bonjour , dans le cadre d'un projet, je dois justifier ou non l'utilisation d'un dissipateur
le composant utilisé est un lm2576 (abaisseur 12-> 5V ), avec une charge de 3.3ohm pour tirer 1.5A   http://www.datasheetcatalog.net/da [...] 2576.shtml
Tj = 85°C
Ta = 50°C (système enfermé dans une valise)
Thermal Resistance = 67° C/W  
 
actuellement un dissipateur de 19°/W est installé pour faire joli  :whistle:    
merci de votre aide
 

mood
Publicité
Posté le 18-06-2007 à 17:16:05  profilanswer
 

n°1581147
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2007 à 17:53:23  profilanswer
 

il faut voir selon les datasheet du fabriquant depuis quel courant mettre et quelle résistance thermique et/ou longueur doit avoir le dissipateur, je n'ai malheureusement pas le temps d'aller voir ta datasheet, mais tu as une courbe avec la T° et je ne sais plus quoi qui explique tout ca (surement)

n°1581185
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-06-2007 à 18:52:46  profilanswer
 

lepiaf37 a écrit :

bonjour , dans le cadre d'un projet, je dois justifier ou non l'utilisation d'un dissipateur
le composant utilisé est un lm2576 (abaisseur 12-> 5V ), avec une charge de 3.3ohm pour tirer 1.5A   http://www.datasheetcatalog.net/da [...] 2576.shtml
Tj = 85°C
Ta = 50°C (système enfermé dans une valise)
Thermal Resistance = 67° C/W  
 
actuellement un dissipateur de 19°/W est installé pour faire joli  :whistle:    
merci de votre aide


 
Bonjour,
 
Que veux tu savoir exactement ?!
 
Poses des questions précises pour que les réponses le soient.
 
@+

n°1581231
lepiaf37
Posté le 18-06-2007 à 20:10:35  profilanswer
 

ba si j'ai besoin d'un dissipateur, et quel type !
sous 1.5ampere*5v = 7.5W , sachant que le rendement est de 82% cela suppose que la puissance totale a dissipée est de 9.5W , non ?
apres : (Tj- Ta)/Rthj => (85-50)/2 = 17.5W
en fait je ne sais pas comment faire

n°1581239
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-06-2007 à 20:27:35  profilanswer
 

C'est un devoir d'électronique non?!
 
Tu as rebouclé sur le net pour avoir des informations ?!
 
Je veux bien t'aider mais de là a te donner la solution toute faite c'est hors de question ;)

n°1581247
lepiaf37
Posté le 18-06-2007 à 20:40:29  profilanswer
 

eu un devoir d'electronique ???? lol  oui et non car y a plus de cours depuis longtemps, car c'est la période du bac. En fait je dois faire une presentation d'un systeme devant un jury mercredi matin, et la justification d'un dissipateur sur mon alimentation est une question potentielle. Hors nous ne faisons quasiment jamais de calcul de dissipation a mon grand desepoir sinon je ne serai pas ici a demander.  J'ai jeté un oeil sur le net et y a pas grand chose de mrveilleux.  
j'ai demandé tout a l'heure a ma prof de physique, des potes et ils etaient pas tres chauds pour me repondre

n°1581266
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2007 à 21:08:56  profilanswer
 

as tu regardé sur le net si tu trouvais ton bonheur?
 
je me rappel plu exactement comment faire mais je sais que c'est simple et que ca se calcule comme les résistances ohmiques, mais sans pratiquer... on oublie

n°1581284
lepiaf37
Posté le 18-06-2007 à 21:32:21  profilanswer
 

lol , bien sur que j'ai trouvé des choses sur le net,  
la derniere fois que j'ai fait un calcul de dissipateur remonte a plus de 3ans

n°1581285
lepiaf37
Posté le 18-06-2007 à 21:33:59  profilanswer
 

sans dissipateur Tj = 65*9.5 + 50 = 650 °C donc impossible sans dissipateur non ?

n°1581293
lepiaf37
Posté le 18-06-2007 à 21:47:41  profilanswer
 

sinon j'ai trouvé ca :  
Pd=(Vin- Vout) * I = (12-5)*1.5 = 10.5W
Tr = Tj - Ta = 85 - 50 = 35
Tr/Pd = 35/10.5= 3.3°/W  
et je le compare a quoi pour déterminer si j'ai besoin d'un dissipateur ???

mood
Publicité
Posté le 18-06-2007 à 21:47:41  profilanswer
 

n°1581450
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-06-2007 à 10:39:08  profilanswer
 

La démarche intellectuelle est simple pour justifier l'emploi d'un dissipateur, il faut calculer se qu'il se passerait sans celui ci:
 
Si la température de jonction calculée est supérieure au max du constructeur => Radiateur.
 
Tu as fait une excellente démarche théorique mais tu n'as pas mis la tension max en entrée et la tension min en sortie pour avoir la plus grosse puissance que ton montage peut admettre.
 
Sinon tu es sur le bon chemin.
 
@+

n°1581488
lepiaf37
Posté le 19-06-2007 à 12:16:29  profilanswer
 

merci de ta reponse, ce matin , 20 minutes avant mon oral d'anglais, avec mon  collegue (copain de classe ???) de 28 ans, j'ai eu une lueur
 
puissance a dissiper : 7.5W / 0.82% (rendement de l'alim a decoupage) -7.5W = 1.6W  
Tj= 1.6*65+50 = 150°C dissipateur necessaire
 
calcul du dissipateur :
Rth = (tj-ta)/Pd = 21.xxx  
sachant que Rtcase = 2°C/W il me faut un dissipateur de 19°c/W

n°1581510
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-06-2007 à 13:28:27  profilanswer
 

Tu commences à comprendre ... et en plus le sujet des régulateurs à découpage n'est pas aussi simple que celui des linéaires.
 
Très bien ... mais précise dans tes hypothèses de travail tes données d'entrée (Ta=?!, Pd= ?!, Tj=?!, etc..).
 
Si tu veux que l'on t'aide, montre nous toute ta démarche ;)

n°1581571
lepiaf37
Posté le 19-06-2007 à 15:16:05  profilanswer
 

Ta 50°c (dans une valise potentiellement en plein soleil
pd 1.6W
Tj 85°C
rth sans disspateur = 65°C/W  
rth avec dissipateur = 2°C/W

n°1581629
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2007 à 17:38:11  profilanswer
 

mais il faut aussi les Rthjc Rthcr et Rthra (jonction-case/case-refroidisseur/refroidisseur-air) si je me rappel bien

n°1581648
lepiaf37
Posté le 19-06-2007 à 18:08:26  profilanswer
 

c'est tout ce que j'ai :
http://img511.imageshack.us/img511/6990/sanstitremn2.png

n°1581657
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2007 à 18:34:49  profilanswer
 

après pour le Rthcr et r-a c'est dans les datasheet du refroidisseur qu'elles sont!

n°1581661
lepiaf37
Posté le 19-06-2007 à 18:45:18  profilanswer
 

ba le radiateur choisi est un 19°C/W mais j'ai rien d'autre

n°1581666
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2007 à 18:53:05  profilanswer
 

ok ouai c'est donc la Rth mais je sais plus laquelle c'est... je me rappel plus c'était y a 3-4 ans!

n°1581679
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-06-2007 à 19:23:14  profilanswer
 

Alors voilà le principe:
 
http://perso.orange.fr/mgiaco/electron/radiateur/images/rthdet.png
 
Pd = (Tj - Ta)  / (ΘJC +ΘCS +ΘSA)
 
Identifie ce que tu connais et ce que tu cherches ... tu verras ... ca tombera tout seul... tu n'en ai pas très loin.

n°1581724
lepiaf37
Posté le 19-06-2007 à 20:36:41  profilanswer
 

ba c'est pas ce que j'ai fait??  
soit Pd = (85-50)/(2+19)= 1.6W  
je pense qu'avec ca ca devrait suffire car j'expliquerai que de toute facon, il est impossible d'avoir une consommation de 1.5A

n°1581755
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-06-2007 à 21:41:28  profilanswer
 

Alors pourquoi utiliser un radiateur de 19W si tu n'exploites qu'une partie du courant ?!


Message édité par shubaka le 19-06-2007 à 21:42:06
n°1581867
lepiaf37
Posté le 20-06-2007 à 10:38:33  profilanswer
 

bon ba maintenant c'est trop tard... de toute facon ils n e m'ont pas poser de questions la dessus, trop des fous ces examinateurs ! quels composants peuvent symboliser le lm2576, pourquoi les masses sont reliées de cette facons sur le schema type, pourquoi le plan de masse est comme ceci...  
des questions qui n'apportent rien au fonctionnement du systeme !!! et faites pour pieger

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding

  justification d'un disspateur

 

Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : justification d'un disspateur


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)