n°454477
igloof
Posté le 27-12-2007 à 14:13:03  profilanswer
 

J'ai une multiprise parasurtenseur (http://www.amazon.fr/exec/obidos/A [...] /ref=nosim)
 
Je l'ai relié à une prise terre, par contre elle n'a pas sur ses prises le connecteur de la terre (regardez la photo).
 
J'imagien que cela est normal et que ca na pose pas de problème pour mon installation. (j'ai déjà vu des onduleurs similaires)
 
Est ce que qualqu'un peut m'expliquer la raison?  
 
 
 

mood
Publicité
Posté le 27-12-2007 à 14:13:03  profilanswer
 

n°454478
igloof
Posté le 28-12-2007 à 09:01:40  profilanswer
 

up

n°454479
igloof
Posté le 28-12-2007 à 09:52:27  profilanswer
 

Oui sur les prises du bloc, si tu regardes le lien dans le premier post tu vas voir...

n°454480
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 28-12-2007 à 09:59:27  profilanswer
 

Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Hardware - Périphériques par DraCuLaX


---------------
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°454494
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-12-2007 à 11:12:06  profilanswer
 

Ta multiprise est tout simplement au format F, format adopté par certains pays européens comme l'Allemagne ou la Finlande.
http://kropla.com/electric2.htm
La terre passe par les contacts peripheriques.
 
En France, nous utilisons la connectique de type E.


Message édité par ilien83 le 28-12-2007 à 11:13:22

---------------
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°454496
igloof
Posté le 28-12-2007 à 11:16:18  profilanswer
 

Donc si je branche dessus des prises francaises, la terre n'est pas reliée? Ce qui est amusant c'est que la prise de cette multiprise est bien de type E.


Message édité par igloof le 28-12-2007 à 11:16:44
n°454507
ironyann
PSN & GamerTag : IronYan
Posté le 28-12-2007 à 12:01:25  profilanswer
 

Ne t'inquiete pas, cela fonctionne très bien avec les prises francaises. J'utilise ce type de multiprises chez moi. Pour t'en assurer regarde les prises de tes appareils achetés en France et tu verras qu'il y a deux encoches prévues...

n°454608
JL35
Posté le 28-12-2007 à 17:11:22  profilanswer
 

Donc si on y branche une prise mâle française avec une prise de terre centrale femelle, il n'y a aucun contact avec la terre, et ça marche quand même, c'est ça ? et la mise à la terre n'intervient donc pas dans le procédé de protection contre les surtensions ?
Je dis ça parceque je suis dans une construction assez ancienne (40 ans) où les prises de courant dans les pièces autres qu'humides étaient encore à 2 broches, sans prise de terre...

n°454619
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-12-2007 à 17:57:51  profilanswer
 

Attention !
Il faut vérifier que les encoches latérales, si il y en a, sont bien métalliques.
 
 
Celle ci par exemple ne convient pas:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/CEE_7-17_plug.jpg/150px-CEE_7-17_plug.jpg
 
 
 
 
Celle ci est OK
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/CEE_7-7.jpg/150px-CEE_7-7.jpg

n°454639
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-12-2007 à 18:59:05  profilanswer
 

JL35 a écrit :

Donc si on y branche une prise mâle française avec une prise de terre centrale femelle, il n'y a aucun contact avec la terre, et ça marche quand même, c'est ça ? et la mise à la terre n'intervient donc pas dans le procédé de protection contre les surtensions ?
Je dis ça parceque je suis dans une construction assez ancienne (40 ans) où les prises de courant dans les pièces autres qu'humides étaient encore à 2 broches, sans prise de terre...


 
La mise à la terre n'est pas une protection contre les surtensions.
C'est une protection des personnes contre une eventuelle présence de la phase au niveau des parties métalliques accessibles. Protection contre électisation/électrocution.
 
De toute façon, si tes prises murales sont encore à deux broches, le fait de cabler la terre ou pas au niveau des appareils n'a guère d'importance. A moins que tu n'installes ton pc dans la salle de bain.
 
 :ange:
 
PS: Le pourquoi et le comment de la terre en reseau edf:
 
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec06/terre.htm
 


Message édité par ilien83 le 28-12-2007 à 19:03:49

---------------
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
mood
Publicité
Posté le 28-12-2007 à 18:59:05  profilanswer
 

n°454673
JL35
Posté le 28-12-2007 à 21:18:39  profilanswer
 

C'est ce que je pensais pour la terre (sécurité personnelle), mais je me disais que les surtensions éventuelles pouvaient être dérivées vers la terre... comme ça ne semble pas être le cas (comment sont-elles absorbées ?...) alors ça marchera chez moi. Pour la sécurité je ne me fais pas trop de souci, les appareils sont maintenant bien isolés. Et j'ai un disjoncteur différentiel. (merci pour le lien).
J'ai une prise parasurtension (parafoudre) devant mon équipement informatique (prise avec terre), et une autre sur l'équipement TV (prise 2 broches sans terre). Je considère donc que les deux sont opérationnelles.


Message édité par JL35 le 28-12-2007 à 21:27:35

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware - Périphériques
  Divers

  Prises parasurtenseur sans le connecteur terre?

 

Sujets relatifs
Onduleur efficace sans prise terre ?Type de connecteur
ecran hdcp avec connecteur hdmi/dviOnduleur : forcément avec ventilo ? Prise parasurtenseur ?
Connecteur non identifié sur carte réseauEcrans qui ne marchent pas sur certaines prises !
Prises parafoudre pour PC ?Canon LBP800 - connecteur sur la carte
connecteur disque dur de portable 
Plus de sujets relatifs à : Prises parasurtenseur sans le connecteur terre?


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)