Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1855 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Utilisation d'un extincteur périmé

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Utilisation d'un extincteur périmé

n°2179837
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-03-2004 à 22:21:33  profilanswer
 

Voila on vient d'avoir un feu electrique dans la garage juste a coté des produits inflammables, a 2 mn pres le garage flambé.  
 
En fait ca a dijoncté et pas moyen de remettre le dijoncteur, ensuite on à vu des flammes dans le garage,le premier reflex a etait les couvertures et ca a marché, heureusement. Mais j'avait dans les mains l'extincteur qui date de 91, si je l'avait utiliser quels sont les risques? ca peut faire empirer les choses ou ca fait rien du tout ?
 
Sinon la cause du probleme electrique est bizarre, enfait c'est une prise murale qui a flambé, y avait une prise multiple branchée dessus et le seche linge entrain de tourner sur cette derniere. Ca peut venir d'ou?  faut un gros diametre de fils pour un seche linge ?


Message édité par popopeye le 03-03-2004 à 22:32:16
mood
Publicité
Posté le 03-03-2004 à 22:21:33  profilanswer
 

n°2179851
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 03-03-2004 à 22:23:58  profilanswer
 

fais gaffe de ne pas utiliser n importe quel extincteur sur un feu d origine electrique , sinon non ca ne peut pas le faire empirer  :o


---------------
Wer hält deine Hand wenn es dich nach unten zieht ?  
n°2179857
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 03-03-2004 à 22:24:15  profilanswer
 

Un instecteur gadget ?

n°2179866
alarmclock
tzoing
Posté le 03-03-2004 à 22:25:14  profilanswer
 

extincteur  [:alarmclock118]

n°2179876
kokko8
Monde de Merde
Posté le 03-03-2004 à 22:26:22  profilanswer
 

alarmclock a écrit :

extincteur  [:alarmclock118]  


 
carrément
 
je pense qu'il est juste inefficace si il est périmé... [:rofl]


---------------
Flickr
n°2179880
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-03-2004 à 22:26:48  profilanswer
 

verdoux a écrit :

Un instecteur gadget ?

:D  c corriger, c l'emotion

n°2179900
kokko8
Monde de Merde
Posté le 03-03-2004 à 22:28:45  profilanswer
 

il reste "perimer" aussi
 
:D :D
inculte!


---------------
Flickr
n°2179912
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-03-2004 à 22:30:21  profilanswer
 

kokko8 a écrit :

il reste "perimer" aussi
 
:D :D
inculte!

 :jap:  je suis trés nul desolé.

n°2179920
Ciler
Posté le 03-03-2004 à 22:31:17  profilanswer
 

Le "risque" majeur sur un extincteur perime est en effet qu'il ait depressurise et soit moins/pas du tout efficace.


---------------
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°2179939
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-03-2004 à 22:34:17  profilanswer
 

ciler a écrit :

Le "risque" majeur sur un extincteur perime est en effet qu'il ait depressurise et soit moins/pas du tout efficace.

Ben du coup je l'ai essayé, pour voir, et bon y a l'air d'y avoir pas mal de pression quand meme mais je v quand meme le changer. Sinon ca se recharge un extincteur ?

mood
Publicité
Posté le 03-03-2004 à 22:34:17  profilanswer
 

n°2179947
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 03-03-2004 à 22:35:21  profilanswer
 

popopeye a écrit :

Ben du coup je l'ai essayé, pour voir, et bon y a l'air d'y avoir pas mal de pression quand meme mais je v quand meme le changer. Sinon ca se recharge un extincteur ?


oui ca se recharge  :jap:


---------------
Wer hält deine Hand wenn es dich nach unten zieht ?  
n°2179974
Ciler
Posté le 03-03-2004 à 22:38:21  profilanswer
 

popopeye a écrit :

Ben du coup je l'ai essayé, pour voir, et bon y a l'air d'y avoir pas mal de pression quand meme mais je v quand meme le changer. Sinon ca se recharge un extincteur ?


De toute facon, si il est perime, il faudra le faire rehomologuer (si tu le recharge) sinon il compte pour naught a l'assurance :/
 
Edit : et encore plus si tu viens de le "tester"... un extincteur n'est pas reutilisable.


Message édité par Ciler le 03-03-2004 à 22:38:51

---------------
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°2180498
Trunchy
metallement instable
Posté le 03-03-2004 à 23:29:42  profilanswer
 

un sèche linge sur une multiprise spas génial je pense [:meganne]

n°2180779
Ren'
Posté le 04-03-2004 à 00:00:56  profilanswer
 

Trunchy a écrit :

un sèche linge sur une multiprise spas génial je pense [:meganne]


 
Ben non,c'est un porte fusible 20A pour 1 seche linge :D

n°2186409
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 04-03-2004 à 18:42:13  profilanswer
 

Ren' a écrit :


 
Ben non,c'est un porte fusible 20A pour 1 seche linge :D

Faudrait donc tirer une ligne dediée au seche linge avec un fusible de 20A c ca ?

n°2190022
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 05-03-2004 à 02:22:45  profilanswer
 

il faut faire correspondre le courant maxi demandé aux fils avec leur capacité, oui
si tu mets un sèche linge sur un prise et des fils destinés à une lampe de chevet ça va cramer un jour ou l'autre, forcément
il existe des normes strictes dans ce domaine, demande à un électricien
demande-lui de monter une terre et un disjoncteur différentiel, aussi, pour éviter des accidents ridicule (mais mortel!), je parie qu'il y est pas, à la terre, ton engin... ni le reste...


---------------
du vide, j'en ai plein !
n°2190226
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 05-03-2004 à 02:56:54  profilanswer
 

popopeye a écrit :

Voila on vient d'avoir un feu electrique dans la garage juste a coté des produits inflammables, a 2 mn pres le garage flambé.  
 
En fait ca a dijoncté et pas moyen de remettre le dijoncteur, ensuite on à vu des flammes dans le garage,le premier reflex a etait les couvertures et ca a marché, heureusement. Mais j'avait dans les mains l'extincteur qui date de 91, si je l'avait utiliser quels sont les risques? ca peut faire empirer les choses ou ca fait rien du tout ?
 
Sinon la cause du probleme electrique est bizarre, enfait c'est une prise murale qui a flambé, y avait une prise multiple branchée dessus et le seche linge entrain de tourner sur cette derniere. Ca peut venir d'ou?  faut un gros diametre de fils pour un seche linge ?


 
j'ai eu exactement la même chose ! multiprise + sèche linge dans le garage, un jour ça a pué le cramé et la multiprise a fondu :sweat: ... apparemment c'était à cause du sèche linge qui était foutu :/

n°2191562
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-03-2004 à 11:59:26  profilanswer
 

hpdp00 a écrit :

il faut faire correspondre le courant maxi demandé aux fils avec leur capacité, oui
si tu mets un sèche linge sur un prise et des fils destinés à une lampe de chevet ça va cramer un jour ou l'autre, forcément
il existe des normes strictes dans ce domaine, demande à un électricien
demande-lui de monter une terre et un disjoncteur différentiel, aussi, pour éviter des accidents ridicule (mais mortel!), je parie qu'il y est pas, à la terre, ton engin... ni le reste...

Si tout est à la terre (mais c'est pas un disjoncteur differentiel) apparament ca viendrait de la prise murale non encastrer que l'on avait mit. Selon un ami electricien ca arrive lorseque l'on met ces prises (qui vont tres bien pour les petits appareils) sur des appareils qui pompe plus. On va changer la prise et mettre un truc bien costaud ansi que la ligne mettre du mono brin de 2.5.

n°2191584
jonas
pénètre ton intimité
Posté le 05-03-2004 à 12:02:08  profilanswer
 

marilou s'endort sous la neige... :love:


---------------
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
n°2191823
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 05-03-2004 à 12:32:22  profilanswer
 

Les fils encastrer dans les mur sont interdit maintenant, ça doit ete dans des plaintes.
Effectivement il faut savoir qu'il y a une prise dédié et un fusible bien calibré pour les machine à laver ou seche linge car ils consomme beaucoup d'énergie.
Attention !.... Le différentiel qui est tres important, cela permet de savoir s'il y a pas de jus qui passe dans la masse.
Mais bon le sujet n'est pas la sécurité domestique  :D


Message édité par Berceker United le 05-03-2004 à 12:33:22
n°2194969
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-03-2004 à 18:53:32  profilanswer
 

jonas a écrit :

marilou s'endort sous la neige... :love:

:pt1cable:  g pas trop comprit là ?

n°2195572
jonas
pénètre ton intimité
Posté le 05-03-2004 à 20:36:18  profilanswer
 

popopeye a écrit :

:pt1cable:  g pas trop comprit là ?


 
...carbonique de l'extincteur d'incendie :love:


---------------
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
n°2195637
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-03-2004 à 20:44:32  profilanswer
 

Jonas a écrit :


 
...carbonique de l'extincteur d'incendie :love:

:jap: Ok la chanson de gainsbourg, je la connaissait pas j'avait donc pas fait le raprochement :D


Message édité par popopeye le 05-03-2004 à 20:46:20
n°2195886
Ren'
Posté le 05-03-2004 à 21:17:36  profilanswer
 

popopeye a écrit :

Faudrait donc tirer une ligne dediée au seche linge avec un fusible de 20A c ca ?


 
 
Exact,en aval d'un Disjoncteur Differentiel ou Divisionnaire,c'est un circuit spécialisé,comme celui pour la cuisinière :)

n°2195938
paladin333​3
Posté le 05-03-2004 à 21:23:03  profilanswer
 

sur un feu electrique il faut du sable

n°2195998
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-03-2004 à 21:28:14  profilanswer
 

paladin3333 a écrit :

sur un feu electrique il faut du sable

Comme c'etait foutu on aurait eu du mal a balancer du sable les couvertures ca a marcher mais un extincteur pour les feu electrique aurait etait mieux. Mais bon vu que la prise a fondu ca a fait disjoncter.

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Utilisation d'un extincteur périmé

 

Sujets relatifs
Informations sur l'utilisation du gaz naturelGarantie d'un écran d'occasion qui lache après 2 mois d'utilisation?
Probleme extincteurL'utilisation des amimaus est-ce que cest positif??!
L'utilisation des animaux....c'est positif??[Assurance] Certificat perimé
avez vous un extincteur chez vous ?Utilisation d'un Page ? [Quebecois demandé]
Question maths = utilisation orthogonal / perpendiculaire[Viendez]L'Utilisation d'un clavier peut provoquer des lesions graves
Plus de sujets relatifs à : Utilisation d'un extincteur périmé


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR