Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
2036 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  Optimisation flux d'air et clim

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Optimisation flux d'air et clim

n°58359
fred34
Posté le 17-09-2009 à 15:07:19  profilanswer
 

Bonjour,
 
Nous avons une petite salle serveur (6,6 m2) dans laquelle se trouve une baie 42U qui contient une petite dizaine de serveurs (Dell R200 à 2950).
 
Cette salle est climatisée par un bloc à eau et est complètement close. Le seul accès est une porte (qui dispose d'une grille de 40 x 15 cm en bas). Le plafond de celle-ci est un faux plafond.
 
Je cherche à améliorer la disposition de cette pièce pour optimiser le refroidissement. Le principal problème est qu'il faut positionner la baie de telle sorte à ce que l'on puisse sortir les serveurs (surs rail coulissants) sans trop de difficultés.
 
Je vous joins un plan côté et une vue 3D :  
http://img146.imageshack.us/img146/5360/salleserveurplan.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/2458/salleserveur3d.jpg
 
N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions.
J'avais bien pensé à positionner l'avant de la baie face à la clim comme ceci :
http://img151.imageshack.us/img151/3668/salleserveurplan2.jpg
 
 Qu'en pensez-vous ?
 
 
Merci pour votre aide,
 
@+
 
Fred


---------------
http://leblogdundsi.lesprost.fr/
mood
Publicité
Posté le 17-09-2009 à 15:07:19  profilanswer
 

n°58375
le pote
Day ON
Posté le 17-09-2009 à 23:58:53  profilanswer
 

J'aurais foutu la clim sur le mur opposé à la porte. Mais vu les modifications que ça engendre...

n°58432
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 20-09-2009 à 17:23:16  profilanswer
 

LA baie est ventilé ?
Tu peux découper le haut de la baie et mettre deux gros ventilo qui serait en extraction d'air vers le haut.
En base, sur le coté ou les cotés un ventilo en aspirations.
çà sera un peu plus bruyant mais tu renouvellera l'air de la baie plus vite.


Message édité par wonee le 20-09-2009 à 17:23:30

---------------
Ustea ez da jakitea
n°58506
fred34
Posté le 22-09-2009 à 15:37:36  profilanswer
 

Non, elle n'est pas ventilée. Elle est même complètement ouverte sur 3 côtés.
 
J'ai constaté un meilleur refroidissement ainsi.
 
Je suis tombé sur le site de l'agence de l'energie Suisse qui suggère une ventilation plutôt qu'une clim :
http://www.google.fr/url?sa=t&sour [...] 2itus-Mbtw
 
Avez-vous déjà utilisé ce genre de système ? Il doit falloir un sacré ventilo pour évacuer la chaleur (la clim est tombée en panne au mois de juillet et la salle est montée à 40°C).


Message édité par fred34 le 22-09-2009 à 15:39:09

---------------
http://leblogdundsi.lesprost.fr/
n°58635
ginie
Posté le 24-09-2009 à 22:26:14  profilanswer
 

Avec un bon extracteur ça peut passer, il faudrait connaitre la charge thermique du local. Il faut aussi voir d'où va venir l'air frais.
 
Il faut aussi penser à l'été, le système peut très bien marcher en hiver mais par 35° dehors c'est pas pareil :D
S'il y a du monde qui bosse autour de la salle serveur ils ne vont pas aimer le bruit de l'extracteur :o  Encore qu'avec des serveurs 1U ça sera couvert ...
 
Il est possible de faire un système avec deux sondes de température intérieur/extérieur pour déclencher au choix l'extracteur ou la clim.

n°58640
fred34
Posté le 25-09-2009 à 08:42:56  profilanswer
 

Merci Ginie pour ta réponse.
L'idée serait effectivement d'avoir un système couplé extracteur/clim où la clim prendrait le relai en cas de surchauffe.
 
J'ai installé il y a quelques temps un extracteur pour tester, mais avec un débit annoncé de 230 m3/h, autant ne rien mettre (extracteur acheter chez Bricomachin à 25€ ;-) ).
 
Comment calculer le débit nécessaire pour évacuer la chaleur ?  
Si je me fie au site de l'agence de l'énergie Suisse cité plus haut, j'arrive à peu près à 3000 W, pour une pièce de 15m3 (6.6m2 x 2.5m de haut).
 
L'arrivée d'air frais se fait par une ouverture grillagée au niveau de la port (15  x 40 cm).


---------------
http://leblogdundsi.lesprost.fr/
n°58643
ginie
Posté le 25-09-2009 à 09:00:16  profilanswer
 

En effet ça ne fait pas beaucoup :o
Chez nous on compte 800m3 pour un extracteur hélicoïdal et 2000m3 pour un centrifuge :d
 
3kw de thermique c'est du lourd même si tu es bien en RP d'après ton profil.
 
Voilà la carte utilisé :
http://monimag.eu/upload/287/ventilation.jpg

n°58645
fred34
Posté le 25-09-2009 à 09:41:59  profilanswer
 

3kW, ce sont les pertes thermiques que j'ai calculé en fonction du tableau suivant :  
Petit serveur : 200 w
Gros serveur : 500 w
Equip réseau : 20 w
Onduleur : 100 W
 
Dans notre local de 15m3, la t° se stabilise à 40°C sans clim et local fermé.


---------------
http://leblogdundsi.lesprost.fr/

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  Optimisation flux d'air et clim

 

Sujets relatifs
question sur conso d'une clim de 2,5KwAuthentification de flux Arkoon A51X
Tracabilité des fluxAcceleration des flux
bridage reseau gigabit lors lecture flux multimedias windows vistaSuperviser les flux réseaux entre switchs
[Commutateur] Optimisation du "traffic".Emission Flux video/audio sur un réseau WAN
Diffuser du flux vidéo sur plusieurs kilomètresConseil optimisation reseau
Plus de sujets relatifs à : Optimisation flux d'air et clim


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR