opt nop | AH ben on est presque synchro sur ce coup là: je viens de rentrer d'un rdv est trouve tout éteint avec mon BackUps900VA-FR qui siffle en continu est une erreur F06
--------------- 9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois Fond de poche sans préméditation ;-) |
opt nop | Bon de mon côté, pas eu de problèmes depuis hier soir je croise les doigts... --------------- 9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois Fond de poche sans préméditation ;-) |
opt nop | Avant de les contacter je vais essayer de me renseigner plus sur cette "F06", l'onduleur est dans la chambre, pas envie de récupérer un modèle bruyant ;-) --------------- 9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois Fond de poche sans préméditation ;-) |
opt nop | Bon ben de nouveau une erreur F06 cet après-midi et je ne sais toujours pas à qui ça correspond --------------- 9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois Fond de poche sans préméditation ;-) |
Corro le retour | Même problème pour moi, ça fait deux fois qu'il me fait cette erreur... |
Publicité | Posté le 05-01-2015 à 22:14:35 |
opt nop | Intéressant ta manip :-) Je vais tester ça dès que possible (un peu galère de devoir débrancher toute ma colonne)
--------------- 9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois Fond de poche sans préméditation ;-) |
Dorian9111 |
--------------- ASUS Z710 DELUXE // I7 6700K // ASUS STRIX GTX 1080 TI OC // CORSAIR 850 HX // KINGSTON 32GO DDR4 // PHANTEKS EVOLVE ENTOO ATX // PHILIPS BDM3270 // SAMSUNG SSD 960 PRO 1 TO |
DANYFR | Idem, je viens d'avoir 2 fois ce problème malgré la combine de Corro que lui a donné le SAV..
|
TotalRecall Modérateur | Apparemment c'est plutôt courant. Pour un appareil hors garantie la solution serait d'isoler et remplacer le relais fautif (par un plus costaud tant qu'à faire si c'est possible). Une solution préventive serait d'éviter d'avoir trop d'appareils branchés dessus, ou de faire en sorte qu'ils soient branchés/allumés un par un au démarrage et pas tous en même temps. Ca evitera de tirer d'un coup un courant monstre sur le relais surtout lorsque il commute. Note : je ne connais pas le produit, ce sont juste des considérations générales d'électronique suite au fait que j'ai vu que F06 = "relay welding". Message édité par TotalRecall le 26-04-2015 à 16:19:01 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
DANYFR | Suite au problème de F06, j'ai pu faire un échange SAV
|
opt nop | De mon côté celai fait plusieurs mois que je n'ai pas eu cette erreur alors qu'elle survenait quasi chaque mois au début... Je croise les doigts --------------- 9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois Fond de poche sans préméditation ;-) |
TotalRecall Modérateur | Au besoin je pense qu'un coup de bombe contact sur les relais + tritouillage de l'armature peut probablement résoudre le souci pour ceux qui ne veulent/peuvent pas utiliser la garantie. --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
kit-et-kat | Je déterre le topic, mon nouvel onduleur APC Back-ups pro 900 est très bruyant (je l'entends à 2m quand il est sur secteur batterie à 100% de charge), en plus le transfo à l'intérieur est mal calé, ce qui est peut être probablement lié.
--------------- Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm |
TotalRecall Modérateur | T'entend quoi ? Un sifflement, une vibration sourde ?
--------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
kit-et-kat | Non, c'est un ronronnement haché toutes les 5 secondes par une sorte de cliquetis , mais le bruit est typique car c'est mon troisième du nom, la seule différence c'est que le nouveau je l'entends à 2m, alors que qu'il faut que je colle presque l'oreille sur l'ancien qu'il remplace pour entendre le bruit. C'est flagrant car l'onduleur est dans la chambre, dans le lit on n'entendait pas l'ancien alors que le nouveau ne se fait pas oublier
--------------- Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm |
le8emenain49 |
|