ATTENTION, si j'ai bien compris, il y a une prise 32 A (ça n'existe plus maintenant c'est des sorties de câble) sur laquelle sont branché divers appareils prévu pour du 16 A.
Et bien c'est interdit et même très dangereux, puisque une ligne 32 A, c'est fait pour du matériel 32 A (Four, plaque chauffante, etc...).
En cas de problème avec un des appareils branché sur la ligne 32A, vos appareils auront largement le temps de cramer, la multiprise également avant que le disjoncteur ou le porte fusible saute.
La solution par ordre de préférence :
- tirer une ou plusieurs ligne 16 A 2.5 mm².
ou
- remplacer le disjoncteur ou porte fusible 32 A par du 16 A.
et
- acheter une multiprise avec disjoncteur magnéto-thermique différentiel 10A/30mA.
Pour ceux qui disent que ça tient largement, (normal que l'électricien soit choqué ) la ligne en 6 mm² tient mais les appareils et multiprises ne sont pas protégé.
Fuyez comme la peste le noname ou pas cher en matériel électrique, déjà que les produits de marque deviennent de plus en plus pourri alors le sans marque !!!!
De plus ne jamais mettre une multiprise sur une multiprise, ni "bricoler" en éléctricité. Et pour finir c'est une erreur classique qui tient jusqu'au jours ou ça crame (Vécu).