Posté le 30-12-2007 à 11:38:48  profilanswer
 

Quelqu'un peut me dire comment calculer la chute de tension sur un cable alu (3*95+50) qui alimente, en 400 v, un consomateur situé à 2000 m de la source qui debite 150 kVa. La connection est directe.
 
Merci !

mood
Publicité
Posté le 30-12-2007 à 11:38:48  profilanswer
 

n°13639138
gloubiboul​ga
-
Posté le 30-12-2007 à 11:41:02  profilanswer
 

Tu mouilles tes petits petons, tu mets les doigts dans la prise, et tu profites pendant quelques ms de la chute de tension.
De rien.


Message édité par gloubiboulga le 30-12-2007 à 11:41:16

---------------
-
n°13639140
Dr Dorian
My Déjà Vu
Posté le 30-12-2007 à 11:41:57  profilanswer
 

> Topic des professionnels de la santé :o


---------------
Le topic de la cigarette électronique
n°13639157
Fami
Posté le 30-12-2007 à 11:44:51  profilanswer
 

http://forum.hardware.fr/hfr/Emplo [...] ujet-1.htm
 
Mieux comme endroit pour demander de l'aide pour ses devoirs

n°13639165
LifeEnergy
Posté le 30-12-2007 à 11:47:08  profilanswer
 

lezgham a écrit :

Quelqu'un peut me dire comment calculer la chute de tension sur un cable alu (3*95+50) qui alimente, en 400 v, un consomateur situé à 2000 m de la source qui debite 150 kVa. La connection est directe.
 
Merci !


Deja il manque plusieurs données à ton problèmes, quel est l'impédance de ta ligne, et l'impédance de ta charge, après c'est easy, mais bon sans c'est deux parametre ca va être dur :D, c'est en triphasé je suppose ?

n°13641592
robert64
Posté le 30-12-2007 à 18:17:47  profilanswer
 

lezgham a écrit :

Quelqu'un peut me dire comment calculer la chute de tension sur un cable alu (3*95+50) qui alimente, en 400 v, un consomateur situé à 2000 m de la source qui debite 150 kVa. La connection est directe.
 
Merci !


La composante résistive de la chute se calcule facilement :
Tu commences par calculer le courant phase I = 150000/(400*racine(3))
Connaissant la section du conducteur ,sa longueur et la résistivité de l'alu ,tu calcules la résistance R = r l/s avec r=résistivité l=longueur ,s = section
 
Ensuite ,tu calcules la self L à partir de la valeur linéique donnée par le constructeur  
Ce qui te permet de calculer le module de l'impédance : |Z| = Racine (L²Omega²+R²)
La chute par phase est |Z| x  I
En toute rigueur ,cette chute ne se soustrait pas directement à la tension source ,mais si le cos phi de la charge n'est pas trop mauvais (>0,7) ,on peut le faire sans trop d'erreur.
Nota : la chute résistive est souvent négligeable devant la chute selfique ,ce qui simplifie souvent les choses .


Message édité par robert64 le 30-12-2007 à 18:23:03

---------------
Robert
n°13658248
robert64
Posté le 02-01-2008 à 10:59:12  profilanswer
 

Comme promis ,une réponse un peu plus précise :
http://img211.imageshack.us/img211/6199/lignexy5.jpg


---------------
Robert
n°13659149
lezgham
Posté le 02-01-2008 à 13:18:10  profilanswer
 

Merci beaucoup pour votre disponobilité et pour le travail fourni.
Je vous remercie infiniment et Bonne et heureuse année 2008!
 
Merci encore !!


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Sciences

  chute de tension

 

Sujets relatifs
talkie walkie en chuteEn cas de chute d'une météorite...
Pylônes à haute tension = Danger pour la santé ?Chute libre en tandem
La chute du faucon noir"Il survit à une chute de 1.000 mètres"
[Football] Ballon rondObligation d'EDF suite chute de tension
Tension de claquage de l'eau... 
Plus de sujets relatifs à : chute de tension


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR