golloth a écrit :
Bonjour,
J'ai depuis 5 ans un onduleur Eaton Ellipse Max 600.
Il va falloir que je change la batterie.Mais en lisant plusieurs fils sur le net,je m'aperçois qu'un onduleur off-line ne protègerait pratiquement pas mon PC en cas de coupure,vu son temps de réaction.
Or habitant en pleine campagne j'ai souvent des micro coupures.
Donc est-il vrai qu'un onduleur off-line est pratiquement inefficace dans ce cas ?
Merci de vos avis éclairés
|
Bonjour,
Je me suis posé le même problème, avant d'acheter un onduleur.
Actuellement, le votre est line interactive. Un bon produit si on s'en réfère à ceci
https://www.ldlc.com/fiche/PB00061237.html
Vous voulez changer la batterie ? Vous n'en trouvez pas ? Cela vous embête de mettre une batterie neuve dans un vieil onduleur ?
Le temps de réaction de l'off line ne diffère pas du line interactive. C'est entre 6 et 10ms. Et même, dans les exemples ci dessous, un off line APC a un minimum à 6ms alors que le line interactive est à 8ms.
off line : https://www.apc.com/shop/fr/fr/prod [...] P-BE400-FR
line interactive : https://www.apc.com/shop/fr/fr/prod [...] /P-BX950UI
Il semblerait que l’intérêt du line interactive résiderait dans l'injection de courant pour rétablir la bonne tension sans passer sur batterie et alors même que la baisse ou la hausse de tension ne nécessite pas vraiment de passer sur batterie.
Dans des régions où le courant fluctue sans se couper, certains matériels couteux et sensibles pourraient ne pas apprécier à la longue. Le line interactive diminuerait le problème sans user les batteries. Et encore là on optera pour du on line.
La différence de prix entre line interactive et off line n'est pas importante, chez APC en tous cas.
Eaton est plus cher à technologie équivalente. Mais il a d'autres points positifs.
Un Eaton off line est au prix d'APC line interactive.
Chez moi , j'ai pas mal de micro coupures mais elles nécessitent toutes de passer sur batterie même si ce n'est que pendant quelques dixièmes de secondes. Un off line ferait de même. Pour ce qui est de fluctuations corrigées par mon line interactive, elles ne sont pas monitorées.
Message édité par chermositto le 05-09-2018 à 19:21:20