Attention, un parasurtenseur n'a pas la capacité d'arreter la foudre. Il n'est là que pour protéger des conséquences sur le réseau
La foudre s'arrete avec un parafoudre, à installer dans le tableau électrique. Il est obligatoire si le niveau kéraunique de la région est >= 25 et que la ligne est en aérien, meme partiellement. Parfois, les transfos sont desservis en aérien, ça peut jouer.
Si la ligne est entièrement enterrée, en principe, il n'y a aucun risque