Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1570 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Cuisine

  URGENT : quel cable electrique pour relier cuisiniere?

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

URGENT : quel cable electrique pour relier cuisiniere?

n°38118855
airwolfhaw​k
Posté le 13-05-2014 à 23:39:36  profilanswer
 

Bonjour  
 
je souhaitais vous demander quel type de cable electrique dois je acheter pour la raccorder?  
j'ai une prise prise de 32 A dans la cuisine.  
 
la cuisinière est : BOSCH HCE857923F
dans la brochure ils indiquent : cable dy type H05VV-F ou équivalent.... mais je ne trouve pas cette référence dans le commerce.  
 
PUISSANCE TOTALE
3 foyers induction
Avant gauche 280 mm, 180 mm, zone variable 1.8 kW, 2.8 kW
Arrière droit 145 mm, foyer normal 2.2 kw
Avant droit 220 mm, foyer normal 2.2 kw
Booster sur chaque foyer dont 1 powerBoost de 3.6 kW
 
DONNEES TECHNIQUES
Puissance de raccordement 10900 W
 
 
j'ai acheté celui-ci : http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] cb340.html
Cordon électrique de type H05RRF/ 3G4, 32 A, longueur 1,45 m, puissance entre 3650W et 5750W
 
ou peut etre aurais-je du prendre celui-ci ? :  
http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] ab360.html
Cordon électrique type H07RNF/3G6, 50 A, longueur 1,45 m, puissance supérieure à 5750W
 
par avance merci pour votre aide.  
 
cdt.

mood
Publicité
Posté le 13-05-2014 à 23:39:36  profilanswer
 

n°38118958
kool_le_sh​en
Posté le 13-05-2014 à 23:58:10  profilanswer
 

si tu as une prise 32A, tu dois avoir un disjonteur 32A derrière, donc quoi qu'il en soit, tu ne pourra pas passé plus que 32A sans que ça saute au tableau.
Donc du cable 6mm² est normalement suffisant!
Attends un avis d'autre au cas ou je me trompe :o
:jap:

Message cité 1 fois
Message édité par kool_le_shen le 13-05-2014 à 23:58:42
n°38119033
airwolfhaw​k
Posté le 14-05-2014 à 00:10:23  profilanswer
 

kool_le_shen a écrit :

si tu as une prise 32A, tu dois avoir un disjonteur 32A derrière, donc quoi qu'il en soit, tu ne pourra pas passé plus que 32A sans que ça saute au tableau.
Donc du cable 6mm² est normalement suffisant!
Attends un avis d'autre au cas ou je me trompe :o
:jap:


merci pour ton retour...  
c'est que je me disais que le max devait être 32 A...  
 
6 mm ...  donc celui que j'ai pris est bien suffisant?  
http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] cb340.html
Cordon électrique de type H05RRF/ 3G4, 32 A, longueur 1,45 m, puissance entre 3650W et 5750W  
 

n°38122593
fredjke
Posté le 14-05-2014 à 12:10:22  profilanswer
 

vérifie sur ton tableau que tu as bien un disjoncteur monophasé pour les taques, en général on aime en utiliser plus d'une à la fois et en effet, 32A ça fait maxi 3600 W donc au pire juste ton booster de 3600W pourra fonctionner seul sans aucune des autre taques.  
L'idéal serait de brancher ça en triphasé câble 5G4 et en répartissant les phases sur les différentes taques pour arriver à max 3600W par phase.
 
La section du câble doit être déterminée par la puissance qui doit y circuler. La protection dans le tableau est déterminée après la section du câble pour empêcher de faire passer un trop gros courant dans le câble (qui va provoquer une surchauffe et éventuellement un début d'incendie).
 
Donc, tu as besoin de 10kW, donc 3 * 3600W donc 3 phase en 4mm² = 5G4 et un disjoncteur triphasé 32A.
 
Sinon oui le câble 32A va suffire mais en monophasé il va déclencher souvent si tu mets 2 ou 3 taques en //.


---------------
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein
n°38125701
titouns
Posté le 14-05-2014 à 15:47:24  profilanswer
 

fredjke a écrit :

vérifie sur ton tableau que tu as bien un disjoncteur monophasé pour les taques, en général on aime en utiliser plus d'une à la fois et en effet, 32A ça fait maxi 3600 W donc au pire juste ton booster de 3600W pourra fonctionner seul sans aucune des autre taques.


Euh.... tu fais comment ton calcul?
32A ça permet de faire passer un peu plus de 7kW, pas 3.6!!!!
 
Ceci dit il est mentionné une puissance de raccordement de 10kW donc c'est sûr qu'une prise de 32A pour l'ensemble ne suffit pas.
En gros, 2 booster actifs ne permettent pas de mettre le four en route sans disjoncter.
[/quotemsg]

n°38132244
airwolfhaw​k
Posté le 15-05-2014 à 00:59:41  profilanswer
 

titouns a écrit :


Euh.... tu fais comment ton calcul?
32A ça permet de faire passer un peu plus de 7kW, pas 3.6!!!!
 
Ceci dit il est mentionné une puissance de raccordement de 10kW donc c'est sûr qu'une prise de 32A pour l'ensemble ne suffit pas.
En gros, 2 booster actifs ne permettent pas de mettre le four en route sans disjoncter.


[/quotemsg]
 
 
merci pour votre aide!!!


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Cuisine

  URGENT : quel cable electrique pour relier cuisiniere?

 

Sujets relatifs
traduire un sujet de français en allemand (urgent)Cuisinière induction : match entre 3 modeles
Gros soucis pour choisir un rasoir électrique :(quel moteur brushless (éléctrique) prendre ?
Mystère électrique autour d'un appareil, besoin d'une lumière.(urgent) clé cassée coincée dans la serrure
esque je peu remplacer lu fusible de sono par un declic electrique?Fil electrique tondeuse gazon
Probleme avec une cloture électriqueQUESTION MOTEUR ÉLECTRIQUE ROTATION
Plus de sujets relatifs à : URGENT : quel cable electrique pour relier cuisiniere?


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR