Chaudière gaz et pression qui monte au cadran...

n°4390788
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 18:17:12  profilanswer
 

Bonjour,
Ca me fait un peu bizarre de poster ce genre de soucis dans ce forum mais je suis un peu largué sur les systemes de chauffage.
J'ai un appartement avec une chaudière gaz elm legrang. Lorsque j'ai pris l'appartement, le vase d'expansion était naze : il a été changé, et le technicien a aussi "modifié" quelque chose sur un tuyau pour "l'air" (je ne peux pas définir plus, désolé, mais avant j'entendais l'eau couler dans les tuyaux et le radiateur en bout de chaine avait du mal à chauffer - ça a réglé le probleme).  
Depuis, tout allait bien mais ça gouttait sous le chauffe eau. J'ai du toucher une manette (bleu : lorsqu'on la tire en bas et sur la gauche elle augmente la pression), ça ne goutte plus mais depuis la pression augmente : sur le cadran je suis à 2,5 et avant ça n'a jamais décollé de 1,5... Ca commence à me faire un peu peur. Je purge un peu pour faire redescendre la pression, mais dois-je rajouter de l'eau ? pourquoi la pression monte ?  
 
En parcourant le net, je découvre qu'il y a une pression d'eau, d'air, qu'il faut purger ou rajouter de l'eau... Si une bonne âme pouvait m'aider...  
 
 

mood
Publicité
Posté le 11-12-2004 à 18:17:12  profilanswer
 

n°4390807
space droi​d
Posté le 11-12-2004 à 18:21:26  profilanswer
 

et si tu appellais plutot un technicien competent avant de te faire sauter la tronche

n°4390815
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 18:23:01  profilanswer
 


Pas ELM Legrang [:tinostar] mais ELM Leblanc ;)
 
Le machin pour l'air, c'est un purgeur automatique
 
Sinon, c'est tout à fait normal que ça goutte :spamafote: Soit il faut mettre un seau en-dessous, soit raccorder au tout à l'égout... Il faut donc laisser goutter !


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°4390818
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 18:23:28  profilanswer
 

Héhé.
Sauf que la, c'est un peu le WE. Et puis y'a pas vraiment de risque à essayer de comprendre comment ça marche.
 
Edit :  
Leblanc oui, désolé :)
Normal que ça goutte ? Hummm...Alors comment je dois faire pour que ça regoutte :)
 

Citation :

c'est un purgeur automatique


 
Ca peut pas venir de ça donc ?


Message édité par cadmi le 11-12-2004 à 18:25:38
n°4390820
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 18:23:48  profilanswer
 


Donc la chose à faire (j'oubliais) c'est refaire goutter [:thalis]


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°4390885
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 18:38:27  profilanswer
 

D'autres zavis?

n°4390911
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 18:44:15  profilanswer
 

cadmi a écrit :

Normal que ça goutte ? Hummm...Alors comment je dois faire pour que ça regoutte :)


 
Alors là... faudrait qua j'appelle Papa [:antoine33] je suis pas chauffagiste moi... lui si :D
 
Sinon, c'est une chaudière production eau chaude ou une chaudière et un cumulus séparés ?


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°4390930
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 18:46:09  profilanswer
 

CharlesT a écrit :

Alors là... faudrait qua j'appelle Papa [:antoine33] je suis pas chauffagiste moi... lui si :D
 
Sinon, c'est une chaudière production eau chaude ou une chaudière et un cumulus séparés ?


 
je dirais production eau chaude vu qu'elle alimente les radiateurs, et qu'elle se met en route quand on demande de l'eau chaude. Et il y a pas de cumulus.

n°4390971
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 11-12-2004 à 18:53:15  profilanswer
 

Le chauffage c'est un circuit fermé. Le truc de l'air dont tu parles consiste à chasser l'air du circuit, qui s'accumule dans les radiateurs et les points hauts des canalisations.
Il se peut que ta manette bleue corresponde au robinet d'arrivée d'eau (normalement fermé) quand tu l'ouvres, la pression de ton circuit fermé monte jusqu'à atteindre la pression du circuit d'eau collectif (3 bars environ).
Ferme ce robinet, et si la pression est stable à 2.5 laisse comme ça, au pire descend à 2 mais moins c'est inutile.


---------------
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
n°4390979
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 18:53:54  profilanswer
 


donc oui, production eau chaude :jap:
 
dans tous les cas, :whistle: je ne vois pas en quoi le purgeur automatique pourrait influer sur la production d'eau chaude car il s'agit de 2 circuits séparés : 1 pour le chauffage (qui utilise ce purgeur) et un pour la production eau chaude...


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
mood
Publicité
Posté le 11-12-2004 à 18:53:54  profilanswer
 

n°4391016
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2004 à 18:58:35  answer
 

chez moi ça monte à 3bars dans la zone rouge [:2501] au delà faut vider jusqu'a 2.5 et attendre que ça remonte.Faut pas s'inquiéte ça peux pas exploser y a forcément un soupape de sécurite

n°4391033
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 19:00:44  profilanswer
 

Mon pb ne vient pas du purgeur de toutes façons. Le pb vient du fait que "depuis que ça goutte plus, la pression monte quand je chauffe à 30-50° l'eau".  
 
La manette bleue en question est tout à droite. Comme je l'ai dit plus haut si je la tire en bas, et que je la tourne vers la gauche, ca augmente la pression (l'aiguille monte). C4est depuis que j'ai tourné (et remise) cette manette que ça ne goutte plus. je me suis dit "tant mieux" car il y avait l'équivalent d'un bol rempli par jour. Mais depuis, la pression monte... même quand en purgeant je la fais descendre à 1- 1.5. (d'ailleurs, y'a pas moyen de la faire descendre autrement qu'en purgeant?)

n°4391045
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 19:02:36  profilanswer
 

cadmi a écrit :

(d'ailleurs, y'a pas moyen de la faire descendre autrement qu'en purgeant?)


 
à ma connaissance, non...


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°4391051
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2004 à 19:04:37  answer
 

t'as peut etre le meme blem que chez moi en fait y'a une fuite d'eau entre le circuit d'eau et la chaudiere.c'est à dire que t'injecte en permanence de l'eau dans le circuit de chauffage.essai de fermer le robinet général de la flotte et là normalement la pression va descendre progressivement.
enfin en tout appel un spécialiste c'est plus sur ;)

n°4391065
gira
Posté le 11-12-2004 à 19:07:07  profilanswer
 

ObsydianKenobi a écrit :

Le chauffage c'est un circuit fermé. Le truc de l'air dont tu parles consiste à chasser l'air du circuit, qui s'accumule dans les radiateurs et les points hauts des canalisations.
Il se peut que ta manette bleue corresponde au robinet d'arrivée d'eau (normalement fermé) quand tu l'ouvres, la pression de ton circuit fermé monte jusqu'à atteindre la pression du circuit d'eau collectif (3 bars environ).
Ferme ce robinet, et si la pression est stable à 2.5 laisse comme ça, au pire descend à 2 mais moins c'est inutile.


La pression dans le circuit est fonction de la hauteur d'eau entre le point bas et haut de l'installation, et la pression dans le vase d'expansion est réglé en conséquence: donc ni trop, ni trop peu :D

n°4391086
KuNkS
_________
Posté le 11-12-2004 à 19:11:11  profilanswer
 

facile.
 
1 - allume ta chaudiere
2 - purge l'air dans le circuit PAR les radiateurs en fonte
( tu ouvres la molette a l'opposé du variateur et tu laisses partir l'air et referme la molette des l'arrivée de l'eau)
3 - tu mets ta chaudiere en pression, cad tu ouvres les 2 manettes d'eau pour faire monter la pression juste 2.5bar (environ, pas plus de 3)
4 -ca chauffe :D


---------------
emplacement a vendre
n°4391101
gira
Posté le 11-12-2004 à 19:12:50  profilanswer
 

shunklord a écrit :

chez moi ça monte à 3bars dans la zone rouge [:2501] au delà faut vider jusqu'a 2.5 et attendre que ça remonte.Faut pas s'inquiéte ça peux pas exploser y a forcément un soupape de sécurite


Si la soupape de sécurité n'est jamais controlée, elle peut rester collé, et ne s'ouvre pas en cas de surpression

n°4391110
Profil sup​primé
Posté le 11-12-2004 à 19:14:44  answer
 

gira a écrit :

Si la soupape de sécurité n'est jamais controlée, elle peut rester collé, et ne s'ouvre pas en cas de surpression

:whistle:

n°4391120
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 19:15:59  profilanswer
 

KuNKS a écrit :

PAR les radiateurs en fonte


 
On est plus en 1950 :heink:
 
Il y a 20 ans, mon père avait déjà installé des radiateurs en aluminium chez nous. Sinon, c'est le plus souvent de l'acier :D


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°4391121
Splatsch
Benicio ..
Posté le 11-12-2004 à 19:16:03  profilanswer
 

cours mon ami, cours...
[:cactoar]


---------------
-->  Cette semaine, en écoute : ♫♪ Saul Williams !  <--
n°4391129
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 19:17:13  profilanswer
 

KuNKS a écrit :

facile.
 
1 - allume ta chaudiere
2 - purge l'air dans le circuit PAR les radiateurs en fonte
( tu ouvres la molette a l'opposé du variateur et tu laisses partir l'air et referme la molette des l'arrivée de l'eau)
3 - tu mets ta chaudiere en pression, cad tu ouvres les 2 manettes d'eau pour faire monter la pression juste 2.5bar (environ, pas plus de 3)
4 -ca chauffe :D


 
1 - ça, c'est fait depuis longtemps :)
2 - j'ai pas de "molette", plutôt des "vis".Je sais que j'ai une manette d'arrivée d'eau sous la chaudière, et la manette d'arrivée d'eau générale.
3 - Lesquelles ? j'ai 4 manettes sous la chaudière : (de G à D)une jaune-orange, une rouge, une rouge, une bleue.
4 - ça chauffe déjà :)


Message édité par cadmi le 11-12-2004 à 19:18:58
n°4391133
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 19:18:12  profilanswer
 

CharlesT a écrit :

On est plus en 1950 :heink:
 
Il y a 20 ans, mon père avait déjà installé des radiateurs en aluminium chez nous. Sinon, c'est le plus souvent de l'acier :D


 
heu... ils sont en fonte (appart années 50/60)

n°4391140
KuNkS
_________
Posté le 11-12-2004 à 19:20:06  profilanswer
 

deja pour bien commencer, donne moi le modele exact de ta chaudiere
ENSUITE
tu vas chercher le PDF d'utilisation sur gougeul
ensuite
tu vois ce que t'a a faire
 
 
Charles T, c'est bien que tu sois chez papa/maman mais si je dis radiateur en FONTE c'est bien car svt, de nos jours, un jeune qui oloue est dans un appart ou le standing ne correspond pas exactement a ce que l'on peut en attendre en 2004 ...


---------------
emplacement a vendre
n°4391141
KuNkS
_________
Posté le 11-12-2004 à 19:20:38  profilanswer
 

cadmi a écrit :

heu... ils sont en fonte (appart années 50/60)


logique :), je suis clairvoyant :D
 
lis ma reponse au dessus


---------------
emplacement a vendre
n°4391158
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 19:22:57  profilanswer
 

KuNKS a écrit :

Charles T, c'est bien que tu sois chez papa/maman mais si je dis radiateur en FONTE c'est bien car svt, de nos jours, un jeune qui oloue est dans un appart ou le standing ne correspond pas exactement a ce que l'on peut en attendre en 2004 ...


 
Je sais... ils sont en fonte dans mon appart sur Paris :whistle:


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°4391165
ohplombier
Posté le 11-12-2004 à 19:23:31  profilanswer
 

la pression ne doit pas depasser 1.5 bar
il est normal qu'en periode de chauffe,la pression monte un peu ! en cas de surpression,la soupape de securité fait son role de purge ...
a moins 1.5 bar,il y a une fuite sur le reseau chauffage,ou alors ta purge et tu n'as pas reremplie via l'arrivé d'eau .
les radiateurs en fonte sont les meilleurs ...


Message édité par ohplombier le 11-12-2004 à 19:26:24
n°4391179
KuNkS
_________
Posté le 11-12-2004 à 19:26:23  profilanswer
 

enfin un plombier :o !!
 
post initial le 11 a 18h17
arrivée du plmobier a 19h23
 
plus d'une heure
cai inadmissible :D


---------------
emplacement a vendre
n°4391192
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 19:28:02  profilanswer
 

KuNKS a écrit :

enfin un plombier :o !!
 
post initial le 11 a 18h17
arrivée du plmobier a 19h23
 
plus d'une heure
cai inadmissible :D


 
EDIT du post à  19h26... -> la facture ? [:gilbert gosseyn]


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°4391197
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 19:29:51  profilanswer
 

KuNKS a écrit :

deja pour bien commencer, donne moi le modele exact de ta chaudiere
ENSUITE
tu vas chercher le PDF d'utilisation sur gougeul
ensuite
tu vois ce que t'a a faire
 
 
Charles T, c'est bien que tu sois chez papa/maman mais si je dis radiateur en FONTE c'est bien car svt, de nos jours, un jeune qui oloue est dans un appart ou le standing ne correspond pas exactement a ce que l'on peut en attendre en 2004 ...


 
ELM leblanc 5.23e
Pas trouvé de doc sur Googeul.
 

Citation :

la pression ne doit pas depasser 1.5 bar  
il est normal qu'en periode de chauffe,la pression monte un peu ! en cas de surpression,la soupape de securité fait son role de purge ...  
a moins 1.5 bar,il y a une fuite sur le reseau chauffage,


 
Il y avait une "fuite", le technicien a changé le disconnecteur (je lis ma facture de 100 euros pour "juste" ce changement).
 

Citation :

ou alors ta purge et tu n'as pas reremplie via l'arrivé d'eau .


 
Comment kon fait?

n°4391200
ohplombier
Posté le 11-12-2004 à 19:30:05  profilanswer
 

un plombier le samedi soir c'est tres dur !
mais ils en existent de nuit pour les urgences mais faut biensur les €€€€€€€€€€€€€€€€€€€
(lundi j'attaque un chantier sur arles,dans un musée du XVIII eme siecle ,j'ai pas envie :) )

n°4391229
ohplombier
Posté le 11-12-2004 à 19:34:58  profilanswer
 

sur les elm leblanc je me rappele plus comment on fait le remplissage,essaye de reperer s'il y a 2 sorte de poignet que tu tournes a 45 degres chacune (je crois que c'est pour saunier duval)pour effectuer le remplissage,donc regarde ton manometre en meme temps,ou alors je crois bien que c'est une petite molette (bleue pour les recentes chaudieres)


Message édité par ohplombier le 11-12-2004 à 19:35:43
n°4391246
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 19:38:45  profilanswer
 

Et comment je vois que ça "remplit" d'eau ? je n'ai d'indication que pour la température de l'eau et la pression.
 
Dans le genre ,"je m'émerveille de tout ce qui se passe dans ma chaudière", je viens d'ouvrir le robinet d'eau chaude : la température est montée super vite à quasi 90° et la pression à + de 3. Puis le robinet fermé, tout est revenu à la normale (enfin quasi, ma pression -tous les radiateurs ouverts- est à a peu près 2). Rassuez moi, dites moi que c'est normal !!!!!!


Message édité par cadmi le 11-12-2004 à 19:40:41
n°4391267
CharlesT
Posté le 11-12-2004 à 19:43:49  profilanswer
 


NAN... ça va toopaÿtaÿ :cry: :cry:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:whistle:

n°4391269
ohplombier
Posté le 11-12-2004 à 19:44:33  profilanswer
 

normalment quand tu remplies via la molettes bleue,tu dois entendre un bruit de remplissage,et l'aiguille doit monter dans le monometre qui indique la pression du chauffage !

n°4391282
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 19:48:52  profilanswer
 

ohplombier a écrit :

normalment quand tu remplies via la molettes bleue,tu dois entendre un bruit de remplissage,et l'aiguille doit monter dans le monometre qui indique la pression du chauffage !


 
Personne ne la demandait, donc je l'impose : LA PHOTO !
 
 http://img98.exs.cx/img98/6798/dscn04090xa.jpg
La pression monte avec la molette bleue (tout à droite). Mais disons que la pression est déjà assez haute je trouve :) - Ca serait plutot pour baisser la pression... Les radiateurs ont l'air déjà plein d'eau : même celui en bout de chaine , - dès que je tourne la vis - me sort de l'eau et non de l'air.


Message édité par cadmi le 11-12-2004 à 19:52:39
n°4391289
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 19:50:17  profilanswer
 

CharlesT a écrit :

NAN... ça va toopaÿtaÿ :cry: :cry:


 
Comment dire... c'est pas le moment de rigoler  :D  
(donc c'est normal ? :whistle: )

n°4391309
ohplombier
Posté le 11-12-2004 à 19:59:42  profilanswer
 

sur la photo moi je vois que la pression est a 1.7 bar,ce qui est correcte,mais bon si tu veux la faire descendre,purge le radiateur le plus haut si possible,meme si c'est de l'eau,comme sa,sa fera comme s'il y a une fuite et donc baisse de pression !

n°4391337
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 20:05:51  profilanswer
 

C'est ce que j'ai fait il y a 2 heures en fait : c'était redescendu à 1,5. Depuis c'est remonté....

n°4391343
ohplombier
Posté le 11-12-2004 à 20:07:47  profilanswer
 

ton mano peut etre defectueux aussi !

n°4391379
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 11-12-2004 à 20:15:24  profilanswer
 

hummm... je doute...
 
ah oui : Je n'ai pas de radiateur plus haut ou plus bas, car je n'ai qu'un étage :).
 
Je ne sais même pas si les radiateurs ont déjà été purgés...


Message édité par cadmi le 11-12-2004 à 20:26:06
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3
Page Précédente

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Chaudière gaz et pression qui monte au cadran...

 

Sujets relatifs
Découvrez SPLEEN, un groupe belge qui monte! les paroles du groupe babylon pression
Pression d'un fluide exercée et pompe à airPression des pneu d'un scoot
Qu'est ce que c'est que ca ? J'ai la pressionapparament pas de pression dans mon vase
ATP – WTA : Barcelone/Bucarest/Munich – Stuttgart/RouenPression des pneus sur 206
C'est facile de monté un autoradio? 