas très réaliste non plus, il doit être possible de lever le doute en tirant un cable réseau provisoire éloigné du cable électrique.
Plusieurs piste:
- Voir si on peut déparasiter l'installation d'éclairage ou la prise de courant alimentant le seveur, les interrupteurs d'éclairage sont-ils de vrais interrupteurs ou des poussoirs actionnant un relais dans le tableau électrique ? Le telerupteur si c'est le cas est-il bien déparasité ?
Si ce sont des interrupteurs simples, les changer, et resserrer toutes les vis des borniers de l'éclairage pour éviter les étincelles génératrices de parasites.
En principe il y a des antiparasites à l'entrée secteur des serveurs, plutôt destinés à éviter qu'eux mêmes ne générent des parasites sur le secteur, mais çà peut être insufffisant pour bloquer des pics de tension élevés de courte durée.
- Faire des essais (oui, pas facile...) avec le serveur branché directement sur la prise sans onduleur pour voir si c'est l'onduleur qui est sensible ou si c'est l'alimentation du serveur.
- Au niveau du serveur il faudrait pouvoir déterminer si le reboot est un vrai reboot résultat d'un reset hardware, d'une detection de perte de tension, ou si c'est un redémarrage à l'initiative d'Unix parce que le système ne se comporte plus normalement (timout).


Message édité par yf38 le 09-10-2009 à 07:37:54
mood
Publicité
Posté le 09-10-2009 à 07:16:18  profilanswer
 

n°7154688
n_tony
Posté le 09-10-2009 à 08:22:00  profilanswer
 

Nous allons essayer avec le câble réseau éloigné des câbles électriques. L'onduleur est neuf, on vient de le changer ...
 
Je ne suis pas sur place, mais il me semble que les interrupteurs sont des poussoirs dans le tableau électrique. Qu'est-ce qu'un telerupteur ?
 
Je vais pousser les investigations côté serveur (c'est plus ma partie même si je ne suis pas un pro d'Unix).
 
En tout cas merci pour vos idées !

n°7154837
yf38
Posté le 09-10-2009 à 10:52:29  profilanswer
 

Un télérupteur c'est un relais qui est commandé par les poussoirs pour éclairer les lampes. Comme tous les relais çà génère des surtensions en particulier à la coupure, et en principe il devrait y avoir un circuit à base de condensateur pour les éliminer, intégré au télérupteur.
Je ne sais pas s'il existe des protections supplémentaires à installer à coté.
http://www.legrand.fr/particuliers [...] s_305.html
Peut-être simplement le contact du télérupteur usé qui génére des étincelles à profusion.


Message édité par yf38 le 09-10-2009 à 11:17:43
n°7155103
andrei66
Vive le HB
Posté le 09-10-2009 à 13:26:58  profilanswer
 

C'es peut être une petite chute de tension (mais vraiment petite que même l'onduleur me se déclenche pas aussi vite)
 
Dans le BIOS on peut configurer comment le serveur se comporte avant la coupure de courant (Allumé, Eteint, Last State (état avant la coupure) )


---------------
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7155163
n_tony
Posté le 09-10-2009 à 14:06:48  profilanswer
 

andrei66 a écrit :

C'es peut être une petite chute de tension (mais vraiment petite que même l'onduleur me se déclenche pas aussi vite)


 
 :ouch: Ce serait possible ça ??
 
Ce serait assez hallucinant ...

n°7155224
yf38
Posté le 09-10-2009 à 14:42:52  profilanswer
 

Une petite chute de tension çà n'existe pas vraiment, il faut donner sa durée, et çà se chiffre forcément en dizaines de milli secondes pour ne pas dire en multiples de la période du secteur qui est de 20ms.
L'onduleur doit être spécifié pour prendre le relais au bout d'un certain nombre de ms, et les alimentations des serveurs comme de nos PC doivent pouvoir supporter aussi une perte d'une partie non négligeable de l'alternance secteur (10ms).
Les parasites générés par les étincelles sont bien plus courts que çà, mais ils peuvent être de grande amplitude, bien plus que la tension du secteur, et perturber de manière anormale autant le fonctionnement de l'onduleur que celui de l'alimentation s'ils arrivent à passer à travers les filtres prévus pour çà (ou à peu près puisque çà passe...).
L'éclairage est peut-être fait avec des tubes fluo ? dans lesquels il y a un circuit "starter" et des condensateurs ( ou pas ) pour diminuer les parasites.
Bon, il faut un electricien comme disait Redbull...

Message cité 1 fois
Message édité par yf38 le 09-10-2009 à 14:43:45
n°7155258
n_tony
Posté le 09-10-2009 à 15:04:11  profilanswer
 

yf38 a écrit :

Une petite chute de tension çà n'existe pas vraiment, il faut donner sa durée, et çà se chiffre forcément en dizaines de milli secondes pour ne pas dire en multiples de la période du secteur qui est de 20ms.
L'onduleur doit être spécifié pour prendre le relais au bout d'un certain nombre de ms, et les alimentations des serveurs comme de nos PC doivent pouvoir supporter aussi une perte d'une partie non négligeable de l'alternance secteur (10ms).
Les parasites générés par les étincelles sont bien plus courts que çà, mais ils peuvent être de grande amplitude, bien plus que la tension du secteur, et perturber de manière anormale autant le fonctionnement de l'onduleur que celui de l'alimentation s'ils arrivent à passer à travers les filtres prévus pour çà (ou à peu près puisque çà passe...).
L'éclairage est peut-être fait avec des tubes fluo ? dans lesquels il y a un circuit "starter" et des condensateurs ( ou pas ) pour diminuer les parasites.
Bon, il faut un electricien comme disait Redbull...


 
Notre électricien nous a bien dit qu'il n'y avait aucune raison qu'une telle chose se passe puisque le circuit de l'éclairage est complètement isolé du circuit des prises de courant sur lequel est branché notre serveur.
 
Je vais effectuer quelques tests, vérifier la raison du redémarrage, et je reviendrais vers vous au cas où ! Merci encore.

n°7155350
yf38
Posté le 09-10-2009 à 16:18:23  profilanswer
 

Il est isolé, c'est règlementaire, mais jusqu'au tableau, là tout le monde se rejoint, et s'il y a perturbation par le télérupteur ou autre c'est par là que çà passe.
Après il y a les perturbations electromagnétiques (radio) dues aux étincelles, mais c'est moins probable que le serveur craigne de ce côté.

n°7155598
andrei66
Vive le HB
Posté le 09-10-2009 à 18:30:18  profilanswer
 

Question bête : un autre appareil (lampe de chevet p. ex) ou un autre PC sur cette même prise (de courant, pas le réseau) fait quoi ?
 
Si la lampe clignote un bref instant lorsque tu allume la lumière c'est qu'il y a bien une chute de tension.
 
Test en débranchant le cable réseau du serveur pour voir si c'est pas le réseau qui a des interférences.


---------------
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Matériels & problèmes divers

  Serveur qui reboot quand on allume les lumières

 

Sujets relatifs
Reboot infini après écran BIOS [RESOLU]Conseil pour un serveur Debian en RAID 1
DOWNGRADE de mon PC actuel !K9N2 : reboot impossible après plantages
Impossible saisir mot de passe sur serveurinstallation serveur 2003 ou 2008
BSOD et autres problèmes sur Nouvelle Config.probleme ordinateur portable qui ne s'allume plus
conseil sur serveurReboot lors de benchs
Plus de sujets relatifs à : Serveur qui reboot quand on allume les lumières


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)