Bonsoir à tous,
   Je viens vers vous avide de conseil (et de solutions).
 
   J'ai installé il y a qq mois dans ma maison de 72 m² une VMC double flux Atlantic Primocosy dans mes combes (non chauffés).
   (il n'y a pas énormément de choix pour les VMC DF en volume non chauffés).
 
   La VMC tourne bien, elle ventile et renouvelle bien l'air en intérieur.
   Ces derniers jours, j'ai ressenti pas mal de froid sur les bouches d'insuflation, et j'ai confirmé cette sensation
   via des mesures.
   Quand il fait 7 °C dehors (20 °C intérieur), ca souffle autour de 11 °C, et quand il fait un peu plus chaud dehors (10°C), ca ne monte  
péniblement qu'à 14-15 °C maxi.
   Les gaines sont toutes isolés avec 50 mm de laine de verre, et je sais pas quoi faire de plus
  (j'ai essayé de mettre de la LDV sur le caisson central et celui de distribution sans trop d'effet).
 
   Avez vous une idée du pourquoi de ce rendement si faible (85-90% annoncé) ?
   Que puis je faire de plus ?
 
Merci pour vos conseils.
 :jap:  

mood
Publicité
Posté le 21-11-2021 à 21:30:50  profilanswer
 

n°64514900
teepodavig​non
Posté le 22-11-2021 à 01:48:33  profilanswer
 

quel est le niveau d’étanchéité à l'air de ton logement ?


Message édité par teepodavignon le 22-11-2021 à 01:48:47

---------------
Laurent est mon fils.
n°64515373
eckiki
Posté le 22-11-2021 à 09:01:32  profilanswer
 

Normalement elle est étanche, pas d'ouverture sur les fenêtres, toutes les fenêtres et porte d'entrée ont été changées.

n°64515415
teepodavig​non
Posté le 22-11-2021 à 09:08:06  profilanswer
 

Le topic ci n dessous n'est pas dédié à la VMC DF mais on y trouve les connaisseurs en bâtiment.
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &page=4419


---------------
Laurent est mon fils.
n°64592517
flojacko
Posté le 01-12-2021 à 15:17:05  profilanswer
 

Bonjour eckiki !

 

J'ai faits installer la même VMC que toi, il y a presque 1 an maintenant. Au début pareil, franchement déçu des résultats (la température d'insufflation descendait jusqu'à 2-3° pour une température extérieure de -2/-3 !!). Je me suis rendu compte que les gaines vendues par Atlantic sont loin de respecter les 10cm d'isolation, le plastique autour la comprimant (mais peut-être n'as-tu pas les mêmes ?). Mais de toute façon, 10cm d'isolation sur réseau aéraulique en volume non isolé c'est très insuffisant. Après je ne connais pas la configuration de ton installation ni de ta maison ?

 

Pour ma part, la majeur partie du réseau d’insufflation + 1 bouche d'extraction passe en combles non isolés. Pour arriver à un meilleur résultat, j'ai sorti les grands moyens : construire des caissons en OSB le long des murs, et y noyer mes gaines de VMC dans de la Ouate de Cellulose, au moins 15-20 cm tout autour. J'ai toujours un peu de perte, mais beaucoup moins. Pourquoi avoir choisi la Ouate ? J'ai pu essayer avec de la laine de roche, en entourant les gaines existantes : confort d'été très mauvais, ça soufflait franchement chaud ! La ouate a l'avantage d'être efficace contre la chaleur en plus du froid.

 

Il est aussi très important que le réseau d'extraction soit parfaitement isolé, pour récupérer le maximum de calories à l'échangeur, autrement rien + rien = rien.

 

J’essaierai de faire des photos à l'occasion.

 

Amicalement.


Message édité par flojacko le 01-12-2021 à 15:31:17
n°64592521
flojacko
Posté le 01-12-2021 à 15:17:33  profilanswer
 

edit : fausse manip


Message édité par flojacko le 01-12-2021 à 15:19:41
n°64639234
eckiki
Posté le 07-12-2021 à 00:40:39  profilanswer
 

Hello flojacko,
   Merci pour ton retour, c'est très intéressant.  
Pour l'isolation sur les gaines, c pas 100 mm mais plutot 50 (ca se fait pas en plus épais).
Mon grenier est pas très haut (je peux a peine tenir debout au point le plus haut, et sur 3 cotés, j'ai le toit qui vient toucher le plancher en OSB.
J'ai suspendu le tout (caison VMC + insuflation), pour avoir une pente pour les condensats qui iront dans les gouttières, donc c compliquer de tout réisoler.
Il faudrait tout descendre, et poser les gaines sur le plancher et faire un labyrinthe en osb pour isoler tout ca.
Possible mais compliqué.
Cordialement.

n°64651853
flojacko
Posté le 08-12-2021 à 11:23:07  profilanswer
 

Exact, c'est 50 mm et non pas 100. Sincèrement, trouve le temps de le faire tu n'en sera pas déçu, et tes factures énergétiques non plus. Avant de le faire, je devais chauffer bien plus qu'avant du fait du volume d'air froid bien plus important qu'en simple flux.

n°64659011
eckiki
Posté le 09-12-2021 à 01:25:47  profilanswer
 

Hi, tu as gagné combien en rendement ?
Proche des 85-90 %?
(exemple t°C aspiration/insuflation/intérieure)  
Merci :)

n°64672789
flojacko
Posté le 10-12-2021 à 16:35:14  profilanswer
 

Mesuré aujourd'hui (mais légèrement faussé, grand soleil au début, orage de grêle à la fin  :sarcastic: ) :
Date de relevé Heure Température ext Temp int Temp insufflée Rendement
10/12/21         15-16H                       3 19,25 15,87            79,20 %
 
 
http://i.imgur.com/ci4XGWh.jpg
http://i.imgur.com/zZwjaJh.jpg
http://i.imgur.com/79rtKjg.jpg
http://i.imgur.com/LqgtKqB.jpg
http://i.imgur.com/AkP2bXX.jpg
http://i.imgur.com/rF7I4ro.jpg
 
Comme tu peux le constater, j'avais déjà sur-isolé la plupart des gaines, 50mm + revêtement alu. J'ai bien sur viré la laine de roche visible avant de noyer les gaines.
Je n'ai pas encore fini, mais les résultats sont déjà très intéressants !

Message cité 1 fois
Message édité par flojacko le 10-12-2021 à 16:36:24
mood
Publicité
Posté le 10-12-2021 à 16:35:14  profilanswer
 

n°64691906
eckiki
Posté le 13-12-2021 à 00:11:22  profilanswer
 

Bravo, gros boulot ! :)
De mon côté , j'ai fait ce que m'a conseillé le support Atlantic : retirer les pièges à son qui crééraient  des perte de charge.
Résultat: aucune différence.
J'ai enlevé les brides sur les connecteurs d'aspiration, et ca a un peu augmenter la vitesse des flux.
 
J'attends d'autres propositions d'Atlantic avant de refaire totalement mon isolation des gaines ...

n°64692546
flojacko
Posté le 13-12-2021 à 08:36:05  profilanswer
 

Le commercial Atlantic ( :lol:) était venu sur place dans mon cas, et n'avait aucune solution pertinente à me proposer.
N'attend pas grand chose de leur part.

n°69929442
sebi-67
Posté le 15-01-2024 à 19:40:38  profilanswer
 

flojacko a écrit :

Mesuré aujourd'hui (mais légèrement faussé, grand soleil au début, orage de grêle à la fin  :sarcastic: ) :
Date de relevé Heure Température ext Temp int Temp insufflée Rendement
10/12/21         15-16H                       3 19,25 15,87            79,20 %
 
 
http://i.imgur.com/ci4XGWh.jpg
http://i.imgur.com/zZwjaJh.jpg
http://i.imgur.com/79rtKjg.jpg
http://i.imgur.com/LqgtKqB.jpg
http://i.imgur.com/AkP2bXX.jpg
http://i.imgur.com/rF7I4ro.jpg
 
Comme tu peux le constater, j'avais déjà sur-isolé la plupart des gaines, 50mm + revêtement alu. J'ai bien sur viré la laine de roche visible avant de noyer les gaines.
Je n'ai pas encore fini, mais les résultats sont déjà très intéressants !


 
Bonjour,
 
Je suis globalement dans la même situation que vous à l'époque, et je me posais une question : n'était-il pas plus simple voir moins coûteux d'isoler l'intégralité des combles entre les chevrons, en 2x12cm (voir 1x12 cm) ? Je ne pense pas que ce serait complètement inefficace ? C'est ce que j'hésite à faire car votre installation me paraît un peu trop compliquée pour moi (bien que probablement plus performante !)
 
Cordialement

n°69929781
flojacko
Posté le 15-01-2024 à 20:42:11  profilanswer
 

Bonjour sebi-67,
 
voici les raisons pour lesquelles j'ai isolé les réseaux aérauliques et non la totalité des combles :
 
- Elles ne sont pas aménagées (et pas en projet)
- La surface de rampant à isoler est bien supérieure à la surface de réseaux aérauliques, donc le coût serait bien plus important
- 1 *12 en épaisseur d'isolant c'est clairement insuffisant pour du rampant, même 2*12 en croisé c'est trop limite pour une isolation digne de ce nom
- On isole les volumes chauffés, si les combles ne le sont pas bah il fera froid quand même, et inversement chaud en été avec une chaleur qui va s'accumuler et ne pas s'évacuer, donc on amène des problèmes

n°69930399
sebi-67
Posté le 15-01-2024 à 21:55:41  profilanswer
 

flojacko a écrit :

Bonjour sebi-67,
 
voici les raisons pour lesquelles j'ai isolé les réseaux aérauliques et non la totalité des combles :
 
- Elles ne sont pas aménagées (et pas en projet)
- La surface de rampant à isoler est bien supérieure à la surface de réseaux aérauliques, donc le coût serait bien plus important
- 1 *12 en épaisseur d'isolant c'est clairement insuffisant pour du rampant, même 2*12 en croisé c'est trop limite pour une isolation digne de ce nom
- On isole les volumes chauffés, si les combles ne le sont pas bah il fera froid quand même, et inversement chaud en été avec une chaleur qui va s'accumuler et ne pas s'évacuer, donc on amène des problèmes


 
Bonjour,
 
Ok merci c’est clair.
Et du coup vous avez aussi coffré et isolé le corps de la VMC DF ? Comme on ne le voit pas sur les photos
 
Merci en tous cas
Bonne soirée

n°69931163
flojacko
Posté le 16-01-2024 à 00:04:24  profilanswer
 

Non, car la vmc se trouve dans la buanderie qui est, elle, isolée.


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Rendement VMC double flux

 

Sujets relatifs
Flux d'informationFaire un double d'une clé de cave
Jeu du Dico : Homerde Vainqueur de la S16 - RDV sur le topic de la S17VMC et tiny house
[MPG] Merguez Cup 8e Edition pour le 12 sept 2021: Mercato le 1er septJeu du Dico : Vave Vainqueur de la S11 - RDV sur le topic de la S12
[Topic Beta] Choisir sa Poussette (simple, double, triple)Flux d'info hardware.fr
Jeu du Dico : PDG Vainqueur de la S9 - RDV sur le topic de la S10phrases a double sens...
Plus de sujets relatifs à : Rendement VMC double flux


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)