Hello,
j'ai un exercice que j'aimerais faire pour réviser, mais je n'arrive pas.
Le sujet est le suivant :
Citation :
Soit un transformateur de 15kVA, 2300/230V, 60Hz. Les données suivantes sont obtenues du côté primaire (2300V) : Test en circuit ouvert Test en court-circuit Vco=2300V Vcc=47V Ico=0.21A Icc=6A Pco=50W Pcc=160W 1 Trouver le circuit équivalent du transformateur vu du primaire. 2 Trouver le circuit équivalent du transformateur vu du secondaire. 3 Calculer la régulation (chute de tension interne en %) à pleine charge pour une charge de facteur de puissance de 0.8 en retard. 4 Calculer la régulation à pleine charge pour une charge de facteur de puissance de 1.0. 5 Calculer la régulation à pleine charge pour une charge de facteur de puissance de 0.8 en avance. 6 Tracer un graphique qui présente la régulation en % en fonction du courant de charge qui varie de 0 à pleine charge et pour les facteurs de puissance : 0.8 en retard, 1.0 et 0.8 en avance.
|
Les 2 premières questions, pas de problème, je trouvé Req et Zeq... mais après je ne vois pas par ou commencer
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur la démarche... merci à toi
Message édité par dRfELL le 11-02-2008 à 20:24:52