changement télérupteur encastrable 3 fils vs 4

n°429987
xhris
Soon (tm)
Posté le 01-02-2024 à 13:27:36  profilanswer
 

Hello,

 

Je sollicite un peu d'aide car j'ai un télérupteur encastrable qui n'est pas compatible avec les ampoules LED. Je souhaite le remplacer par un Finder 26.01.8. que j'ai acheté.
De ce que j'ai compris les interrupteurs sont sur le neutre et j'ai bien du 220v sur la phase.

 

Voici mon télérupteur
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/250921

 

J'ai trouvé ce type de montage mais ce n'est pas concluant avec en A2-2 la phase, en 1 l'ampoule et en A1 le neutre
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lzUyneA13oh2bsDXGOjDJKRU-fr5EZlS1EDaFoxZcP-9ZeAm1hxtYnMoUty9DovXYbZpLuExIf2Liv327aavE-DPbAgAS1zqF9NbEbbhKq0FTT1kqA3u4Q

 

J'ai testé plusieurs blanchements mais sans résultat, j'ai bien eu un branchement qui a allumé l'ampoule mais sans pouvoir l'éteindre.

 

Ce n'est qu'un exemple des nombreux tests.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/250923

 

Edit : J'ao déjà trouvé le même exemple de branchement :

 

http://www.forum-electricite.com/s [...] s-fils.png

 

Merci !

 

Message cité 1 fois
Message édité par xhris le 01-02-2024 à 13:32:48
mood
Publicité
Posté le 01-02-2024 à 13:27:36  profilanswer
 

n°430027
Bersac
Posté le 01-02-2024 à 16:43:35  profilanswer
 

Salut xhris,
 
En principe, l'appui sur le bouton poussoir délivre une phase sur le fil blanc du Yokis. Ce fil ou cette liaison est à raccorder en A2 (ou A1) du Finder. En A1 (ou A2) du Finder, tu branches le neutre. En 1 (ou 2) du Finder, raccorder la phase et en 2 (ou 1) du Finder, raccorder le fil vers la lampe.
 
Pour ma culture personnelle, quel est le problème avec les leds et le Yokis ?
 
Edit : correction borne 2 (ou 1)

Message cité 2 fois
Message édité par Bersac le 01-02-2024 à 16:46:06
n°430029
senide
Jvais chercher des cigarettes
Posté le 01-02-2024 à 16:54:35  profilanswer
 

Ce qui est en bas bleu/violet/terre c’est la lampe ?
Si oui le strap n’est pas au bon endroit.  
Le mettre entre A2 et 2
File bleu neutre sur 1 là il monte au plafonnier et n’est plus branché sur le télérupteur.  
Puis inter fil blanc sur A1


---------------
Tout le monde disait que c’était impossible, un imbécile qui n’était pas au courant est arrivé, et l’a fait.
n°430036
xhris
Soon (tm)
Posté le 01-02-2024 à 17:25:49  profilanswer
 

Bersac a écrit :

Salut xhris,

 

En principe, l'appui sur le bouton poussoir délivre une phase sur le fil blanc du Yokis. Ce fil ou cette liaison est à raccorder en A2 (ou A1) du Finder. En A1 (ou A2) du Finder, tu branches le neutre. En 1 (ou 2) du Finder, raccorder la phase et en 2 (ou 1) du Finder, raccorder le fil vers la lampe.

 

Pour ma culture personnelle, quel est le problème avec les leds et le Yokis ?

 

Edit : correction borne 2 (ou 1)

 

Je ne vais répondre que pour la partie Leds et Yokis, je tenterais de comprendre le branchement ce soir  :ange:

 

Avec le Yokis, si je mets une ampoule led elle fait des flashs de temps en temps même lorsqu'elle est éteinte. J'ai le même problème avec les anciennes ampoules basse consommation voir même l'ampoule reste faiblement éclairée.

 

De ce que j'avais lu à l'époque c'est qu'il reste toujours un courant résiduel avec un télérupteur et qu'il faut mettre une ampoule à "forte consommation" pour contourner le problème. J'ai utilisé une ampoule à flammant Halogène je crois de 42W équivalente à 60W.

 

http://www.forum-electricite.com/a [...] pteur.html

 

Edit : en cherchant un peu je ne suis pas obligé de changer de télérupteur, il es possible d'ajouter une résistance en parallèle  pour solutionner le problème.

 

C'est un compensateur de charge :
https://www.legrand.fr/pro/outils/t [...] -de-charge

Message cité 1 fois
Message édité par xhris le 01-02-2024 à 17:35:41
n°430038
xhris
Soon (tm)
Posté le 01-02-2024 à 17:35:08  profilanswer
 

senide a écrit :

Ce qui est en bas bleu/violet/terre c’est la lampe ?
Si oui le strap n’est pas au bon endroit.  
Le mettre entre A2 et 2
File bleu neutre sur 1 là il monte au plafonnier et n’est plus branché sur le télérupteur.  
Puis inter fil blanc sur A1


Oui le branchement en photo n'est pas le bon, je voulais surtout prendre en photo le câblage du plafonnier.  
 
Je vais tester ça ce soir mais je pense avoir fait ce blanchement ce week-end sans résultat.

n°430039
Bersac
Posté le 01-02-2024 à 17:53:15  profilanswer
 

xhris a écrit :

Avec le Yokis, si je mets une ampoule led elle fait des flashs de temps en temps même lorsqu'elle est éteinte. J'ai le même problème avec les anciennes ampoules basse consommation voir même l'ampoule reste faiblement éclairée.  


Ce phénomène se règle parfois, pour ne pas dire souvent, en raccordant un condensateur de 100 nF 275V X2 en parallèle d'une des lampes du circuit.
 
Le X2 est très important.

n°430055
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 01-02-2024 à 19:02:59  profilanswer
 

A vrai dire ce sujet me donne un peu mal au ventre, car je ne suis pas certain que les règles de sécurité pour travailler sur le 230V (sans accidents corporels et aussi départ de feu etc à long terme) sont respectées. :(

xhris a écrit :

J'ai testé plusieurs blanchements mais sans résultat

-> On ne teste pas "au pif" avec le 230V! Avec du Arduino ou autre TBT ça peut passer, mais pas ici. Dans le doute il faut mesurer avec un appareil ADAPTÉ et les compétences pour faire ça (car ça sera du moins en partie sous tension).
 
Désolé.


---------------
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!
n°430061
xhris
Soon (tm)
Posté le 01-02-2024 à 19:32:19  profilanswer
 

Avant de faire quoi que ce soit j'ai bien pris soin de couper le disjoncteur et de vérifier s'il restait du jus avec un multimètre. Après faire des tests au pif ok au pire je risque quoi le disjoncteur va sauter ? Le boîtier va exploser ?

 

Je ne tiens pas le boîtier dans les mains quand j'appuie sur l'interrupteur à l'autre bout de la pièce.

Message cité 1 fois
Message édité par xhris le 01-02-2024 à 19:32:39
n°430171
xhris
Soon (tm)
Posté le 02-02-2024 à 20:23:31  profilanswer
 

Bersac a écrit :

Salut xhris,
 
En principe, l'appui sur le bouton poussoir délivre une phase sur le fil blanc du Yokis. Ce fil ou cette liaison est à raccorder en A2 (ou A1) du Finder. En A1 (ou A2) du Finder, tu branches le neutre. En 1 (ou 2) du Finder, raccorder la phase et en 2 (ou 1) du Finder, raccorder le fil vers la lampe.
 
Edit : correction borne 2 (ou 1)


 
Hello,  
 
Je viens de faire ton branchement et ça fonctionne !!  :jap:  :jap:  
 
Il me manquait en fait le neutre sur le boitier.  
 
Merci beaucoup, par contre l'ancien était ultra silencieux, celui-là pas du tout mais c'est supportable.

n°430183
Bersac
Posté le 02-02-2024 à 20:50:36  profilanswer
 

Merci pour ton retour.
 
Tu peux aussi tester avec le Yokis l'astuce du condensateur 100 nF 270V X2 dont je t'ai parlé plus haut.

mood
Publicité
Posté le 02-02-2024 à 20:50:36  profilanswer
 

n°430185
xhris
Soon (tm)
Posté le 02-02-2024 à 20:59:02  profilanswer
 

Je ne pense pas réutiliser le Yokis. Mais j'aurais trouvé avant la solution du compensateur de charge je ne l'aurais pas changé.

n°430832
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 07-02-2024 à 19:20:43  profilanswer
 

xhris a écrit :

Avant de faire quoi que ce soit j'ai bien pris soin de couper le disjoncteur et de vérifier s'il restait du jus avec un multimètre. Après faire des tests au pif ok au pire je risque quoi le disjoncteur va sauter ? Le boîtier va exploser ?
 
Je ne tiens pas le boîtier dans les mains quand j'appuie sur l'interrupteur à l'autre bout de la pièce.

Il y a plusieurs choses. Déjà on n'utilise pas un multimètre pour faire une VAT (vérification d'absence de tension) mais un testeur dédié (et pas un testeur "tournevis"!!!) et encore pas n'importe comment. Bon, après si l'installation électrique est correcte et que tu ne te trompes pas de disjoncteur c'est pas trop un soucis. Et bien sûr vaut mieux vérifier au multi que pas du tout. Par contre si l'installation est mal foutue (genre disjoncteur unipolaire et inversion phase/neutre) là le risque (d'une électrocution) est énorme. Idem si l'installation est mauvaise tu peux au pire avoir du 230V sur touts les appareils de classe 1 (donc gros électroménager, PC fixe, ...) si le conducteur terre est coupé quelque part et que tu branches mal ton machin (donc phase sur le PE). Ensuite oui, si vraiment tu branches n'importe comment au pire le boîtier pourrait exploser, mais bon ça si crois pas trop. Il pourrait aussi partir en fumée, mais là encore il faudrait que le disjoncteur ne coupe pas rapidement. Après, parlant de feu, il y a toujours un risque de mal faire une connection (surtout si les connecteurs style "Wago" ne sont pas d'origine mais viennent p.ex. de chez Aliexpress) ce qui - au pire - peut provoquer un départ de feu aussi. Certes, pour de l'éclairage (faible puissance donc) le risque est limité aussi, mais bon, si ça (ou autre chose) arrive et que tu as "bricolé" ton assurance va sauter sur l'occasion pour ne pas payer...
 
Voilà, donc en bref il faut que plusieurs conditions soient remplies en même temps, mais si ça arrive les conséquences peuvent être grave.


---------------
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Electronique, domotique, DIY
  Conception, dépannage, mods

  changement télérupteur encastrable 3 fils vs 4

 

Sujets relatifs
Domotiser Télérupteur existant avec APPLE HOME KIT-SONOFFTelerupteur et HomeKit
[DEPANNAGE] cherche électronicien pour changement MOSFET Qnaptelerupteur qui fait craquer ma tv
Changement ventilateurProblème simple - 6 fils sur 2 fils ?
changement ventilo carte vidéo et ampérage de celle ciDétecter dans le JS un changement de variable du code C++ (ESP32)
Réparation rétroéclairage TV LG (changement alim/led -> rien)[réparé] Casque audio - fils à ressouder...