Bonjour à tous,
Voici mon retour sur le changement de la pompe de mon reserator 1 V2.
En effet le démontage de la partie basse a été très dure. La solution est en effet du dégrippant (WD-40) que j'ai mit sur le tour mais aussi à l'intérieur. Laisser agir 10 à 30 minutes selon la difficulté. Mais technique pour dévisser que j'ai trouvé, c'est de marcher avec ses 2 pieds sur la base de la tour (1 pied à droite et gauche). De préférence sur du carrelage car le caoutchouc en dessous du socle agrippe mieux. Puis de faire tourner la tour avec ses 2 bras+2 mains autour (attention aux marques sur les bras ^^). Et hop ouvert.
En ce qui concerne la pompe, je confirme que la Eheim compact 600 passe mais c'est limite et quelques modifs sont à faire. Le premier est de retirer l’embout bleu du retour. Comme la pompe prend tout le diamètre de la tour, l’embout gène. Après la fixation d'origine n'est plus utilisable. Mais comme la sortie de la pompe est légèrement plus grosse, lors de l'insertion dans la base il faut forcer légèrement en faisant des tours droite/gauche. Comme cela la pompe tient toute seule et pas besoin de fixation.
Photos :
http://www.zimagez.com/zimage/img125827.php
http://www.zimagez.com/zimage/img125922.php
Alors je confirme que pas de différence de température entre une Eheim compact 300 et une 600. J'ai pris une 600 car ma 300 (4 ans de vie) était en train de mourir à cause des 2 waterblock (CPU et GPU), un rad 2x80 et en plus un nouveau capteur de flux qui me donne une réduction de diamètre.
En espérant aider les prochains ^^
@+