supersnoopy a écrit :
Si tu mets les deux 360 en sandwich, 2 solutions :
1/ si tu fais le choix que l'air du premier 360 passe ensuite dans le second 360, alors il faut que ton eau chaude passe en premier dans le second 360, c.a.d celui qui reçoit l'air le moins frais.
A la sortie, elle rentre dans le premier 360, celui qui est refroidit avec l'air le plus frais.
Ce principe "a contre-courant" est utilisé dans les échangeurs de chaleur indistriels.
2/ Autre possibilité, tu mets tes deux 360 face à face mais avec un espace entre eux (équivalent à une épaisseur de ventilo).
Chaque 360 a des ventilos qui soufflent en direction de l'espace inter-radiateur. L'air chaud s'échape sur le côté, et tes deux ventilos sont refroidis par de l'air frais.
|