starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 01:45:57  profilanswer
 

Bonsoir, c'est encore un peu sous l'émotion tremblante que je vous écris ce soir.  
 
Je loue un appartement à des Turcs ( donc evidement tout ce qui va avec...    )  
Depuis que j'ai emménagé j'ai plusieurs soucis avec ce logement mais sans grosse conséquence jusqu'à ce soir...  
 
Depuis quelques jours j'ai remarqué des faiblesses au niveau de l'éclairage, les ampoules perdent en intensité puis reviennent à la normale, ont parfois des microcoupures, mais ce soir j'ai bien cru que ça allait pêter !  
 
Sur les coups de 23h je terminais un dossier sur mon pc, quand mes plafonniers ont recommencé à déconner, en allant dans mon couloir ( ou est situé le dijoncteur ) j'ai pu constater une odeur forte de plastique fondu, et en passant ma main sur le dijoncteur ( là ou y'a le gros bouton rouge et noir ) le plastique était très chaud bouillant, à cela on pouvait y ajouter un crépitement bruyant.  
 
N'y connaissant strictement rien en éléctricité j'ai fait appel à mon voisin qui est venu regarder ça, au moment ou il a coupé le courant, un faisceau lumineux orangé a surgi à l'interieur du cache ou il a dijoncté, ça a formé un arc de ciel...  
 
Du coup pour la nuit je suis allé chez un membre de ma famille d'ou je vous écris ce soir.  
Je tiens à préciser que mes prises murales ont jamais eu ce genre de soucis, uniquement mes plafonniers, et ceux dans toutes les pièces.  
 
Ma question, qui doit payer la facture ? Moi ? Le propriétaire ?  
A votre avis qu'est ce qu'il se passe ?  
Excusez mon insistance, j'ai du mal à me demander ou je serai si je m'étais endormi....

mood
Publicité
Posté le 28-11-2009 à 01:45:57  profilanswer
 

n°20704527
BillyCorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 28-11-2009 à 01:52:51  profilanswer
 

starmax55 a écrit :

...........
Excusez mon insistance, j'ai du mal à me demander ou je serai si je m'étais endormi....


Certainement dans ton lit...
 
Non mais sérieusement, contacte ton proprio et ton assureur pour en discuter.
Ensuite fait faire un devis/analyse à un électricien pour constater/chiffrer le problème.
 :jap:


---------------
Smashing PumpkinsThe Outer Worlds 2AvowedClockwork Revolution
n°20704544
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:00:15  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :

:hello:  t'es en location? mauvaise instal électrique , danger , mef , ça se trouve pas de mise à la terre ou disjoncteur défaillant ou autre , à distance...  ;)
 
edit: l'appareil ou sont situé les boutons rouge et noir c'est le disjoncteur différenciel edf donc appelles edf c'est leur boulot  :D


 
edit: tu as le droit d'intervenir ou faire intervenir qq'un pour travailler en aval du disjoncteur par contre pas en amont , tu as un fil avec un plomb empêchant l'ouverture du capot non?


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704566
paprika
Posté le 28-11-2009 à 02:07:39  profilanswer
 

ça sent l'installation hors normes/trop vieille.

n°20704568
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:08:09  profilanswer
 

Aucune Idée labra, le technicien edf que j'ai eu au tel ce soir m'a dit de demander à une connaissance qui s'y connaisse de me virer le fusible des lampes ( plafonniers ) et de remettre le dijoncteur et voir ce que ça donne... Je verai donc ça demain matin avec mon voisin éléctricien.

n°20704571
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:08:26  profilanswer
 

paprika a écrit :

ça sent l'installation hors normes/trop vieille.


L'appartement a été construit il y'a 6 ans  [:starmax55]

n°20704573
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:09:12  profilanswer
 

BillyCorgan a écrit :


Certainement dans ton lit...
 
Non mais sérieusement, contacte ton proprio et ton assureur pour en discuter.
Ensuite fait faire un devis/analyse à un électricien pour constater/chiffrer le problème.
 :jap:


 
rien à voir  ;)  edf si le disjoncteur de tête déconne et pour qu'il soit brûlant fo y aller , sinon appart de merde avec dpn ça m'étonnerait , fusible bof , feuilles d'alu dans les porte-fusibles pourquoi pas  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704575
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:09:43  profilanswer
 

starmax55 a écrit :


L'appartement a été construit il y'a 6 ans  [:starmax55]


 
et tes voisins , problèmes similaires?
 
edit: en tout cas pour faire chauffer le 500ma en tête fo y aller , il a peut-être un défaut => edf


Message édité par labraskyblc le 28-11-2009 à 02:11:27

---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704585
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:12:14  profilanswer
 

starmax55 a écrit :


L'appartement a été construit il y'a 6 ans  [:starmax55]


 
c'est toi qui l'a construit ?  :whistle:  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704586
paprika
Posté le 28-11-2009 à 02:12:42  profilanswer
 

starmax55 a écrit :


L'appartement a été construit il y'a 6 ans  [:starmax55]


problemes de normes alors  :o  
matos foireux? contrefaçons?
 
tu fais pousser de la weed et tes 15 lampes pompent peut etre trop? [:jibeyyy]

mood
Publicité
Posté le 28-11-2009 à 02:12:42  profilanswer
 

n°20704589
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:16:42  profilanswer
 

starmax55 a écrit :

Aucune Idée labra, le technicien edf que j'ai eu au tel ce soir m'a dit de demander à une connaissance qui s'y connaisse de me virer le fusible des lampes ( plafonniers ) et de remettre le dijoncteur et voir ce que ça donne... Je verai donc ça demain matin avec mon voisin éléctricien.


 
laisses tomber , t'es pas élec , si le différenciel en tête chauffe comme ça danger , quand il y a un court--jus ou une fuite il est justement prévu pour disjoncter , donc pour moi disjoncteur edf hs et comme je dis ne jouez pas ça , un disjoncteur qui pête à la gueule t'es fini... fais moi confiance appelles encore edf ils sont équipés pour ça  ;)  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704591
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:17:10  profilanswer
 

Je vais vous raconter une anecdote toute bête, j'utilise dans une des pieces de mon appart un écran 17" CRT pour mes réparations ou mes bidouillages... Et bien des que je branche un pc à l'écran, au moment ou l'écran se met en route ( vous savez sur certains CRT ils font un petit claquement quand le tube démarre ) et bien ça suffit à faire diminuer d'intensité mon plafonnier...

Message cité 1 fois
Message édité par starmax55 le 28-11-2009 à 02:18:37
n°20704596
inclassabl​e
Posté le 28-11-2009 à 02:19:06  profilanswer
 

Quelle idée de louer à des Turcs aussi, t'as le bruit et les odeurs, et tout ce qui va avec !

n°20704598
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:20:00  profilanswer
 

paprika a écrit :


problemes de normes alors  :o  
matos foireux? contrefaçons?
 
tu fais pousser de la weed et tes 15 lampes pompent peut etre trop? [:jibeyyy]


 
 [:thenewmessiah]  c'est rigolo n'empêche que ce genre de blême peut tourner au drame , incendie , brûlure au visage ou main de la personne qui va bidouiller , edf car ça m'inquiète ton truc (je bosse à la spie en tant qu'élec et autre voilà pourquoi je me permet de poster)  :)  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704601
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:21:31  profilanswer
 

inclassable a écrit :

Quelle idée de louer à des Turcs aussi, t'as le bruit et les odeurs, et tout ce qui va avec !


quand j'ai loué, je venais de commencer à bosser, loyer sympa, appart joli ( d'exterieur ) et de la place...

n°20704602
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:22:21  profilanswer
 

starmax55 a écrit :

Je vais vous raconter une anecdote toute bête, j'utilise dans une des pieces de mon appart un écran 17" CRT pour mes réparations ou mes bidouillages... Et bien des que je branche un pc à l'écran, au moment ou l'écran se met en route ( vous savez sur certains CRT ils font un petit claquement quand le tube démarre ) et bien ça suffit à faire diminuer d'intensité mon plafonnier...


 
au niveau du démarage d'un appareil , tu as toujours un pic d'intensité , delà à faire baisser les lampes , en tout cas mef , promis?  :)  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704604
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:23:03  profilanswer
 

Mon voisin ( si vous voulez l'appartement est dans une maison ) j'occupe l'étage et mon voisin le RDC, lui a le meme compteur et n'a pas de soucis apparement, mais lui comme il est au rez de chaussée il a le droit d'avoir toutes les canalisations qui pêtent :D
 
J'en ri mais c'est lamentable...

n°20704605
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:24:15  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :


 
au niveau du démarage d'un appareil , tu as toujours un pic d'intensité , delà à faire baisser les lampes , en tout cas mef , promis?  :)  


J'ai voulu m'assurer que le probleme venait pas de mon écran, donc je l'ai emmené chez mes parents, et ça n'a jamais fait bouger d'un poil les ampoules du plafond ;) Promis pour la mef, je serai prudent je vais tirer ça au clair avec les proprios demain, merci du soutient, mais je crois que je n'en dormirai pas cette nuit

Message cité 1 fois
Message édité par starmax55 le 28-11-2009 à 02:24:53
n°20704611
paprika
Posté le 28-11-2009 à 02:27:47  profilanswer
 

mais si tu mets en route un aspiro (1000W) qu'est ce qu'il se passe?

n°20704612
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:29:31  profilanswer
 

starmax55 a écrit :


J'ai voulu m'assurer que le probleme venait pas de mon écran, donc je l'ai emmené chez mes parents, et ça n'a jamais fait bouger d'un poil les ampoules du plafond ;) Promis pour la mef, je serai prudent je vais tirer ça au clair avec les proprios demain, merci du soutient, mais je crois que je n'en dormirai pas cette nuit


 
je mettrais ma main au feu que c'est le disjoncteur edf qui déconne , un dif de 500ma comme ça c'est fait pour se couper par pour chauffer en cas de couille , ne fais rien stp , appelle edf sinon tu mets ta vie en danger
 
je fais des formation là-dessus dans mon boulot , comme je disais je suis habilité br (en plus de mon boulot de fibre et tout) , et mef au dijoncteur qui pête , tu n'as plus de tête tu es défiguré alors appelles edf stp à nouveau


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704613
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:30:02  profilanswer
 

Mon aspirateur Bosh 1800W ça fait pareil, des que je le mets en route les ampoules souffrent :-(

n°20704617
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:31:04  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :


 
je mettrais ma main au feu que c'est le disjoncteur edf qui déconne , un dif de 500ma comme ça c'est fait pour se couper par pour chauffer en cas de couille , ne fais rien stp , appelle edf sinon tu mets ta vie en danger
 
je fais des formation là-dessus dans mon boulot , comme je disais je suis habilité br (en plus de mon boulot de fibre et tout) , et mef au dijoncteur qui pête , tu n'as plus de tête tu es défiguré alors appelles edf stp à nouveau


De toutes facons on ne peut pas toucher au dijoncteur, il est scellé avec une espèce de collier métalique... Je peux juste accèder à mon panneau éléctrique  :sweat:

n°20704618
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:31:17  profilanswer
 

paprika a écrit :

mais si tu mets en route un aspiro (1000W) qu'est ce qu'il se passe?


 
paprika je suis 50% de mon boulot électricien , un 500ma bouillant c'est edf direct avant l'incendie ou l'incident  ;)  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704621
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:32:33  profilanswer
 

starmax55 a écrit :


De toutes facons on ne peut pas toucher au dijoncteur, il est scellé avec une espèce de collier métalique... Je peux juste accèder à mon panneau éléctrique  :sweat:


 
c'est le plombage que je te disais plus haut , tu n'as pas accès à l'amont de ton disjoncteur , propriété edf  :)  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704623
paprika
Posté le 28-11-2009 à 02:33:37  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :


 
paprika je suis 50% de mon boulot électricien , un 500ma bouillant c'est edf direct avant l'incendie ou l'incident  ;)  


ah ben c'est sur [:cosmoschtroumpf]

n°20704625
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:35:02  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :


 
c'est le plombage que je te disais plus haut , tu n'as pas accès à l'amont de ton disjoncteur , propriété edf  :)  


 
tu touches à ces cables monophasé ou triphasé mais t'es mort  :sweat:  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704627
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:35:38  profilanswer
 

Pourtant le mec ce soir était franchement clair, tout est normal, les crépitements, le fait qu'il soit bouillant... Ca vient de mon panneau, bref jsuis tombé sur un con qui voulait pas s'emmerder, j'aurai du insister... Je les recontacte demain, ils interviennent 7/7 H24 ?

n°20704629
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:36:19  profilanswer
 

paprika a écrit :


ah ben c'est sur [:cosmoschtroumpf]


 
je blague pas , il y a un gars au boulot qui a failli se faire cramer la gueule il n'y a pas longtemps  


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704630
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:37:58  profilanswer
 

starmax55 a écrit :

Pourtant le mec ce soir était franchement clair, tout est normal, les crépitements, le fait qu'il soit bouillant... Ca vient de mon panneau, bref jsuis tombé sur un con qui voulait pas s'emmerder, j'aurai du insister... Je les recontacte demain, ils interviennent 7/7 H24 ?


 
crépitement ça peut aussi venir d'un mauvais serrage des borniers mais bon fais le revenir c'est leur boulôt , t'es sur panam?
 
edit : dsl verdun , en tout cas moi j'aurais gueulé sur edf si il ne voulait pas intervenir , si leur dif est bouillant c'est qu'il ne déclenche pas donc le mec avait pas envie de se faire chier je pense  :(

Message cité 1 fois
Message édité par labraskyblc le 28-11-2009 à 02:40:08

---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704631
paprika
Posté le 28-11-2009 à 02:38:27  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :


 
je blague pas , il y a un gars au boulot qui a failli se faire cramer la gueule il n'y a pas longtemps  


j'ai bien compris,perso je les aurais appelé de suite.

n°20704632
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:39:21  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :


 
crépitement ça peut aussi venir d'un mauvais serrage des borniers mais bon fais le revenir c'est leur boulôt , t'es sur panam?


Et non :(
Sur Verdun (55)  
Le crépitement a lieu uniquement quand mes lampes se mettent à déconner, et ça crépite pas tout le temps enfait... C'est horriblement louche...  
Je dois y retourner demain matin à 8h, je les recontacterai avant d'aller bosser.

n°20704639
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:46:34  profilanswer
 

si c'est que les lampes , dans ton tableau secondaire tu as des fusibles (ou dpn) de 20(de moins en moins ) 16 ou 10A (ampères)
 
coupes demain ton dif edf , bouton noir ou si tu as un bouton test (T) appuies dessus le disjoncteur va se désenclencher , tu t'assures qu'il n'y a plus de jus dans l'appart ok? cad lampe , prise...
 
après tu démontes le cache du tableau secondaire et tu resseres les vis en haut et bas des 10A et là tu verras si ça crépites toujours mais mef quand même  ;)
 
edit: tu entends "crépiter" ou ?

Message cité 2 fois
Message édité par labraskyblc le 28-11-2009 à 02:50:20

---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704644
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:51:06  profilanswer
 

J'ai deja coupé mon dif edf ( bouton noir ) d'ailleurs à ce sujet j'ai eu à l'interieur du cache en plastique un bel arc de cercle orangé quand j'ai voulu rallumer pour vérifier si ça faisait pareil....

n°20704648
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:52:06  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :

si c'est que les lampes , dans ton tableau secondaire tu as des fusibles (ou dpn) de 20(de moins en moins ) 16 ou 10A (ampères)
 
coupes demain ton dif edf , bouton noir ou si tu as un bouton test (T) appuies dessus le disjoncteur va se désenclencher , tu t'assures qu'il n'y a plus de jus dans l'appart ok? cad lampe , prise...
 
après tu démontes le cache du tableau secondaire et tu resseres les vis en haut et bas des 10A et là tu verras si ça crépites toujours mais mef quand même  ;)
 
edit: tu entends "crépiter" ou ?


Pour la partie un peu plus technique je laisserai mon voisin éléctricien s'en occuper au moins pour les tests, puis une entreprise prendra le relais ensuite...

n°20704652
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:54:47  profilanswer
 

Je vais me coucher, je suis épuisé... Bonne nuit Lubra, je te tiens au " courant " demain ... !

n°20704654
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:55:09  profilanswer
 

oui ben ne joues plus avec stp et rappelles edf , je te jure que c'est super dangereux , un arc à la figure et t'es défiguré si tu reste pas collé , fais moi confiance je suis élec en grande partie  ;)


---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704656
starmax55
:-)
Posté le 28-11-2009 à 02:55:35  profilanswer
 

Merci pour tout, je ne touche plus à rien...

n°20704660
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 02:57:12  profilanswer
 

starmax55 a écrit :

Je vais me coucher, je suis épuisé... Bonne nuit Lubra, je te tiens au " courant " demain ... !


 
ok n'oublies pas edf et si ils ne veulent pas se déplacer c'est leur boulôt  ;)  toi aussi bonne nuit mais moi je ne dors pas   :(  , je vais me buter quelques zombies je pense  :whistle:
 
edit: et pas de merci c'est normal de se rendre service les uns les autres  :)


Message édité par labraskyblc le 28-11-2009 à 02:59:07

---------------
Ancien Feed à bibi
n°20704663
boubagump ​ii
Posté le 28-11-2009 à 02:59:22  profilanswer
 

labraskyblc a écrit :


coupes demain ton dif edf , bouton noir ou si tu as un bouton test (T) appuies dessus le disjoncteur va se désenclencher , tu t'assures qu'il n'y a plus de jus dans l'appart ok? cad lampe , prise...
 
après tu démontes le cache du tableau secondaire et tu resseres les vis en haut et bas des 10A et là tu verras si ça crépites toujours mais mef quand même  ;)


 
Je me permet de te conseiller de ne toucher a rien, ce n'est pas du tout ton domaine, t'es pas electricien. On ne sait pas comment est ton installation alors ne suis pas de conseils qui peuvent s'averer dangereux... Attends plutot un pro.

n°20704673
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 03:11:54  profilanswer
 

justement on en parle depuis le début , edf s'est déjà déplacé et je lui ai conseillé de les rappeller mais en attendant si le dif de tête est coupé je ne vois pas ce qu'il risque à part un retour par la terre (si il y en a une déjà)  :)
 
je sais normalement il faut tester avec un vat (verifivateur d'absence de tension pour ceux qui ne connaisent pas) voire voltmêtre mais bon tout le monde n'en a pas sous la main


Message édité par labraskyblc le 28-11-2009 à 03:15:29

---------------
Ancien Feed à bibi
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2
Page Précédente

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Besoin de vos avis - Mon appartement a failli bruler ce soir

 

Sujets relatifs
Besoin d'aide...(avis) les roms
avis sur vttAvis Manteau 2
Beth Hart inconnue en France... avis aux amateurs...Philosophie besoin d'aide