| Out4L |
Drdrake a écrit a écrit :
je trouve ton WC bizarre.
L'eau passe successivement dans les 2 water block sans se refroidir entre temps. Donc, si on considere que le cpu est plus chaud que le north bridge, ca depend du sens de la flotte, mais c con dans les 2 cas: soit la flotte chaude qui sort de ton WB cpu rechauffe le northbridge, soit la flotte presque tiede qui sort du WB chipset refroidit mal le cpu. Dans les 2 cas, ca serait mieux de doubler les circuits de flotte en sortie de pompe. Fodrait verifier que la perte de charge hydrolyque soit pas trop differente d'un circuit a l'autre.
Mais ya moyen d'optimiser, c sur.
|
Beuh ?
Bah écoute, je suis a 1733 en ce moment
je plafonne a 34° apres 2 heures de toast, et encore, il fait 22° temp ambiante
Sachant que mon cpu est a 2.10V, il dégage quand meme beaucoup de watts
De plus, la chaleur dégagée par le chipset reste vraiment négligeable a coté des 100Watts du CPU, c'est la raison pour laquelle le chipset est refroidi apres dans mon circuit
Mon but c'est de faire un WC a 100% intégré, si j'ajoute une autre pompe, bah c mort, je suis obligé d'en mettre a coté
Puis si je fais un circuit en parallele, le débit sera 2 fois moins élevé, et ca ca pue :/ (c'est niky en personne qui me l'a dit) :D
Voila voila |