Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1791 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Boitier

  du jus sur les parties metalliques de la tour

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

du jus sur les parties metalliques de la tour

n°3627074
mimiloopin​g
Posté le 12-11-2004 à 09:03:12  profilanswer
 

bonjour à tous
 
ma config devrait s'afficher je pense : je suis nouveau sur le forum en espérant trouver quelques réponses à mes malheurs...$
 
J'ai fait monter une tour power x2 avec une alim antec néopower dans une boutique de paris 12... et je m'électrocute à chaque fois que je touche les parties metalliques de la tour... que je mette l'alim su on ou off ne change rien, il faut que je débranche le câble pour que cela cesse....
 
Est ce que l'installateur aurait fait une erreur de montagen est-ce que l'alim aurait un problème.....
 
Je vous précise que je suis novice en éléctricité et en montage informatique, merci d'avance pour vos réponses....
 
D'autre part j'ai un souci de freeze, est ce que les deux problèmes pourraient être liés...
 
A+


---------------
tour power x2
mood
Publicité
Posté le 12-11-2004 à 09:03:12  profilanswer
 

n°3627075
mimiloopin​g
Posté le 12-11-2004 à 09:06:12  profilanswer
 

je précise ma config
 
tour power x2
alim antec néopower 480
msi k8n néo2 platinum
amd 3500+
2*512 corsair DDR3200 twinix
asus v9999 6800GT 128 mo
dd 160 go sata
graveur dvd pioneer 108
graveur dvd plextor


---------------
tour power x2
n°3627084
houckaye
Wouff
Posté le 12-11-2004 à 09:19:03  profilanswer
 

les 2 problème peuvent être lié.
Ton Bios annonce quoi comment tensions ?
Si tu possède un voltmêtre, peux-tu mesurer la tension entre ton boitier et la prise de terre ?


Message édité par houckaye le 12-11-2004 à 09:19:15
n°3627099
mckinn
Posté le 12-11-2004 à 09:34:27  profilanswer
 

ca ce sont les fameuses émissions electromagnetiques.
Le CE oblige les boitiers a en être protege au moyen de petites lamelles de cuivre par ex. c que ton boitier sûrement n'en possède pas et donc n'est pas conforme aux normes...

n°3627102
vhdl
Posté le 12-11-2004 à 09:37:25  profilanswer
 

Tiens, la question n'avait pas été posée depuis longtemps! La prise de terre est obligatoire et devrait résoudre le problème, probablement dû au filtre secteur en tête de l'alim qui met la carcasse à environ 110V (2 condensateurs faisant un diviseur par 2). Ce filtre était commun il y a quelques années, et si c'est bien la cause, ce n'est pas une panne car la terre doit être connectée. A vérifier donc...

n°3627106
Prems
Just a lie
Posté le 12-11-2004 à 09:42:54  profilanswer
 

mckinn a écrit :

ca ce sont les fameuses émissions electromagnetiques.


 
Oui mais non [:ddr555]


---------------
Ratures - Cuisine
n°3627107
grotius
Posté le 12-11-2004 à 09:43:02  profilanswer
 

la carte mere est peu etre mal isolée du boitier

n°3627137
BB
Posté le 12-11-2004 à 10:07:39  profilanswer
 

pparotte a écrit :

les 2 problème peuvent être lié.
Ton Bios annonce quoi comment tensions ?
Si tu possède un voltmêtre, peux-tu mesurer la tension entre ton boitier et la prise de terre ?


 
Pareil.
- Valeur de cette tension ?
- Y a une terre sur la prise murale ? Si oui, est elle VRAIMENT à la terre ?


---------------
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
n°3632086
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 14-11-2004 à 15:33:25  profilanswer
 

vhdl a écrit :

Tiens, la question n'avait pas été posée depuis longtemps! La prise de terre est obligatoire et devrait résoudre le problème, probablement dû au filtre secteur en tête de l'alim qui met la carcasse à environ 110V (2 condensateurs faisant un diviseur par 2). Ce filtre était commun il y a quelques années, et si c'est bien la cause, ce n'est pas une panne car la terre doit être connectée. A vérifier donc...


 
+1

n°3632091
gon165
Posté le 14-11-2004 à 15:34:56  profilanswer
 
mood
Publicité
Posté le 14-11-2004 à 15:34:56  profilanswer
 

n°3632132
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 14-11-2004 à 15:52:22  profilanswer
 

+3 :lol:

n°3633772
mimiloopin​g
Posté le 15-11-2004 à 05:55:01  profilanswer
 

bon j'ai oeuvré quelque peu et transformé en apprenti électricien....
 
même que j'ai acheté un voltmètre, que je ne sais pas utiliser par ailleurs....
 
en tout cas la prise n'était pas relié à la terre ( j'ai démonté la prise pour vérifier) et je lisais une mesure entre 80 et 90 sur la tour...
 
j'ai donc relié ma belle machine à une prise terre et le phénomène de jus sur la tour a stoppé aussi net...
 
 
merci pour les conseils, et maintenant je vais observer si les freezes étaient liés à ce pb


---------------
tour power x2
n°3633824
acetourbi
Posté le 15-11-2004 à 08:58:05  profilanswer
 

personnellement je ferais jouer la garantie ou je changerais l'alim, parce que si le diagnostic est bon et qu'il y a 90volts qui se baladent sur ta tour, ce n'est pas normal, c'est même inacceptable.
la prise de terre n'est pas là pour supprimer le phénomène, mais elle est là pour absorber une mise à la masse intempestive, et normalement avec une perte comme celle ci tu devrais avoir le disjoncteur en tête d'installation, qui devrait être différentiel qui saute.

n°3633845
vhdl
Posté le 15-11-2004 à 09:34:25  profilanswer
 

C'est probablement normal, un défaut réel provoquerait le déclenchement du différentiel. A un moment, tous les filtres secteur montés sur les alims comportaient 2 condensateurs de 1nF, connectés entre la terre et le neutre pour le premier et la terre et la phase pour le deuxième. En l'absence de prise de terre, la carcasse se retrouve connectée à un diviseur par 2 (donc 115V) avec une impédance élevée, qui fait que le courant est faible (moins de 0,1mA) et que la tension s'effondre très vite (mesure dépendante du volmètre).

n°3633857
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-11-2004 à 09:44:25  profilanswer
 

J'ai remarqué que dans mon appartement (comme dans beaucoup d'habitations) la terre est branchée sur les tuyaux d'eau en cuivre (chauffage, robinetterie, etc.). Je me demande si ça donnerait quelque chose en plus de relier le boîtier de mon PC à l'un de ce tuyaux par un fil ?


---------------
un instant monsieur ça-va-chier
n°3633872
grotius
Posté le 15-11-2004 à 09:59:20  profilanswer
 

la terre n est pas relier au tuyaux, c est les tuyaux qui sont relier à la terre, pour eviter des electrocutions en cas d inondations, problemes dans la gaine technique, le terre est la même que celle de ta prise et en général il est préférable de pas mélanger eau/edf


Message édité par grotius le 15-11-2004 à 09:59:46
n°3633873
vhdl
Posté le 15-11-2004 à 10:01:19  profilanswer
 

En fait, c'est plutôt les tuyaux qui sont connectés à la terre (équipotentielle) pour garantir que toutes les parties métalliques sont au même potentiel (par définition...). Ca ne dispense pas d'avoir une prise de terre, et ce n'est surtout pas fait pour utiliser les radiateurs comme prise de terre (imaginons que le radiateur soit mal relié, et qu'il y ait un défaut au PC : vous pouvez électrocuter quelqu'un qui toucherait le radiateur).

n°3633874
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-11-2004 à 10:02:11  profilanswer
 

En l'occurence, TOUTES mes prises de terre sont reliées au réseau d'eau, d'origine. Ce n'est pas moi qui est fait le montage électrique de l'immeuble ;)
 
Le réseau électrique de mon appartement serait-il mauvais ? (Cela ne m'étonnerait pas, et c'est un autre problème)


---------------
un instant monsieur ça-va-chier
n°3633877
houckaye
Wouff
Posté le 15-11-2004 à 10:03:17  profilanswer
 

muzah a écrit :

J'ai remarqué que dans mon appartement (comme dans beaucoup d'habitations) la terre est branchée sur les tuyaux d'eau en cuivre (chauffage, robinetterie, etc.). Je me demande si ça donnerait quelque chose en plus de relier le boîtier de mon PC à l'un de ce tuyaux par un fil ?


 
Sauf erreur de ma part, si avant c'était pratique courante, maintenant c'est interdit.
 
Je sais qu'au travail, au cause dela faible valeur de la terre, l'organisme de contrôle avait vérifié pour voir si on avait pas triché en raccordant les tuyaus ou charpentes

n°3633905
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-11-2004 à 10:25:24  profilanswer
 

En fait le seul moyen d'avoir une bonne terre dans cet immeuble serait de revoir tout le réseau électrique ... ce qui n'est bien sûr pas de mon ressort.


---------------
un instant monsieur ça-va-chier
n°3633907
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-11-2004 à 10:26:02  profilanswer
 

attention en cas de chaufage au Gaz il ne faut surtout pas brancher la terre directment dessus. ca fait intrut un gros BOOOOM dans le quartier

n°3633910
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-11-2004 à 10:28:02  profilanswer
 

[:a_bon] Le gaz ça explose ?


---------------
un instant monsieur ça-va-chier
n°3634077
acetourbi
Posté le 15-11-2004 à 12:15:57  profilanswer
 

quand la terre est branchée comme quelquefois dans les appartements sur les radiateurs, le jour où il y a une fuite de courant quelque part on électrocute le voisin qui touche en même temps un radiateur et un tuyau d'eau.
strictement forbidden !

n°3634078
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-11-2004 à 12:18:34  profilanswer
 

Sauf que là ce n'est pas moi qui ai fait le montage électrique et je suppose que tout l'immeuble est câblé de cette manière.
 
 [:totoz]  
 
C'est un immeuble qui a été refait il y a 25-30 ans.


---------------
un instant monsieur ça-va-chier
n°3635774
Lodd
Posté le 16-11-2004 à 00:05:03  profilanswer
 

J'ai eu le même problème de jus sur la tour : PC non relié à une prise terre . Pour le résoudre, une planche de bois entre la moquette et la tour : nickel ! mais bon, je me demande si la sécurité est là ?

n°3636020
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 16-11-2004 à 09:15:39  profilanswer
 

Je pense que non :/


---------------
un instant monsieur ça-va-chier
n°3636061
mimiloopin​g
Posté le 16-11-2004 à 09:42:25  profilanswer
 

Concernant l'éventuel problème d'alim, je ne sais pas si je peux jouer la garantie si le problème ne se manifeste pas qu'elle est reliée à une prise terre ; concernant le différentiel je me trouve dans un vieil hôtel à la réunion et je ne pense qu'il y ait un disjoncteur différentiel...
 
en tout cas il faut que je vérifie maintenant le problème des freezes...........


---------------
tour power x2
n°3636177
houckaye
Wouff
Posté le 16-11-2004 à 10:53:52  profilanswer
 

Evidemment qui si, la prise de terre n'est là que pour empécher le courant du tuer l'utilisateur.

n°3637999
Lodd
Posté le 17-11-2004 à 01:35:07  profilanswer
 

Je suis donc en sursis !!!

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Boitier

  du jus sur les parties metalliques de la tour

 

Sujets relatifs
Rajouter 1 ou 2 DD dans une moyen tour...Que pensez-vs de cette tour??
Ventilation dans une tourAntec SLK2650-BQE EC - 350W Moyen Tour suffisant?
La tour se met à faire le bruit d'un camion de pompierAvis sur tour complète
ATI silencer 1 sur 9800pro ,air expulsé dans la tour ,pourquoi?Demande conseil pour achat moyen tour bien ventilée(100€ environ)
Souris disparue après changement de tourNe posez pas vos DD sur les parties metalliques de votre tour!
Plus de sujets relatifs à : du jus sur les parties metalliques de la tour


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR