J'ai des prises murales Legrand avec les indicateurs de couleurs, autodenudantes, les normes sont donc respectées.
en branchant des 2 côtés ça ne disjoncte pas, les prises murales ont leur propre terre, avec un fil métallique au milieu du cable rj45 qui se branche directement sur la terre des prises.
ce qui est vraiment bizarre c'est pourquoi j'ai le réseau avec le portable et pas avec le switch. j'ai essayé aussi en mettant des cables croisé/droit, ça ne change rien.
Reverifie quand même tes prises, tu peux avoir un conducteur qui a été mal placé et te retrouver avec un réseau au fonctionnement intermittent.
J'ai des prises murales Legrand avec les indicateurs de couleurs, autodenudantes, les normes sont donc respectées.
en branchant des 2 côtés ça ne disjoncte pas, les prises murales ont leur propre terre, avec un fil métallique au milieu du cable rj45 qui se branche directement sur la terre des prises.
ce qui est vraiment bizarre c'est pourquoi j'ai le réseau avec le portable et pas avec le switch. j'ai essayé aussi en mettant des cables croisé/droit, ça ne change rien.
Tu as essayé ton switch en config un peu moins tendue ?
Chez toi, avec 3 mètres de cable ?
tux1c0
J'ai des prises murales Legrand avec les indicateurs de couleurs, autodenudantes, les normes sont donc respectées.
en branchant des 2 côtés ça ne disjoncte pas, les prises murales ont leur propre terre, avec un fil métallique au milieu du cable rj45 qui se branche directement sur la terre des prises.
ce qui est vraiment bizarre c'est pourquoi j'ai le réseau avec le portable et pas avec le switch. j'ai essayé aussi en mettant des cables croisé/droit, ça ne change rien.
j'ai posé le cable moi-même, je l'ai pas testé avant de le mettre.
Le cable est passé dans une gaine dédiée, et j'ai évité les néons, câble d'alimentation pour réduire les interférences.
Je vais essayer de revoir les branchements des prises murales, mais j'y crois pas trop.
Je tenterais avec un répétiteur sinon ....
As-tu bien respecté l'ordre des paires ? Il faut que tes conducteurs soient câblés à la norme TIA/EIA 568A ou 568B (c'est égal) :
Une fois câblé correctement 60m avec un câble catégorie 6 FFTP ne pose aucun problème.
gth29
Bonjour,
Il faut faire attention aussi au niveau des terres. J'ai le souci entre 2 bâtiments n'ayant pas la même terre et en branchant plus rien des 2 côtés. Tout avait disjoncté. La seul solution alors est le Wifi ou la fibre optique.
Cordialement,
GTH29
tux1c0
j'ai posé le cable moi-même, je l'ai pas testé avant de le mettre.
Le cable est passé dans une gaine dédiée, et j'ai évité les néons, câble d'alimentation pour réduire les interférences.
Je vais essayer de revoir les branchements des prises murales, mais j'y crois pas trop.
Je tenterais avec un répétiteur sinon ....
rafale62
j'ai eu le meme pb chez moi, et cela venait du cablage (des branchements fait par moi-meme...). Le cable etait en 2*4 fils, et j'avais depairé par erreur les fils lors du branchement des prises. J'ai remis correctement en 1,2,3 et 6 le premier groupe de fils de chaque coté, et tout est rentré dans l'ordre.
bobdanov
Normalement il n'y a pas besoin d'élément actif (répétiteur par ex.) si la distance est < 100m, mais si sur le parcours il y a des interférences ... cela pourrait aider.
Le cable RJ de 60 m a été posé par toi ? a t il été testé ?
tux1c0
J'ai mis un cable reseau entre chez moi et mes voisins (env. 60m, cat.6, FFTP, prises murales).
Il y a un serveur dhcp d'un côté du câble.
A l'autre extrémité j'aurais souhaité mettre un point d'accès Wifi (Dlink AP2000+). En branchant le cable reseau sur l'AP, la diode du rj45 reste eteinte. J'ai branché ensuite un pc portable a la place de l'AP. J'ai le réseau sans problème (transfert de l'ordre de 7.6Mo/s sous windows). J'ai donc testé en mettant un switch, et la diode du switch se met a clignoter voir s'eteindre par moment et le réseau ne passe pas en mettant le portable sur le switch.
Cela viendrait-il des cartes réseaux pas assez puissantes dans l'ap ou le switch ? :??: J'ai pensé aussi au répétiteur, mais normalement il n'y en a pas besoin (<100m de distance).