Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1600 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Matériels & problèmes divers

  ça prend combien d'ampers un pc ???

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

ça prend combien d'ampers un pc ???

n°2352266
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 13:05:25  profilanswer
 

Voilà le problème :  
 
Avec des potes on va faire une LAN dans un local gentillement prêté, mais je me demande si l'installation électrique va tenir, je précise que je n'y connais absolument rien de ce point de vue-là, on m'a dit qu'il fallait juste regarder le nombre d'ampers sur "les plombs" de la salle pour connaître la capacité, c'est juste ? c'est la seule chose à regarder ?
 
et si c'est juste :
 
il faut compter combien d'ampers par PC ? ça se calcule comment ? nombre de watt/nombre de volt = nombre d'ampers ? si on a une alime 300W, il faut mettre 300W dans l'équation, ou 300W c'est le maximium que peut fournir l'alim ? (donc par exemple une alim 300W pourrait très bien prendre que 270W)
 
merci d'avance pour votre aide  
 
@+ :hello:

mood
Publicité
Posté le 08-04-2003 à 13:05:25  profilanswer
 

n°2352272
ginie
Posté le 08-04-2003 à 13:07:08  profilanswer
 

une alim ne pompe pas 300w, c'est ça capacité max

n°2352317
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 08-04-2003 à 13:25:33  profilanswer
 

tu dois compter ton alim , ton écran , ton kit son ... mais bon au total ca fait pas grand chose . si tu prend ton alim de 300 au max elle te pompe que 1.36 A . si tu prend en compte que les fusibles c'est en moyenne 10 a 16 A je crois que tu as de la marge . d'ailleurs j'ai deja fait réseau avec 3 pc + ecran + kit en meme temps sur un fusible de 16 ...

n°2352330
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 13:31:47  profilanswer
 

bon déjà pas de kit son, on aura tous des casques, mais bon on sera entre 7 et 10 quand même, alors je sais pas trop, sur mon écran c'est marqué 1.3A (il y 5ans, je sais pas si les nouveaux sont pareils...), donc on peut compter environ 2.5A pour mon PC, si on considère que les autres prennent environ autant,ça va être chaud...

n°2352345
wave
Posté le 08-04-2003 à 13:38:14  profilanswer
 

essaye de répartir tous les PC sur 2 fusibles différents ça devrait suffire.
le compteur fait au moins 30A.

n°2352347
fondbleu
naïf hart
Posté le 08-04-2003 à 13:39:25  profilanswer
 

C'est quoi comme local?
Une salle des fetes,une cave...


---------------
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2352355
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 13:42:39  profilanswer
 

c'est un local de rencontre d'un groupe religieux ^^
 
je sais pas ce qu'il y a dans le reste du bâtiment, ptêtre qu'on pourra avoir accès à un autre fusible...
 
Bon je crois que je vais essayer de récuperer la clé et d'aller y faire 1 tour....

n°2352368
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 08-04-2003 à 13:48:05  profilanswer
 
n°2352377
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 13:52:59  profilanswer
 

thx, mais t'es sûr de ça :
 
"on peut connecter 12 PC sur un circuit 16A sous 230V"  
 
G 1 pote dont l'écran prend 2.5A + la tour ~1.1-1.2 ça fait déjà plus que 3.5A juste pour lui....
 
ou alors il y a une subtilité de calcul qui m'échappe ?

n°2352382
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 08-04-2003 à 13:54:16  profilanswer
 

tinkiet source sur ils se sont oqp de l'electricite pour la ludika en Belgique ce we (600 joueurs)

mood
Publicité
Posté le 08-04-2003 à 13:54:16  profilanswer
 

n°2352385
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 13:55:27  profilanswer
 

ZoRLaC a écrit :

tinkiet source sur ils se sont oqp de l'electricite pour la ludika en Belgique ce we (600 joueurs)


 
ok thx...
 
donc je pense que les 2.5 pour l'écran ça doit être une valeur extrême...

n°2352393
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 08-04-2003 à 13:57:36  profilanswer
 

prend plutot celui la  
 
http://users.skynet.be/homertrix/  
 
 :D  
 

Citation :


Petites règles :  
Veillez à ce que tous les équipements aient une liaison équipotentielle.  
Ne pas enrouler les cables sous tension et éviter les enchainements de multiprises.  
C'est la fèèteuuuuuuu  
Et si ça foire on telephone à Mr Bottequin.  
Principe de calcul :  
 
L'equipement complet d'un joueur est estimé à 2 Ampères.  
on peut connecter sur un reseau 230V: 8PC @ 16A - 10PC @ 20A.  
en triphasé l'ampérage de chaque phase est le total/3.  
et enfin la bonne formule : P=U.I


Message édité par zorlac le 08-04-2003 à 13:57:51
n°2352421
veaux
Posté le 08-04-2003 à 14:13:43  profilanswer
 

ET allume pas tous les Pc en même temps, l'appel de courant engendré alors pourrait claquer un fil ou un fusible

n°2352436
popov
Posté le 08-04-2003 à 14:18:43  profilanswer
 

je suis orga de lan moi aussi(cf signature)
 
et nous avons l'ahbitude de mettre 6-7pc par fusible de 10A

n°2352640
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 15:30:38  profilanswer
 

ok merci pour les conseils !
 
Je suis allé voir le local, bon la maison est plus très fraîche, mais d'après ce que j'ai compris on a 15A pour notre salle (et même si la maison est vieille, c'est toujours 15A non?), et si jamais on peut tirer des cables depuis l'étage en dessous, où il y a l'air d'avoir une grosse installation électrique, donc ça devrait être ok

n°2352724
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 08-04-2003 à 15:54:42  profilanswer
 

:non:  
avec une installation aux normes on peux pas brancher plus de 8 PC sur un disjoncteur...même si il fait 20 A et que la consomation est de 10 A ....
 
le problème vient de la fuite de courant. Chaque PC "envoi" à la masse environ 3-4 mA . Pour une installation aux normes le disjoncteur sautera si la fuite de courant dépasse 30 mA (voir 40 mA pour des différenciels de mauvaise qualité).
 
J'organise souvent des LAN et c'est ça qui nous fou tjs le bordel  :p  
 
Pour palier à ce pb, il faut un "gros" disjoncteur 60A et 300 mA differenciel puis tout de suite après, des disjoncteurs 20A 30 mA différenciel
 
 :D


---------------
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2352758
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 16:05:05  profilanswer
 

snake-bis a écrit :

:non:  
avec une installation aux normes on peux pas brancher plus de 8 PC sur un disjoncteur...même si il fait 20 A et que la consomation est de 10 A ....
 
le problème vient de la fuite de courant. Chaque PC "envoi" à la masse environ 3-4 mA . Pour une installation aux normes le disjoncteur sautera si la fuite de courant dépasse 30 mA (voir 40 mA pour des différenciels de mauvaise qualité).
 
J'organise souvent des LAN et c'est ça qui nous fou tjs le bordel  :p  
 
Pour palier à ce pb, il faut un "gros" disjoncteur 60A et 300 mA differenciel puis tout de suite après, des disjoncteurs 20A 30 mA différenciel
 
 :D  


 
oulà je suis 1 peu largué...
 
dans le bâtiment il y avait 4 "trucs" avec marqué 15A, chaqu'un d'eux est 1 disjoncteur ou c'est les 4 qui forment 1 disjoncteur ?

n°2352777
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 08-04-2003 à 16:08:53  profilanswer
 

Xixor a écrit :


 
oulà je suis 1 peu largué...
 
dans le bâtiment il y avait 4 "trucs" avec marqué 15A, chaqu'un d'eux est 1 disjoncteur ou c'est les 4 qui forment 1 disjoncteur ?


ben normalement t'as 4 disjoncteurs de 16 A et un "gros" de 60A non ? Sur le 60A doit y'avoir ecrit en petit "300mA" ou "30mA" avec un sigle avant


---------------
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2352806
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 16:13:18  profilanswer
 

snake-bis a écrit :


ben normalement t'as 4 disjoncteurs de 16 A et un "gros" de 60A non ? Sur le 60A doit y'avoir ecrit en petit "300mA" ou "30mA" avec un sigle avant


 
moi c'était 4 petites boîtes avec marqué 15A sur chacune... G pas fait attention au reste

n°2352815
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 08-04-2003 à 16:17:11  profilanswer
 

Xixor a écrit :


 
moi c'était 4 petites boîtes avec marqué 15A sur chacune... G pas fait attention au reste


chercher un inscription I Delta (triangle quoi :D ) n
et juste après tu auras soit 0,3 ou 0,03
300 mA ou 30 mA
 
en général y'a une sigle comme ça :  
 
_/|_
 
(dent de scie)
 
 :wahoo:


Message édité par snake-bis le 08-04-2003 à 16:17:37

---------------
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2352894
wave
Posté le 08-04-2003 à 16:42:55  profilanswer
 

snake-bis a écrit :

:non:  
avec une installation aux normes on peux pas brancher plus de 8 PC sur un disjoncteur...même si il fait 20 A et que la consomation est de 10 A ....
 
le problème vient de la fuite de courant. Chaque PC "envoi" à la masse environ 3-4 mA . Pour une installation aux normes le disjoncteur sautera si la fuite de courant dépasse 30 mA (voir 40 mA pour des différenciels de mauvaise qualité).
 
J'organise souvent des LAN et c'est ça qui nous fou tjs le bordel  :p  
 
Pour palier à ce pb, il faut un "gros" disjoncteur 60A et 300 mA differenciel puis tout de suite après, des disjoncteurs 20A 30 mA différenciel
 
 :D  


ça dépend beaucoup de la qualité de l'alim du PC.
et puis si l'installation n'est pas trop récente, le disjoncteur différenciel est beaucoup moins sensible.
si ça fait chier il faut pas utiliser de prise de terre, et éviter de toucher le sol humide ou un radiateur en même temps que le PC:D

n°2352901
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 08-04-2003 à 16:46:21  profilanswer
 

wave a écrit :


ça dépend beaucoup de la qualité de l'alim du PC.
et puis si l'installation n'est pas trop récente, le disjoncteur différenciel est beaucoup moins sensible.
si ça fait chier il faut pas utiliser de prise de terre, et éviter de toucher le sol humide ou un radiateur en même temps que le PC:D


ouais, mais avec 20 Pc, si par malheur tu touche un boitier, tu te mange 60 mA dans la gueule et là ....   [:forummp3]  :cry:  
si EDF préconise 30 mA c'est pas pour rien...et on les sent passé les 10 mA fait moi confiance  :whistle:


---------------
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2352913
wave
Posté le 08-04-2003 à 16:49:38  profilanswer
 

snake-bis a écrit :


ouais, mais avec 20 Pc, si par malheur tu touche un boitier, tu te mange 60 mA dans la gueule et là ....   [:forummp3]  :cry:  
si EDF préconise 30 mA c'est pas pour rien...et on les sent passé les 10 mA fait moi confiance  :whistle:  


c'est pour ça qu'il faut pas toucher la terre sans bonnes chaussures, ni par l'intermédiaire d'un radiateur.
j'ai déjà joué de la guitare avec les cordes reliées directement sur la phase (220V), tant qu'on est isolé de la terre ça pose pas de problème.

n°2352929
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 08-04-2003 à 16:55:33  profilanswer
 

wave a écrit :


c'est pour ça qu'il faut pas toucher la terre sans bonnes chaussures, ni par l'intermédiaire d'un radiateur.
j'ai déjà joué de la guitare avec les cordes reliées directement sur la phase (220V), tant qu'on est isolé de la terre ça pose pas de problème.


toutafé, mais question sécurité, c'est zéro  :sweat:  
t'imagine le mec qui se prends une chataigne comme ça dans ta LAN.....


---------------
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2352939
napalmito6​3
Posté le 08-04-2003 à 17:00:08  profilanswer
 

wave a écrit :


c'est pour ça qu'il faut pas toucher la terre sans bonnes chaussures, ni par l'intermédiaire d'un radiateur.
j'ai déjà joué de la guitare avec les cordes reliées directement sur la phase (220V), tant qu'on est isolé de la terre ça pose pas de problème.


+1 moi aussi moi aussi, c'était pas un four qui mettait la phase à la terre ?

n°2352968
Profil sup​primé
Posté le 08-04-2003 à 17:10:35  answer
 

J'ai fait une lan de bourrin l'été dernier chez moi > 14 PC allumés en continu pendant trois jours, de même que le four pour la trentaine de pizzas :D
 
Il y avait aussi la chaine hifi qui marchait ainsi que les lumières la nuit + tout le reste (lampes, frigo ...).
 
No plantage donc si c'est une petite lan ça devrait marcher ;)

n°2352982
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 08-04-2003 à 17:15:21  profilanswer
 

mastermatt a écrit :

J'ai fait une lan de bourrin l'été dernier chez moi > 14 PC allumés en continu pendant trois jours, de même que le four pour la trentaine de pizzas :D
 
Il y avait aussi la chaine hifi qui marchait ainsi que les lumières la nuit + tout le reste (lampes, frigo ...).
 
No plantage donc si c'est une petite lan ça devrait marcher ;)


et ben j'aimerais bien voir ton install EDF :)
sur une install standard aux normes, j'ai jamais pu branché plus de 10 Pc en même temps. Et dans tout les endroits ou on doit brancher plus de 10 PC on utilise des reglettes avec disjoncteur 30 mA diff. intégré


---------------
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2352994
wave
Posté le 08-04-2003 à 17:19:45  profilanswer
 

napalmito63 a écrit :


+1 moi aussi moi aussi, c'était pas un four qui mettait la phase à la terre ?


comment t'as deviné?:D

n°2353006
popov
Posté le 08-04-2003 à 17:27:53  profilanswer
 

snake-bis a écrit :


et ben j'aimerais bien voir ton install EDF :)
sur une install standard aux normes, j'ai jamais pu branché plus de 10 Pc en même temps. Et dans tout les endroits ou on doit brancher plus de 10 PC on utilise des reglettes avec disjoncteur 30 mA diff. intégré


 
tu nest pas oblige de mettre un diferentiel.
 
 
si tu a differentiel au general, un diferentiel apres ne sers a rien a part te faire depense 100-150euros de plus pour faire des petite lan

n°2353008
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 08-04-2003 à 17:29:44  profilanswer
 

popov a écrit :


 
tu nest pas oblige de mettre un diferentiel.
 
 
si tu a differentiel au general, un diferentiel apres ne sers a rien a part te faire depense 100-150euros de plus pour faire des petite lan


ben sur le général le plus souvent le diff. est un 30 mA maintenant...donc tout ton install électrique derrière est bridée par le 30 mA
 
avant c'était un 300 mA donc no souci


---------------
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2353025
NastyCrunc​her
Posté le 08-04-2003 à 17:34:58  profilanswer
 

Tiens, y'a des infos par là  :hello:  
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm


---------------
[:magnasuprema] Rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme ...
n°2353030
napalmito6​3
Posté le 08-04-2003 à 17:37:07  profilanswer
 

wave a écrit :


comment t'as deviné?:D
 


l'intuition... stout...
j'me souviens encore des "clacs" que ça faisait dans l'ampli quand on touchait les cordes...
 
et j'ai eu le même problême pour enregistrer une maquette y'a trois ans... avec la salle de répète où il n'y avait pas de terre, j'avais été obligé de me relier (avec une vieille corde) au chevalet de ma basse pour éviter les cracs que ça produisait à chaque fois que mes doigts lachaient les cordes...

n°2353033
popov
Posté le 08-04-2003 à 17:37:40  profilanswer
 


 
no,c bon merci bts electronik donc sa va

n°2353161
Xixor
Posté le 08-04-2003 à 18:25:41  profilanswer
 

bon bin j'irai voir demain pour cette histoire de différentiel...
 
mais 9-10PC répartis sur deux "trucs" (disjoncteurs?) de 15A chacun ça passe ou pas ?

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Matériels & problèmes divers

  ça prend combien d'ampers un pc ???

 

Sujets relatifs
A combien vous monter la pc 800Combien de ventilo sur une a7n8x dlx
Nero blocage gravure, processus qui prend de plus en plus de mémoireCM Gigabyte 7ZX KT133 1.0 : HDD et CPU jusqu'à combien ?
[Boitier] Combien de ventilo(s) fourni(s) avec l'Enermax FS-710B ?Combien de Portable Dell Inspiron 500m avez-vous commandés le 31mars?
Il me faut un PC Portable mais combien ca coute ?Mon pc prend feu !
jsuis penard combien de temps avec une 9500 pro? 
Plus de sujets relatifs à : ça prend combien d'ampers un pc ???


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR