Hydraulique et pertes de charge

n°7506603
subsk8
c4c4powered
Posté le 25-01-2006 à 12:02:24  profilanswer
 

Salut,
 
Je suis devant un problème d'hydraulique.
J'ai une canalisation remplie d'eau qui est mise en mouvement par une pompe dont je connais le débit (500L/min).
J'ai calculé les pertes de charge le long du tuyau.
 
Si j'ai bien compris, les pertes de charges vont faire que la pression dans le fluide sera plus faible ç la fin du tuyau qu'au début. Mais qu'en est-il de la vitesse du fluide? Est-ce qu'elle diminue aussi ?

mood
Publicité
Posté le 25-01-2006 à 12:02:24  profilanswer
 

n°7506622
fiston
avatar à n°
Posté le 25-01-2006 à 12:04:26  profilanswer
 

Non.
 
Debit de ta pompe constant --> vitesse du fluide constante.

n°7506728
subsk8
c4c4powered
Posté le 25-01-2006 à 12:18:29  profilanswer
 

En gros le fluide perd de l'énergie, et il la perd sous forme de pression, mais conserve son débit ?
C'est sûr ça ?

n°7506946
fiston
avatar à n°
Posté le 25-01-2006 à 12:51:39  profilanswer
 

Tout ce qui rentre d'un coté doit obligatoirement resortir à l'autre bout © (et ce n'est pas valable que dans l'hydraulique  :D ).
Donc oui c'est sur, si t'as un débit de 500l/min à l'entrée, t'auras 500l/min à la sortie.

Message cité 1 fois
Message édité par fiston le 25-01-2006 à 12:54:36
n°7507381
subsk8
c4c4powered
Posté le 25-01-2006 à 13:52:02  profilanswer
 

Mon problème était de savoir si les propriétés d'échange de chaleur (convection qui dépend de la vitesse du fluide) vont être différentes du début à la fin du tuyau.
Donc j'en déduis que non ?  

n°7508720
Welkin
Ég er hvalur, ekki brauðsúpa
Posté le 25-01-2006 à 16:25:23  profilanswer
 

subsk8 a écrit :

Mon problème était de savoir si les propriétés d'échange de chaleur (convection qui dépend de la vitesse du fluide) vont être différentes du début à la fin du tuyau.
Donc j'en déduis que non ?


Les propriétés seront différentes, ne serait-ce que parce que le gradient de température change. Il faut aussi tenir compte de l'épaississement de la couche limite.

n°7510180
subsk8
c4c4powered
Posté le 25-01-2006 à 18:49:07  profilanswer
 

Selon mes calculs,
le coefficient de convection h ne dépend que de la vitesse U (pour un diamètre D donné), et si j'ai bien suivi vous me dites que le débit ne varie pas. h ne va donc pas varier.
 
Sauf si on considère que la viscosité ou autre propriété de l'eau varie avec la pression.

n°7520228
THEBIGLIEB​OWSKI
Posté le 26-01-2006 à 21:31:44  profilanswer
 

ahh.... sacré Navier Stockes....

n°7543770
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 30-01-2006 à 13:38:59  profilanswer
 

fiston a écrit :

Tout ce qui rentre d'un coté doit obligatoirement resortir à l'autre bout © (et ce n'est pas valable que dans l'hydraulique  :D ).
Donc oui c'est sur, si t'as un débit de 500l/min à l'entrée, t'auras 500l/min à la sortie.


 
Salut
/!\ la conservation s'exprime en terme de débit masse, pas en terme de débit volumique.
Prend le cas d'un compresseur, ce n'est pas vrai que le débit volumique est identique à l'entrée et à la sortie.
 
Sinon, pour ce problème ci, le fluide voit sa pression diminuer le long du tuyau, et perd donc logiquement de l'énergie.
La vitesse en sortie de tuyau ne sera pas (en toute rigueur) identique à l'entrée et en sortie pour tous les problèmes.
Si on considère utiliser un fluide incompressible, alors, c'est vrai->masse_volumique=Cte->debit_massique=Cte->debit_massique*masse_volumique=debit_volumique=Cte
 
Ben.

n°7543900
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 30-01-2006 à 14:01:57  profilanswer
 

subsk8 a écrit :

Mon problème était de savoir si les propriétés d'échange de chaleur (convection qui dépend de la vitesse du fluide) vont être différentes du début à la fin du tuyau.
Donc j'en déduis que non ?


 
Re-Salut
Je suppose que tu étudies un truc genre échangeur de chaleur dont le fluide à l'intérieur des tubes est de l'eau (ou du fuel ou qq chose d'incompressible)?
Si c'est le cas, tu peux:
*soit faire le rigoureux et utiliser des méthodes numériques
*soit utiliser des techniques non numériques existantes (Kern,Bell)...
 
Dans le cas ou tu veux trouver le coefficient correspondant à l'échange à l'intérieur du tube, tu devrais calculer ca comme ca:
 
Re=v*d/nu
========
Re=Reynolds (sans dimensions)
v=vitesse dans le tuyaux ->franchement, ca sert pas à grand chose de trouver sa valeur exacte-> tu divises le débit volumique à l'entrée par la surface pour ton tube S=pi*d^2/4
d=diametre du tube (intérieur)
nu=viscosité
 
Nu=K*d/lambda
===========
Nu=nusselt (sans dimensions)
K=le coefficent que tu cherches
d=diam du tube (intérieur)
lambda=conductibilité du liquide dans le tube
 
Pr=nu/a
======
Pr=Prandtl
nu=viscosité
a=lambda/(rho*c)
c=cp du liquide qui passe dans le tube
lambda=conductibilité du liquide dans le tube
rho=masse volumique du fluide dans le tube
 
Nu=f(Re,Pr)
=========
Tu vas chercher cette relation là dans un formulaire
 
---> tu connais tout, sauf le fameux K recherché.
 
De toute facon, ces calculs vont te donner une estimation des températures de sorties (en supposant que c'est ca que tu cherches)...
A priori, tu fais une première itération en prenant aux températures d'entrée les propriétés du fluide (ou mieux:vas chercher directement dans une table des valeurs de K connues pour évaluer des températures moyennes), cela va te donner des températures de sorties, qui te permettent de calculer les températures moyennes, les températures de film etc... et donc de recalculer les propriétés du fluide à des valeurs plus approchées->obtenir d'autres températures de sortie.
 
 
RQ: la technique que je viens de te mettre est basée sur des valeurs moyennes.
A ma connaissance, il n'y a que des techniques numériques pour utiliser les variations de propriétés dans un tube. Sinon, il y a surement moyen avec des intégrations etc ... mais ca devient vite compliqué et lourd à faire à la main.
 
Si tu as toujours un problème, tu pourrais mettre ce que tu veux faire et à partir de quoi?
Ce sera plus facile de t'aider, car ca devient vite compliqué quand on a pas l'énoncé.
Si tu veux plus de détails, n'hésites pas non plus ;)
 
Ben.

mood
Publicité
Posté le 30-01-2006 à 14:01:57  profilanswer
 

n°7544132
francois91​8
Posté le 30-01-2006 à 14:27:25  profilanswer
 

:jap: Ben_be (c'est là qu'on remarque qu'il n'a pas tout oublié en une semaine  :whistle: )

n°7545630
fiston
avatar à n°
Posté le 30-01-2006 à 17:49:40  profilanswer
 

subsk8 a écrit :

Salut,
 
Je suis devant un problème d'hydraulique.
J'ai une canalisation remplie d'eau qui est mise en mouvement par une pompe dont je connais le débit (500L/min).
J'ai calculé les pertes de charge le long du tuyau.
 
Si j'ai bien compris, les pertes de charges vont faire que la pression dans le fluide sera plus faible ç la fin du tuyau qu'au début. Mais qu'en est-il de la vitesse du fluide? Est-ce qu'elle diminue aussi ?


 

Ben_be a écrit :

Salut
/!\ la conservation s'exprime en terme de débit masse, pas en terme de débit volumique.
Prend le cas d'un compresseur, ce n'est pas vrai que le débit volumique est identique à l'entrée et à la sortie.
 
Sinon, pour ce problème ci, le fluide voit sa pression diminuer le long du tuyau, et perd donc logiquement de l'énergie.
La vitesse en sortie de tuyau ne sera pas (en toute rigueur) identique à l'entrée et en sortie pour tous les problèmes.
Si on considère utiliser un fluide incompressible, alors, c'est vrai->masse_volumique=Cte->debit_massique=Cte->debit_massique*masse_volumique=debit_volumique=Cte
 
Ben.


 
Génial ... j'adore les mecs qui en écrivent un tas tout ça pour ré inventer l'eau tiède ....
Apprend en 1er à bien lire un énoncé, bien sur que l'eau est un fluide imcomprésible !!!
 
A+

n°7546106
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 30-01-2006 à 19:06:06  profilanswer
 

fiston a écrit :

Génial ... j'adore les mecs qui en écrivent un tas tout ça pour ré inventer l'eau tiède ....
Apprend en 1er à bien lire un énoncé, bien sur que l'eau est un fluide imcomprésible !!!
 
A+


 
Au temps pour moi.  
Je voulais juste préciser le fait que ce n'est pas un vérité absolue mais que c'est relatif à l'hypothese du fluide incompressible.
Dans certains problèmes faisant intervenir de l'huile, de l'eau, on est parfois dans des gammes de T° ou de pression ou une légère compression est à prendre en compte.
De plus, des impuretés présentes dans un liquide peuvent faire s'écrouler l'hypothèse d'incompressibilité->ex: un systeme hydraulique fonctionnant à l'huile (incompressible évidemment) mais qui comporte quelques bulles d'air microscopiques...
J'ai donc préféré ajouter une petite note histoire d'être rigoureux mais si c'est vrai que ca peut paraitre un peu c##. ;)
 
 
Sinon, oui, je suis pas un as de lecture d'énoncé ;)
 
Ben.  

n°12228036
cindy1
Posté le 26-07-2007 à 15:12:08  profilanswer
 

j'ai un petit souci ... j'essaye de calculer les pertes de charges malheureusement, le débit du fluide que j'étudie est non constant. Il s'arrête environ 2 secondes toutes les 15 secondes. Auriez-vous une idée comment je dois tenir compte de cet effet ????
 
Merci d'avance

n°12231366
Welkin
Ég er hvalur, ekki brauðsúpa
Posté le 26-07-2007 à 20:30:27  profilanswer
 

En première approximation, les pertes de charges sont proportionelles au carré du débit. Si tu connais la loi du débit, tu as de bonne bases pour répondre à la question.

n°24086673
victor93
Posté le 27-09-2010 à 11:33:37  profilanswer
 

Bonjour à tous
J'ai besoin d'un limiteur de pression mais j'ai une soupape de séquence à ma disposition. J'aimerai savoir si à partir d'une soupape de séquence on peut réaliser un limiteur de pression. Quelle est l'astuce ? Pouvez-vous me faire parvenir un schéma ? Merci d’avance pour vos conseils.

n°28661923
wail_messi
Posté le 14-12-2011 à 12:01:36  profilanswer
 

fiston a écrit :

Non.
 
Debit de ta pompe constant --> vitesse du fluide constante.


 
théoriquement mon ami, la répartition de la vitesse n'a jamais était cte.
si découpe le tronçon en plusieurs unités et on applique l'équation on ne trouve pas la mémé vitesse au début on ne trouve pas les mêmes valeurs


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Sciences

  Hydraulique et pertes de charge

 

Sujets relatifs
Perte de charge en aspirationComment un atome peut il avoir une charge totalement nulle?
[Location] Mes robinets goutent, c'est à la charge de qui ?lettre sans numéro de rue prise en charge par la poste??
[LOCATION] plomberie remise en etat a la charge de QUI ??[Auto] En combien de temps se charge une batterie?
Fuite d'eau et facture élevé : Prise en charge de l'assurance ?Calculer le temps de charge d'un accu?
[bricolage] quelle epaisseur d'agglo pour un charge de150Kg sur 100x80 
Plus de sujets relatifs à : Hydraulique et pertes de charge


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR