Reprise du message précédent :
En fait, il faut que (dans la mesure du possible) la tuyauterie qui va de l'évaporateur vers le compresseur (le + gros des 2 tuyaux) ne remonte pas.
Si elle remonte, et que tu ne fais pas de siphon, l'huile ne parviendra pas à revenir au compresseur, tu va l'emmagasiner dans ton évaporateur, et tu ne feras plus de froid.
Pour la tuyauterie, qui va du compresseur à l'évaporateur (le + petit des 2 tuyaux), tu peux faire des remontées et des descentes, il n'y a pas de soucis. A cet endroit du circuit, le fluide frigorigène est à l'état liquide et se mélange avec l'huile, donc l'huile ne reste pas.
A l'inverse, dans la tuyauterie qui va de l'évapo au compresseur, le fluide frigorigène est à l'état gazeux et ne se mélange pas avec l'huile, si bien que l'huile ne parvient pas à revenir.
nb: si il y a besoin, je peux toujours poster un schéma pour le siphon...
Message édité par sam_barton le 24-06-2004 à 13:09:50