Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
792 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding
  Air Cooling

  Convertir des M3 en CFM pour ventilo boitier

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Convertir des M3 en CFM pour ventilo boitier

n°1380934
DJ Boost
Posté le 21-02-2006 à 16:40:52  profilanswer
 

Bonjour je me trouve devant ce cas de figure pour un ventilateur boitier : 148 M3/heure / 39 dB
 
Mais malheureusement, je n'es aucune notion concernant les M3.
Savez vous a combien de CFM cela correspond ?
 
merci a vous!

mood
Publicité
Posté le 21-02-2006 à 16:40:52  profilanswer
 

n°1380949
flo850
moi je
Posté le 21-02-2006 à 17:16:59  profilanswer
 

1m3/h=0.5886 CFM  
1CFM=1.698 m3/h
 
CFM = Cubic Feet per Minute


Message édité par flo850 le 21-02-2006 à 17:17:22

---------------

n°1380951
DJ Boost
Posté le 21-02-2006 à 17:20:30  profilanswer
 

je te remercie infiniment!


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding
  Air Cooling

  Convertir des M3 en CFM pour ventilo boitier

 

Sujets relatifs
Modification Bios ---> Regulateur de Ventilo dans le biosbesoins de conseil pour ventilo
ventilo AMD 64Coment mesure-t-on le diamètre d'un ventilo?
Où brancher ventilo dans Textorm 69u6?[Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman]
boitier sunbeam plexiglass... à monter soi-même!!!ventilo du chipset
J arrive pas a reglé la vitesse de mes ventilo avec mon CoolWatchreguler le ventilo d'une gforce 5900 !
Plus de sujets relatifs à : Convertir des M3 en CFM pour ventilo boitier


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR